Введение

В настоящее время для защиты сетей и электрических приемников от повреждений, вызываемых током, превышающим допустимую величину, все шире применяются автоматические выключатели. Они служат для проведения, включения и автоматического размыкания электрических цепей при аномальных явлениях, (например при токах перегрузки, КЗ, недопустимых снижения напряжения), а также для нечастого включения цепей вручную. Выключатели выпускаются с тепловыми, электромагнитными и комбинированными (тепловыми и электромагнитными) расцепителями с различным числом полюсов — одним, двумя и тремя. В однофазных цепях применяют одно- и двухполюсные, а в трехфазных — трехполюсные.

1. Автоматические выключатели

Автоматические выключатели с электромагнитными расцепителями применяются для защиты сети и электрического приемника от повреждений, вызываемых током короткого замыкания, действующим даже кратковременно. Принципиальная схема такого выключателя изображена на рис 1,а.

Контакт главной цепи замыкается нажатием на кнопку или поворотом рукоятки. При этом преодолевается усилие размыкающей пружины и контакт удерживается в замкнутом положении защелкой 3. Как только ток в защищаемой цепи превысит определенную величину, сердечник 6 втянется в катушку 5 и через рычаг 4 освободит защелку 5. Под действием пружины 1 контакт 2 разомкнётся. На схеме изображен один контакт главной цепи, а практически их может быть два или три, столько же может быть и катушек 5 с сердечниками 6. Всё сердечники при втягивании действуют на одну и ту же защелку 3. Увеличение тока в любом проводе (катушке) до величины, превышающей величину установки тока срабатывания, влечет за собой размыкание всех главных контактов.

Электромагнит с механизмом отключения называется электромагнитным расцепителем. Время отключения автоматических выключателей с электромагнитными расцепителями незначительное (доли секунды), поэтому они относятся к аппаратам максимальной защиты мгновенного действия.

Преимущество автоматических выключателей перед плавкими предохранителями состоит в том, что они обладают многократностью действия. После срабатывания плавкого предохранителя требуется замена плавкой вставки. Автоматический же выключатель после устранения причины срабатывания можно подготовить для повторной работы нажатием на кнопку или поворотом рукоятки.

Автоматические выключатели применяются не только для отключения приемников при токах короткого замыкания, но и для нечастых включений и отключений их вручную при нормальной работе. Возникающая при размыкании цепи электрическая дуга гасится в воздухе или масле. В зависимости от этого автоматические выключатели называются воздушными или масляными. В цепях с напряжением до 500 В применяются в основном воздушные выключатели.

2. Автоматические выключатели с тепловыми расцепителями

Металлы имеют разные коэффициенты линейного расширения и поэтому при нагревании удлиняются неодинаково. Если две металлические пластины с различными коэффициентами расширения наложить одну на другую и прочно соединить вместе, получится биметаллическая пластина. При нагревании она деформируется выпуклостью в сторону активного слоя металла. Активным называется слой металла, обладающий большим коэффициентом расширения. Другой слой называют пассивным. Активный слой делают из стали, а пассивный — из инвара (сплав, состоящий из 64 % железа и 36% никеля). Коэффициент линейного расширения инвара в 12 раз меньше стали.

Если один конец биметаллической пластины закрепить, то другой при нагревании будет изгибаться в сторону пассивного слоя. Это свойство пластины используется для освобождения защелки автоматического выключателя. Степень деформации пластины зависит от температуры ее нагрева.

Применяются два способа нагревания пластины: непосредственный и косвенный. При первом ток проходит непосредственно через пластину. При этом количество теплоты, которое выделяется в ней, пропорционально квадрату величины тока, времени его прохождения и сопротивлению пластины. При втором способе ток проходит по нагревательному элементу (небольшой спирали), выполненному из нихрома или другого сплава. Спираль располагают рядом с пластиной или наматывают на нее. Выделяющаяся в этой спирали теплота и нагревает биметаллическую пластину. Перед намоткой спирали биметаллическая пластина покрывается электроизоляцией, например слюдой.

