Стабилизатор APC by Schneider Electric Line-R LS1500-RS

3 мая 2016 г. в 12:22

Большинство электронных приборов допускает отклонение питающего напряжения от стандартных 230 вольт в пределе 10%, то есть от 207 до 253 вольт. Именно такое напряжение должно быть в сети по ГОСТ 29322-92. К сожалению, в некоторых случаях напряжение в сети может быть ниже или выше допустимых пределов. В этом случае технику необходимо подключать к сети через стабилизатор.

Компания Schneider Electric, которая теперь владеет брендом APC, выпускает простые стабилизаторы серии Line-R. У меня появилась возможность изучить модель LS1500-RS.

Технические характеристики LS1500-RS:

  • Входное напряжение: 184-284 В
  • Активная мощность: 750 Вт 
  • Полная мощность: 1500 Вт
  • Точность стабилизации: 10% 
  • Выходное напряжение: 198-242 В 
  • Тип стабилизатора: релейный, трёхступенчатый
  • Длина шнура: 1 метр
  • Размеры и вес: 119x95x180 мм, 1.96 кг.

Для анализа работы стабилизатора я подключил его к лабораторному автотрансформатору (ЛАТР), позволяющему плавно менять напряжение на входе стабилизатора.

Стабилизатор работает очень просто: пока напряжение на входе находится в диапазоне 208-250 вольт он ничего не делает, просто подавая входное напряжение на выход. Если напряжение становится ниже 208 вольт или выше 250 вольт, стабилизатор включает понижение или повышение на 13% (при этом щёлкает реле и загорается жёлтый светодиод). Понижение или повышение отключается, когда напряжение достигает 213 вольт или снижается до 245 вольт.

Вот так соотносятся входные и выходные напряжения стабилизатора:

177-200
186-210
195-220
203-230
208-236
220-220
230-230
240-240
250-221
260-230
270-239
280-248
290-257

Защиты от слишком низкого и слишком высокого напряжения нет — стабилизатор просто будет повышать на 13% низкое напряжение и понижать на 13% высокое.

На верхней панели у стабилизатора три розетки и два индикатора: зелёный показывает, что стабилизатор включён, жёлтый загорается, когда напряжение повышается или понижается.

Внутри большой автотрансформатор и плата управления.

Плата

Подписаны напряжения от обмоток трансформатора. Обмотка 10.5V используется для питания электроники.

Вокруг стабилизаторов существует множество мифов. Многие люди уверены, что стабилизатор — это чудодейственный прибор, который из «плохого» напряжения делает «хорошее» и защищает технику. Продавцы пытаются «впаривать» стабилизаторы при покупке любых приборов от телевизора до компьютера.

На самом деле, если ваша электроснабжающая организация соблюдает ГОСТ, а электроника может работать в диапазоне 230 В ±10%, стабилизатор вам не нужен. Он понадобится только в том случае, если в сети часто бывает напряжение ниже 207 вольт или выше 253 вольт.

Если же потребители более «капризны» и требуют меньшего отклонения напряжения от номинального, потребуется многоступенчатый стабилизатор с большим количеством «ступенек» напряжения. Релейные или электронные стабилизаторы обычно дают точность стабилизации 8-10% (реже от 5%), электромеханические и гибридные 1.5-3% (реже от 0.5%).

Кстати, самыми капризными потребителями электроэнергии являются обычные лампы накаливания. Даже при малейшем изменении сетевого напряжения мы видим как свет «дрожит», скачкообразно меняется его яркость. При повышении напряжения лампочки быстро перегорают, а при понижении начинают светить гораздо тусклее. Так, 60-ваттная лампа накаливания на напряжении 207 вольт (минимальном по ГОСТу) светит как 40-ваттная на номинальном напряжении, а при напряжении 180 вольт 60-ваттная лампа «превращается» в 25-ваттную. Избежать скачков яркости ламп накаливания можно только с помощью весьма высокоточного стабилизатора, но гораздо проще заменить их светодиодными лампами, которые светят с одинаковой яркостью даже при очень больших отклонениях напряжения питания.

Стабилизатор APC by Schneider Electric Line-R LS1500-RS стоит от 2190 рублей.

