В целях локализации системных аварий и ликвидации аварийного режима работы сетей и энергосистемы нормативными документами регламентирована обязательная установка устройств частотной разгрузки на всех объектах электроэнергетики.
На объектах энергетики до сих пор эксплуатируется достаточно большое количество уже морально устаревших реле частоты, у которых зачастую истек срок их службы, они достаточно сложны в наладке, часто выходят из строя. Для организации схем АЧР/ЧАПВ необходимы дополнительные промежуточные реле, реле времени и указательные реле.
Компания ООО «ПАРМА» предлагает простое универсальное микропроцессорное реле частоты — «ПАРМА УАЧР 12», которое позволяет заменить как простые реле частоты, так и их современные и достаточно дорогие микропроцессорные аналоги, стоимость которых больше в несколько раз.
В состав устройства «ПАРМА УАЧР 12» входят следующие функции:
- АЧР-1 — быстродействующий алгоритм частотной разгрузки с возможностью блокирования по скорости изменения частоты;
- АЧР-2 — алгоритм частотной разгрузки с возможностью ввода ускорения при снижении напряжения;
- АЧР-С — алгоритм дополнительной частотной разгрузки (ДАР), обеспечивает отключение нагрузки с учетом информации о скорости снижения частоты в энергосистеме;
- АОСН — алгоритм отключения нагрузки при снижении напряжения, с возможностью контроля скорости снижения напряжения;
- ЧАПВ — алгоритм подключения ранее отключенной нагрузки после восстановления нормального уровня напряжения и частоты.
Устройство «ПАРМА УАЧР 12» имеет следующие технические характеристики:
- два варианта исполнения по номинальному напряжению питания и измерения — Uн = 100 В и Uн = 380 В;
- рабочий диапазон измерения напряжения: от 30 до 120 В для исполнения с U н = 100 В и от 114 до 456 В для исполнения с U н = 380 В. Допустимая погрешность измерения напряжения — не более 0,5 %;
- рабочий диапазон измерения частоты от 40,00 до 55,00 Гц. Допустимая погрешность измерения частоты — не более 0,02 Гц;
- скорость изменения частоты — до 20 Гц/с;
- скорость изменения напряжения — до 30 В/с.
Устройство «ПАРМА УАЧР 12» имеет два дискретных входа и четыре выходных реле. Технические характеристики дискретных входов и реле, приведены в таблице.
Наименование характеристики | Значение |
Дискретные входы | |
Номинальное напряжение, В | =/~ 220 |
Максимальное входное напряжение, В
| 644 456 |
Напряжение устойчивого срабатывания, В, не более | 165 |
Напряжение устойчивого несрабатывания, В, не менее | 141 |
Максимальный входной ток, мА | 10 — 15 |
Реле | |
Максимальное коммутируемое напряжение, В | 250 |
Ток замыкания и удержания, А, не более | 10 |
По этому примеру видно, что устройство «ПАРМА УАЧР 12» заменяет несколько простых реле, а по цене оно получается дешевле. С его помощью можно организовать несколько очередей АЧР и ЧАПВ .
Процесс монтажа и пусконаладки «ПАРМА УАЧР 12» прост. Монтаж устройства возможен на DIN-рейку или винтами на плоскую поверхность.
Габаритные размеры устройства 140 × 90 × 64 мм, масса не более 0,5 кг.
Конфигурирование устройства выполняется через компьютер с помощью программы, имеющей интуитивно понятный интерфейс.
Доступен ряд дополнительных сервисных функций: мониторинг параметров сети, журнал на 234 события, осциллограф аварийных процессов.
Устройство имеет 8 программ уставок, что позволяет оперативно изменить его настройки при изменении режимов сети. Подключение к компьютеру осуществляется через USB порт или по интерфейсу RS-485. Возможно объединение нескольких устройств в сеть по интерфейсу RS-485. «ПАРМА УАЧР 12» поддерживает протоколы обмена MODBUS RTU, MODBUS ASCII и МЭК 60870-5-101.