За 15 лет стабильной работы на электротехническом рынке и целенаправленного движения к успеху ЗАО «Курс» зарекомендовало себя как надежный партнер. До недавнего времени фирма специализировалась на поставках и продаже низковольтного и высоковольтного оборудования, полимерных изоляторов, электротехнического фарфора. Но компания не останавливается на достигнутом и расширяет свои возможности. Теперь ЗАО «Курс» работает еще и с электрощитовым оборудованием. В прошлом номере мы рассказали об оборудовании среднего напряжения. Теперь вы можете узнать об электрощитовой продукции низкого напряжения. Вся продукция сертифицирована, соответствует ГОСТам РФ и сопровождается сертификатами соответствия и качества.
Модульные РУНН
Модульные РУНН предназначены для приема и распределения электроэнергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях с глухозаземленной нейтралью, трехфазного переменного тока частотой 50—60 Гц, напряжением 380 В.
РУНН применяются для систем электроснабжения промышленных предприятий, внутрицеховых подстанций. На базе щитов РУНН можно строить главные распределительные щиты на токи до 3200 А.
РУНН изготавливается двух исполнений: одностороннего и двухстороннего обслуживания.
Устройство и работа РУНН
- РУНН представляет собой набор шкафов с установленными в них аппаратами, измерительными и защитными приборами, со всеми внутренними электрическими соединениями главных и вспомогательных цепей.
- Шкафы РУНН по своему функциональному назначению делятся на вводные ШНВ, линейные ШНЛ, секционные ШНС.
- В качестве защитно-коммутационной аппаратуры в шкафах используются автоматические выключатели следующих серий: для вводных и секционных шкафов — Masterpact, E-max, Электрон, ВА, для линейных шкафов — Compact, Isomax, T-max, ВА (по согласованию с заводом изготовителем может быть установлена иная аппаратура, исходя из тех. условий заказчика). Все выключатели выдвижного или втычного исполнения. Автоматические выключатели на токи до 630 А устанавливаются в ячейки шкафов горизонтально, на токи 1000 А и более вертикально.
- Ячейки вводных и секционных шкафов по высоте расположены следующим образом:
- ячейка релейного отсека;
- ячейка вводного (секционного) выключателя;
- ячейки отходящих линий.
- ячейки отделены друг от друга перегородками из стальных листов. Каждая ячейка имеет отдельную дверь, снабженную замком.
- В верхней задней части шкафов расположена сборная шина, шинные отводы для подключения автоматических выключателей отходящих линий (только в ячейках с двухсторонним обслуживанием). Оперативное обслуживание шкафов производится со стороны фасада РУНН. Доступ ксборной шине осуществляется с тыльной стороны щита. С тыльной стороны шкафы одностороннего обслуживания закрыты съемными, стальными листами, шкафы двустороннего обслуживания снабжены одностворчатыми дверьми, расположенными по высоте шкафа и надежно удерживаемые замками в закрытом положении.
- Вводные шкафы имеют исполнения с выходом шин вверх для подключения к магистральному шинопроводу. В шкафах двустороннего обслуживания предусмотрена возможность бокового шинного ввода для подключения к силовому трансформатору. Шкафы ШНВ двустороннего обслуживания изготавливаются левого и правого исполнения, что позволяет использовать РУНН как внутрицеховые подстанции.
Устройства вводно-распределительные типа УВР, УВРМ, УВРУ
Устройство водно-распределительные типа УВР, УВРУ, УВРМ предназначены для комплектования трансформаторных подстанций, на один или два трансформатора мощностью 400—1000 кВА, а также защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в трехфазных электрических сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220 В переменного тока частотой 50—60 Гц.
Панели представляют собой сварную конструкцию из листогнутых профилей, с установленной в ней защитной коммутационной аппаратурой. Панели для комплектования устройств вводно-распределительных делятся на вводные, линейные, вводно-линейные, секционные, вводно-секционные. Панели, собранные в щит, объединяются сборными шинами. Ввод шинный.
В панелях применяются в качестве вводных аппаратов автоматические выключатели серии ВА 55—41, 55—43 (Контактор), Masterpact NW25, NW32 (Schneider Electric), в линейных панелях могут устанавливаются выключатели предохранители типа ARS.
При заказе необходимо предоставить опросный лист.
Система шин L1, L2, L3, N, PE.
Электродинамическая стойкость сборной шины — 50 кА.
Степень защиты панелей со стороны фасада и боковых
сторон IP-21.
Климатическое исполнение — УХЛ 3.
Глубина щита — 600 мм.
Распределительные панели ЩО70
Распределительные панели ЩО70 предназначены для комплектования щитов для приема и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях с глухозаземленной нейтралью, напряжением 0,4 кВ переменного тока частотой 50 Гц.
Панели, собранные в щит, объединяются сборными шинами. При двухрядном расположении панелей сборная шина соединяется с помощью шинного моста.
Система шин L1, L2, L3, N, PE. Электродинамическая стойкость сборной шины — 50 кА.
Степень защиты панелей со стороны фасада IP-20, с остальных сторон IP-00.
