Нюансы диагностики: дополнительные параметры высоковольтных выключателей

  • 222
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Большинство приборов для контроля высоковольтных выключателей, имеющихся сегодня на рынке, не дают объективной информации о техническом состоянии выключателей, т.к. не учитывают особенностей проверки ни нового, ни устаревшего оборудования. А отсутствие объективной информации о техническом состоянии ведет к потерям и распылению средств на его обслуживание и ремонт. Чаще всего приборы отличаются друг от друга количеством одновременно контролируемых разрывов, способами адаптации к различным выключателям, применяемыми датчиками, типом напряжением питания, дополнительными функциями и, конечно, ценой.

Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 производства компании «СКВ ЭП» существует на рынке КИПиА сравнительно долгое время и уже имеет немало положительных отзывов крупных компаний России и стран СНГ. Так, в июле 2016 года в рамках межрегиональных соревнований профмастерства ПАО «РОССЕТИ» на этапе 5 («Ремонт вакуумного выключателя 10 кВ»), ставшим одним из самых технологически сложных, команды работали именно ПКВ/М7, что говорит о доверии и уверенности в приборе.

Основное назначение ПКВ/М7 — это проверка технического состояния масляных, вакуумных и элегазовых выключателей советского, российского и зарубежного производства: контроль характеристик времени, параметров скорости и хода; контроль временных характеристик отделителей и короткозамыкателей; измерение токов и напряжений электромагнитов, больших токов соленоидов. Кроме того, в приборе есть встроенное коммутирующее устройство для задания простых операций и сложных циклов. Но мало кто использует и другие возможности прибора, которые дополняют основную диагностику и позволяют составить более полную картину технического состояния высоковольтного оборудования, о чем и пойдет речь в данной статье.

Схема подачи напряжения на прибор ПКВ/М7

Рисунок 1. Схема подачи напряжения на прибор ПКВ/М7

Одной из особенностей ПКВ/М7 является то, что основное напряжение питания измерительного блока прибора подается отделено от напряжения, подаваемого на его электронный коммутатор (см. рисунок 1), такого рода разделение неслучайно и основывается на следующих соображениях:

  • Во-первых, для получения возможности измерения параметров хода, скорости и времени смыкания/размыкания главных контактов выключателя при пониженном/повышенном напряжении, формируемого, например, при помощи ЛАТРа.
  • Во-вторых, для получения возможности подачи на электромагниты включения/отключения напряжения оперативного тока, которое подается на выключатель в рабочем режиме, т.к. осуществлять питания прибора от цепей оперативного тока в большинстве случаев никто не позволит.
Работа с прибором ПКВ/М7

Работа с прибором ПКВ/М7 на элегазовом выключателе АВВ типа 245PMI50-B

На практике, в большинстве случаев цепи управления выключателем от прибора подключают напрямую к контактам электромагнитов включения/отключения, которые, как правило, хорошо видны и легкодоступны. Данный способ не требует привлечения специалистов службы релейной защиты и автоматики (РЗА), позволяет отрегулировать разновременность смыкания/размыкания главных контактов, но не позволяет проверить работу привода целиком.

  • В-третьих, для формирования команд управления выключателем путем замыкания/размыкания «сухих» контактов прибора диагностики (см. рисунок 2).
Схема управления выключателем при помощи прибора ПКВ/М7

Рисунок 2. Схема управления выключателем при помощи прибора ПКВ/М7 на примере схемы управления одного из электромагнитных приводов1. Для измерения напряжения шин оперативного тока зажим, обозначенный точкой следует присоединить к «-ШУ».

1 «Эксплуатация и ремонт электромагнитных приводов высоковольтных выключателей», Государственный производственный комитет по энергетике и электрификации СССР, Москва, Государственное энергетическое издательство, 1963 г.

Управление выключателем таким способом используется гораздо реже, отчасти, потому что кроме ремонтного персонала требует привлечение и специалистов службы РЗА, но именно данный способ подключения ПКВ/М7 предоставляет возможность использовать расширенные функции прибора и получить дополнительные параметры, которые влияют на объективную оценку технического состояния выключателя:

1. Измерение длительности импульса включения/отключения.

