Передача, распределение и накопление электроэнергии

Выбор защитного аппарата для конденсаторной установки

1 ноября 2015 г. в 10:38

Выбору автоматического выключателя для защиты конденсаторной установки следует уделить особое внимание, т.к. данные устройства имеют свои особенности. Как правило, конденсаторные батареи предусматривают при проектировании промышленных объектов.

По роду своей деятельности установки для коррекции коэффициента мощности мне приходилось устанавливать при проектировании промышленности, а также в трансформаторных подстанциях, питающих такие объекты.

Требования предъявляемые к защитному аппарату конденсаторной батареи:

  • автомат должен выдерживать переходные токи при коммутации конденсаторных батарей. Термомагнитные либо электронные расцепители не должны срабатывать от пусковых токов.
  • автомат должен выдерживать периодические или постоянные сверхтоки, которые могут быть вызваны гармониками напряжения и допустимыми отклонениями от номинальной емкости КУ.

При этом, отключающая способность защитного автоматического выключателя должна соответствовать параметрам короткого замыкания электроустановки.

Согласно европейским стандартам, через защитный автомат может проходить ток на 30% больше номинального тока КУ из-за возможного наличия гармоник напряжения в сети. При этом, для КУ мощностью до 100 квар установлен допуск емкости +10%, а для батарей выше 100 квар — допуск 5%.

Таким образом, тепловой расцепитель автоматического выключателя (In) для конденсаторной установки должен удовлетворять следующим условиям:

При Q<=100 квар In>1,3*1,1*Iку=1,43*Iку

Для Q>100 квар In>1,3*1,05*Iку=1,365*Iку

Q — реактивная мощность КУ.

Подключение конденсаторной батареи создает условия, аналогичные состоянию короткого замыкания: на время 1-3 мс на высоких частотах (1-15 кГц) возникают переходные процессы с высоким пиковым током (25...200*Iку).

При выборе электромагнитного расцепителя рекомендуется соблюдать следующее условие: Iз>=10*In

В электронных расцепителях функцию защиты от короткого замыкания отключают.

Таким образом, при выборе защитного аппарата КУ нужно учесть появление гармоник в сети, допуски на емкость, а также исключить ложные срабатывания при включении батарей.

Источник: 220blog.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Монтажные комплекты переходники

Защитные устройства различаются не только по номинальным токовым нагрузкам и опциям, но и габаритам и массе. В связи с этим монтажный комплект переходников необходимо подбирать с учетом особенностей рассматриваемого устройства. Данный комплект включает в себя винты, опорные пластины и переходники на случай, если шкаф для монтажа электрооборудования уже оснащен монтажными рейками и часть устройств уже установлена на этих рейках, а защитный выключатель монтируется на специальный кронштейн. В этом случае сначала происходит монтаж соответствующего условиям установки переходника, далее на него собирается подходящий кронштейн для установки автоматического выключателя. Обычно монтажный комплект для установки выключателя идет в комплекте с самим защитным устройством, а в некоторых случаях производитель укладывает и комплект переходников для самых распространенных методов монтажа. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую...
Отдел продаж · Элснаб · 11 июня · Россия · г Москва
Монтажные комплекты переходники

ПРОДАМ: Конденсаторы конденсаторные установки по заводской цене. Батареи статических конденсаторов БСК Гарантия