Панели ЩО70 допускается применять для работы в следующих условиях:
- в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнения УХЛ категории 3 или 4 по ГОСТ 15150—69;
- температуры окружающего воздуха от -40°С до +40°С;
- высоты над уровнем моря — не боле 2000 м;
- в электротехнических закрытых помещениях: окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию.
Панели представляют собой сварную конструкцию из листогнутых профилей, с установленной на ней защитной коммутационной аппаратурой и электроизмерительными приборами.
Степень защиты панелей с фасада IP20 по ГОСТ 14254—96, с остальных сторон — IP00. Высота панелей типов ЩО70—1УЗ, ЩО70—2УЗ — 2200 мм, панелей типа ЩО70—3УЗ — 2000 мм. Глубина панелей всех типов — 600 мм. Ширина по фасаду — 60, 300, 800, 1000, 1200 мм.
Схемы, типы аппаратов и конструкции панелей предусматривают возможность комплектования из них РУ для трансформаторных подстанций или отдельно стоящих щитов.
Щиты панелей могут быть установлены как вплотную к стене (одностороннее обслуживание), так и свобоносящие с двухсторонним обслуживанием, боковые стороны щитов закрыты съемными торцевыми панелями.
Панели устанавливаются на закладные конструкции. Крепление панелей к закладным конструкциям может осуществляться при помощи болтовых соединений через крепежные отверстия в нижнем основании панелей, либо при помощи сварки.
Между собой панели соединяются болтовым соединением, через пазы в боковых передних и задних стойках.
Панели изготавливаются со сборными шинами, имеющи ми электродинамическую устойчивость 50 кА. Сборная шина располагается в верхней части панелей и со стороны фасада закрывается защитным козырьком, в котором смонтированы электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметр). Нулевая шина устанавливается на изолятор в нижнем основании панели. Шина РЕ крепится к нижнему основанию панели при помощи болтового соединения. Материал шины РЕ — Cu. При двухрядном расположении панелей сборных шин соединяются при помощи шинного моста.
По назначению есть следующие виды панелей:
Вводные панели
Во вводных панелях устанавливается коммутационная и защитная аппаратура с трансформаторами тока, амперметрами и вольтметром.
Во вводной панели может быть установлен трансформатор тока на нулевом вводе от силового трансформатора, для защиты от замыкания на землю. При необходимости измерения потребления электроэнергии в вводных панелях могут быть установлены дополнительные трансформаторы тока для подключения электросчетчиков активной и реактивной энергии. В этом случае панели комплектуются щитком учета, по одному на каждую вводную панель.
Вводные панели могут быть с рубильниками или автоматическими выключателями.
Во вводных панелях с рубильником-разъединителем привод разъединителя выводится напереднюю стойку панели.
Для вводных панелей с автоматическими выключателями используются стационарные автоматические выключатели с электродвигательным приводом. Между автоматическим выключателем и сборной шиной установлены однополюсные разъединители, управляемые оперативной штангой.
На передних стойках панелей с автоматическими выключателями установлена коммутационная аппаратура (кнопки) управления выключателем. Имеется световая сигнализация положения силовых контактов выключателя.
Линейные панели
В линейных панелях установлена коммутационная защитная аппаратура отходящих линий (рубильники, предохранители, автоматические выключатели).
Измерительные приборы (амперметры, вольтметры, трансформаторы тока) устанавливаются при наличии требований заказчика.
Линейные панели могут комплектоваться рубильниками марки ВР32, РЕ19, РПС, предохранителями ПН2, ППН, автоматическими выключателями ВА 57—31, ВА 04?36, ВА 51—39, АЕ 2056.
В панелях с рубильниками и предохранителями, привода рубильников выносятся на передние стойки панели, трансформаторы тока установлены после предохранителей.
В линейных панелях, как правило, используются автоматические выключатели с ручным приводом с оперированием через дверь шкафа. По желанию заказчика могут быть установлены выключатели с электромагнитным приводом.
Панели управления
Панель диспетчерского управления уличного освещения выпускается укомплектованной аппаратурой управления и защиты линий (предохранители НПН). В панели установлены амперметры и счетчик. Панель рекомендуется устанавливать в крайний ряд РУ.
Панель АВР устанавливается для обеспечения в подстанции режима автоматического включения резерва. В панели установлены реле, с фасада панель имеет световую сигнализацию режима работы.
Панель АВР коммутируется с вводными панелями и секционной панелью (с автоматическим выключателем) контрольным кабелем.
Секционные панели
Секционные панели предназначены для секционирования шин распределительного щита с двумя и более вводами. Секционные панели с рубильником выполняются на ток 630, 1000 А. Управление рубильником-разъединителем, установленным на сборных шинах, осуществляется с фасадной стороны панели при помощи рычажного привода. Секционные панели выполняются на токи от 400 до 1600 А и выпускаются на автоматических выключателях типа ВА стационарного исполнения с электромоторным приводом. Разъединители в этом случае устанавливаются с обеих сторон автоматического выключателя.
На передних стойках панелей с автоматическими выключателями установлена коммутационная аппаратура (кнопки) управления выключателем. Имеется световая сигнализация положения силовых контактов выключателя.