Передача, распределение и накопление электроэнергии

Новое поколение оборудования группы «Электрощит» для атомной энергетики России

14 апреля 2009 г. в 13:04

ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» активно развивает такое направление своей деятельности, как конструирование, производство и продвижение комплектно-распределительных устройств 6 кВ. Данный вид электрооборудования является достаточно востребованным на предприятиях атомной энергетики. Каждый энергоблок предполагает использование порядка двухсот ячеек КРУ 6 кВ, и это только для собственных нужд, не считая ПВС, РДЭС, а также многих других подстанций, находящихся вблизи АЭС для питания различных объектов.

Предприятие имеет лицензию на конструирование и изготовление КРУ в исполнении для АЭС. Технические условия согласованы с Концерном Энергоатом, институтом Атомэнергопроект (Москва) и одобрены в Ростехнадзоре.

ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» осуществляло поставки КРУ 6 кВ на АЭС «Куданкулам» в Индии, а также на российские атомные станции.

Рассмотрим более подробно следующие виды КРУ 6 кВ:

  • КРУ СЭЩ — 61М.
  • КРУ СЭЩ — 68.
  • КРУ СЭЩ — 70.

КРУ СЭЩ — 61М оснащаются различными типами современных дуговых защит по желанию заказчика, будь то новая разработка ОАО «Промэлектроника» (г. Саратов) с системой БССДЗ или оптоволоконная система, например, «Овод» фирмы ПРОЭЛ (г. Санкт-Петербург).

Уделяя постоянное внимание повышению надежности и безопасности ячеек, специалисты компании модернизировали систему клапанов сброса избыточного давления, позволившую повысить чувствительность данной ступени к срабатыванию на токах КЗ до 4 кА.

Дополнительно были введены концевые выключатели на верхнее запирающее устройство выкатного элемента, сблокированные с коммутационным аппаратом, что позволяет быть более уверенным в правильности оперирования ячейкой.

Ячейки КРУ оснащаются индикаторами наличия напряжения типа СНСФ «Кристалл-Фаза», которые дают возможность не только обеспечить безошибочную работу обслуживающего персонала, но и проводить тестирование работоспособности ячейки, проводить «фазировку в горячую» при подключении кабеля. Данный тип индикаторов хорошо зарекомендовал себя в составе наших ячеек КРУ.

КРУ СЭЩ — 68 компания производит с 2006 года, имеет лицензии на конструирование и изготовление данного вида КРУ в исполнении для АЭС. Технические условия согласованы с Росэнергоатомом, институтом Атомэнергопроект (Москва), одобрены в Ростехнадзоре.

Тщательный анализ конструкций шкафов КРУ отечественных и зарубежных производителей, сопоставление основных технических, эксплуатационных и эргономических характеристик ячеек, а также ориентация на важнейшие направления в области безопасности эксплуатации, новые требования, предъявляемые к конструкции, позволили определить концепцию построения новой серии ячеек СЭЩ-68. Данная серия учла большинство требований по эксплуатации, ремонтопригодности и технологичности, выдвинутых эксплуатирующими организациями.

Основные достоинства КРУ СЭЩ-68 на номинальное напряжение до 10 кВ это:

