Передача, распределение и накопление электроэнергии

Автоматические и ручные переключатели фаз

13 августа 2015 г. в 20:55

Переключатели фаз применяют для повышения надежности питания однофазных потребителей. На входе у переключателя фаз — трехфазное, а на выходе — однофазное напряжение. В этой статье рассмотрим автоматические и ручные переключатели фаз.

Допустим, у вас трехфазный ввод и есть вероятность пропадания одной или двух фаз. В таких случаях можно сделать схемы, которые будут в автоматическом либо ручном режиме переключать нагрузку на рабочую фазу.

Автоматические переключатели нужны в том случае, если ваши потребители очень чувствительны к перебоям электроснабжения, часто бывает пропадание фаз, на редко посещаемых объектах. Например, загородный дом.

Автоматические переключатели фаз

Автоматические переключатели бывают разные.

В качестве примера рассмотрим автоматический переключатель фаз PF-441.

Автоматический переключатель фаз PF-441

Как правило, автоматические переключатели фаз нужно применять совместно с контакторами, т.к. номинальный ток контактов переключателя всего 16А. Для некоторых нагрузок, возможно, будет вполне достаточно.

PF-441 имеет приоритетную фазу L1. Если напряжение на фазе L1 выходит за пределы (190-250)В, то переключатель фаз переключает нагрузку с фазы L1 на фазу L2 или на фазу L3. При восстановления напряжения на фазе L1 — переключает нагрузку обратно.

Но имеются переключатели фаз, которые можно использовать без контакторов: ПФ-40А, ПФ-60А, ПФ-80А.

Переключатель фаз ПФ-40А

Прибор работоспособен (способен коммутировать нагрузку) при наличии хотя бы одной фазы на входе, при условии, что ее напряжение не ниже 200 Вольт (для ПФ-40А), или 180 Вольт (для ПФ-60А и ПФ-80А).

Ручные переключатели фаз

При поиске ручного переключателя фаз нужно обращать внимание на требуемый номинальный ток. В моем случае мне необходим был переключатель на 63А.

Единственный ручной переключатель фаз на 63А, который мне удалось найти — кулачковый переключатель типа 4G. Причем он не называется, как переключатель фаз.

Схема ручного переключателя фаз — 4G63-108:

Схема ручного переключателя фаз 4G63-108

У данного производителя можно подобрать переключатели с нужной схемой переключения от 10 до 100А. Других аналогов я не нашел. До 40А кое-что еще можно найти.

Кстати, модульный перекидной рубильник можно использовать в качестве ручного переключателя фаз. Необходымо 2 переключателя 1Р:

Переключатель фаз на модульных переключателях

Источник: 220blog.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматический переключатель фаз PS-10A, PS-40A, PS-63A (DigiTOP)

Предлагаем Вам информацию по переключателям фаз. Автоматический переключатель фаз Нарушение стабильности электросети (скачки напряжения) — частая причина поломки бытовой, компьютерной и промышленной техники. Чтобы обеспечить надежную защиту оборудования, следует купить и использовать в сети автоматический переключатель фаз. Такое приобретение — минимальная цена устранения серьезных рисков для техники и объектов, на которых она установлена. Принцип действия устройств заключается в контроле наличия напряжения и его симметрии (соответствия нормативным параметрам). Внедренный в сеть переключатель постоянно отслеживает функционирование одной из находящихся под нагрузкой фаз, если ее напряжение выходит из заданного диапазона, автоматический прибор переводит потребителя на другую линию трехфазной сети. Причем электронное устройство делает это самостоятельно, без участия человека, важно лишь изначально правильно настроить микроконтроллер. Предлагаем приобрести переключатели фаз автоматические трехфазные DigiTOP PS-63A. Модель предназначена для питания однофазной нагрузки 220/230 В 50 Гц от одной из линий трехфазной сети бытового или промышленного назначения. Коммутацию выхода на нагрузку выполняет электромагнитное реле. Пользователь может запрограммировать: разрешенные пределы переключения/отключения по напряжению; приоритетную фазу; время задержки по трем параметрам — включению, переключению на резервную линию, перед возвратом на приоритетную фазу. Модель DigiTOP PS-63A разработана на базе современных микропроцессоров, за счет чего у переключателя фаз масса преимуществ: миниатюрность и малый вес; простота конструкции, настройки и установки; питание от контролируемых фаз; работа в режиме самовозврата — после отключения нагрузки она возобновляется, как только параметры напряжения возвращаются к заданным; надежность, возможность использовать переключатель для защиты ответственного оборудования; элементарность отслеживания показаний — данные всех фаз отражаются...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Автоматический переключатель фаз PS-10A, PS-40A, PS-63A (DigiTOP)

