Коммутационная панель (часто не совсем правильно называется патч-панелью) представляет собой составной компонент электропроводных стационарных линий структурированной кабельной системы (СКС). Применение коммутационных панелей в составе информационной кабельной проводки значительно упрощает монтаж и последующее администрирование. Применение этих изделий в составе сертифицированных СКС является обязательным.
Коммутационная панель конструктивно представляет собой лицевую панель, на которой смонтированы розеточные модули разъемных соединителей. Оконцеватели розеток расположены в задней части корпуса. Панели с выводом этих компонентов на переднюю панель корпуса встречаются в единичных случаях. Причина этого заключается в том, что некоторое улучшение удобства монтажа не оправдывает значительное увеличение сложности конструкции и неизбежный рост ее стоимости. Для облегчения монтажа в состав конструкции изделия вводится:
- пользовательская маркировка сменными надписями, позволяющая задать назначение отдельных розеток панелей;
- цветовая маркировка по схемам 568А/В отдельных контактов каждой розетки разъема, облегчающая раскладку проводов в процессе подключения кабелей;
- поддерживающий организатор, используемый для крепления смонтированных кабелей в рабочем положении;
- небольшие проушины под стяжку для крепления кабельного жгута.

На практике применяется большое количество разновидностей коммутационных панелей.
Первым отличительным признаком панели является тип используемого в ней соединителя. Известны изделия с розетками 6-позиционных модульных разъемов RJ11/RJ12, классическими модульными разъемами RJ45, а также с розетками TERA и GG45. Розетки RJ45,TERA и GG45 относятся к стандартным для СКС, хотя последние две встречаются на практике достаточно редко.
В части исполнения различают следующие разновидности панелей:
- моноблочные;
- наборные;
- модульные;
- слотовые.
На практике наиболее часто используются моноблочные и наборные варианты панелей. Первые из них привлекательны своей низкой стоимостью, вторые отличаются высокой эксплуатационной гибкостью и возможностью установки в них тех же самых розеточных модулей, которые предназначены для розеток пользовательских рабочих мест.

Наборные панели марки SUPRLAN, которые оснащаются таким типом модулей, имеют следующую конструкцию.

Согласно стандартам, плотность конструкции коммутационной панели должна составлять не менее 16 портов на 1U высоты ее корпуса. Для улучшения стоимостных показателей решения в целом типовое значение этого параметра доводится до 24 на 1U монтажной высоты.
Количество портов на одной панели может быть произвольным, но существующие промышленные стандарты предлагают варианты с четным числом портов, кратным четырем: наиболее популярные значения 12, 24 и 48.
Возможны также панели с корпусом увеличенной высоты, которые содержать 48, 64, 72 и даже 120 портов. По параметру конструктивной плотности они соответствуют 24-портовым одноюнитовым панелям. Внешний вид 48-портовой панели приведен ниже.

Панели с увеличенным количеством портов не обладают заметной выгодой по удельной стоимости. Одновременно они оказываются заметно менее удобными в монтаже. Совокупность этих двух факторов определяет их невысокую популярность в практике реализации информационной проводки.
В центрах обработки данных (ЦОД) применяются панели с плотностью конструкции 48 портов на 1U монтажной высоты. Их применение в обычной СКС не рекомендуется из-за сложностей изменения конфигурации проводки в процессе эксплуатации.
Панели с разъемами модульного типа могут иметь экранированное и неэкранированное исполнение. Экранированный вариант панели отличаются от своего неэкранированного функционального аналога:
- применением экранированных модулей (наборная панель) или общего или группового экранирующего кожуха для оконцевателей моноблочных изделий;
- наличием средств соединения корпуса с шиной телекоммуникационного заземления монтажного конструктива.
Основным типом монтажа коммутационных панелей является их установка в различные разновидности монтажного конструктива 19-дюймового формата (напольные и настенные закрытые шкафы, открытые стойки, настенные рамы и т.д.). Для этого на лицевой пластине корпуса предусматриваются соответствующие крепежные отверстия.
12-портовый вариант панели с помощью стандартной пластиковой установочной рамки может монтироваться непосредственно на стену. В отличие от остальных панелей установка в данном случае осуществляется в вертикальном положении.

В линейке SUPRLAN представлены патч-панели фиксированного типа (стандартные и повышенной плотности), настенные, наборные, модульные.
Осенью 2017 года в продаже появится СКС SUPRLAN SYSTEM (в состав которой будут входить и коммутационные панели), обеспечивающаяся 25-летней системной гарантией.