  • Расширенная сетка схем, около 200 различных первичных схем призваны решать задачи любой степени сложности при построении РУ.
  • Конструкция ячеек унифицирована и позволяет, в зависимости от конкретных условий, производить обслуживание ячеек с одной или с двух сторон. Этот факт значительно расширяет возможность адаптации СЭЩ-68 к заданным габаритам ЗРУ, в которых отсутствует место для организации трех коридоров обслуживания. Кроме того, принцип построения конструкции ячеек основан на применении унифицированных узлов и элементов, что значительно повышает технологичность изделия в целом. Таким образом, ячейку шириной 750 мм можно трансформировать в ячейку шириной 1000 мм посредством установки дополнительных боковых проставок.
  • Сборные шины располагаются в верхней части, что позволяет значительно расширить область применения схем первичных соединений (исключив при этом необходимость наличия шкафа глухого ввода для связи секций РУ, находящихся в разных рядах).
  • Выкатной элемент кассетного типа, предусматривающий наличие основной тележки с коммутационным аппаратом и инвентарной для вывода аппарата в ремонтное положение. Обеспечена возможность перемещения основного выкатного элемента с коммутационным аппаратом из контрольного положения в рабочее и обратно, а также возможность включения и отключения выключателя при закрытой фасадной двери. Фасадная дверь шкафа обеспечивает дополнительную степень локализационной безопасности ячейки.
  • Возможность установки ТТ с тремя и более вторичными обмотками. Легкий доступ ко вторичным клеммам ТТ. Вторичные клеммы трансформаторов закрываются кожухами с возможностью их пломбирования.
  • Широкая гамма применяемого оборудования РЗА (микропроцессорная, электромеханическая и смешанная), для установки которого в релейном шкафу имеется дополнительная поворотная панель. В шкафах предусмотрено стационарное освещение и обогрев.
  • Ячейка имеет единый контур заземления, выполненный на базе транзитной шины заземления и системы нулевых шинок. При этом транзитная шина объединяет все ячейки ряда и имеет централизованное место заземления всего КРУ подстанции.
  • Рама основания ячеек не требует специализированного нулевого цикла для установки, что дает возможность проведения реконструкции подстанций, в которых было установлено оборудование других заводов-изготовителей.
  • В шкаф можно ввести до 4-х трёхфазных кабелей сечением 240 мм2. Узел кабельного ввода унифицирован и при наличии приямка может опускаться в него, увеличивая место под разделку. В шкафах на номинальные токи свыше 1600 А для ввода кабеля рядом со шкафом вводного выключателя размещается специальный шкаф, в котором можно разделать до 12 трёхфазных кабелей.
  • Для повышения безопасности обслуживающего персонала в СЭЩ-68 может устанавливаться заземляющий разъединитель с пружинной доводкой ножа, позволяющей ему включиться на короткое замыкание.
  • В шкафах СЭЩ-68 применена двухступенчатая дуговая защита. Первая ступень выполнена на светочувствительных элементах, установленных в каждом отсеке (фототиристорах или датчиках оптоволоконной системы типа ОВОД).
  • Вторая ступень — конечные выключатели, срабатывающие при открытии клапанов разгрузки. Сброс давления осуществляется из всех отсеков через крышу шкафа.

Дополнительно:

    а) Шкаф разделён стационарными перегородками на 4 отсека: отсек ввода и оборудования, отсек выкатного элемента, отсек сборных шин и релейный отсек.
    б) В контрольном положении основная тележка фиксируется в нижней точке. С помощью винтового механизма или вручную она легко перемещается по направляющим инвентарной тележки и фиксируется в рабочем положении. В рабочем положении основная тележка дополнительно запирается сверху в двух точках.
    в) Обе тележки имеют фасадные панели, обеспечивающие локализационную стойкость даже при открытой двери шкафа.
    г) Положение тележек контролируется конечными выключателями.
    д) Автоматический симметричный шторочный механизм не может быть открыт руками и для безопасности запирается на висячий замок. Шторки заземлены.
    е) При необходимости одностороннего обслуживания доступ в отсек ввода и оборудования осуществляется через съёмный люк в отсеке выкатного элемента.

Ввод контрольных кабелей осуществляется через крышу релейного шкафа, где организован лоток или снизу по стойкам отсека выкатного элемента.

КРУ СЭЩ -70 eунифицированная серия КРУ, призванная заменить всю номенклатуру производимых до этого времени распредустройств.

Особенности конструкции:

  • Верхнее расположение сборных шин.
  • Одностороннее обслуживание.
  • Выдвижной элемент в средней части шкафа (передвижение по направляющим шкафа, выкат на инвентарную тележку).
  • Возможность электрического привода выдвижного элемента и заземляющего разъединителя.
  • Глубокий отсек кабельного ввода.
  • Фасадные двери.
  • Система мониторинга параметров шкафа (состояние аппаратов, температура контактных соединений, наличие напряжения) «ИНФО-СЭЩ».

Применён малогабаритный релейный шкаф с поворотным блоком. Для удобства обслуживания релейного шкафа с КРУ поставляется лёгкая переносная площадка обслуживания высотой 400 мм. Связь между шкафами осуществляется по лоткам на крыше релейного шкафа.

Контрольные кабели вводятся по левой стенке ближе к фасаду и (или) через лоток на крыше релейного шкафа.

