На любом предприятии есть проблема защиты электрооборудования от некачественного напряжения. Для нормальной работы оборудования от трёхфазного напряжения требуются: строго определённые напряжения на фазах и строго определённый порядок чередования фаз.
Насущная необходимость — защита от:
- снижения и повышения напряжения на любой из трёх фазах,
- «перекоса фаз» (напряжения на фазах (двух, всех) имеют разную величину),
- обрыва фаз.
Некачественное напряжение приводит к перегреву и выходу их из строя трансформаторов, обмоток двигателей (и другого оборудования). Как следствие экономические потери.
Например, случается в результате аварии в цепи питания три фазы имеют напряжение 220 В относительно земли, и две из них слиплись (замкнуты между собой). Эксплуатация оборудования в этом случае приведёт к выходу его из строя.
При проблемах в питающей сети реле контроля фаз переключит здание, например, больницу на резервный источник питания (Рис. 1).
Реле контроля фаз отключит электродвигатель, если будут проблемы с напряжением или в фазах (Рис. 2).
Для защиты вашего оборудования TEXENERGO производит реле контроля фаз ЕЛ-11 МТ, ЕЛ-12 МТ.
Реле соответствует ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) и признаны годными к эксплуатации.
Гарантийный срок — 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
Корпус изготовлен из негорючего самозатухающего пластика.
Привлекательная цена реле позволяет использовать его для широкого спектра задач.
Назначение
Для защиты электрооборудования, питаемого трехфазной сетью в случаях:
- повышения напряжения сети;
- падения напряжения сети;
- нарушения чередования фаз;
- пропадания одной и более фаз;
- асимметрии фаз.
В случае обрыва фазы или ошибки чередования фаз реле срабатывает моментально (≤0,2 секунд).
В случае снижения напряжения или перенапряжения срабатывание происходит с установленной задержкой 0,5-10 секунд (во избежание отключения двигателя при кратковременных скачках напряжения).
Описание
- Реле устанавливается на DIN-рейку шириной 35 мм или на монтажную плоскость.
- Реле имеет на лицевой панели 4 регулятора.
- Установки верхнего и нижнего значений напряжения.
- Установки времени отключения реле при повышении и понижении напряжения сети.
- Реле имеет на лицевой панели 3 индикатора (обрыв чередования фаз, U>Uмакс, U< Uмакс).
Схемы подключения к сети
Схемы работы реле
Схема работы реле при пропадании и нарушении чередования фаз | Схема работы реле при повышении/падении межфазного напряжения |
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 3×380В АС |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная коммутирующая способность контактов, А | 3 |
Верхний порог напряжения, В | 380-460 (регулируется) |
Нижний порог напряжения, В | 300-380 (регулируется) |
Время срабатывания при повышении напряжения, сек | 1,5-4 (регулируется) |
Время срабатывания при понижении напряжения, сек | 2-9 (регулируется) |
Время срабатывания при пропадании одной и более фаз, сек | <0.2 |
Время срабатывания при нарушении чередования фаз, сек | <0.2 |
Диапазон рабочих температур, 0С | -5+40 |
Степень защиты | IP20 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 2 |
Механическая износостойкость, циклов | 1 000 000 |
Электрическая износостойкость, циклов | 100 000 |
Способ монтажа | На din-рейку или монтажную плоскость |
Тип контакта | 1п (1 переключающий) |