Длительность импульса включения/отключения ограничивается блок — контактом привода выключателя, который механически связан с главным контактом. Значение данного параметра пропорционально времени включения/отключения выключателя и может быть использовано в качестве справочного значения при выполнении «Теста первого отключения» (First trip testing) прибором ПКВ/М7 (см. статью в журнале «Электротехнический рынок» №4 (70) - 2016 г., стр. 42).

2. Проверка правильности работы механизма свободного расцепления и схемы управления приводом при включении выключателя на короткое замыкание.

Проверка выполняется путем подачи команды на отключение в момент замыкания главных контактов (или с некоторым опережением замыкания главных контактов, учитывающим возникновение дуги при сближении подвижного и неподвижного контактов выключателя). Целью проверки является способность выключателя выполнить нормальное отключение из недовключенного положения.

3. Проверка правильности работы блокировки «от прыгания».

Проверка выполняется в цикле ВО, путем задания длительности импульса включения продолжительностью не менее трехкратного значения длительности импульса отключения, подаваемого без выдержки времени. В результате проверки, несмотря на присутствие команды на включение, после завершения команды на отключение, выключатель не должен повторно включаться (до снятия команды на включение и последующей ее подачи).

Таким образом, кроме измерения основных параметров высоковольтных выключателей, согласно нормативно-технической документации, существует целый ряд тестов, дающих дополнительную информацию об эксплуатационной пригодности оборудования, на что стоит обращать внимание и использовать на практике. Ведь именно сочетание основных и дополнительных данных позволяет получить более объективную информацию и сэкономить средства на обслуживание и ремонт высоковольтного объекта. Кроме того, в зависимости от типа высоковольтного выключателя (масляного, воздушного, элегазового, вакуумного) перечень измеряемых характеристик, на основании которых делается вывод о техническом состоянии, может быть разным.

Если вас заинтересовал ПКВ/М7, вы хотите получить подробную методику по использованию дополнительного функционала, а также узнать больше о приборах контроля высоковольтных выключателей, обращайтесь к менеджерам компании «СКБ ЭП»:
+7 (3952) 719-148
skb@skbpribor.ru

Источник: Материал размещен в журнале «Электротехнический рынок», №5-6 (71-72) Сентябрь-Декабрь 2016

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

УСЛУГИ: Ремонт электроники станков с ЧПУ

Спектр неисправностей зависит от типа станка, к числу общих или наиболее распространенных можно отнести такие: Станок время от времени прерывает свою работу по невыясненной причине: Он шумит и сильно перегревается. На его дисплее отсутствует индикация. Нарушена функция поиска «дома» в автоматическом режиме. Шпиндель фрезерного оборудования спонтанно совершает резкую остановку или значительное замедление. Наиболее подвержены выходу из строя следующие компоненты: Частотные преобразователи. Автоматическая защита электродвигателей. Промышленные панели оператора и логические контроллеры. Контроллеры управления двигателями, сервоприводами. Силовые ключи, тиристорные регуляторы, транзисторы. При ручной перепайке важно доскональное соблюдение технологических режимов, перепайка электронных компонентов (микросхем, транзисторов и тд.) должна проводиться с применением паяльных станций, печей для ИК-пайки, термофенов. И обязательный финальный этап ремонта электроники станков с ЧПУ – наладка оборудования, а также его последующая настройка для обеспечения абсолютной функциональности. Чаще всего узлы станка нуждаются в ремонте по причине их естественного износа или допущенных ошибок при эксплуатации оборудования, неправильного хранения, вибраций, ударов. Сильно уменьшают безремонтный эксплуатационный срок скачки напряжения в сети или нарушения в электрической цепи станка. Отсутствие ухода за электроникой и ТО только «от случая к случаю», влага и пыль, попавшие в электронную начинку станка – всё это способно нанести ему урон.
Завод Подстанций · Тверьпромремгрупп · 21 мая · Россия · Тверская обл
Ремонт электроники станков с ЧПУ

