Статистические данные показывают, что число пожаров в жилых и общественных зданиях, спортивных и торгово-развлекательных комплексах, произошедших из-за кабелей и проводов, составляют более 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами этого могут быть как неправильное их применение, так и нарушение требований стандартов по конструкции вкупе с применением несоответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.
Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ППБН и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускались многими кабельными заводами. Нормированное в ТУ 16.К13-020-93 электросопротивление жил не соответствует требованиям стандарта на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированные в ТУ 16.К13-020-93 толщины изоляции и оболочки не обеспечивают требуемой электрической безопасности.
В связи с необходимостью прекращения выпуска и реализации этой опасной продукции ТУ 16.К13-020-93 были аннулированы с 01.06.2007 г. в соответствии с решением ассоциации «Электрокабель».
Взамен указанных выше проводов возможно и необходимо применение кабельных изделий, отвечающих требованиям безопасности.
Рекомендуемые марки кабелей на напряжение до 660 В с медной жилой и изоляцией из поливинилхлоридного пластиката
Марка | ГОСТ, ТУ | Число жил | Сечение жил | Исполнение |
---|---|---|---|---|
Кабели, нераспространяющие горение при одиночной прокладке | ||||
ВВГ, (ВВГ-П) | ГОСТ 16442-80 | 1-6 | 1,5-50 | круглый, (плоский) |
ВВГз | 2, 3 и 4 | круглый с заполнением | ||
NYM | ТУ заводов изготовителей | 1-5 и 7 | 1,5-35 | круглый |
Кабели, нераспространяющие горение приодиночной прокладке и при прокладке впучке | ||||
ВВГнг-LS | ТУ 16.К71-310-2001 | 1-6 | 1,5-50 | круглый |
NYMнг-LS | ТУ заводов изготовителей | 1-5 и 7 | 1,5-35 | круглый |
Примечание: индекс «нг-LS» обозначает кабель, не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением при горении.
Ассоциация «Электрокабель».