Главная функция ТП заключается в приеме и распределении электроэнергии с преобразованием напряжения, при этом в зависимости от нужд потребителя оборудование обеспечивает либо повышение, либо понижение значения данного параметра. Именно с такой целью разработаны самые разные типы трансформаторных подстанций, каждый из которых отличается по ряду технических характеристик.

В качестве основных узлов выступают: силовой трансформатор (один или несколько), распределительное устройство, узел защиты и автоматики, обеспечивающий управление техникой, а также защиту людей от электротравм и оборудования от аварийных режимов работы (например, КЗ короткое замыкание) и ошибок обслуживающего персонала. Помимо этого, в конструкцию входят и другие, вспомогательные аппараты.

ТП классифицируются по большому количеству критериев:

  • типу исполнения (открытые, закрытые, цеховые)
  • типу силового трансформатора (масляный, сухой);
  • типу распределительного устройства на высокой стороне (далее РУВН) (проходной, тупиковый);
  • способу выполнения трансформаторной нейтрали на низкой стороне (глухозаземленная, изолированная);
  • условиям обслуживания (односторонние, двусторонние);
  • числу трансформаторов (один, два и более);
  • назначению шкафов распределительных устройств на низкой стороне (далее РУНН) (вводные, секционные, кабельные, шинные, линейные);
  • выполнению высоковольтного ввода (шинный, кабельный);
  • способу установки автоматических выключателей в распределительных устройствах (далее РУ) (стационарные, выдвижные, втычные);
  • конструкционные (бетонные, сэндвичные, металлические);
  • прочие

Комплектные трансформаторные подстанции в металлическом и сэндвичном исполнении (КТП «ИНВЭЛ»)

Комплектные трансформаторные подстанции в металлическом и сэндвичном исполнении КТП ИНВЭЛ

КТП «ИНВЭЛ» и «Electrologic» (подстанции контейнерного и киоскового типа, а также мачтовые и столбовые) в металлической оболочке на напряжение 6(10) /0,4 кВ мощностью от 100 кВА до 10000 кВА применяются для электроснабжения промышленных предприятий, предприятий добывающей промышленности, объектов инфраструктуры.

Оборудование может транспортироваться любым видом транспорта, благодаря чему его удобно использовать в районах со слабо развитой инфраструктурой.

Выпускаются КТП «ИНВЭЛ» и «Electrologic» нескольких видов:

  • однотрансформаторные электрические подстанции (КТП «ИНВЭЛ») *

Выполняется в различных исполнениях: левосторонней — вход в отсек РУ располагается слева от ворот трансформаторного отсека и правосторонней – вход в отсек РУ находится справа от ворот трансформаторного отсека.

  • двухтрансформаторные электрические подстанции (2КТП «ИНВЭЛ») *

Состоит из правостороннего и левостороннего и блоков. Кроме того, изготавливаются 2КТП с выделенной абонентской частью, что дает возможность располагать РУВН и РУНН в двух разных блоках, имеющих отдельные входы.

* — заводы ГК «ИНВЭНТ» производят трансформаторные подстанции в металлической оболочке с неограниченным количеством трансформаторов и количеством «домиков».

  • распределительные электрические подстанции (КРП «ИНВЭЛ»)

Может состоять из практически неограниченного количества состыкованных блоков, имеющих общий коридор обслуживания.

  • мачтовые (КТПМ «Electrologic»)

Применяется, как правило, для энергоснабжения объектов не очень больших (объекты промышленности, сельского хозяйства, поселковые и другие). Мощность подстанций составляет от 25 до 250кВА.

  • столбовые (КТПC «Electrologic»)

Применяется для электроснабжения строительных, промышленных, поселковых, нефтегазодобывающих и городских населенных пунктов с потреблением электроэнергии до 250 кВА.

  • киосковые (КТПН «Electrologic»)

Мощность таких КТП ограничена и составляет от 25 до 1000 кВА. Применяется для электроснабжения строительных, промышленных, поселковых, нефтегазодобывающих и городских населенных пунктов.

КТП «ИНВЭЛ» (блочно-модульное здание (БМЗ)) в блок-модулях из сэндвич-панелей или в утеплённых контейнерах, в том числе морских, на напряжение 6(10) /0,4 кВ мощностью от 100 кВА до 10000 кВА применяются для электроснабжения промышленных предприятий, предприятий добывающей промышленности, объектов инфраструктуры.