ПРОДАМ: ВА55-43 1600А автоматический выключатель

Выключатели с консервации или реставрации (капитальный ремонт), прошедшие проверку, замену узлов и деталей на новые, отрегулированные и готовы к эксплуатации. Гарантия 12 месяцев. Указанная стоимость предоставляется в ознакомительных целях и не является официальным предложением. Оборудование поставляется БЕЗ НДС. Стоимость указана с учетом поставки от 10 штук: ВА5139 (250А, 320А, 400А, 500А, 630А) – 6500 рублей ВА5239 (250А, 320А, 400А, 500А, 630А) – 6500 рублей ВА5739 (250А, 320А, 400А, 500А, 630А) – 6500 рублей ВА5237 (250А, 320А, 400А) – 4500 рублей ВА5735 (100А, 125А, 160А, 200А, 250А) – 1950 рублей Стоимость указана с учетом поставки от 5 штук: ВА 5541 стационарный с ручным приводом – 26 000 рублей ВА 5541 стационарный с э/м приводом – 36 000 рублей ВА 5343 стационарный с ручным приводом – 53 000 рублей ВА 5343 стационарный с э/м приводом – 58 000 рублей ВА 5343 выдвижной с ручным приводом - 58 000 рублей ВА 5343 выдвижной с э/м приводом – 63 000 рублей ВА 5543 стационарный с ручным приводом – 53 000 рублей ВА 5543 стационарный с э/м приводом – 58 000 рублей ВА 5543 выдвижной с ручным приводом - 58 000 рублей ВА 5543 выдвижной с э/м приводом – 63 000 рублей ВА 5643 стационарный с ручным приводом – 53 000 рублей ВА 5643 стационарный с э/м приводом – 58 000 рублей ВА 5643 выдвижной с ручным приводом - 58 000 рублей ВА 5643 выдвижной с э/м приводом – 63 000 рублей
Snegov Alex · Оптимальные Технологии · 20 мая · Россия · Краснодарский край
ВА55-43 1600А автоматический выключатель

УСЛУГИ: Диагностика, ремонт автоматики-электроники вентиляции в Твери

Мы выполняем диагностику и ремонт электроники управления вентиляцией. Щиты управления вентиляцией. Панели управления. Контроллеры для вентиляции. Датчики. Регуляторы скорости. Преобразователи частоты. Приводы для воздушных заслонок. Современные автоматические комплексы оснащены различной аппаратурой, как аналоговой, так и цифровой, включающей три основные группы: Сенсорные приборы и датчики. Данная группа включает различные средства сбора информации о реальном состоянии системы по различным параметрам: температуре, давлению, влажности воздуха, силе тока и т. п. Полученная информация преобразовывается в электрический сигнал, который поступает на вход контроллера; Регуляторы и контроллеры. Эта группа приборов осуществляет сбор и анализ данных, полученных от датчиков, и на основе анализа дает команды исполняющей механике или выключателям, которые меняют режим работы системы или ее отдельных частей. Регуляторы могут быть собраны на основании аналоговых логических схем или состоять из цифровой техники с программным обеспечением; Исполнительная механика. Включает различные приводы, органы регулировки, выключатели и прочие механизмы, которые осуществляют реализацию команд от контроллеров по изменению тех или иных параметров работы вентиляции. Это может быть автоматический клапан приточной вентиляции, сервопривод, выключатель токовой отсечки, регулятор частоты вращения ротора электродвигателя и т. д. Исполнительная механика. Включает различные приводы, органы регулировки, выключатели и прочие механизмы, которые осуществляют реализацию команд от контроллеров по изменению тех или иных параметров работы вентиляции. Это может быть автоматический клапан приточной вентиляции, сервопривод, выключатель токовой отсечки, регулятор частоты вращения ротора электродвигателя и т. д. Набор функций, которые выполняет автоматика: Контроль и регулировка частоты вращения вентиляторов; Контроль температуры обратной воды и защита калориферов от замерзания; Контроль параметров...
Завод Подстанций · Тверьпромремгрупп · 21 мая · Россия · Тверская обл
Диагностика, ремонт автоматики-электроники вентиляции в Твери

