Производство оборудования среднего напряжения (6-35 кВ) — это одно из основных направлений компании LS IS. Список выпускаемого оборудования обширен, начиная от отдельных аппаратов (вакуумные выключатели, вакуумные контакторы и т.д.), и, заканчивая полноценными распределительными устройствами, как с воздушной изоляцией, так и с элегазовой. Компания LS IS также производит силовые трансформаторы с литой изоляцией, отвечающие самым высоким мировым требованиям.
Широкая линейка оборудования всегда позволит найти подходящее решение для каждого уровня распределения, каждого диапазона характеристик, каждого вида применения и каждой модели распределительного устройства.

Вакуумный выключатель SUSOL VCB

Вакуумные автоматические выключатели, производимые компанией LS IS, характеризуются высокой отключающей способностью (до 50 кА) и большими номинальными токами (до 4000 А), а также универсальностью (благодаря возможности выбора расстояния между полюсами) и компактностью конструкции.

Параметр Значение
Номинальное напряжение, кВ 6/10/20/35
Номинальный ток, А 630/1250/2000/25003150/4000
Номинальный ток отключения КЗ, кА 20/25/31,5/40/50
Вспомогательные контакты 4НО, 4НЗ/ЮНО, 10НЗ
Номинальный коммутационный цикл 0-0.3 с-ВО-3 мин-ВО
Собственное время отключения, с <0,04
Исполнение Стационарное/Вы катное
Привод Пружинно-моторный
Коммутационный ресурс 10 000

Вакуумный контактор SUSOL VCS

Вакуумные контакторы предназначены в основном для коммутации силовых цепей переменного тока электродвигателей, трансформаторов и конденсаторов. Контакторы пригодны для установки в шкафы в несколько ярусов.

Параметр Значение
Номинальное напряжение,кВ 6 10
Номинальный ток, А 200/400 200/400
Номинальный ток отключения КЗ, кА 4 кА (40 кА с предохранителями)
Вспомогательные контакты 2НО, 2НЗ/ЗНО, ЗНЗ
Номинальный коммутационный цикл О-З мин-ВО-2 мин-ВО
Исполнение Стационарное/Выкатное
Вид приводного механизма Одностабильный/Двустабильный
Коммутационный ресурс 3 млн /0,5 млн

Трансформатор с литой изоляцией TRA-MEC

Трансформаторы с литой изоляцией компании LS IS имеют ряд неоспоримых преимуществ относительно маслонаполненных и сухих трансформаторов традиционного типа, залитых эпоксидной смолой. Обмотки трансформатора залиты в условиях вакуума. Этот метод заливки гарантирует эпоксидную пропитку без пустот как для внутреннего слоя обмотки относительно корпуса, так и для изоляции между витков.

Параметр Значение
Номинальное напряжение, кВ 6/10/20/35
Номинальный мощность, кВА 400/630/1000/1250/1600/ 2000/2500/3150
Материал обмоток Алюминий / Медь
Тип охлаждения Естественное / Принудительное
Способ подключения Кабелем / Шинами
Установка Внутренняя / Наружная
Температура хранения, С° -60...+40
Температура эксплуатации, С° -25...+40

Распределительное устройство с элегазовой изоляцией SUSOL RMU

Компактное решение для распределения электроэнергии с вакуумным выключателем для сетей на напряжение до 24 кВ. КРУЭ Susol RMU предназначено для работы в распределительных сетях среднего напряжения и в основном используется в распределительных и трансформаторных подстанциях (РП и ТП).

Параметр Значение
Номинальное напряжение, кВ 6/10/20
Номинальный ток, А 630
Номинальный ток отключения КЗ, кА 21
Количество коммутаций при КЗ >30
Номинальный коммутационный цикл О-З сек-ВО-3 мин-ВО
Срок службы 25 лет
Температура хранения, С° -40...+60
Температура эксплуатации, С° -25...+40

Распределительное устройство с воздушной изоляцией MCSG

КРУ MCSG производства компании LS IS представляет собой распределительные устройства с вакуумным силовым выключателем заводского изготовления в металлическом корпусе, предназначенные для применения на трансформаторных и распределительных подстанциях, преимущественно на первичном уровне распределения электроэнергии.