Оборудование может транспортироваться любым видом транспорта, благодаря чему его удобно использовать в районах со слабо развитой инфраструктурой.

Для питания собственных нужд в отсеке распределительных устройств (РУ) предусмотрен щит собственных нужд (ЩСН), который запитывается от РУНН (в случае КТП) или ячейки с трансформато­рами собственных нужд (в случае КРП). ЩСН обеспечивает освещение и обогрев отсеков РУ и освещение отсеков силовых трансформаторов; освещение, обогрев и питание вторичных цепей ячеек КСО. ЩСН имеет встроенный АВР-0,4 кВ и пита­ется от двух вводов (в случае двухтрансформаторной КТП). В случае применения в составе РУВН шкафа оперативного тока, освещение, обогрев, питание вторич­ных цепей ячеек КСО и цепей оперативного тока выполняется от него.

Для обеспечения нормальных условий работы оборудования в отсеках РУ уста­новлены обогреватели. Обогреватели работают в автоматическом режиме.

По желанию заказчика могут устанавливаться: вольтметры, амперметры, счетчики, блоки АСКУЭ, щит уличного освещения и другое вспомогательное оборудование.

Монтаж и пуско-наладка КТП «ИНВЭЛ» и «Electrologic» должны осуществляться силами специализированной монтажной организации. При необходимости монтаж и наладка КТП может быть осуществлена инженерно-сервисной службой «ИНВЭНТ-Электро», в том числе «под ключ» с предоставлением расширенной гарантии.

ГК «ИНВЭНТ»

Источник: Ведущий маркетолог ГК «ИНВЭНТ» А.Р. Сайфутдинов

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«ИНВЭНТ-Электро» — современное промышленное предприятие по выпуску электротехнического оборудования для всех отраслей энергетики, нефтяной и газовой промышленности, строительства, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, метрополитена и железных дорог. Основные направления деятельности завода — это разработка и производство распределительных устройств низкого и среднего напряжения, комплектных подстанций и всех типов энергосберегающего оборудования. На сегодняшний день на предприятии…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Мачтовые трансформаторные подстанции МТП

Применение: МТП служит для электроснабжения и защиты сельскохозяйственных потребителей, отдельных населенных пунктов и небольших объектов. Преимущества: — Мощность от 25 до 100 кВА; — Прием энергии переменного тока на линиях ВН 6 и 10 кВ; — Напряжение отходящих фидерах НН 0,23 кВ Функциональные особенности: — Установка, монтаж и подключение к сети осуществляются на одной опоре; — Подстанции МТП выполнены в шкафном исполнении; — Степень защиты оболочки шкафа РУНН IP34; — Цепи ВН устойчивы к товам короткого замыкания 10 кА в течение 3 с Условия эксплуатации: — Температура окружающего воздуха: для умеренного климата – от -45˚ С до +40˚С (исполнение У); — Относительная влажность воздуха – не более 80% при +25˚С; — Высота над уровнем моря – до 1000 м; — Окружающая среда без вибраций, не взрывоопасная, без воздействия химических веществ. Условные обозначения: — МТП -100/10/0,4 МТП — мачтовая трансформаторная подстанция; — 100 — мощность (кВа); — 10 — напряжение обмотки ВН (кВ); — 0,4 — напряжение обмотки НН (кВ)
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 1 декабря · Россия · г Москва
Мачтовые трансформаторные подстанции МТП

ПРОДАМ: КТП для нужд ж/д КТПОС

Комплектные трансформаторные подстанции КТПОС служат для приёма электрической энергии, преобразования её в электроэнергию напряжением 0,23 кВ и снабжения ею потребителей в сетях с изолированной нейтралью. Краткие характеристики: — Мощность 25 / 40 / 63 кВА; — Напряжение 6 / 10 кВ; — Трехфазный переменный ток; — Частота 50 Гц Условия эксплуатации: — Подстанции предназначены для питания цепей электрообогрева железнодорожных стрелочных переводов в районах с умеренным климатом (от минус 45°С до +40°С). — КТПОС выполняется с воздушным высоковольтным вводом и кабельными линиями 0,23 кВ. Функциональные возможности: — КТПОС подключается к ЛЭП 6(10) кВ посредством разъединителя, который поставляется в комплекте с подстанцией и устанавливается на ближайшей опоре. — В КТПОС на отходящих линиях установлены стационарные автоматы. — Патроны высоковольтных предохранителей установлены внутри шкафа УВН. — Подстанции обеспечивают учёт активной электрической энергии. — В КТПОС имеются электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасную работу обслуживающего персонала.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 1 декабря · Россия · г Москва
КТП для нужд ж/д КТПОС

