Воздушные автоматические выключатели серии M-Pact Plus от General Electric

26 марта 2009 г. в 16:05

Тенденции сегодняшнего дня свидетельствуют о росте мощностей потребителей второй категории. В России не практикуется подводить мощность высоковольтным кабелем к каждому объекту с установкой понижающего трансформатора в непосредственной близости от потребителя — будь то жилой дом, административное здание или промышленное предприятие. Как следствие, задача распределения электроэнергии ложится на сеть до 1 кВ, от нее требуется передача все больших мощностей, а соответственно все больших токов. Воздушные автоматические выключатели серии M-Pact Plus от General Electric позволяют решать самые сложные задачи, возникающие на этом этапе.

Серия воздушных выключателей M-Pact Plus

Серия M-Pact Plus — для решения самых сложных задач

Серия воздушных выключателей M-Pact Plus рассчитана на токи от 400 до 6300 ампер. M-Pact Plus в полной мере соответствует наиболее строгим требованиям по защите электрической сети от аварийных режимов.

Представлено 3 типоразмера:

  • типоразмер 1 на ток от 400 до 2500 A;
  • типоразмер 2 на ток от 800 до 4000 A;
  • типоразмер 3 на ток о 5000 и 6300 A.

Данные типоразмеры разработаны для применения в составе НКУ GE SEN Plus и Modula Plus. Все 3 типоразмера имеют единый вид, как для стационарного, так и для выкатного исполнения. Имеется множество вариантов присоединения выключателя к шинам, а так же широкий выбор легкоустанавливающихся аксессуаров. Сертифицированы LOVAG в соответствии с МЭК 947-2, BS EN 60947-2 ASTA, KEMA. Сертифицировано в ГОСТ Р.

Типоразмеры 1 и 2

Номинальное рабочее напряжение до 690 В. Все выключатели M-Pact Plus стационарной установки снабжены пружинным механизмом срабатывания, который может быть взведен в рабочее состояние, как в ручную, так и с помощью электромотора, который автоматически производит взведение пружины после замыкания и размыкания главных контактов. Стандартно автоматический выключатель комплектуется передней панелью (степень защиты IP43), уплотнитель для дверцы и дополнительные контакты со степенью защиты IP20. Для повышения степени защиты до IP54 устанавливается панель с дверцей (опция).

  • Механизм свободного расцепления.
  • Индикация положения «ON/OFF» для главных контактов.
  • Механическая/электрическая блокировка повторного включения.
  • Индикация взвода пружины.
  • Эргономичная рукоятка взвода пружины.
  • Легкоустанавливаемый набор аксессуаров.
  • Дополнительные сухие контакты 5 НО и 3 НЗ, 10 A 250 В (стандартно).
  • Контакт сигнализации механического размыкания 1 НО или 1 НЗ (опция).
  • Крышка для блокировки кнопок на висячий замок.
  • Механизм механической блокировки (опция).
  • Клеммы: переднее присоединение, горизонтальные или вертикальные (опция).
  • Соответствие МЭК 94782.
  • Передний доступ к дополнительным контактам для простоты присоединения.
  • Съемные дугогасительные контакты (стандартно).
  • Кабельная блокировка.

Типоразмер 3

Выключатели M-Pact Plus стационарной установки снабжены пружинным механизмом срабатывания, который может быть взведен в рабочее состояние как в ручную, так и с помощью электромотора, который автоматически производит взведение пружины после замыкания главных контактов. Номинальное рабочее напряжение — 690 В. Степень защиты IP43.

  • Механизм свободного расцепления.
  • Индикация положения «ON/OFF» для главных контактов.
  • Механическая/электрическая блокировка повторного включения.
  • Индикация взвода пружины.
  • Эргономичная рукоятка взвода пружины.
  • Дополнительные сухие контакты 4 НО и 6 НЗ, 10 A 500 В (стандартно).
  • Сухой контакт сигнализации механического размыкания 1 НО (стандартно).
  • Крышка для блокировки кнопок на висячий замок.
  • Механизм механической блокировки (опция).
  • Клеммы: горизонтальные.
  • Индикация электрического взвода пружины.
  • Легкозаменяемые главные и дугогасительные контакты.
Таблица 1. Номинальный ток отключения
В соответствии со стандартом МЭК 947-2 напряжении при 415 В
Тип выключателя Номинал (А) Тип Iсu Iсs Icw Icw
S от 400 до 4000 Стационарный или выкатной 50 кА 50 кА 50 кА -
N от 400 до 4000 Стационарный или выкатной 65 кА 65 кА 65 кА -
Н от 800 до 4000 Стационарный или выкатной 80 кА 80 кА 80 кА -
С 5000, 6300 Стационарный или выкатной 100 кА 100 кА - 100 кА

M-Pact Plus — надежная защита электрических цепей

Обычно в качестве вводных аппаратов применяются нетокоограничивающие воздушные автоматические выключатели. Задача производителя заключается в том, чтобы такие автоматические выключатели имели значение кратковременного допустимого сквозного тока (Icw) близкое или равное значению предельной отключающей способности (Icu), т.е. чтобы он обеспечивал временную селективность с нижестоящими аппаратами при токах КЗ вплоть до значения своей предельной отключающей способности. В то же время необходимо, чтобы рабочая отключающая способность (Ics) была равна предельной (Icu). Всем этим требованиям в полной мере удовлетворяют аппараты серии M-Pact Plus компании General Electric, которые во всем мире заслуженно считаются надежными и одновременно неприхотливыми в эксплуатации. Большинство их модификаций имеют характеристики Icw = Ics = Icu, это позволяет им реализовать все самые жесткие требования на уровне ГРЩ.

