Выбор защитного аппарата для УЗИП

19 февраля 2016 г. в 10:04

Данная тема не очень однозначная, т.к. разные производители и их представители трактуют свои требования по-своему. А как быть в таком случае проектировщику? Стоит ли защищать УЗИП в ВРУ дополнительным аппаратом или достаточно вводного автомата? Как правильно поступать в таких случаях? В каталогах об этом практически ничего не пишут, а если и пишут, то максимальный ток аппарата. А как его понимать?

Недавно посетил вебинар об УЗИП и решил собрать все мысли по предложенной теме в одной статье. Также мне удалось пообщаться с некоторыми специалистами в этой области.

Советы от электрика-проектировщика по защите УЗИП:

1. Нужно ли вообще защищать УЗИП отдельным аппаратом?

Как правило, УЗИП подключается после вводного аппарата. Если номинальный ток вашего вводного автоматического выключателя не превышает 125 А, то УЗИП можно не защищать отдельным аппаратом.

2. Чем лучше защитить УЗИП: автоматическим выключателем либо предохранителем?

Этот вопрос я задал на вебинаре Э. М. Базеляну. Вопрос и ответ смотрите на отрезке 1 час 9 мин.

Лучше предохранитель, если ставите автомат то характеристика должна быть «В».

3. Чем плох отдельный защитный аппарат для УЗИП?

Смоделируем такую ситуацию. Произошел удар молнии вблизи здания. По каким-то причинам «зависает» наш разрядник и срабатывает защитный аппарат. Обслуживающий персонал может и не заметить, что отключился автомат или перегорел предохранитель. Все это время ваша электроустановка остается не защищенной от импульсных перенапряжений.

4. Чем полезен отдельный защитный аппарат для УЗИП?

Некоторые УЗИП имеют встроенные предохранители. Отдельно установленный защитный аппарат должен защитить ваш УЗИП в случае нештатной ситуации и предохранитель должен остаться целым, а УЗИП — в работоспособном состоянии после включения автомата (предохранителя).

Номинальный ток защитного автомата (предохранителя) должен быть меньше вводного аппарата, но не более 125 А и приближен к 125 А.

Источник: 220blog.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты «Проэл-мини» (для защиты ячеек КРУ и КСО) (н/м)

Для защиты отдельно стоящих ячеек КРУ и КСО. Особенности: в качестве приемника излучения -волоконно-оптические датчики ВОД; высокое быстродействие ;высокая помехозащищенность; высокая селективность; одно устройство ПРОЭЛ-мини защищает одну ячейку; позволяет создавать программируемый алгоритм работы; обеспечивает постоянное автоматическое тестирование целостности датчиков ВОД. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
Устройство дуговой защиты «Проэл-мини» (для защиты ячеек КРУ и КСО) (н/м)

УСЛУГИ: Проектирование устройств релейной защиты и автоматики

Проектирование устройств релейной защиты и автоматики Гарантируем профессиональное выполнение проектных работ в соответствии с нормативными НТД, ГОСТ Р 21.1101-2013, ПУЭ, Градостроительным Кодексом РФ и Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ №87. Выполняем разработку технических условий и технических заданий для проектирования. Выполняем согласование с предприятиями электросетей, выдавшим технические условия и другими организациями. К каждому проекту дополнительно выполняем сметную документацию на СМР и ПНР в требуемых расценках ФЕР, ТЕР, СН-2012.
Александров Дмитрий · ИЦЭ · 8 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Проектирование устройств релейной защиты и автоматики

ПРОДАМ: Автоматы и предохранители Курского завода

Постоянно реализуем автоматические выключатели: А63,АП, АЕ, ВА57-35, ВА21-29; ВА55; рубильники ВР32 на 100А; 250А; 400А и 630А; предохранители: ПН2, ПП57, ПНБ5, ПНБ7, НПН2-60. Быстрые сроки поставки, постоянное наличие серийных исполнений. Цены и каталоги на www.brain.promzone.ru
Плотников Александр · Брэйн · Вчера · Россия · Курская обл

КУПЛЮ: КУПИМ предохранители, Приемники, фильтры, автоматы защиты, разное:

пм-2 пм-5 пм-50 пм-100 пм-150 тп-400 ПВ-100А-С 11ТФ30СМ 8д2.966.022-3 8д2.966.133-01 8д2.966.236 8д2.966.697-09 длумм-50 ДУСУ-1-18АС мгту-05 п-104 приемник температуры п-109 приемник температуры п-77 вар.2 приемник температуры АЗЗК-20 АЗК1М-5 АЗК1М-30 АЗК1М-10 АЗК1М-15 АЗК1М-50 АЗК3-10 АЗК3-20 азр-10 азр-20 азр-30 азр-40 азр-50 азр-60 азр-80 азр-125 азр-150 азргк-2 азргк-5 азргк-10 азргк-20 азргк-50 азсгк-5 предложения присылать на эл.адрес
Титов Александр · ООО "РемТехСтайл" · 18 мая · Россия · Московская обл

ПРОДАМ: Предохранители ПКТ, ПКН

Предохранители ПКТ в наличии и под заказ ПКТ 101-10-10-12,5 УЗ ПКТ 101-10-10-31,5 УЗ ПКТ 101-10-16-12,5 УЗ ПКТ 101-10-16-31,5 УЗ ПКТ 101-10-2-12,5 УЗ ПКТ 101-10-2-31,5 УЗ ПКТ 101-10-20-12,5 УЗ ПКТ 101-10-20-31,5 УЗ ПКТ 101-10-3,2-12,5 УЗ ПКТ 101-10-3,2-31,5 УЗ ПКТ 101-10-31,5-12,5 УЗ ПКТ 101-10-5-12,5 УЗ ПКТ 101-10-5-31,5 УЗ ПКТ 101-10-8-12,5 УЗ ПКТ 101-10-8-31,5 УЗ ПКН 001-10У1 ПКН 001-10УЗ ПКН 001-20У1 ПКН 001-20УЗ ПКН 001-35У1 ПКН 001-35УЗ
Кузнецова Светлана · Альфа-Энергетика ООО · 15 мая · Россия · Московская обл
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.