ООО Юнит-Пром, г. Екатеринбург Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей, снабженцев и торговых агентов в регионах РФ! Представим ваши интересы, услуги и продукцию на Урале, в интернете. Заказать купить конденсаторы установки батареи блоки по заводской цене. Доставка до вашего города. Батареи статических конденсаторов БСК-6 -10 -35 -110 -220 кВ Установки укм, укмт укрм укмф Конденсаторы кпс(кмпс кэб кэп)-0,4(1,05)-3,33(2,5 5 10 12,5 15 25 30 33,3 37,5 63 75 125)-3(2)у3 ээвп(ээпв ээвк эспв эсвп ээпвп)-0.5 (0,8 1 1,6 2) -2,4 (0,5 1 4 10) у3 смв(смп смм смпв сма)-110(20 66)/3-6,4(4,4 107)-у1(хл) Блоки БК... Высоковольтные, электротермические, силовые, связи, импульсные, изолирующие подставки пи-1-2-4-5-6, емкостные трансформаторы напряжения ЕТН, фильтры силовые высших гармоник... Заводская гарантия - 1 год. Каталог конденсаторной продукции Батареи статических конденсаторов Блоки"БСК-6 БСК-10 БСК-35 БСК-110 БСК-220" Конденсаторы специальные высоковольтные и импульсные "КЭЭС,КЭЭП,КЭПФ,КЭПФМ, КЭФ,КЭШК,КЭП,ФЭТ,КЭПШ, КЭПП,ИМ,КПС" Конденсаторы косинусные высоковольтные Конденсаторы для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частотой 50 и 60 Гц, а также для комплектации конденсаторных установок "КЭ,КЭС,КЭП" КЭСО-1,05-30 2У1 КЭС0-1,05-34 2У1 КЭС1-1,05-63 2У1(1У1) КЭС1-1,05-67 2У1(1У1) КЭС1-1,05-75 2У3 КЭС2-1,05-125 2У1(1У1) КЭП1-1,05-63 2У1(1У1) КЭП2-1,05-125 2У1(1У1) КЭП2-1,05-200 2У1 КЭП1-10,5-25 2УХЛ1 КЭП1-6,3-25 2УХЛ5 (2У1); 2УХЛ1 КЭП1-3,15(6,3;10,5)-30 2УХЛ1 КЭП1-6,3(10,5)-37,5 2УХЛ1 КЭП1-6,3(10,5)-45 2У1 КЭП1-6,3(10,5)-50 2У1 КЭП1-6,3(10,5)-60 2У1 КЭП1-6,3(10,5)-75 2У1 КЭП2-6,3(10,5)-100 2У1 КЭП2-6,3(10,5)-120 2У1 КЭП2-6,3(10,5)-135 2У1 КЭП2-6,3(10,5)-150 2У1 КЭП3-6,3-50 3У2 КЭП3-6,3-60 3У2 КЭП3-6,3-75 3У2 КЭП3-6,3-100 3У2 КЭП3-3,6-100 3У3 КЭП3-6,3-150 3У1 КЭП3-6,6-150 3У2 КЭП3-10,5-200 2У1 КЭП3-6,6-200 3У2 КЭП3-6,3(6,6;7,3;10,5)-225 2У1;(3У2);3У3 КЭП3-6,3(10,5)-250 3У2 КЭП3-6,6-275 3У2 КЭП3-6,3 (6,6;10,5;7,3)-300 2У1 (3У2)...
Семенов Евгений · Юнит-пром · 3 июня · Россия · Свердловская обл
Конденсаторы конденсаторные установки по заводской цене. Батареи статических конденсаторов БСК Гарантия

ПРОДАМ: Конденсаторы КЭЭПВ-1/424/0,5-4у3 2у3 КЭЭПВ-1/397,9/1 электротермические Заводские цены Гарантия

