Независимая вентиляция электропривода

27 марта 2017 г. в 11:00

Частотно регулируемый электропривод на базе асинхронных трехфазных электродвигателей один из самых распространённых способов регулирования скорости и поддержания крутящего момента на валу.

Но согласно закону сохранения энергии, ничего не берется ниоткуда и не пропадает в никуда!

Независимая вентиляция частотно-регулируемого электропривода

Преобразователь частоты уменьшает скорость двигателя в 2 раза и более. При этом встроенная крыльчатка двигателя также замедляется, охлаждение двигателя ухудшается, он перегревается.

Чем больше глубина регулирования скорости, тем жестче температурный режим двигателя! Тем выше шанс выхода из строя по причине перегрева обмотки.

Решение есть — независимая вентиляция для электродвигателя.

Независимая вентиляция не замедляется и охлаждает двигатель при сниженной скорости вращения. Двигатель не перегревается.

Представляем новую линейку устройств независимой вентиляции для асинхронных короткозамкнутых двигателей серии АИС стандарта DIN от 63 до 315 габаритов.

Размер кожуха позволяет устанавливать устройства как на стандартные, так и на электродвигатели с тормозом или энкодером без использования дополнительных удлинительных деталей.

Независимая вентиляция электропривода

Независимая вентиляция электродвигателя также незаменима, если соблюдается одно из условий:

  • в электроприводах, использующих преобразователи частоты, при глубоком регулировании скорости вращения электродвигателей: в металлообрабатывающих станках, кранах, транспортерах и конвейерах;
  • в электроприводах с тяжелыми режимами работы, при частых пусках, реверсах и торможениях: промышленный транспорт, подъёмно-транспортное оборудование, металлургическое оборудование;
  • в электроприводах установок, работающих при высокой температуре окружающей среды: в горячих металлургических и металлообрабатывающих цехах, в тяжелых климатических условиях.

Как независимая вентиляция решает эти проблемы?

  • Преобразователь частоты уменьшает скорость двигателя. При этом встроенная крыльчатка двигателя также замедляется, охлаждение двигателя ухудшается, он перегревается.
    Независимая вентиляция не замедляется и охлаждает двигатель при сниженной̆ скорости вращения. Двигатель не перегревается.
  • Температура окружающей среды, в которой̆ работает двигатель, выше +30°С. Независимая вентиляция дует сильнее, чем встроенная в двигатель крыльчатка, и направлена на ребра охлаждения двигателя. Двигатель охлаждается даже при высокой̆ температуре окружающей̆ среды.
  • Двигатель работает в тяжелых режимах с частыми пусками, остановами, реверсами. Крыльчатка двигателя не справляется с охлаждением. Независимая вентиляция равномерно охлаждает даже при остановке двигателя.
Независимая вентиляция

Независимая вентиляция INNORED

Независимая вентиляция

Независимая вентиляция Carpanelli — сделано в Италии для России

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Продам электродвигатель СД2-85-37/6 500/1000

Продам электродвигатель СД2-85-37/6 500/1000 с хранения, цена 430тр Электродвигатели синхронные трехфазные со статической системой возбуждения общего назначения серии СД2 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы и др.). Двигатели предназначены для работы отсети переменного тока частотой 50 Гц. Номинальное напряжение двигателей 6000В, коэффициент мощности (при опережающем токе) 0,9. Двигатели поставляются в комплекте с тиристорным возбудительным устройством (ТВУ). Вид климатического исполнения – У3, О4. Номинальный режим работы – продолжительный S1. Конструктивное исполнение двигателей – IM1001. Способ охлаждения двигателей – IC01. Степень защиты двигателей – IP21.
Кадалов Павел · ИП КПН · 29 января · Россия · Новосибирская обл

ПРОДАМ: Продам электродвигатель ДАЗО14-69-6 800/990

Продам электродвигатель ДАЗО14-69-6 800/990, цена договорная Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозам­кнутым ротором серии ДАЗО предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.). Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 3000 В, 6000 В и 10000 В.
Кадалов Павел · ИП КПН · 29 января · Россия · Новосибирская обл

ПРОДАМ: Бесколлекторные двигатели Assun Motor

Бесколлекторный электродвигатель — это устройство, преобразующее постоянный ток в механическую энергию вращения. Особенностью бесколлекторных двигателей является отсутствие ограничений в частоте вращения ротора благодаря отсутствию щеток и коллектора. Благодаря широкому диапазону скоростей, высокой мощности и надежности, возможности адаптации под специальные условия, решение купить бесколлекторный двигатель является хорошим выбором для решения различных задач. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент электронных и электромеханических компонентов и готовых решений ведущих мировых производителей. Мы напрямую работаем с производителями, поэтому готовы предложить полный ассортимент товаров каждого бренда, включая те, что производятся под индивидуальный заказ. Для точной подборки или поиска нужных аналогов по техническим параметрам, оставьте заявку для связи с нашим специалистом. Мы подберем варианты оптимального решения для Вашей задачи из полного ассортимента технических каталогов товаров производителей.
Воронцова Марина · ИНЕЛСО · 20 февраля · Россия · г Санкт-Петербург
Бесколлекторные двигатели Assun Motor