На рис.1,6 изображена схема автоматического выключателя с тепловым расцепителем. Контакт 2 главной цепи замыкают вручную кнопкой или рукояткой, g замкнутом положении он удерживается защелкой 3. При прохождении по сети тока, величина которого меньше определенного значения, биметаллическая пластина 7 нагревается незначительно, и ее изгиба вверх недостаточно для того, чтобы передать усилие на защелку 3. Если же по спирали 8 будет проходить ток, величина которого превысит это определенное значение, то через некоторое время правый конец пластины 7 изогнется вверх настолько, что через толкатель 4 поднимет рычаг защелки 3. Под действием пружины 1 разомкнётся контакт 2. Время, через которое произойдет размыкание контакта, зависит от степени перегрузки сети. Тепловые расцепители не могут срабатывать мгновенно, особенно при косвенном нагреве биметаллической пластины. Нагрев и деформация ее не происходят мгновенно даже при очень большом выделении теплоты в спирали.

Автоматические выключатели с тепловыми расцепителями отключают сеть с выдержкой времени в обратной зависимости от величины тока перегрузки. При больших перегрузках отключение происходит быстрее. На схеме изображен один контакт выключателя, а их может быть два или три.

3. Автоматические выключатели с комбинированным расцепителем

В этих выключателях устанавливают как электромагнитные, так и тепловые расцепители. Обмотки электромагнитов и нагревательные элементы тепловых расцепителей включают последовательно электрическому приемнику. Электромагнитные расцепители мгновенно отключают электроприемник при токе короткого замыкания хотя бы в одном проводе сети. Тепловые же расцепители отключают электроприемник при незначительных, но длительных токах перегрузки. Последние превышают номинальный ток приемника, но значительно меньше токов короткого замыкания.

Автоматические выключатели с комбинированным расцепителем получили широкое применение в сетях с различными электроприемниками. В сетях с электродвигателями они незаменимы.

Величина тока электродвигателя зависит от нагрузки на его валу и колебания напряжения сети. Она увеличивается при обрыве провода в процессе работы трехфазного электродвигателя. Во время холостого хода двигателя потребляемая им мощность и ток наименьшие. С возрастанием нагрузки на валу до номинальной величины Р2н ток I и подводимая мощность Р1 увеличиваются до номинальной величины.

Если нагрузка на валу выше номинальной, то потребляемая мощность и ток также превышают номинальную величину. В этом случае обмотки электродвигателя через некоторое время перегреваются, и изоляция начинает разрушаться и может даже воспламениться. Тепловые расцепители должны предотвратить это, несколько ранее отключив двигатель от сети. При кратковременных небольших перегрузках, которые неопасны для двигателя, тепловые расцепители не успевают срабатывать и отключить его.

Если нагрузка остается неизменной, но произошел обрыв одного провода, то по двум проводам будет проходить ток, значительно превышающий номинальную величину. При этом обмотки двигателя быстро перегреваются. Отключение двигателя в этом случае должны производить тепловые расцепители.

Уменьшение напряжения на двигателе также влечет за собой увеличение тока в его обмотках.

Для защиты двигателя от перегрева при пониженном напряжении кроме автоматических выключателей с тепловыми расцепителями применяются выключатели с расцепителями минимального напряжения. При значительном снижении или исчезновении напряжения якорь расцепителя минимального напряжения отпадает и, воздействуя на защелку, размыкает главные контакты автоматического выключателя. При нормальном напряжении якорь втянут, а контакты выключателя замкнуты.

Если автоматические выключатели серий DZ47-60 в основном устанавливают в электрошкафах обору, дования, например холодильных прилавках, то в групповых и распределительных щитах цехов и предприятий устанавливают автоматические выключатели серии NB1-63. Они выпускаются одно-, двух- и трехполюсными. Автоматические выключатели  серии DZ158-125 выпускаются одно-, двух- и трехполюсными на токи до 125 А. Первые два автоматических выключателя отличаются от двух других различным превышением тока срабатывания относительно номинального тока разделителя.

Одно- и двухполюсные автоматические выключатели применяются в однофазных цепях, трехполюсные — в трехфазных.

4. Выбор автоматических выключателей

Для всех видов электрических приемников номинальный ток расцепителя должен быть

Iи. р≥Imax

где Iи. р— номинальный ток расцепителя, A; Imax — максимальный номинальный ток цепи (электроприемника), А.

Для сетей с осветительной нагрузкой и электротепловыми аппаратами, защищаемых от повреждений при токах короткого замыкания, рекомендуется применять автоматические выключатели с токами уставки расцепителей, не превышающими 4,5-кратного значения максимально допустимого значения тока провода. Этим требованиям удовлетворяют автоматические выключатели с тепловыми или комбинированными расцепителями, а также выключатели с электромагнитными расцепителями, ток 5 уставки которых в 3-4 раза превышает номинальный.