Дуговая защита двухступенчатая, светодатчики размещены во всех высоковольтных отсеках, клапаны разгрузки избыточного давления, открывающиеся наверх (из отсеков сборных шин и выдвижного элемента) и назад (из отсека ввода и трансформаторов тока) оснащены датчиками их положения. Для нормальной работы клапанов требуется пространство не менее 100 мм от задней стенки шкафа до стены. При наличии прохода с задней стороны распредустройства изготавливается защитный кожух, выводящий выброс из отсека ввода и трансформаторов тока в сторону крыши и закрывающий доступ к находящимся под напряжением частям.

ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» стремится осуществлять весь цикл производства комплектного электрооборудования, чтобы не зависеть от своих поставщиков и поставлять продукцию на объекты точно в срок и отличного качества. Преследуя эту цель, компания стала производить вакуумные выключатели, измерительные трансформаторы тока и напряжения и устройства цифровой защиты БМРЗ.

Предприятие разработало и освоило производство унифицированных серий вакуумных выключателей с пружинно-моторным и электромагнитным приводами:

- ВВУ-СЭЩ-Э(П)-6(10) на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 1000, 1600 А, 3150 А, номинальные токи отключения 20, 31,5 и 40 кА. 

Электромагнитный привод состоит из: 

  • механизма отключения с механической защёлкой;
  • электромагнита включения;
  • механизмов блокировок.

Пружинно-моторный привод использует для включения выключателя энергию предварительно взведенной при помощи мотор-редуктора, включающей пружины.

Достоинства пружинно-моторного привода:

  • требуется небольшая мощность питающей сети для взвода включающей пружины;
  • при включении на К.З. выключатель не чувствителен к посадкам напряжения;
  • возможность ручного взвода пружины включения;
  • возможность проведения трёх операций О-В-О выключателя в отсутствие напряжения на вторичных цепях.

В начале 2005 года на предприятии принято решение об организации производства измерительных трансформаторов и изоляторов.

К измерительным трансформаторам изначально предъявляли следующие требования:

  • Высокое качество изделий, которое подразумевает:
    • стабильность метрологических характеристик в различных температурных режимах работы трансформатора;
    • высокое качество изоляции, минимальный уровень частичных разрядов;
    • удобство при монтаже и обслуживании;
    • хороший внешний вид трансформатора;
  • Габаритные, установочные и присоединительные размеры должны соответствовать общепринятым в России значениям с целью исключения доработок при установке трансформаторов в существующие ячейки;
  • Возможность изготовления трансформаторов с различными характеристиками:
    • классами точности, в том числе 0,5S и 0,2S;
    • вторичными нагрузками;
    • коэффициентами безопасности приборов для измерительных обмоток;
    • предельными кратностями обмоток для защиты;
    • различными значениями токов термической стойкости;
    • и другими параметрами;
  • Себестоимость трансформаторов должна быть ниже, чем у существующих в России аналогов.

Как известно, основную роль в изготовлении литых электротехнических изделий из эпоксидных и полиуретановых смол играет заливка этих изделий. Полимеризованный компаунд является не только корпусом изделия, но и выполняет функцию основной изоляции. Все работы по выбору исходных материалов и создание рецептуры приготовления компаунда были проведены в лучшей специализированной лаборатории по эпоксидным смолам на фирме «DUROMER» (Германия), являющейся одним из предприятий группы РИТЦ. В результате производство измерительных трансформаторов ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» получило одну из самых современных технологий заливки электротехнических изделий эпоксидными компаундами в среде вакуума и под давлением.

В настоящее время предпринимаются шаги для того, чтобы согласовать ТУ на вакуумные выключатели и измерительные трансформаторы для их использования на АЭС.

В 2008 г. в состав Группы «Электрощит» вошло предприятие по выпуску цифровых устройств защиты НТЦ «Механотроника» (г.Санкт-Петербург). Таким образом, наше предприятие получило возможность комплектовать продукцию собственным оборудованием, что позволяет не только оптимизировать ценовые показатели и сроки поставки, но и обеспечить надежность поставляемых КРУ, применяемых на АЭС.

Для электроснабжения собственных нужд АЭС 0,4 кВ используются подстанции типа КТПСН производства ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара».

Данный вид продукции имеет следующие отличительные особенности:

  • в КТП устанавливаются все необходимые защиты — от атмосферных и коммутационных перенапряжений, от междуфазных к.з., от перегрузки и междуфазных к.з. на линиях 0,4 кВ;
  • высокая заводская готовность позволяет быстро сворачивать и разворачивать подстанцию на новом месте;
  • простота и удобство обслуживания;
  • уменьшение массогабаритных показателей;
  • КТП имеют высокую эксплуатационную готовность и эстетичный вид.

