Передача, распределение и накопление электроэнергии

Как выбрать сечение кабеля?

3 июля 2016 г. в 11:29

Поговорим сегодня, как правильно выбрать сечение кабеля. Разумеется, будем ориентироваться на нормативные требования и здравый смысл. Не думайте, что это совсем простая тема: как показывает практика, не всем известны все тонкости и нюансы.

А начну я с небольшой предыстории.

Был недавно на своем новом объекте. Небольшое выделенное помещение в крупном торговом центре. Разумеется, монтаж уже почти закончен и заказчику требуется проект для сдачи энергонадзору. Для подключения всех электроприемников электрики поставили 3 однофазных автомата по 16А и все кабели развели сечением 3×1,5мм 2.

Ни для кого не секрет, что длительно допустимый ток кабеля должен быть больше номинального тока автоматического выключателя. Именно так учили и меня. Но здесь не все так просто.

Ниже представлена таблица допустимых токовых нагрузок для медных кабелей согласно ГОСТ16442-80:

Допустимые токовые нагрузки медных кабелей

Допустимые токовые нагрузки медных кабелей

Алюминиевые кабели я в расчет не беру, т.к. их используют в основном в наружных сетях.

Что из этой таблицы необходимо выделить?

Самое главное, что кабели для однофазных и трехфазных сетей имеют разные токи. Например, кабель ВВГнг-Ls-3×1,5 −21А, ВВГнг-Ls-5×1,5 −19А.

А сейчас вспомним, что такое автоматический выключатель и как он работает?

Автоматический выключатель — аппарат, который защищает он перегрузки и короткого замыкания. Большинство современных автоматов имеют тепловой и электромагнитный расцепители.

Многие очень сильно заблуждаются, когда думают, что автомат срабатывает при номинальном токе.

Чтобы понять, как работает автомат, приведу время-токовые рабочие характеристики из паспорта модульного автоматического выключателя:

Время-токовые рабочие характеристики автоматического выключателя

Время-токовые рабочие характеристики автоматического выключателя

Для примера возьмем самый распространенный автомат в бытовых сетях — In=16А.

Данный автомат никогда не сработает в нормальных условиях при токе 16А. Скажу более, даже при токе 1,13*16=18,08А он будет работать не менее часа. Самое интересное заключается в том, что при токе 1,45*16=23,2А автомат может работать до часа.

Задумайтесь, установили автомат на 16А, а он длительное время может работать и не отключать ток, равный 23А.

Если рассуждать логически, то все электрические сети, где может возникнуть перегрузка должны выбираться с учетом этого требования. К таким сетям я могу отнести лишь розеточные сети, куда могут подключить абсолютно любые приборы, которые имеют вилку.

А чтобы свой выбор сечения кабеля как-то обосновать требованиями нормативных документов, обратимся к ГОСТ Р 50571.4.43-2012 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока»

433. Защита от тока перегрузки.
433.1. Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки.
Рабочие характеристики устройства, защищающего кабель от перегрузки, должны удовлетворять двум следующим условиям:
IВ ≤ In ≤ IZ; (1)
I2 ≤ 1,45 • IZ, (2)
где IB — расчетный ток для цепи;
IZ — длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523);
In — номинальный ток защитного устройства.
I2 — ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время.

Теперь каждый вправе решать, как он будет защищать сети: надежно или как все.

Вероятность возникновения перегрузки в сетях стационарных ЭП очень низкая, поэтому выбирать кабели с учетом 1,45*In в таких сетях считаю не рациональным. В данном случае автомат должен быть выбран максимально приближенным к расчетному току и не должен срабатывать при пусковых токах.

Очень часто задают вопросы по ремонту и замене электропроводки в квартире. По этому поводу могу сказать следующее:

  • Автомат 10А — кабель ВВГнг-3×1,5.
  • Автомат 16А — кабель ВВГнг-3×2,5.
  • Автомат 25А — кабель ВВГнг-3×4.
  • Автомат 32А — кабель ВВГнг-3×6.
  • Автомат 40А — кабель ВВГнг-3×10.

P.S. В первые 4 года своей работы я не учитывал рекомендации ГОСТ Р 50571.4.43-2012.

Источник: 220blog.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Купим кабель/провод с хранения, неликвиды, остатки, новый. Не на лом. (силовой контрольный гибкий) Самовывоз, выезжаем в

Купим кабель/провод с хранения, неликвиды, остатки, новый. Не на лом. (силовой контрольный гибкий) Самовывоз, выезжаем в регионы. Рассмотрим любые варианты, любые сечения. Оплата наличные или безнал по договору. (Viber, WhatsApp, icq 664748783) Евгений +7 922 696-11-88
Григорьев Евгений · UUEK · 14 июня · Россия · Челябинская обл
Купим кабель/провод с хранения, неликвиды, остатки, новый. Не на лом. (силовой контрольный гибкий) Самовывоз, выезжаем в

КУПЛЮ: Куплю кабель, провод с монтажа

Оперативно выкупим ваш кабель силовой, контрольный, гибкий шланговый, провод с хранения, невостребованный, неликвид, остатки, новый. Крупный опт, дорого! Рассматриваем б/у. с Госрезерва, с Росрезерва. Выезд по регионам России. Расчет сразу нал, б/нал. (ВВГ, АВВГ, ВББШВ, АВББШВ, ААБЛ, ААШВ, АСБ, КГ, КГ-ХЛ, КГЭШ, СБ, СБГ, СБШВ, КВВГ, Сип, НРГ, МКШВ, КАБЕЛЬ ГЕРДА, ТППЭП, СОББИТ и т.д) (Вниманию ломовиков! Очень дорого покупаем алюминиевый кабель, а также мкэш, герда, соббит и тонкий медный кабель) Цена договорная. Рассмотрим любые Ваши предложения (Viber, Whatsapp, Telegram)
Николаев Николай · ООО "СТРОЙКАБЕЛЬ" · Вчера · Россия · Тюменская обл
Куплю кабель, провод с монтажа

КУПЛЮ: Куплю провод кабель!

Куплю кабельно проводниковую позицию любого сечения!!! Предложения в ватсап!!!
Александров Александр · 11 июня · Россия · г Москва

КУПЛЮ: Дорого кабель-провод

Покупаем на постоянной основе кабель : кввг, кввгэ, квббшв, авббшв, ввг, вббшв, аашв, аабл, ааблг, а, асб, асбг, сб, сбг, кг, кгэш, кгэ-хл, неликвидный кабель, кабель с хранения, кабель на распродажах предприятий банкротов, кабель, оставшийся после прокладки и окончания строительства объекта.
Пашнин Евгений · РЕМКРАНСЕРВИС · 13 июня · Россия · Челябинская обл
РЕМКРАНСЕРВИС, ООО
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.