К традиционным преимуществам силовых выключателей от GE (возможность выкатывания, селективность и удобство в обслуживании) серия M-Pact Plus включает в себя встроенные функции связи и измерения при компактных размерах.

Достоинство серии M-Pact Plus

Основным отличительным качеством аппаратов M-Pact Plus является их возможность обеспечивать селективность до уровня предельной отключающей способности вышеустановленного аппарата при каскадном соединении с нижерасположенным автоматическим выключателем, обладающим меньшей предельной отключающей способностью. Серия M-Pact Plus, соответствующая потребностям современного электротехнического рынка, является в своем роде уникальной среди комплексных технических решений и полностью оправданной с экономической точки зрения.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

«Быстрее, выше, сильнее» — так звучит Олимпийский девиз. Это залог успеха и победы. Не случайно, что многолетним партнером Олимпийских игр является компания General Electric — мировой лидер в тех отраслях, где представлена ее продукция. В нашей стране сложно найти человека, который не слышал это название. В этом нет ничего удивительного. История работы компании на территории России началась в 20-х годах прошлого века и на данный момент в России представлены все подразделения компании General Electric в том числе и подразделение GE Power Protection предлагающее весь спектр низковольтного оборудования как для бытового, так и для промышленного применения. Партнером GE Power Protection в России является компания ООО «Джи И Индастри», которая предлагает своим партнерам не просто товар, а системный бизнес под эгидой мирового бренда. Только такая постановка вопроса, позволяет достичь успеха и процветания на высококонкурентном электротехническом рынке. Избранная стратегия работы на российском рынке позволяет компании «Джи И Индастри» с уверенностью смотреть в будущее, а клиентам быть уверенным в новом партнере по бизнесу и продавать: много, выгодно и часто! Все больше проектных организаций, производителей щитового оборудования, промышленных предприятий и организаций, поставляющих электрооборудование, выбирают продукцию с логотипом GE.

ООО «ЭлектроСтройСити» является официальным дистрибьютором GE Industry (Джи И Индастри)
117638, г. Москва, ул. Ремизова, 18А
Тел.: 8 (495) 410-64-10, 638-54-12
Тел/факс: 8 (499) 613-99-00
msk@elcc.ru

620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 3, оф. 35
Тел./факс: 8 (343) 240-63-42, 240-63-97, 240-58-65, 213-45-06
info@elcc.ru
www.elcc.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Удлинители на каркасе, переноски

ООО «РВМ Электромаркет» предлагает электроудлинители на пластиковом каркасе собственного производства: — на проводе ПВС от 2×0,75 до 3×1 — от 10 до 50 метров (в зависимости от сечения провода) — с заземляющим контактом и без — от 1 до 4 розеток — 2200 Вт и 3500 Вт Продукция сертифицирована. Безналичный расчет. Отгрузки во все регионы РФ.
Радченко Сергей · ООО «РВМ Электромаркет» · Сегодня · Россия · г Москва
Удлинители на каркасе, переноски

ПРОДАМ: Воздушные автоматические выключатели Chint

Надежная защита электрооборудования просто необходима как в производственных цехах, так и повседневной бытовой среде. Поэтому сегодня практически все высоковольтные линии и сопутствующая аппаратура комплектуются специальными защитными автоматическими выключателями. Данные автоматы разработаны для обеспечения быстрого включение / отключение и защиты при возникновении скачков напряжения. При решении этих задач хорошо зарекомендовали себя воздушные автоматические выключатели Chint — ведущего азиатского производителя электротехники и комплектующих. Главным преимуществом данного оборудования является расчётный, воздушный зазор между силовыми контактами, что позволяет использовать его в открытой среде. Купить воздушные автоматические выключатели Чинт — в Москве можно в компании ООО «МетроМет», являющимся официальным представителем компании «Chint». Собственный складской ассортимент включает широкую модельную линейку всего электрооборудования компании «Chint».
Отдел продаж · МетроМет · Вчера · Россия · Московская обл
Воздушные автоматические выключатели Chint