Параметр Значение
Номинальное напряжение, кВ 6/10/20/35
Номинальный ток, А 630/1250/2000/2500/3150/4000
Номинальный ток отключения КЗ, кА 25/31,5/40/50
Количество коммутаций при КЗ >30
Номинальный коммутационный цикл 0-0.3 с-ВО-3 мин-ВО
Срок службы 25 лет
Температура эксплуатации, С° -25...+40

www.lsis-ru.com

Источник: Материал опубликован в журнале «Электротехнический рынок» №2 (68) Март-Апрель

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Вакуумный выключатель 35 кВ

MVT PLUS предлагает к поставке вакуумные выключатели на напряжение 35 кВ, наружной установки. Выключатели поставляются в трехполюсном (Общепромышленном исполнении). Нашим предприятием поставляются вакуумные выключатели со следующими характеристиками: 1. Номинальное напряжение 35 кВ 2. Наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ 3. Номинальный рабочий ток 1600; 2000 А 4. Токи отключения кз 25; 31,5 кА 5. Номинальная включающая способность 62,5 кА 6. Номинальное испытательное импульсное напряжение 95 кВ 7. Номинальное испытательное напряжение грозового импульса 195 кВ Выключатели изготавливаются в общепромышленном исполнении для наружной установки. Все выключатели прошли испытания в европейской лаборатории, аккредитованной по международным стандартам. Срок гарантии не менее 3 лет.
Mvt Plus · MVT PLUS · 11 июня · Казахстан · г Астана
Вакуумный выключатель 35 кВ

ПРОДАМ: Вакуумный выключатель 35 кВ наружной установки

MVT PLUS предлагает к поставке вакуумные выключатели на напряжение 35 кВ, наружной установки. Выключатели поставляются в трехполюсном (Общепромышленном исполнении). Нашим предприятием поставляются вакуумные выключатели со следующими характеристиками: 1. Номинальное напряжение 35 кВ 2. Наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ 3. Номинальный рабочий ток 1600; 2000 А 4. Токи отключения кз 25; 31,5 кА 5. Номинальная включающая способность 62,5 кА 6. Номинальное испытательное импульсное напряжение 95 кВ 7. Номинальное испытательное напряжение грозового импульса 195 кВ Выключатели изготавливаются в общепромышленном исполнении для наружной установки. Все выключатели прошли испытания в европейской лаборатории, аккредитованной по международным стандартам. Срок гарантии не менее 3 лет.
Mvt Plus · MVT PLUS · 11 июня · Казахстан · г Астана
Вакуумный выключатель 35 кВ наружной установки

ПРОДАМ: Вакуумный выключатель наружной установки 35 кВ

MVT PLUS предлагает к поставке вакуумные выключатели на напряжение 35 кВ, наружной установки. Выключатели поставляются в трехполюсном (Общепромышленном исполнении). Нашим предприятием поставляются вакуумные выключатели со следующими характеристиками: 1. Номинальное напряжение 35 кВ 2. Наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ 3. Номинальный рабочий ток 1600; 2000 А 4. Токи отключения кз 25; 31,5 кА 5. Номинальная включающая способность 62,5 кА 6. Номинальное испытательное импульсное напряжение 95 кВ 7. Номинальное испытательное напряжение грозового импульса 195 кВ Выключатели изготавливаются в общепромышленном исполнении для наружной установки. Все выключатели прошли испытания в европейской лаборатории, аккредитованной по международным стандартам. Срок гарантии не менее 3 лет.
Mvt Plus · MVT PLUS · 11 июня · Казахстан · г Астана
Вакуумный выключатель наружной установки 35 кВ

ПРОДАМ: Воздушные автоматические выключатели AS, AN (Metasol), AH (Susol) LS Industrial Systems

Номинальное рабочее напряжение 690 В. Корпуса (AF) трех типоразмеров: - 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000А, - 2000, 2500, 3200, 4000А, - 4000, 5000, 6300А. Три типа Автоматических выключателей: AH- 630А-6300А. ""Susol"", Icu= 85-150 kA (с повышенной номинальной отключающей способностью) AS- 2000А-6300А. ""Metasol"", Icu= 70-120 kA AN- 630А-1600А. ""Metasol"", Icu= 65 kA Микропроцессорный расцепитель позволяет решать следующие задачи: -Защита от перегрузки, короткого замыкания, замыкания на землю, по дифференциальному току, от повышенного и пониженного напряжения, пониженной и повышенной частоты, режима потребления активной мощности, небаланса токов, напряжений и.т.д. -Измерения и отображение на дисплее величины напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, коэффициента мощности, гармоник и.т.д. -Ведения журнала событий и срабатывания защиты до 256 записей -Передача данных по протоколам Modbus/RS485, Profibus-DP.
Отдел продаж · Элснаб · 18 июня · Россия · г Москва
Воздушные автоматические выключатели  AS, AN (Metasol), AH (Susol) LS Industrial Systems

ПРОДАМ: Комплектное распределительное устройство КРУ 8DJH

АО «Группа «СВЭЛ» предлагает комплектное распределительное устройство малогабаритное КРУ 8DJH. Технические характеристики КРУ 8DJH: – номинальное напряжение: 7.2; 12, 15, 17.5 кВ; – номинальный ток: до 630 А; – выключатель: вакуумный; – тип изоляции: элегазовая; – условие обслуживания: одностороннее.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 21 июня · Россия · Свердловская обл
Комплектное распределительное устройство КРУ 8DJH
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.