Однофазные ИБП мощностью 1000va, 1500va, 2000va и 3000va являются наиболее часто запрашиваемыми и востребованными на рынке. Указанный диапазон покрывает большинство задач пользователя – как в домашних условиях, так и в офисе.
Для маломощных источников производители рекомендуют использовать ИБП на 75% мощности и не перегружать их. Помните, что часть оборудования имеет пусковые токи при включении, превышающие токи в нормальном режиме работы, способные повредить изделие.
Современные ИБП, особенно менее 3000va, постепенно переходят на стандарт Он-лайн. Используемые ранее линейно-интерактивные уходят в прошлое. Многие производители перестали выпускать их, заменив в своей линейке оборудования на более современные on-line. Хотя при этом стоимость последних увеличилась.
Однофазные ИБП мощностью 1000va, 1500va, 2000va и 3000va, несмотря на маленькие мощности, вместили в себя практически все функции мощных и промышленных моделей.
Монтаж в стойку 19’ или установка на пол (Tower)
В диапазоне мощностей до 20 кВа принято изготавливать два варианта: для установки ИБП в серверный шкаф 19” горизонтально или установить купленную модель на пол. Все модели для установки в стойку 19 могут быть также установлены на пол. Наоборот сделать нельзя — напольные модели не предназначены для горизонтальной установки. В основном, у всех производителей 1000va, 1500va, 2000va и 3000va в комплект поставки входит монтажный набор для установки на пол в виде ножек, а вот для установки в стойку надо такой комплект покупать отдельно.
Коэффициент мощности на выходе
Сегодня практически все производители ИБП выпускаются с коэффициентом 0,9. То есть покупая 1000va, вы на самом деле можете подключить к нему максимально нагрузку только 0,9 кВт. Хотя все еще встречаются ИБП и с более низким коэффициентом. Например, купив 3000va, на выходе у него будет 2,4 кВт. То есть, платить за электричество вы будете как за 3000va, а подключить сможете только 2,4 по факту.
Время автономной работы
Приобретаемое вами ИБП может быть со встроенными батареями и по паспорту иметь время автономной работы, например, мощностью 1500va, на 5 минут работы. Некоторые модели позволяют подключать дополнительные внешние батареи, что увеличивает время работы. Например, до 5 часов или больше.
Надо помнить, что дополнительные аккумуляторы не увеличивают мощность. То есть, покупая 1500va на 5 минут работы, и добавив батарей, вы получите те же 1500va, но на 5 часов работы.
Важно!
Многие производители указывают время работы ИБП, имея в виду различную нагрузку. Например, могут указать время работы 5 минут при 100% нагрузке при 2000va, другие укажут эти же 5 минут при 70%, то есть, всего при 1400va, а некоторые и при 60% — 1200va. Поэтому, увидев время работы 2000va 5 минут, поищите в описании при какой нагрузке указано это время.
Шкаф для дополнительных батарей
Зачастую, при большом количестве внешних АКБ, например к ИБП 2000va, гораздо дешевле и практичней устанавливать батареи на открытый батарейный стеллаж с прорезиненными ножками, покрытый специальным кислотостойким и электроизоляционным покрытием. В комплекте нужно будет заказать клеммные перемычки для АКБ подходящего сечения под емкость батарей и резиновыми колпачками на клеммы.
Ток зарядного устройства
Встроенное в ИБП зарядное устройство рассчитано на определенный ток (для 3000va это 2 A) и способно зарядить определённое количество батарей. Поставив дополнительные батареи, вам может не хватить зарядного устройства, чтобы полностью зарядить все батареи. Необходимо помнить об этом и устанавливать при необходимости дополнительные зарядные устройства.
У Legrand их можно встраивать прямо в батарейном шкафу.
Аккумуляторы для ИБП 1000va, 1500va, 2000va и 3000va
Некоторые производители, например АРС, в коммерческих целях упаковывают свои аккумуляторы в специальные корпуса и продают их комплектами. При этом вы переплачиваете за эти корпуса, специальные разъемы и, главное, лишены возможности выбрать аналоги.
Старайтесь брать ИБП, не требующие специальных условий по замене батарей. Тогда в дальнейшем вы с легкостью выберете нужную вам батарею любого производителя и любой цены.
Интеллектуальный заряд АКБ
Суть — меняющийся ток заряда в зависимости от оставшейся емкости батарей.
При полном разряде заряд идет большим током. По мере заряда ток уменьшается. Подобная функция, во-первых, уменьшает энергопотребление на зарядку, во вторых, увеличивает срок службы батарей почти в 2 раза (по данным компании Legrand).
Тип батарей для ИБП
Чтобы было понятно, что означают типы батарей, вкратце опишем их.
Всем известны обычные аккумуляторы, как в автомобиле. Свинцовые пластины расположены в растворе серной кислоты. В пробки можно долить кислоту.
Для ИБП они не подходят. Необходимы батареи VRLA класса — герметичные аккумуляторы, не требующие обслуживания.
В классе VRLA есть две технологии изготовления — AGM и GEL.
AGM — электролит внутри аккумулятора находится в контакте с вставками из стекловолокна. Стекловолокно пористое, электролит не может заполнить все поры. В свободных порах происходит рекомбинация выделившихся газов. Обслуживать такой аккумулятор не надо.