ПРОДАМ: Автоматические выключатели типа «байпас» для стабилизаторов напряжения Энергия

Автоматические выключатели типа «байпас» используются для подачи в ручном режиме напряжения в обход какого-либо устройства. В основном используются со стабилизаторами напряжения. Возможность одновременного включения двух клавиш блокирована. Благодаря использованию автоматического выключателя типа «байпас» в случае аварии или неполадок стабилизатора напряжения или другого устройства потребитель остается подключенным к электросети даже во время ремонтных работ. Автоматические выключатели типа «байпас» применяются также в ситуациях, когда нет необходимости в непрерывной круглосуточной работе стабилизатора напряжения – он необходим только при просадках сетевого напряжения в часы пикового энергопотребления. В этом случае с цель экономии ресурса стабилизатор включается в цепь только на определенное время.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 4 декабря · Россия · г Москва
Автоматические выключатели типа «байпас» для стабилизаторов напряжения Энергия

ПРОДАМ: Переключатели педальные Энергия

Педальные (ножные) переключатели выполняют обычные задачи по коммутации электроцепей с рабочими токами 10А, 250В. Потребность в ножных переключателях возникает в автоматизированном производстве, управлении медицинской техникой, на транспорте, т.е. на рабочих местах, где руки оператора постоянно заняты. Применение педальных переключателей улучшает эргономические характеристики рабочих мест и повышает производительность труда. Преимущества: Корпуса педальных переключателей изготавливаются из стали, алюминия или поликарбоната. Рабочая поверхность педали обрезинивается для предотвращения соскальзывания ноги.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 4 декабря · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Переключатели выключатели кнопки тумблеры.

