Высоковольтные выключатели типа ВВ/TEL предназначены для эксплуатации в ячейках КРУ внутренней и наружной установки, а также в камерах КСО, как при новом строительстве, так и при замене масляных выключателей прошлых лет выпуска.
По сравнению с традиционными масляными, вакуумными или элегазовыми выключателями, вакуумные высоковольтные выключатели типа BB/TEL состоят из двух основных функциональных модулей: коммутационного модуля и блока управления.
| | |
Коммутационный модуль ISM15_Shell_1 | Коммутационный модуль ISM15_LD | Блоки управления БУ/TEL |
Блоки управления выполняют следующие функции:
- местное и дистанционное управление, в том числе от низковольтного вспомогательного источника питания;
- стандартный цикл управления вакуумным выключателем «О» — 0,3 с — «ВО» — 15 с — «ВО» по ГОСТ 687-78;
- блокировку от повторного включения; питание от токовых цепей при отсутствии напряжения питания;
- возможность отключения выключателя в течении 20 с после исчезновения напряжения оперативного питания.
Для вакуумных выключателей согласно ГОСТ 687-78 необходимо проводить контроль таких параметров, как:
- Собственное время включения выключателя — интервал времени между моментом подачи команды на включение выключателя, находящегося в отключенном положении, и моментом, когда контакты коммутационного модуля соприкоснутся во всех полюсах.
- Собственное время отключения выключателя — интервал времени от момента подачи команды на отключение выключателя, до момента прекращения соприкосновения (размыкания) главных контактов коммутационного модуля.
- Разновременность замыкания контактов коммутационного модуля — разность времен соприкосновения главных контактов коммутационного модуля.
- Разновременность размыкания контактов коммутационного модуля — разность времен размыкания главных контактов коммутационного модуля.
В июне 2016 г. в рамках совместной работы специалисты компаний ООО «СКБ ЭП» и ЗАО «ГК «Таврида Электрик» (производитель вакуумных выключателей ВВ/TEL) провели испытания по контролю параметров быстродействия выключателей типа ВВ/TEL прибором ПКВ/М7.
Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 предназначен для проверки технического состояния выключателей советского, российского и зарубежного производства (ABB, Areva, Siemens, Alstom и др.).
Обеспечивает контроль параметров скорости и хода масляных, вакуумных и элегазовых выключателей, а также регистрацию временных характеристик высоковольтных выключателей, отделителей и короткозамыкателей. Позволяет проводить измерение токов и напряжений электромагнитов, больших токов соленоидов. Прибор хорошо зарекомендовал себя на рынке, о чем свидетельствует не малое количество положительных отзывов пользователей.
Контроль вакуумного выключателя типа BB/TEL
с коммутационным модулем ISM15_Shell_1 и блоком управления БУ/TEL-12-01A
Контроль проводился на вакуумном выключателе типа BB/TEL с коммутационным модулем ISM15_Shell_1 и блоком управления БУ/TEL-12-01A. Для измерения параметров срабатывания выключателя выбранного типа выключателя к прибору ПКВ/М7 (по дополнительному заказу) поставляется:
- Резисторный делитель напряжения 35/12В для подключения к «сухим» контактам блока управления выключателем. Это новая разработка, которая была выпущена сравнительно недавно непосредственно для контроля временных характеристик вакуумных выключателей типа BB/TEL.
- Кабель измерения напряжения каналом «Вход аналоговый» (СКБ026.19.00.000). Для измерения напряжений 0 ÷ 12В. Кабель необходим для подключения делителя напряжения к каналу аналого-цифрового преобразователя.
| |
Делитель напряжения 35/12В | Кабель измерения напряжения |
В результате проведенных измерений были получены следующие данные, которые представлены на графиках, взятых из программного обеспечения для ПК к прибору ПКВ/М7.
Параметры быстродействия коммутационного модуля
ISM15_Shell_1 вакуумного выключателя BB/TEL снятые прибором ПКВ/М7
Согласно техническим данным производителя выключателей BB/TEL, при контроле вакуумного выключателя с коммутационным модулем ISM15_Shell_1 и блоком управления БУ/TEL-12-01A, нормальными условиями эксплуатации считается:
- Собственное время отключения — не более 23 мс. По данным прибора ПКВ/М7, время отключения составило ≈ 20,6 мс.
- Собственное время включения — не более 40 мс. По данным прибора ПКВ/М7 время включения составило ≈ 39,6 мс.
- Разновременность замыкания контактов — не более 4 мс. По данным ПКВ/М7 ≈ 1,2 мс.
- Разновременность размыкания контактов — не более 3 мс. По данным ПКВ/М7 ≈ 0,4 мс.
Технические параметры разных коммутационных модулей по данным РЭ на вакуумные выключатели BB/TEL-10
Наименование параметра | Значения параметров для различных коммутационных модулей | |||||
Серии коммутационных модулей | ISM15_LD_1 | ISM15_LD_2 | ISM15_Shell_1 | ISM15_Shell_2 | ISM15_Shell_FT2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный ток, А | 1000 | 1000 | 2000 | 1250 | 2000 | 2000 |
Собственное время отключения ВВ не более, мс: | ||||||
при использовании BP-02A и BU-05A | 90 | 90 | - | - | - | - |
при использовании БУ/TEL-12-01А | 30 | 30 | 23 | 23 | 23 | - |
при использовании БУ/TEL-12-02А, БУ/TEL-12-03А | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 | - |
при использовании БУ/TEL-21-00, | 27 | 27 | 20 | 20 | 20 | - |
при использовании CM_1501_01(4), TER_CM_16_FT | - | - | - | - | - | 10 |
Собственное время включения ВВ не более, мс: | ||||||
при использовании BP-02A и BU-05A | 100 | 100 | - | - | - | - |
при использовании БУ/TEL-12-01А | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | - |
при использовании БУ/TEL-12-02А, БУ/TEL-12-03А | 75 | 75 | 55 | 55 | 55 | - |
при использовании БУ/TEL-21-00, | 42 | 42 | 32 | 32 | 32 | - |
при использовании CM_1501_01(4), TER_CM_16_FT | 42 | 42 | 32 | 32 | 32 | 22 |
Разновременность замыкания контактов не более, мс | 4 | |||||
Разновременность размыкания контактов не более, мс | 3 |
В результате проведенных испытаний были получены результаты контроля высоковольтного выключателя типа BB/TEL с помощью прибора ПКВ/М7, а также были проведены опытные испытания по применению новой разработки для контроля параметров быстродействия на выключателях указанного типа.
По отзывам пользователей, ПКВ/М7 позволяет уменьшить ни только время обследования (процесс измерений занимает 5-10 минут) выключателя, но и количество совершаемых операций, необходимых для тестирования, поэтому производитель «СКБ ЭП» рекомендует проводить снятие временных характеристик вакуумных выключателей во время каждой проверки работоспособности и подготовки выключателя к работе.