Поскольку пусковой ток электрических двигателей в 5 – 7 раз превышает номинальное значение, то выбор автоматического выключателя производится с учетом этих токов. Ток срабатывания электромагнитного расцепителя Iэ.р должен быть не менее 1,25 пускового тока двигателя

Iэ.р ≥ 1,25 Iпуск

Для защиты цепи двигателя от перегрузки, т. е. от повреждений, вызываемых длительным превышением величины тока, допустимой по нагреву, применяют тепловые расцепители. Для цепей с одиночным двигателем используют в основном автоматические выключатели с комбинированными расцепителями. Номинальный ток расцепителя определяется по формуле

Iн.р > вIн,

где в — коэффициент, принимаемый равным 1,2...1,25 при тяжелых условиях пуска и равным 1 при легких условиях пуска.

Для цепей с группой двигателей используют в основном автоматические выключатели с электромагнитными расцепителями. При этом величина тока срабатывания расцепителей должна превышать максимальную величину кратковременного тока, который определяется суммой номинальных токов наибольшего количества включенных двигателей (приемников) при условии пуска двигателя с максимальным пусковым током:

Iэ. р ≥ Iкр; Iкр = Kодн Iраб + Iпуск.max

где Iкр — максимальный кратковременный ток, А; n — число всех электроприемников (двигателей); Кодн — коэффициент одновременной работы электрических приемников (двигателей).

При установке автоматических выключателей с тепловыми или комбинированными расцепителями в закрытом шкафу ток расцепителя должен быть

Iн. р ≥ 1,15 Imax.

Источник: www.kazedu.kz

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «ТЭМ» является поставщиком электротехнической продукции компании Chint. Главным правилом компании является честность и надежность в отношении с клиентами. Мы предлагаем продукцию очень высокого качества по доступной цене. Вся наша продукция имеет необходимые сертификаты и с достоинством конкурирует с брендами мировых производителей электротехнической продукции. Корпорация CHINT среди коллег в свой отрасли первой прошла Сертификацию Системы Качества ISO9001, Сертификацию Системы…
Чинтов Чинт
Все новости и публикации пользователя Чинтов Чинт в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматические выключатели CHINT

Автоматические выключатели разработаны для обеспечения безопасности электрооборудования и электропроводки. Их применение позволяет снизить риск повреждения отдельных элементов и узлов электроустановок, что дает возможность решить ряд задач. Во-первых, они обеспечивают безаварийную работу всех систем. Во-вторых, автоматические выключатели Chint позволяют сэкономить значительные средства, требующиеся для замены вышедшего из строя оборудования, при коротких замыканий и перегрузках сети. В-третьих, с ними можно рассчитывать на безопасную работу по обслуживанию электрооборудования и электроустановок рабочем персоналом Купить автоматические выключатели Chint в Москве можно у официального представителя компании «МетроМет». Доставка в регионы осуществляется транспортными компаниями.
Отдел продаж · МетроМет · 31 мая · Россия · Московская обл
Автоматические выключатели CHINT

ПРОДАМ: Выключатели нагрузки Chint

Выключатель нагрузки Chint регулирует допуск коммутационных электротоков в электрическую цепь. Основное предназначение данной установки — разъединение электрических цепей для проведения профилактических и ремонтно-восстановительных работ. Не все выключатели нагрузки Chint относятся к автоматизированному защитному оборудованию. Для постоянной защиты применяются силовые автоматические выключатели. Широкая модельная линейка выключателей нагрузок предназначена для обеспечения электрических цепей оптимальным защитным оборудованием с учётом всех требований и условий эксплуатации. К примеру, выключатели нагрузки серии NH2 обладают обычным корпусом, в то время как выключатели серии NH4 выполнены в усиленном корпусе. В компании «МетроМет» можно подобрать любые выключатели нагрузки Chint, купить в Москве и заказать с доставкой можно в столичном регионе. Для доставки в регионы Широкая модельная линейка включает выключатели нагрузок с различными техническими характеристиками, что позволяет максимально точно подобрать необходимый выключатель, для конкретных электрических цепей. Все оборудование сертифицировано и соответствует установленным российским и международным стандартам. Высокое качество электрооборудования подтверждается историей бренда с мировым именем, которому принадлежит 25% мирового электротехнического рынка и 45% китайского рынка. Разработка оборудования производится тремя научно-исследовательскими центрами, а производство налажено в семи промышленных зонах. Купить выключатели нагрузки Chint — можно только с лучшими показателями надежности и износоустойчивости. Наибольшей популярностью на российском рынке пользуются модели: — Выключатели нагрузки NH2 по минимальной цене. Конструкция быстро реагируют на изменение и показывают высокий уровень эффективности работы. Разъединители этой модели выпускаются с 1, 2, 3 или 4 полюсами для токов 62 А, 63 А и 100 А. Они работают на частотах 50/60 Герц при напряжении 230/400 Вольт. Стоит особо отметить, если необходимо...
Отдел продаж · МетроМет · 31 мая · Россия · Московская обл
Выключатели нагрузки Chint