Имеются разработки с выключателями таких фирм как Сименс и Шнейдер Электрик на номинальные токи до 5000 А. К тому же, на данный момент в таких подстанциях широко применяются автоматические выключатели ВА-СЭЩ, по качеству не уступающие своим зарубежным аналогам, но гораздо более привлекательные по цене.

В связи с повышенными требованиями к качеству работы и условиям эксплуатации силовых трансформаторов появились разработки с различными типами сухих трансформаторов, такими как ГДНН (НТТ — Германия), Триал (Шнайдер Электрик — Франция), ТСЗГЛ (Укрэлектроаппарат — Украина).

Именно трансформаторы с литой изоляцией обеспечивают повышенную надёжность в работе.

Для комплектации КТП с августа 2007 года ЗАО «Группа компаний «Электрощит» ТМ — Самара» приступила к сборке автоматических выключателей из комплектующих, поставляемых корейской фирмой LS Industrial Systems (бывшая LG Industrial Systems). Выключатели имеют надежную современную конструкцию, изготавливаются в стационарном и выкатном исполнении, оснащаются классическим пружинно-моторным приводом.

В зависимости от заказа моторный привод может не устанавливаться, при этом оперирование автоматическим выключателем происходит за счет энергии взведенной пружины.

Если решением в области унификации выпускаемой компанией продукции на напряжение 6-35 кВ стало КРУ СЭЩ-70, то в линейке продукции на напряжение 0,4 кВ — низковольтное комплектное устройство серии НКУ СЭЩ. Результат разработки НКУ СЭЩ -создание модульной системы построения любой схемы вводно-распределительной системы по условиям любой отрасли энергопотребления. Таким образом, компания существенно усиливает свои позиции на рынке низковольтного электрооборудования в условиях противостояния с такими конкурентами как «Протвинский опытный завод «ПРОГРЕСС», ОАО «ПО Элтехника», «Электронмаш», «ЧЭТА» и другими.

Преимуществами данной разработки являются также быстрота монтажа, удобство обслуживания, повышение уровня пожаро- и электробезопасности в связи с полным отделением силовой токоведущей части от оперативно-эксплуатируемой зоны, повышенная сейсмостойкость за счёт применения профильно-каркасной конструкции и максимально возможная заводская готовность изделия. За счёт применения последних разработок из области приборостроения существенно упрощаются схемы релейной защиты и автоматики, их адаптация к требованиям заказчиков и возможность интегрирования во внешние схемы АСУ ТП, АСКУЭ и т.п. Унифицированная система несущих конструкций и сборных шин позволяет создавать щиты как с задним, так и с передним присоединением, обеспечивая при этом оптимальный уровень доступа. При этом можно комбинировать распределительные отходящие линии и отходящие линии управления электродвигателем.

Таким образом, представив всю вышеописанную комплектную продукцию, в качестве резюме можно еще раз сказать, что электрооборудование, используемое для собственных нужд АЭС и вообще предприятий атомной отрасли, должно отвечать самым высоким требованиям безопасности. Одной из основ этой безопасности является способность производителя полностью отвечать за качество производства сложного изделия, состоящего из множества комплектующих. Группа «Электрощит» стремится обеспечить этот уровень требований к производимому оборудованию.

