Подключение и настройка частотного преобразователя

  • 1795
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Частотный преобразователь используется для изменения частоты напряжения, питающего трехфазный двигатель. Кроме того, частотник позволяет подключить трехфазный электрический двигатель к однофазной сети без потерь мощности. В случае, когда для этих целей применяются конденсаторы, последнее невыполнимо.

Частотный преобразователь

Подключение частотника предполагает размещение перед ним автоматического выключателя, работающего с током, равным номинальному (или ближайшему большему в ряду номинальных токов автоматов) потребляемому току двигателя. Если ПЧ адаптирован на работу от трехфазной сети, необходимо задействовать трехфазный автомат, имеющий общий рычаг. Такой подход позволяет в случае короткого замыкания одной из фаз оперативно обесточить и все остальные фазы. Характеристики тока срабатывания должны полностью соответствовать току одной фазы электрического двигателя. Если же частотник предназначен для однофазного питания, имеет смысл применить одинарный автомат, рассчитанный на утроенный ток одной фазы. В любом случае, установка частотника не должна осуществляется путем включения автоматов в разрыв нулевого или заземляющего провода. Здесь подключение выполняется только напрямую.

Далее настройка преобразователя частоты предусматривает присоединение его фазных проводов к соответствующим контактам электрического двигателя. Перед этим необходимо соединить в электродвигателе обмотки по схеме «треугольник» или «звезда». Конкретный тип соединения определяется характером напряжения, вырабатываемого непосредственно преобразователем частоты.

Как правило, на корпусе двигателя приведены два значения напряжения. В ситуации, когда вырабатываемому частотником напряжению соответствует меньшее из указанных, необходимо применить схему «треугольник». В противном случае обмотки соединяются по принципу «звезды».

Пульт управления, входящий в комплект поставки частотного преобразователя, располагают в удобном месте. Подключить его необходимо согласно схеме, приведенной в инструкции к ПЧ. Далее рукоятка устанавливается в нулевое положение и выполняется включение автомата. При этом на пульте загорается световой индикатор. Для работы преобразователя необходимо нажать кнопку «RUN» (запрограммировано по умолчанию). Затем необходимо немного повернуть рукоятку, чтобы электродвигатель начал постепенное вращение. В случае, если двигатель вращается в противоположную сторону, нажимается кнопка реверса. Далее следует настроить рукояткой необходимую частоту вращения. Важно учесть, что на пультах многих частотников отображается не частота вращения электрического двигателя (об/мин), а частота питающего электродвигатель напряжения, выраженная в герцах.

Схема подключения частотного преобразователя

Схема подключения преобразователя частоты

Если у Вас остались вопросы по подключению и настройке преобразователей, обращайтесь за помощью к нашим техническим специалистам. Также предлагаем ознакомиться с каталогом частотных преобразователей Siemens и Prostar.

Источник: Компания «Техпривод»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания «Техпривод» работает на рынке приводного оборудования с 1997 года. Наша цель — построение безупречной коммуникации в цепочке «производитель — дилер — заказчик». Наша главная задача — удовлетворенность клиента качеством продукции и обслуживания. Компания «Техпривод» представлена в нескольких регионах России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону. Также у нас есть компания-партнер в Минске (Беларусь). Преимущества компании «Техпривод»: – На наших складах представлена обширная номенклатура оборудования, что гарантирует оперативность поставок. – Индивидуальные условия сотрудничества, гибкая ценовая политика, работа с постоянными клиентами без предоплаты. – Возможность комплектации приводного оборудования дополнительными опциями. – Продажа редукторов и мотор-редукторов как в базовой комплектации, так и в индивидуальной компоновке в соответствии с техническими требованиями заказчика. – Доставка оборудования во все регионы России и стран СНГ. – Технические консультации, касающиеся выбора, установки и наладки оборудования. – Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

УСЛУГИ: Частотный преобразователь монтаж, подключение, программирование 3550 рублей.

Преобразователи частоты представляют собой сложные электронные приборы, которые используют для управления вращением шпиндиля асинхронного двигателя, в различных типах нагрузки. При установке и монтаже энергосберегающего оборудования учитываются различные параметры: конструктивные особенности, характеристики мест расположения оборудования и т.д. Поэтому, установка преобразователей частоты, их подключение и настройка должны осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск, и обладающим уверенными навыками монтажа электротехнических и силовых приборов и агрегатов. Шеф-монтажные работы. Целью шеф-монтажных работ, осуществляемых на объекте заказчика под руководством ответственного специалиста, является проверка готовности установленного оборудования к началу проведения пуско-наладочных работ. По их результатам составляется протокол испытаний, заполняемый и подписываемый обеими сторонами. В случае выявления отклоняющихся от нормы параметров в документ вносится соответствующее примечание с перечислением конкретных фактов. Решение о дальнейших действиях принимается индивидуально по каждому случаю. Пуско-наладочные работы. После оформления протокола испытаний и передачи одного экземпляра заказчику, осуществляется запуск оборудования под нагрузкой и подписывается акт его ввода в эксплуатацию. Преобразователь частоты проходит тестовую «обкатку», сроки которой в каждом случае определяются договором. Ответственным инженером проводится инструктаж сотрудников предприятия по всем типам работ (пуск-наладка, эксплуатация, обслуживание), представителю заказчика передаётся краткое письменное руководство. По окончании всех работ подписывается «Акт приёмки пуско-наладочных работ».
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 30 мая · Россия · Свердловская обл
Частотный преобразователь монтаж, подключение, программирование 3550 рублей.