Источник: © 2016, Алексей Надёжин

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Надёжин Алексей
Все новости и публикации пользователя Надёжин Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стабилизаторы трехфазные

Стабилизаторы напряжения предназначаются для выравнивая напряжения 220 вольт и поддержания такой стабилизации на протяжении всего эксплуатационного ресурса. Защищает оборудование и бытовую технику при скачке и просадке сетевого напряжения. Электрооборудование используется в загородных домах, городских квартирах, на дачах и объектах небольшой мощности. Так же у нас Вы можете заказать: Диагностика Вашей электросети и рекомендации по выбору оптимального стабилизатора напряжения. Производится осмотр сети. Замер напряжения при минимальном и максимальном энергопотреблении. Оценивается характер колебаний напряжения и даётся развернутая консультация по выбору электрооборудования. Монтаж и подключение стабилизатора(ов) в Вашей электросети. В состав работ входит: 1. Предпродажная проверка приобретаемого оборудования. 2. Демонтаж старого оборудования и монтаж нового. 3. Подключение к электросети, пуско-наладочные работы. Опытные менеджеры дают консультации по выбору электрооборудования совершенно бесплатно, достаточно указать свой номер телефона.
Киселев Николай · Stabili.ru · 6 мая · Россия
Стабилизаторы трехфазные

ПРОДАМ: Пускатель ПАЕ 412, 512, 612

Пускатель ПАЕ 412, ПАЕ 512, ПАЕ 612 (Чебоксары) ООО ЧебЭнерго Поставляем ПАЕ 412, ПАЕ 512, ПАЕ 612 с напряжением питания 110 - 380. Предназначена для использования оборудования до 75 кВт Задействование пускателей ПАЕ Применяют в сетях с номинальным напряжением переменного тока до 500 вольт при частоте 50 герц для удалённого оперирования трёхфазной асинхронной силовой установкой с короткозамкнутым ротором. Пускатель не защищает от токов перегрузки, так как не содержит теплового реле. Следует отметить, что номинальные токи равны: 110А при напряжении от 36 до 380 V; 61А при напряжении 500 V. Учитывая различные напряжения в главной сети можно подобрать максимальную мощность подсоединяемого электродвигателя: 4 кВт для 36 вольт; 17 кВт для 127 вольт; 30 кВт для 220 вольт; 55 кВт для 380 вольт; 40 кВт для 500 вольт. В наличии и под заказ. Короткие сроки! Скидки!!! Звоните!!!
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Пускатель ПАЕ 412, 512, 612

ПРОДАМ: Реле напряжения РКН

Реле напряжения состоит из двух блоков: измерительного и исполнительного. Устройство осуществляет постоянный контроль уровня напряжения, и в случаях превышения или понижения значений ниже или выше установленных параметров прекращает подачу электроэнергии. Реле самостоятельно оценивает мощность тока и возобновляет подачу через установленный промежуток времени после восстановления необходимого уровня. Реле различают по типу сети, по способу установки. В нашей компании вы можете приобрести приборы для трехфазных или однофазных сетей. Мы разрабатываем и реализуем приборы для промышленных и бытовых целей.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 20 мая · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле напряжения РКН

ПРОДАМ: Ограничители перенапряжения

Ограничитель перенапряжения - оборудование, которое способно обеспечивать защиту электрооборудования от сетевых перепадов напряжения. Принцип работы состоит в ограничении электроснабжения потребителей в случае колебаний уровня напряжения более, чем предел заданного диапазона. Ограничитель часто используется в установках электроснабжения сложного электронного оборудования, где скачки напряжения питания не допустимы. Современное устройство, защищающее от перенапряжения, - блок компактных размеров, который сочетает в себе дополнительные функции по индикации и защите электрооборудования (например, от поражения электротоком). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Ограничители перенапряжения

ПРОДАМ: Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Ограничитель импульсных перенапряжений позволяет защитить сеть электроснабжения от резких перепадов питания. Устройства защиты импульсных перенапряжений (УЗИП) делятся по принципу действия: противодействующие и перенаправляющие избыточный заряд. Последние широко используются в сетях высоковольтных линий электропередач. Внешне они представляют собой мощный резистор и электрод с воздушным зазором. При попадании разряда молнии в провода ЛЭП возникает волна скачка напряжения, который передается на резистор и электрод, далее в воздушном зазоре между электродом и заземляющим контуром образуется дуга, через которую и происходит снижение импульса. Так, весь избыточный разряд уходит напрямую в землю. Узкая область применения устройств обусловлена их размерами и массой (некоторые могут весить свыше 100 кг). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · Вчера · Россия · г Москва
Устройства защиты от импульсных перенапряжений
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.