Референц-лист поставок на АЭС и другие предприятия атомной энергетики

  1. АЭС Куданкулам 1,2 блоки (Индия) — ячейки КРУ-СЭЩ-61М.
  2. Смоленская АЭС — ячейки КРУ-СЭЩ-61М.
  3. Белоярская АЭС — КРУ-СЭЩ-61М в модульных зданиях.
  4. Курская АЭС — ячейки КСО-СЭЩ.
  5. ФГУП «Ангарский электролизный химический комбинат» — КРУ-СЭЩ-61М.
  6. Нововоронежская АЭС — КТПБ(М) — 35/10 кВ с ячейками КРУ-СЭЩ-59; КТП-6/0,4 кВ, трансформаторы масляные ТМГ-10(6) кВ, КСО-СЭЩ.
  7. Билибинская АЭС — КТПБ(М) — 110/35/10 с ячейками КРУ СЭЩ-59, СЭЩ-63.
  8. Кольская АЭС — КТПБ(М)-110/6 кВ с ячейками КРУ-СЭЩ-59 и общестанционным пунктом управления (ОПУ), комплектная трансформаторная подстанция городского типа (КТПГ).
  9. Балаковская АЭС — комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа (КТПК).
  10. Калининская АЭС — КТПБ(М)-35/10 кВ с ячейками КРУ-СЭЩ-59 и общестанционным пунктом управления (ОПУ).
  11. Белоярская АЭС — комплектная трансформаторная подстанция промышленного типа (КТПП), комплектные трансформаторные подстанции городского типа (КТПГ), трансформаторы масляные ТМГ-10(6) кВ, разъединители РЛНД.
  12. ФГУП «Ангарский электролизный химический комбинат» — комплектные трансформаторные подстанции промышленного типа (КТПП).
  13. ФГУП ГХК (ПС 110/10 ЗПК Пусковой комплекс) г. Железногорск Красноярского края — КТПБ(М)-110/10 кВ. 
  14. ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ», г. Саров — КТПП 10/0,4кВ.
  15. ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ» им. Академика Забабахина, Челябинская область г. Снежинск — КТПП 10/0,4 кВ. 

Доклад Д. Краснова
(ООО «УК «Электрощит» — Самара»)
на 9-м Петербургском Международном Форуме ТЭК.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Группа «Электрощит» — производственная компания с богатой историей и безупречной репутацией. В 2008 году она отметила 65-летие со дня основания. 50 лет «Электрощит» занимает ведущие позиции на российском рынке электротехники, 40 лет успешно работает на рынке стройиндустрии. Компания производит и реализует электротехническое оборудование 0,4-220 кВ, а также широкий спектр изделий стройиндустрии, включая модульные и промышленные здания. Группа «Электрощит» — это несколько производственных…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЯМЗ: ДЭС СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ШАССИ: Представляет из себя шасси...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 14 июня · Россия · Ярославская обл
ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

ПРОДАМ: Производство и поставка электрощитового оборудования

ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "Альфа-Энергия" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "Альфа-Энергия" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "Альфа-Энергия" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования: Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Устройства Автоматического Включения Резерва ЯУ8252 (ШУ8252), ЯУ8253 (ШУ8253), ЯУ8254 (ШУ8254), ЯУ8255 (ШУ8255), Я8301, Я8302, ЩАП-12, ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-53, ЩАП-63; Пункты Распределительные ПР11-ХХХХ, ПР11М-ХХХ, ПР24-ХХХХ, ПР85ХХ-ХХХХ, ПР87ХХ-ХХХХ, ПР9ХХХ-ХХХХ; Вводно-Распределительные Устройства ВРУ1-ХХ-ХХ, ВРУ3-ХХ, ШРЭ-1-ХХ-ХХХХ, ШРЭ-3-ХХ-ХХХХ; Панели Одностороннего Обслуживания ЩО70-Х-ХХ; Подстанционное оборудование Шкаф Обогрева Выключателя ШОВ-2, ШОВ-4, Шкаф Распределительных Зажимов трансформаторов...
Пономарева Виктория · Альфа-Энергия · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО

ПРОДАМ: Изготовление электрощитов по схеме заказчика

ООО "Альфа-Энергия" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "Альфа-Энергия" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "Альфа-Энергия" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "Альфа-Энергия" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования: Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Устройства Автоматического Включения Резерва ЯУ8252 (ШУ8252), ЯУ8253 (ШУ8253), ЯУ8254 (ШУ8254), ЯУ8255 (ШУ8255), Я8301, Я8302, ЩАП-12, ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-53, ЩАП-63; Пункты Распределительные ПР11-ХХХХ, ПР11М-ХХХ, ПР24-ХХХХ, ПР85ХХ-ХХХХ, ПР87ХХ-ХХХХ, ПР9ХХХ-ХХХХ; Вводно-Распределительные Устройства ВРУ1-ХХ-ХХ, ВРУ3-ХХ, ШРЭ-1-ХХ-ХХХХ, ШРЭ-3-ХХ-ХХХХ; Панели Одностороннего Обслуживания ЩО70-Х-ХХ; Подстанционное оборудование Шкаф Обогрева Выключателя ШОВ-2, ШОВ-4, Шкаф Распределительных Зажимов трансформаторов Напряжения ШРН-1А,...
Пономарева Виктория · Альфа-Энергия · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО

ПРОДАМ: Контакторы КТ-6033, КТ-6043, КТ-6053, КТ-6063, КТ-6032, КТ-6024, КТ-6023, КТ-6022, КТ-6012