УСЛУГИ: Ремонт частотных преобразователей

Данное электронное устройство меняет частоту трехфазного (а также однофазного) переменного тока, а, следовательно, и скорость вращения двигателя. Выходная частота может варьироваться в диапазоне от 1 до 800 Гц, достигая актуальных показателей мощности, необходимых для конкретного вида потребляющего оборудования. Процесс проходит в два этапа, в последовательности: переменный ток преобразуется в постоянный, после чего происходит обратное действие. Использование преобразователя актуально в промышленном оборудовании различного назначения. А именно – в насосах, производственных электромеханических станках, вентиляторах, транспортерах, металлургическом и буровом оборудовании, экскаваторах, подъемных кранах, контрольно-измерительных приборах. И это лишь малая часть перечня оборудования и устройств, применение в которых преобразователя частоты тока обеспечивает значительные выгоды. В качестве основной из них необходимо обозначить экономию электроэнергии. Она может достигать 60%. Также к преимуществам использования относятся: Достижение плавности регулирования скорости вращения двигателя, его пуска и остановки Выходные показатели тока приобретают необходимое номинальное значение Значительное увеличение срока службы оборудования или механизма Показатели производительности системы с электродвигателем тоже увеличиваются Все эти особенности диктуют необходимость применения устройства не только в промышленной, но также в коммунальной и бытовой сферах. в большинстве случаев преобразователь частоты тока нуждается в ремонте по причине некачественного электроснабжения (скачков напряжения в сети). Попадание воды и пыли тоже может привести к негативным последствиям, а именно – к короткому замыканию. В качестве еще одного фактора можно отметить естественный износ компонентов устройства. Особенности ремонта частотных преобразователей для электродвигателя: Выявить некорректно работающий компонент возможно только в ходе тщательной комплексной диагностики с помощью специального...
Завод Подстанций · Тверьпромремгрупп · 21 мая · Россия · Тверская обл
Ремонт частотных преобразователей

ПРОДАМ: Выкатной элемент ВВЭ-МР-10-20/630А У3

ВВЭ-МР-10-20/630А У3 — 260 975 руб. Серия ВВЭ-МР. Выключатели со встроенным пружино-моторным приводом предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ. Устанавливаются в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), а также используются для замены маломасляных и электромагнитных выключателей. Выключатели типа ВВЭ-Р-10 соответствуют техническим условиям ТУ 3414-012-92701489-2012 Модификация М ― в выкатном исполнении, применяется при установке в КРУ типа К-47 (49, 59), К-104М (105), КМ-1, КМВ и подобных им. Применяются для замены ранее установленных и выработавших коммутационный ресурс маломасляных типа ВК (ВКЭ)-10, ВКЭ-М-10. Основные технические характеристики Номинальное напряжение, кВ — 10 Номинальный ток отключения, кА — 20 Номинальный ток, А — 630 Наибольшее рабочее напряжение, кВ — 12 Верхнее рабочее значение температуры воздуха, t, С0 — + 40 Нижнее рабочее значение температуры воздуха, t, С0 — минус 40 Полное время отключения to, с, не более — 0,05 Собственное время отключения to, с, не более — 0,03 Собственное время включения, tbc, с, не более — 0,05 Гарантия 5 лет. Отгрузка во все регионы РФ.
Анатольевич Игорь · ООО "Меридиан-Энерго" · Вчера · Россия · Пермский край
Выкатной элемент ВВЭ-МР-10-20/630А У3

ПРОДАМ: Преобразователь частоты Danfoss FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX.

Напряжение питания 3 фазы 380 В; мощность 7,5 кВт; номинальный ток 15,5 А; степень защиты IP 20; встроенный логический контроллер; встроенный ЭМС фильтр; встроенный дроссель звена постоянного тока; RS485; штатные входы/выходы: 2 AI; 2 AO; 4 DI; 2 DO; 2 RO; цифровая панель. Гарантийные обязательства 24 месяца. Цена 38300 руб/шт. Монтаж и подключение преобразователя частоты 4100 руб/шт.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 30 мая · Россия · Свердловская обл
Преобразователь частоты Danfoss FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX.

ПРОДАМ: Преобразователь частоты Danfoss FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX.

Напряжение питания 3 фазы 380 В; мощность 11 кВт; номинальный ток 23 А; степень защиты IP 20; встроенный логический контроллер; встроенный ЭМС фильтр; встроенный дроссель звена постоянного тока; RS485; штатные входы/выходы: 2 AI; 2 AO; 4 DI; 2 DO; 2 RO; цифровая панель. Гарантийные обязательства 24 месяца. Цена 48137 руб/шт. Монтаж и подключение преобразователя частоты 4100 руб/шт.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 30 мая · Россия · Свердловская обл
Преобразователь частоты Danfoss FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX.
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.