GEL – еще более сложная конструкция. Вместо электролита используют специальный гель, который застывает, переходя в твердую фазу с огромным количеством пор. Пластины получаются вмонтированные в гель, не осыпаются со временем, срок службы может быть 12-15 лет. Цена таких АКБ на много выше, чем AGM аккумуляторов. В моделях мощностью 1000va, 1500va, 2000va и 3000va используют AGM батареи.
Горячая замена батарей
Данная функция обеспечивает бесперебойность работы подключенного оборудования.
Некоторые модели позволяют отключить, вынуть и установить новые батареи не выключая ИБП. При этом нагрузка будет продолжать питаться от сети. Полезная функция при повышенных требованиях к невозможности отключения запитанного оборудования.
Совместная работа с генератором
Некорректный подбор ИБП и ДГУ приводит к постоянному переключению нагрузки между ними, полному разряду батарей и потере критической нагрузки!
Производители рекомендуют выбирать мощность генератора не менее чем в 2 раза больше, чем мощность ИБП. Использовать экономичный режим при работе от генератора не рекомендуется.
Параллельное резервирование (1+1)
Функция параллельной работы дает два преимущества. Первое, это возможно увеличить мощность. Например, подсоединив 3000va +3000va +3000va, получим 9 кВа на выходе.
Для подключения ИБП в параллель необходимо наличие специальных интерфейсных карт, встроенных внутрь, или приобретаемых отдельно. Они программно распределяют нагрузку между ИБП.
Вторая, более важная функция — это возможность реализовать резервирование для обеспечения бесперебойной работы в случае полного выхода из строя одного из ИБП.
Модели мощностью 1000va, 1500va, 2000va и 3000va поддерживают до 4-х единиц в параллель (надо уточнять, количество зависит от производителя)
В нашем примере (3000va +3000va +3000va) мы гарантированно получим резервирование 6 кВа на выходе.
Функция ЭКО (ECO-режим)
Автоматическая подача энергии через байпас — экономичный режим работы.
Если параметры сети на входе в норме, ИБП включает байпасную линию и питает нагрузку напрямую от сети. Если параметры сети отклоняются, то происходит переключение на работу через себя.
Плюсы — это позволяет экономить электроэнергию.
Минусы — в момент переключения часть проблем сети на входе может успеть попасть на конечное оборудование.
Также весьма спорно утверждение об экономии на маленьких мощностях 1000va, 1500va, 2000va и 3000va. Эта экономия может быть заметна, если у вас ИБП большой мощности 300-500 кВт.
Кстати, широкий диапазон входного напряжения у ИБП позволяет ему реже переходить на батареи, увеличивая срок их службы. Например, у производителя «Импульс» диапазон напряжения 110-290 В при нагрузке 60%.
Холодный старт
Возможность запустить ИБП при отсутствии напряжения сети. Эта функция есть не у всех ИБП 1000va, 1500va, 2000va и 3000va, но является очень полезной. Например, без напряжения можно включить компьютер, и посмотреть журнал ошибок, что произошло и где, распечатать документ или отправить сообщение по электронной почте. Затем все выключить в штатном режиме. Еще один вариант необычного включения – запуск ИБП без батарей.
SNMP карта
Встроенный коммуникационный USB порт может быть дополнен картой SNMP для мониторинга и управления.
Вот часто используемые опции с картой SNMP: включение / отключение питания системы удаленно, рассылка сообщений по сети и по SMS, запись в журнал событий, управление розетками (группами нагрузок) по расписанию и т.д.
К ней же можно подключать датчики температуры и влажности среды.
Сенсорный ЖК дисплей
Может быть в виде индикаторных ламп и мигать в зависимости от состояния.
А может быть цифровой. Тогда вы увидите процент разряда батарей, температуру внутри ИБП, входное и выходное напряжение и т.д.
Розетки
На маломощных моделях 1000va, 1500va, 2000va и 3000va на корпусе встроены выходные розетки вместо разъёмов. Они бывают разных стандартов, компьютерные (IEC C14) или бытовые (Schuko). Независимо от этого всегда можно найти переходники на них.
Некоторые модели могут программно управлять розетками, отключая их в нужной последовательности. Например, при отключении электричества, при падении емкости батареи ниже запрограммированного можно отключить ненужное оборудование, оставив запитанным только особо важное. Таким образом, оно дольше проработает.
Байпас
Важная функция в любом ИБП. Если вы подключите нагрузку, превышающую его мощность, ИБП отключится и пустит электроэнергию мимо себя через встроенный автоматический байпас. Через него же он будет работать в экономичном режиме.
Опционально, возможна установка внешнего сервисного байпаса, который вы сможете включать в ручную. Например, для ремонта. При этом ваше оборудование останется включенным в сеть. Только не забудьте сначала отключить ИБП, иначе можно вывести из строя оборудование.
На маленьких ИБП 1000va, 1500va, 2000va и 3000va ручного байпаса обычно нет. Его надо приобретать отдельно.
EPO функция — аварийное отключение нагрузки
Аварийный выключатель питания (EPO) — это функция безопасности. Вы можете мгновенно отключить всю нагрузку и сам ИБП с помощью этой функции. Например, при правильных настройках, когда датчик температуры может самостоятельно отключить вашу систему питания.
В рамках этой статьи не вместить множество мелких и полезных функции различных производителей. Вы можете найти их самостоятельно в описание моделей и в каталоге «Базент».