Как правильно подобрать устройство защитного отключения

1 марта 2017 г. в 16:00

Устройство защитного отключения (УЗО) — электрический прибор, который при возникновении определенной разницы между значением входящего и исходящего токов разрывает линию электропитания. В этой статье мы выясним как выбирать и устанавливать УЗО.

Базовые характеристики УЗО:

  • УЗО не обеспечивает защиту от короткого замыкания (КЗ) и перегрузок по току, поэтому перед устройством обязательно надо ставить автоматический выключатель;
  • к УЗО подключаются один или три фазных (L) провода и один нейтральный (N) провод;
  • величина тока, проходящего через нейтраль и фазу, должна быть одинаковой;
  • в случае утечки тока УЗО отключает цепь.
  • широко применяются УЗО, срабатывающие при разнице токов в 30 и 300 мА (токи отсечки);
  • скорость срабатывания: 30 мс.

Как правильно подобрать УЗО

УЗО подбирается по номинальному току, области применения и стойкости к токам КЗ.

Номинальный ток (I ном) — ток в защищаемой электролинии, например, 6, 10, 16 А.

УЗО с током отсечки в 30 мА применяются в квартирах и домах для защиты, прежде всего, человека от поражения электричеством, и уже во вторую очередь — для защиты бытовых приборов и проводки. УЗО с током отсечки в 300 мА применяются, в основном, для противопожарной защиты, например, в осветительных сетях, где риск поражения человека электрическим током минимален. Он попросту туда не дотянется.

Также стоит учитывать номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) или стойкость к токам короткого замыкания. Этот параметр показывает, при какой величине тока КЗ прибор сохранит работоспособность. Минимальное значение составляет 3 кА, согласно ГОСТу Р 51326.1.99. При этом в Европе этот показатель составляет 6 кА. У качественных УЗО Inc = 10 или 15 кА. При выборе Inc ориентироваться стоит на значение отключающей способности соответствующего автоматического выключателя.

На складе ДКО «Электронщик» вы можете приобрести УЗО ведущих мировых брендов (ABB, EATON, EKF, Schneider Electric, SIEMENS)

Источник: ДКО «Электронщик»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

Устройство защитного отключения (УЗО) — механический коммутационный аппарат, состоящий из отдельных элементов, которые замеряют и сравнивают с заданными величинами дифференциальный ток и находят замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителей). То есть, УЗО созданы для того, чтобы не допустить возможные последствия перегрузки в сети: возгораний электропроводки и пожара всей квартиры. Устройства защитного отключения обязательно применяются в современных жилых и офисных помещениях, на складских и производственных площадях. Даже, при случайном прикосновении к оголенной проводке, устройства тут же срабатывают и отключают питание в сети. Рекомендуем установить УЗО на каждую линию потребителей. Например: группа розеток, все освещение, электроприборы с большой мощностью. В первую очередь их устанавливают в помещении с повышенной влажностью: в душевые и ванные комнаты, на кухни и т.д. Принцип действия: Устройства защитного отключения УЗО работают на основе фиксации дифференциального тока, возникающего при его утечке на землю. Дифференциальный трансформатор тока служит сигнализатором наличия тока утечки, с трансформатора сигнал подается на катушку устройства отключения токового расцепителя, выполненную на основе постоянного магнита. Токовый расцепитель срабатывает вследствие размагничивания катушки. В обычном состоянии магнитное поле удерживает рычаг, который под действием пружины готов оторваться от магнита и отключить УЗО. Как только на обмотку подается напряжение, возникает магнитное поле обратного направления, контур размагничивается и пружина возвращает рычаг, который приводит в действие механизм отключения УЗО.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 17 июня · Россия · г Москва
Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

ПРОДАМ: Устройства защитного отключения (УЗО)

Устройства защитного отключения (УЗО) снабжены дифференциальными датчиками, которые позволяют выявлять разницу токов в нулевом и фазном проводе. Когда разница превышает значение номинального тока, происходит отключение потребителя от питания. Назначение этих устройств - обеспечение безопасности людей или животных от воздействия тока при контакте с оголенным проводником под напряжением. Принцип работы УЗО состоит в наличии дифтрансформатора тока, который взаимодействует с фазами электроцепи питания. В условиях нормальной эксплуатации электроток, идущий по фазам, не имеет существенной разницы, и в дифтрансформаторе не возникает электродвижущей силы. В момент, когда случается утечка, количество тока по одной из фаз начинает существенно меняться, что провоцирует возбуждение обмотки дифтрансформатора, соединённого с высокочувствительным электромагнитным реле, которое помогает привести в действие механизм отключения питания. УЗО срабатывает мгновенно, что исключает возможность серьезных последствий от поражения электротоком животных или человека. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать...
Отдел продаж · Элснаб · 18 июня · Россия · г Москва
Устройства защитного отключения (УЗО)

ПРОДАМ: Дифференциальные автоматические выключатели KZS (ETI)

Дифференциальные автоматические выключатели KZS (устройства защитного отключения - УЗО) служат для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания, перегрузок и токов утечки. Особенности: короткое время отключения; полная защита от прямых и косвенных прикосновений к токоведущим частям. Описание: Выключатель KZS является комбинацией дифференциального реле и автоматического выключателя. Производятся в двухполюсном и четырехполюсном исполнении, при этом каждый из полюсов отключающий. в цепях с повышенными требованиями к величине тока утечки; в школах, больницах, детских садах; при работе с переносными устройствами: светильниками, утюгами, ручным электрическим инструментом и т.д. Основные технические характеристики: Параметр Значение Номинальное напряжение UN 230 V AC Номинальный ток lN 6-40 A Номинальный ток утечки IΔN 10, 30, 300 mA Номинальная отключающая способность 10 kA Степень защиты IP IP 40 Тип A, AC Характеристика отключения B, C Сечение подключаемых проводников 1-25 мм2 max. 3Nm Соответствие стандартам PN-EN 61009, PN-IEC 61009
Федоров Сергей · ЭТИ Промкомплект · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Дифференциальные автоматические выключатели KZS (ETI)

ПРОДАМ: Модули защитного отключения

При попадании токоведущей шины или фазы на корпус или нулевую фазу происходит нарушение питания электрооборудования, которое может привести к существенным повреждениям. Для предотвращения и контроля такого рода неисправностей применяют модули защитного отключения, которые постоянно подключены к сети электроснабжения потребителей и контролируют уровень дифференциального тока. В случае, если величина предельно допустимой разницы между токами на фазах электрооборудования превышена (в случае обрыва одной из фаз или контакта с нулевой фазой), модуль выдает сигнал на отключающее устройство и индикационные панели. Также, используя данное устройство, можно сделать сборку устройств защитного отключения для предотвращения поражения током людей, защиты электроустановок и участков электрических сетей от токов утечки на землю путем подачи отключающего сигнала на катушку пускателя, независимый расцепитель автоматического выключателя или в схему релейной защиты. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с...
Отдел продаж · Элснаб · 18 июня · Россия · г Москва
Модули защитного отключения

ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 18 июня · Россия · г Москва
Дифференциальные выключатели
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.