ПРОДАМ: Автоматические выключатели ANDELI

Выключатели автоматические ANDELI предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативного управления участками электрических цепей. Автоматический выключатель используется в сетях переменного тока. Изделия снабжены двумя системами защиты: электротепловой и электромагнитный расцепители. Возможно исполнение в один, два, три и четыре полюса. Применяются во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности. Тип защитной характеристики - B, C или D ANDELI GROUP CO., LTD является одной из крупнейших компаний на международном электротехническом рынке. С момента своего основания в 1985 году накоплен более чем 30-летний опыт разработки и производства продукции, соответствующей самым высоким критериям качества. Расположение на территории Китайской Народной Республики делает ANDELI привлекательным для сотрудничества партнером в первую очередь по части ценообразования. Вместе с тем за годы работы деятельность ANDELI шагнула далеко за пределы отдельно взятой страны.
Саморуков Илья · ANDELI · 30 мая · Россия · Московская обл
Автоматические выключатели ANDELI

ПРОДАМ: Выключатели автоматические рудничные постоянного тока типа ВАРП-250, ВАРП-500

Продам выключатель из наличия. НАЗНАЧЕНИЕ: Выключатели автоматические рудничные постоянного тока предназначены для применения в сетях постоянного тока для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки, а также для оперативных включений и отключений участков сети в условиях угольных шахт, рудников и разрезов не опасных по взрыву газа и пыли. Исполнение РН1. Степень защиты оболочки IP54. УХЛ5 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: горно-рудная промышленность; предприятия минерально-сырьевого комплекса и строительной индустрии; дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики; шахты, разрезы и другие предприятия не опасные по взрыву газа и пыли.
Гаркушин Алексей · ИНВЕСТПРОМПРИБОР · 10 мая · Россия · Белгородская обл
Выключатели автоматические рудничные постоянного тока типа ВАРП-250, ВАРП-500

ПРОДАМ: Дифференциальные автоматы, устройства защитного отключения CHINT

Современные дифференциальные автоматы Chint представляют собой компактные устройства для обеспечения дифференциальной защиты. Их характерное отличие от других аналогичных выключателей — совмещение функционала автоматического выключателя и устройства защитного отключения. В электрических сетях устройства защитного отключения Chint используются с целью распознавания короткого замыкания и скачков напряжения, а также утечки электротока. Выбор автомата дифференциальной защиты производится с учетом технических характеристик потребителя, для которого он будет работать (к примеру, параметры мощности посудомоечной машины или холодильника). Купить дифференциальные автоматы Чинт в Москве можно у официального представителя компании «МетроМет», доставка в регионы осуществляется транспортными компаниями. Основные функции дифференциального автомата это — защита электрической сети от скачков напряжения и короткого замыкания, когда устройство работает в качестве автоматического выключателя. Широкую популярность пробрели в Москве дифференциальные автоматы Chint двух типов. Вариант АС гарантирует защиту синусоидального переменного тока. Вариант А защищает от синусоидального и пульсирующего переменного тока. Второй вариант является универсальным и может применяться для самого разнообразного оборудования и установок. Выбрать и купить устройства защитного отключения Chint требуется для автоматического подбора и коррекции типа защиты в зависимости от вида утечки. Например, при утечке 100 мА•ч выполняется защита человека, а при утечке же 300 мА•ч устройство подключает защиту помещение от возникновения пожара. Заказать и купить в Москве устройство защитного отключения Чинт с оформлением доставки в любой регион России, Вы можете в нашей компании «МетроМет». Все представленное оборудование сертифицировано и характеризуется повышенной степенью надежностью, стойкостью к механическим воздействиям и условиям интенсивной эксплуатации.Устанавливаемая цена на дифференциальные автоматы Chint...
Отдел продаж · МетроМет · 31 мая · Россия · Московская обл
Дифференциальные автоматы, устройства защитного отключения CHINT
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.