КОНТАКТОРЫ СЕРИИ КТ-6000 представляют собой двухпозиционные электромагнитные устройства открытого исполнения, предназначенные для частых дистанционных включений и отключений приемников электрической энергии. Контакторы серии КТ6000 рассчитаны на коммутуцию переменного тока напряжением до 380В, используются в составе оборудования для включения мощных электрических машин и в аппаратуре автоматического включения резерва, широко применяются для комплектации подстанций и распределительных устройств. Управление контактора осуществляется посредством вспомогательной цепи оперативного тока, проходящего по втягивающей электромагнитной катушке. При этом величина оперативного тока значительно ниже рабочего тока коммутируемой электрической цепи. Включающие Катушки контакторов серии КТ-6000 рассчитаны на переменный ток частотой 50Гц напряжением до 380В. Для коммутации дополнительных слаботочных переключающих цепей управления и сигнализации, в конструкцию контакторов включен блок-контакт с сочетанием контактов 2 замкнутых + 2 разомкнутых. Условное обозначение контакторов серии КТ6000: КТ-60XX БС У3 КТ (П) — контактор тяговый переменного (постоянного) тока 60 — условное обозначение серии уменьшенный габарит X — условное обозначение величины номинального тока 1 — 100А 2 — 160А 3 — 250А 4 — 400А 5 — 630А X — число полюсов 2 — двухполюсное исполнение 3 — трехполюсное исполнение 4 — четырех полюсное исполнение БС — покрытие контактов с увеличенной долей серебра У — обозначение климатического исполнения 3 — категория размещения по ГОСТ 15150 КТ 6012Б 100А — 5500 руб. КТ 6022Б 160А — 5500 руб. КТ 6023Б 160А — 6500 руб. КТ 6024Б 125А — 7650 руб. КТ 6032 250А — 12000 руб. КТ 6033Б 250А — 12000 руб. КТ 6043Б 400А — 20000 руб. КТ 6053 630А — 35000 руб. КТ 6063 1000А — 50000 руб. Низкие цены! Отгрузка осуществляется транспортными компаниями Деловые линии, ПЭК, Байкал-Сервис, Энергия и тд. Мы работаем по всей России! +7 (8352)-70-88-30 (многоканальный) — звоните!!!
Куприянова Инна · ООО РИЗЭМО · 13 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Контакторы КТ-6033, КТ-6043, КТ-6053, КТ-6063, КТ-6032, КТ-6024, КТ-6023, КТ-6022, КТ-6012

ПРОДАМ: Дизель-генераторы для автономного электроснабжения.

Предлагаем электротехническое оборудование для резервного электроснабжения буровых установок: - электроагрегаты 30 кВт (двигатель Д246.1 / Д243-449, генератор 284CSL1508 Marathon Electric, LSA 43.2 S15 Leroy Somer, ГС-30Б, БГ-30-4) - дизельгенераторы 60 кВт (двигатель ЯМЗ-236М2-7 / Д246.4, электрогенератор 362CSL1604 Marathon Electric, LSA 44.2 VS3 Leroy Somer, ГС-60, БГ-60-4) - дизель-электростанции 100 кВт (двигатель ЯМЗ-238М2-11 / Д266.4, генератор 363CSL1607 Marathon Electric, LSA 44.2 S7 Leroy Somer, ГС-100, БГ-100-4) - дизель-генераторы 200 кВт (двигатель ЯМЗ-7511 / ЯМЗ-7514, генератор 432CSL6210 Marathon Electric, LSA 46.2 L6 Leroy Somer, ГС-200Б, БГ-200-4) - дизельные подстанции 315 кВт (двигатель ЯМЗ-850 / ЯМЗ-8502.10 / ТМЗ-8525, генератор 433CSL6220 Marathon Electric (LSA 47.2 S4 Leroy Somer, ГС-315Б, БГ-315-4) - запасные части для ремонта электростанций: охладители наддувочного воздуха, двигатели и запчасти ЯМЗ и ММЗ, топливная аппаратура, фильтрующие элементы на масло, пульты управления с АВР, запчасти на генераторы, корректоры напряжения, механизм (мотор-редуктор) привода ТНВД, крыльчатка вентилятора обратного тока.
Чуев Владимир · Энергетика · Вчера · Россия · Ярославская обл
Дизель-генераторы для автономного электроснабжения.
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.