Предлагаем коммутацию. ПВ1-10 10А 220В 6А 380В 1 ПВ2-10 10А 220В 6А 380В 18 ПВ2-16-У3 16А ~220В 10А ~380В 8 ПВ2-25 25А ~220В 16А ~380В 3 ПВ2-40 40А~-220В 25А~380В 1 ПВ3-10 1 ПВ3-10 220В-10А 380В-6А 4 ПВ3-100-М3 -100А 220В ~63А 380В 5 ПВ3-100-М3Б -100А 220В ~63А 380В 1 ПВ3-100-У3 -100А 220В ~63А 380В 5 ПВ3-16 ~-16А 220В ~10А 380В 27 ПВ3-25 25А-~220В 16А~380В 17 ПВ3-25 М3 25А`220В 16А~380В 11 ПВ3-25У3Б 25А-~220В 16А~380В 1 ПВ3-40 40А~-220В 25А~380В 37 ПВ3-60 М3Б ИСП.1~-63А 220В ~40А 380В 10 ПВ3-60У3 -63А 220В ~40А 380В 188 ПВ-60М3 63А-220В/40А-380В 1 ПВ-60У3 63А-220В/40А-380В 3 ПВМ3-10 10А 220В 380В 1 ПВП 11-29 60201-00 63А 380-660В 10 ПВП11-29 60-216-00У3 6,3А ~660 -380В 160 ПВП11-3140-201 ~660~80V 100А 9 ПВП11-3140-201-0043 ~380 ~660В -100А 24 ПВП11-31-40201-00У3 ~380~660В 100А АС-20 12 ПВП14-27 40/63А ~380/~220 25 ПВП14-27/100201 40А~220В 25А~380В 2 ПВП14-27/100301 40А~220В 25А~380В 3 ПВП14-27/100402 63А~220В 40А~380В 13 ПВП14-27/100602 63А~220В 40А~380В 45 ПВП14-27/400201 40А~220В 25А~380В 48 ПВП14-27/400201-00У3 40А~220В 25А~380В 707 ПВП14-27/400301 40А~220В 25А~380В 11 ПВП14-27/400402 63А~220В 40А~380В 3 ПВП14-27/400602 63А~220В 40А~380В 12 ПВП14-27У3 63А~220В 40А~380В 1 ПГ3-11 П1НВ 9 ПГ3-11П2НВ 10 ПГ3-11П3НВ 22 ПГ3-11П5НВ 88 ПГ3-2П16НВ 85 ПГ3-2П4НВ 20 ПГ3-2П8НВ 13 ПГ3-3П15НВ 8 ПГ3-3П3НВ 9 ПГ3-3П6НВ 31 ПГ39-25В 12 ПГГ11П1НА 3731 ПГГ11П5Н4А 501 ПГГ5П2НА 319 ПГГ6П2НА 19 ПГК10П3Н 17 ПГК11П1Н 1445 ПГК11П1Н-8 14 ПГК11П2Н 5 ПГК11П2Н6А 3 ПГК11П2Н-К8-Ш (Т) 262 ПГК11П3Н 7 ПГК11П4Н 41 ПГК11П4Н8 2 ПГК2П12Н6А 26 ПГК2П16-К8 14 ПГК2П16Н6 35 ПГК2П4Н 358 ПГК2П4НА 529 ПГК2П8Н 19 ПГК2П8Н8 31 ПГК2П8Н-К8 24 ПГК3П3НА 401 ПГК3П4Н6А 29 ПГК3П6Н 9 ПГК3П6Н6А 72 ПГК3П6Н8А 7 ПГК3П9Н 13 ПГК3П9Н8А 2 ПГК4П4Н 4 ПГК4П8Н 28 ПГК5П2Н 133 ПГК-5П2Н-А 3864 ПГК-5П2Н-АВ 180 ПГК5П4Н15А 6 ПГК5П4Н6 12 ПГК5П4Н8А 5 ПГК5П6АВ 40 ПГК5П6Н6 5 ПГК5П6Н8 9 ПГК5П8Н8А 6 ПГП-2-12 3 ПГП-3-12 87
Иванов Сергей · Вертекс · 2 декабря · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Электронный переключатель фаз ПЭФ-320 и блок ПЭФ-321 АВР

Новинки нашего ассортимента — обратите Ваше внимание. Автоматический переключатель фаз — устройство, выполняющее функцию защиты от перенапряжения, контроля наличия и качества напряжения на фазах. Устройство автоматически производит выбор ближайшей по приоритету фазы и подключает к ней однофазную нагрузку. Используется автоматический переключатель нагрузки в промышленной и бытовой сфере, где необходимо питание однофазной нагрузки от трехфазной 4-х проводной сети. Таким образом, не допускаются колебания напряжения в сети и обеспечивается бесперебойное питание ответственного однофазного потребителя. Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-320 предназначен для питания промышленной и бытовой однофазной нагрузки 230 В 50 Гц от трехфазной четырехпроводной сети (3×400+N) с целью обеспечения питания особо ответственных однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети. В зависимости от наличия и качества напряжения на фазах ПЭФ-320 автоматически производит выбор ближайшей по приоритету фазы в пределах установок, заданных Пользователем, и подключает к ней однофазную нагрузку. Возможно подключение к одной из фаз электрогенератора, инвертора. Пороги минимального и максимального напряжения задаются Пользователем. Дополнительные характеристики: Тип: Переключатель фаз Индикация: светодиоды Подключение пускателей: Нет Максимальный коммутируемый ток: 16 А Габаритные размеры: 90,2×36×64,5 мм Масса: не больше 0,15 кг Гарантия: 10 лет БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВВОДОМ РЕЗЕРВА ПЭФ-321 АВР Изделие предназначено для работы в составе шкафов управления автоматическим включением резервного питания в системах бесперебойного электроснабжения. 321 АВР управляет автоматическим переходом с основного трехфазного источника питания на резервный и обратно при недопустимых отклонениях напряжения в фазах, асимметрии или перекосе фаз, изменении порядка чередования фаз, обрывах одной или нескольких фаз...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Электронный переключатель фаз ПЭФ-320 и блок ПЭФ-321 АВР
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.