ПРОДАМ: Комплектные трансформаторные подстанции КТП от производителя

Трансформаторная подстанция — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии в системах электроснабжения потребителей сельских, поселковых, городских, промышленных объектов. Состоит из силовых трансформаторов, распределительного устройства, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных сооружений. Изготовление по опросным листам. КТП-25-1000кВА в металлическом корпусе. Подстанции сельского типа,столбовые, мачтовые; высоковольтный пункт коммерческого учета.Низкие цены от производителя, быстрые сроки .
Сирица Сергей · ООО "Электромонтаж" · 22 ноября · Россия · Ростовская обл
Комплектные трансформаторные подстанции КТП от производителя

ПРОДАМ: НТМИ-6-66 6000/100 0, 5 кл.т. У3 трансформаторы напряжения

Маслонаполненный ТН (трансформатор напряжения) НТМИ предназначены для функционирования в комплектных распределительных устройствах или закрытых распредустройствах промпредприятий и гражданских зданий. С вторичных обмоток НТМИ (100В) подают питание к приборам учета, измерения, устройствам реле напряжения, светосигнализации и промавтоматики: вольтметр, электросчетчик, ваттметр, АВР в сетях с изолированной нейтралью. НТМИ необходим для контроля изоляции сети. Гарантия – три года со дня ввода в работу, но не более трёх с половиной лет со дня выпуска. При нарушении целостности хотя бы одной из пломб завод снимает с себя установленные гарантии. Межповерочный интервал – восемь лет. Номер в Госреестре СИ 51199-12 Средний срок службы не менее двадцати пяти лет.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · 27 ноября · Россия · Самарская обл
НТМИ-6-66 6000/100 0, 5 кл.т. У3 трансформаторы напряжения

ПРОДАМ: Проходные КТП/П 100÷1000 кВА

Подстанции трансформаторные комплектные контейнерные проходные (далее КТПП) предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц в системах с заземленной нейтралью трансформатора на стороне низкого напряжения и применяются для электроснабжения городских потребителей, отдельных населенных пунктов и промышленных объектов. Варианты исполнения — Исполнение вводов ВН: воздушные или кабельные. — Исполнение выводов НН: воздушные, кабельные, воздушно-кабельные. Виды защит и блокировок: — от междуфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю; — от атмосферных перенапряжений; — от перегрузки и коротких замыканий линий 0,4кВ; — от коротких замыканий цепей освещения; — КТПП имеет необходимые электрические и механические блокировки. Условия эксплуатации и транспортирования: — на открытом воздухе при температуре окружающей среды от — 45 до + 40 гр.С; — высота установки над уровнем моря — не более 1000 м; — климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150; — окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры подстанции; — транспортирование КТПП осуществляется в транспортном положении автомобильным или железнодорожным транспортом (полувагон, платформа). КТПП обеспечивает учет электроэнергии. По требованию Заказчика возможна установка счетчиков любой модификации. В КТПП имеется внутреннее освещение и фидер уличного освещения, которое может работать в ручном или автоматическом режиме. По требованию Заказчика возможна установка автоматических выключателей любого производителя. Корпус подстанции выполнен из стали толщиной 2 мм, покраска осуществляется порошковыми эмалями.
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · Вчера · Россия · Московская обл
Проходные КТП/П 100÷1000 кВА
Завод производит широкий спектр электротехнического оборудования: - силовые трансформаторы: сухие и масляные; - комплектные трансформаторные подстанции; - многоцелевые трансформаторы; - измерительные трансформаторы тока; - устройства катодной защиты подземных металлоконструкций.