ПРОДАМ: Кабели силовые

Силовой кабель — широко распространенный вид кабельно-проводниковой продукции (КПП), основным назначением которого является передача электроэнергии от источников к потребителям. У нас можно купить силовой кабель с различными техническими и эксплуатационными характеристиками. Регулярно пополняемые складские запасы, широкий ассортимент, доставка по Москве и МО курьерской службой, доставка в другие субъекты РФ осуществляется транспортными компаниями. Для правильного выбора силового кабеля требуется учесть множество прямых и косвенных факторов: количество подключаемых объектов, мощность потребителей, протяжённость сети, метод прокладки, окружающая среда. Все силовые кабели можно подразделить по номиналу: для высокого или низкого напряжения, и классификации по материалу, сечению токопроводных жил и по изоляционным оболочкам. КЛАССИФИКАЦИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ Стоимость во многом будет зависеть от того, какой Вам требуется кабель. Цена на кабель силовой может колебаться в очень широких пределах. Наши складские запасы регулярно обновляются и пополняются, постоянно в наличии: — Кабель (от 0,66 до 35 кВ.) низкого напряжения — Кабели (от от 110 до 750 кВ) высокого напряжения. — Кабели свыше 750 кВ. В нашей компании можно купить кабели силовые недорого с алюминиевыми или медными жилами, а также с различной формой жил — круглой, секторной или сегментной. Кроме того, есть возможность купить кабель силовой в Москве с нашего склада по лучшей цене, в этом случае будет предложен бюджетный вариант с бумажной изоляцией. Другие типы кабелей будут стоить заметно дороже. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С РАЗНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Если вам необходимо купить обычный, недорогой силовой кабель, вариант с бумажной изоляцией подойдет для этого наилучшим образом. Бумага — это неоднородный диэлектрик, поскольку в состав кабельной продукции входит несколько бумажных слоев, пропитанных маслами разной степени вязкости. Главное преимущество данного варианта — дешевизна. Главный недостаток —...
Отдел продаж · МетроМет · Вчера · Россия · Московская обл
Кабели силовые

ПРОДАМ: Продам вакуумные выключатели ВВТЭ-М-10-31, 5/630…1000 (1600)

Продам вакуумные выключатели ВВТЭ-М-10-31,5/630 (1000) Новые 2021 год Производства — Электрокомплекс Цена 137,5 (140,8) т. руб без учета НДС (165 000,0 ..... 168 960,0 вкл. НДС) ООО «Торговый дом ТехЭнергоКомплекс»
Кравченко Сергей · ТехЭнергоКомплекс · 25 сентября · Россия · Красноярский край
Продам вакуумные выключатели ВВТЭ-М-10-31, 5/630…1000 (1600)

КУПЛЮ: Выключатели Автоматические ВА5541, ВА5543, АВ2М, АВМ, ПРОТОН, ЭЛЕКТРОН

Покупаем электрооборудования по всей России вывоз с любой точки России осуществляем демонтаж своими силами звоните пишите любое время цены адекватные Куплю Автоматические выключатели: ва 5543; ва 55 43; ва 55 43 1600а; ва 5543 1600а; ва53 43; ва55 41; ва 5343; Постоянно покупаем Автоматические выключатели: ВА55 43; ВА55 43 1600А; ВА 55 43; ВА55 43 2000А; Выключатель ва55 43; ВА53 43; ВА53 43 1600А; ВА 53 43; ВА53 43; ВА53 43 2000А; ВА 53 43; ВА 53 43 2000А; Выключатель ва53 43; ВА55 41; ВА55 41 1000А; ВА 55 41 1000А; ВА 5541 1000А; ВА 55 41 1000; Выключатель ва55 41; ВА53 41; ВА53 41 1000А; ВА 53 41 1000А; ВА53 41 1000; Выключатель ва53 41; Покупаем выключатели АВМ; АВ2М; Выключатель АВ2М; АВ2М4СВ-55-41 400А; АВ2М4НВ-53-41 400А; АВ2М10СВ-55-41 800А; АВ2М10НВ-53-41 800А; АВ2М15С-55-43 1500А; АВ2М20СВ-55-43 1500А; АВ2М20НВ-53-43 1500А; АВМ4СВ и НВ 400А; АВМ10С и Н 1000А, 800А; АВМ10СВ и НВ 800А, 750А, 630А, 600А; АВМ15С и Н 1500А, 1200А, 1000А; АВМ20СВ и НВ 2000А, 1500А; Покупаем Выключатели Электрон Э40; Э40; Электрон Э06; Э06; Электрон Э16; Э16; Электрон Э25; Э25; Электрон Э40; Э40; Куплю Выключатели; Автоматический Выключатель 1600А; Автоматический Выключатель 2500А; Автоматический Выключатель 4000А; Автоматический Выключатель 1000А; Выключатель 4000А; Выключатель 2500А; Выключатель 1600; Выключатель 1000А;
Кулаев Николай · ип кулаев · Сегодня · Россия · Ульяновская обл
Выключатели Автоматические ВА5541, ВА5543, АВ2М, АВМ, ПРОТОН, ЭЛЕКТРОН
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».