ПРОДАМ: Регулятор оборотов вентилятора РВС207 и РВ600/РВ900

Регулятор оборотов вентилятора необходим для управления скоростью вращения однофазных асинхронных двигателей переменного тока путем изменения среднего значения напряжения в двигателе. Напряжение изменяется путем фазового регулирования электронной схемой. Устройство широко применяется в системах кондиционирования и вентиляции воздуха. Регулятор оборотов РВС207 Регулятор оборотов РВС207 — это устройство, которое заключено в пластиковый корпус. В конструкции имеются: Клеммы для подключения внешних силовых цепей и сигналов управления Встроенный силовой элемент Индикатор режима работы Радиатор охлаждения. Для управления скоростью вращения используется внешний переменный резистор. Когда мощность составляет меньше 25%, двигатель вентилятора выключается, а блок переходит в ждущий режим. Регулятор оборотов РВ600/РВ900 Регулятор оборотов РВ600/РВ900 — устройство в пластиковом корпусе. Предназначено для крепления на стену. На печатной плате располагается подстроечный резистор. Он необходим для установки минимально возможного значения напряжения на двигателе, при котором возможен стабильный пуск и вращение вентилятора. Модель оснащена выключателем нажимного типа. Он совмещен с регулятором оборотов и светодиодным индикатором, который сигнализирует о положении «Включено». Индикатор и выключатель находятся на передней панели. При однократном нажатии на ручку регулятора оборотов выполняется включение/выключение регулятора. Для изменения скорости необходимо вращать ручку. Возможно подключение нескольких двигателей к регулятору оборотов. При этом общий потребляемый ток не должен превышать предельно-допустимой величины. Устройство оснащено дополнительным выходом «Е» разрешения включения регулятора температуры либо цепи управления электромагнитного пускателя нагревателя (колодка с 2-мя клеммами). Максимальный ток нагрузки составляет не более 0,5 А. Напряжение выходного сигнала на выходе «Е» составляет 220 В. Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 22 февраля · Россия · Московская обл
Регулятор оборотов вентилятора РВС207 и РВ600/РВ900

ПРОДАМ: Электродвигатель ДСК 12-24-12

Электродвигатель ДСК 12-24-12 предназначен для привода угловых поршневых воздушных компрессоров на базе ВП3, устанавливаемых в закрытом помещении. Пуск электродвигателя ДСК 12-24-12 состоит из двух этапов: первый этап — асинхронный набор скорости при отсутствии возбуждения постоянным током и второй этап — втягивание ротора в синхронизм после включения постоянного тока возбуждения. Для возбуждения используют генераторы постоянного тока (имеющие общий вал с двигателем, (возбудительный агрегат В-18) либо тиристорные выпрямители (тиристорный возбудитель ВТ22), обеспечивающие более высокую надёжность работы электродвигателя ДСК 12-24-12. Статор электродвигателя ДСК 12-24-12 — сердечник статора набирается в пакеты из штампованных листов электротехнической стали, покрытых изоляционным лаком. Пакеты железа статора запрессованы в расточку станины и против осевого сдвига закреплены нажимным кольцом на упорных шпонках, а от проворота — наплавкой шва к двум противоположным ребрам. Ротор электродвигателя ДСК 12-24-12 — ротор двигателя выполнен с явновыраженными полюсами. Крепление полюсов к магнитному колесу ротора производится с помощью шпилек. Магнитное колесо ротора сварной конструкции, насаживается на вал компрессора. В комплект поставки входит: электродвигатель ДСК 12-24-12, возбудитель тиристорный ВТ22 или возбудительный агрегат В-18; аппаратура теплоконтроля; фундаментная арматура; приспособление для насадки и съёма ротора; запасные части; эксплуатационная документация. По требованию заказчика электродвигатель ДСК 12-24-12 может быть укомплектован устройством плавного пуска УПП-ВВ, преобразователем частоты ПЧ-ВВ. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 183, ГОСТ 18200 и индивидуальными техническими требованиями заказчика.
Иванов Андрей · ООО "НПП МАШТЭК" · 9 февраля · Россия · Краснодарский край
Электродвигатель ДСК 12-24-12
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.