Заказать купить конденсаторы установки батареи блоки делители колонки трансформаторы подставки модули узлы по заводской цене Электротермические конденсаторы ээвп ээпв кээпв ээпвп (аналоги устаревших — ээвк эспв эсвк эсв) -0.5 0,8 1 1,6 2 кВ -2,4 0,5 1 4 10 кГц у3 от 200 до 3000 кВар Косинусные конденсаторы кпс кэб кэп кэп0 кэп1 кэп2 кэп3 кэп4 кэп5 кэп6 кэс0 кэс1 кэс2 кэпф кээс кээп кэпп кс0 кэ1 кэ2 низковольтные высоковольтные специальные к78-98, к78-99 Конденсаторы связи смв смп смм смпв сма смав смап смапв смб смбв смпб смпбв см смб смбв смаи смаив смаои смаоив Изолирующие подставки пи-1 пи-2 пи-4 пи-5 пи-6 Конденсаторы делителей напряжения дмк дмкп дмр доси Емкостные трансформаторы напряжения етн Колонки кса кса1 ксаб1 Узел крепления ВЧ заградителя Установки конденсаторные укм63 укл56м укл57м укм58 укмт укрм укмф аукрм-0,4-5.1000 ухл4. Импульсные конденсаторы им-5-140 Модули для установок м м1 м2 м3 м4 Заводская гарантия А так же — Предлагаем Промышленная автоматика Мощные проволочные резисторы, потенциометры, комплекты крепления резисторов шлейфы заземления Оптом С5-35В 25.160 Вт пэв 25.150 Вт пэвр С5-36В С5-42В wxd3 -13-2 w Предохранители пр-1м Реле мку Блоки зажимов БЗ24-4п25-в/в 10(5)кл. Арматура скл-11. Тросы, гибкие валы сантехнические, канализационные для прочистки труб, пробивки водостоков, шахт, дымоходов, вентиляции, протяжки проводов и кабелей и т. д. L=1.5 — 200 m D=6.6 -18mm, с наконечником Фланцы плоские, стальные до D=400mm. Инженерно-геодезические изыскания (исследования) -- С уважением к Вам ООО"Юнит-пром» г. Екатеринбург
Семенов Евгений · Юнит-пром · 10 июня · Россия · Свердловская обл
Конденсаторы КЭЭПВ-1/424/0,5-4у3 2у3 КЭЭПВ-1/397,9/1 электротермические Заводские цены Гарантия

ПРОДАМ: Модульные автоматические выключатели

Назначение модульных автоматических выключателей состоит в защите электроустановок от перегрузки и коротких замыканий, что гарантирует их безопасную и надежную работу. Каталог модульного оборудования для защиты цепей электропитания включает в себя широкий выбор защитных изделий различной номинальной нагрузки и конфигурации (одно- двух и трехполюсные). Помимо защиты от резкого повышения тока свыше заданного значения, они могут быть оборудованы дополнительными устройствами для контроля максимального напряжения в сети, дополнительной контактной группой для включения аварийного освещения или другого исполнительного механизма. Прежде, чем купить оборудование, стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус. Некоторые производители для снижения стоимости изделия экономят на качестве и при срабатывании выключателя может произойти частичное разрушение корпуса или внутренних опорных осей механизмов. В такой ситуации не удастся после устранения неполадок с электропроводкой вновь ввести автомат в рабочее положение. Модульные автоматические выключатели OEZ и LSIS позволяют скомпоновать в один блок несколько элементов для отключения цепи в случае превышения максимального тока на одной из фаз. В современных шкафах для монтажа электрооборудования часто используют din-рейку. В связи с этим модульные автоматические выключатели преимущественно изготавливаются именно с таким креплением. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства:...
Отдел продаж · Элснаб · 11 июня · Россия · г Москва
Модульные автоматические выключатели

ПРОДАМ: Присоединительные комплекты силовых выводов

Автоматические устройства защиты, устанавливаемые в распределительных шкафах, обычно контролируют ток нагрузки не одного потребителя, а сразу нескольких. Учитывая особенности электроснабжения потребителей, производится соединение линии питания через шины, а далее к ним подключаются полюса защитного устройства. Но такой способ не всегда подходит из-за разного рода причин, в том числе и отсутствия пространства для установки шин. В таком случае в шкаф распределения электропитания заводится некоторое количество кабелей большого сечения, которые нужно подключить к одному выключателю нагрузки. Выполнение такого подключения без присоединительного комплекта силовых линий небезопасно и может привести к нарушениям в работе электрооборудования. Присоединительные комплекты дают возможность произвести подключение к одному автоматическому выключателю до 8 кабелей питания электрооборудования, при этом подключение будет соответствовать критериям надежности и безопасности. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству...
Отдел продаж · Элснаб · 11 июня · Россия · г Москва
Присоединительные комплекты силовых выводов
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.