ПРОДАМ: ВА5139/5239 автоматический выключатель

Выключатели с консервации или реставрации (капитальный ремонт), прошедшие проверку, замену узлов и деталей на новые, отрегулированные и готовы к эксплуатации. Гарантия 12 месяцев. Указанная стоимость предоставляется в ознакомительных целях и не является официальным предложением. Оборудование поставляется БЕЗ НДС. Стоимость указана с учетом поставки от 10 штук: ВА5139 (250А, 320А, 400А, 500А, 630А) — 6500 рублей ВА5239 (250А, 320А, 400А, 500А, 630А) — 6500 рублей ВА5739 (250А, 320А, 400А, 500А, 630А) — 6500 рублей ВА5237 (250А, 320А, 400А) — 4500 рублей ВА5735 (100А, 125А, 160А, 200А, 250А) — 1950 рублей Стоимость указана с учетом поставки от 5 штук: ВА 5541 стационарный с ручным приводом — 26 000 рублей ВА 5541 стационарный с э/м приводом — 36 000 рублей ВА 5343 стационарный с ручным приводом — 53 000 рублей ВА 5343 стационарный с э/м приводом — 58 000 рублей ВА 5343 выдвижной с ручным приводом — 58 000 рублей ВА 5343 выдвижной с э/м приводом — 63 000 рублей ВА 5543 стационарный с ручным приводом — 53 000 рублей ВА 5543 стационарный с э/м приводом — 58 000 рублей ВА 5543 выдвижной с ручным приводом — 58 000 рублей ВА 5543 выдвижной с э/м приводом — 63 000 рублей ВА 5643 стационарный с ручным приводом — 53 000 рублей ВА 5643 стационарный с э/м приводом — 58 000 рублей ВА 5643 выдвижной с ручным приводом — 58 000 рублей ВА 5643 выдвижной с э/м приводом — 63 000 рублей
Snegov Alex · Оптимальные Технологии · 20 мая · Россия · Краснодарский край
ВА5139/5239 автоматический выключатель

ПРОДАМ: ВА53-41 1000А автоматический выключатель

Выключатели с консервации или реставрации (капитальный ремонт), прошедшие проверку, замену узлов и деталей на новые, отрегулированные и готовы к эксплуатации. Гарантия 12 месяцев. Указанная стоимость предоставляется в ознакомительных целях и не является официальным предложением. Оборудование поставляется БЕЗ НДС. Стоимость указана с учетом поставки от 10 штук: ВА5139 (250А, 320А, 400А, 500А, 630А) — 6500 рублей ВА5239 (250А, 320А, 400А, 500А, 630А) — 6500 рублей ВА5739 (250А, 320А, 400А, 500А, 630А) — 6500 рублей ВА5237 (250А, 320А, 400А) — 4500 рублей ВА5735 (100А, 125А, 160А, 200А, 250А) — 1950 рублей Стоимость указана с учетом поставки от 5 штук: ВА 5541 стационарный с ручным приводом — 26 000 рублей ВА 5541 стационарный с э/м приводом — 36 000 рублей ВА 5343 стационарный с ручным приводом — 53 000 рублей ВА 5343 стационарный с э/м приводом — 58 000 рублей ВА 5343 выдвижной с ручным приводом — 58 000 рублей ВА 5343 выдвижной с э/м приводом — 63 000 рублей ВА 5543 стационарный с ручным приводом — 53 000 рублей ВА 5543 стационарный с э/м приводом — 58 000 рублей ВА 5543 выдвижной с ручным приводом — 58 000 рублей ВА 5543 выдвижной с э/м приводом — 63 000 рублей ВА 5643 стационарный с ручным приводом — 53 000 рублей ВА 5643 стационарный с э/м приводом — 58 000 рублей ВА 5643 выдвижной с ручным приводом — 58 000 рублей ВА 5643 выдвижной с э/м приводом — 63 000 рублей
Snegov Alex · Оптимальные Технологии · 20 мая · Россия · Краснодарский край
ВА53-41 1000А автоматический выключатель
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.