Литий-ионные аккумуляторы: почему это важно для ИБП?

  • 471
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Источник бесперебойного питанияНа протяжении многих десятилетий в источниках бесперебойного питания (ИБП) применялись свинцово-кислотные аккумуляторы. Но, прогресс неумолим, к ИБП предъявляются новые требования, поэтому настало время перейти к новому типу аккумуляторов — литий-ионным (Li-Ion).

Легендарный бренд APC by Schneider Electric откликнулся на этот вызов и первым предложил рынку модели однофазных ИБП на основе Li-Ion аккумуляторов Smart-UPS SRLT1000RMXLI и Smart-UPS SRLT1500RMXLI. Старт глобальных продаж новых ИБП намечен на 1 квартал 2018 года.

При той же емкости масса Li-Ion аккумулятора на 30% меньше, чем у свинцово-кислотного. Срок службы в 2 раза больше, чем у ранее использовавшихся в ИБП накопителей энергии. И, что очень важно для дата-центров, Li-Ion аккумулятор нормально работает при температуре до +40 °C. Современной тенденцией является повышение температуры внутри помещений центров обработки данных, где установлено оборудование и не находятся постоянно сотрудники, что позволяет экономить электроэнергию на работе систем охлаждения. Серьезным преимуществом является и в несколько раз большая скорость зарядки Li-Ion батарей относительно свинцово-кислотного. Почему это важно для ИБП? Радикально повышается надежность при частых сбоях в энергоснабжении. Если раньше могла возникнуть ситуация, что аккумулятор ИБП не успел зарядиться за время, прошедшее между двумя перерывами в подаче электричества, то при использовании Li-Ion технологии такое развитие событий почти полностью исключается.

ИБП APC by Schneider Electric

APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI относятся к типу On-Line ИБП с двойным преобразованием. Этот тип ИБП обеспечивает наиболее надежное и качественное электроснабжение. Вне зависимости от напряжения на входе, на выходе обеспечивается стабилизированное напряжение синусоидальной формы. При коммутации на питание от аккумулятора в результате внезапного пропадания напряжения в сети, питание нагрузки ни на мгновение не прерывается. Предусмотрена автоматическая подстройка частоты на выходе в соответствии с частотой на входе.

Основные технические характеристики APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI приведены в таблице. Главное отличие между двумя моделями заключается в номинальном значении активной/полной мощности нагрузки, которая составляет 900 Вт/1000 ВА и 1350 Вт/1500 ВА соответственно. Устройства SRLT1000RMXLI-NC и SRLT1500RMXLI-NC выпускаются с предустановленными сетевыми картами.

Блок Li-Ion аккумуляторов XBP48RM1U-LI выполнен съемным, что, в сочетании с малой массой, характерной для данного типа аккумуляторов, упрощает обслуживание. В целом снижение общих затрат на обслуживание APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI по сравнению с аналогичными моделями ИБП на основе свинцово-кислотных батарей может достигать 35%. При необходимости можно добавить еще до четырех аккумуляторных блоков, то есть максимальное количество используемых Li-Ion блоков достигает 5. Соответственно, до 5 раз можно увеличить продолжительность работы от аккумулятора по сравнению с базовой комплектацией. При этом конструкция применяемых Li-Ion батарей обладает самой высокой для данного класса аппаратуры надежностью, полностью соответствуя требованиям UL 1973 и UL1642/IEC62133. Расчетный срок службы Li-Ion аккумуляторов составляет 10 лет.

Корпусы новых ИБП выполнены таким образом, что их удобно устанавливать горизонтально в стойки для аппаратуры. Тем не менее, при необходимости эти ИБП могут работать и в вертикальном положении.

Важнейшей особенностью APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI является их готовность к использованию в решениях EcoStruxture, так как эти ИБП поддерживают технологию «интернета вещей» (IoT). Для подключения к Ethernet и реализации других дополнительных функций необходимо установить дополнительный модуль в гнездо расширения SmartSlot.

На ИБП APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI распространяется гарантия сроком 5 лет. Легендарное качество ИБП APC by Schneider Electric, надежность и безопасность подтверждены не только временем, но и многочисленными испытаниями решений.

Модель

SRLT1000RMXLI

SRLT1500RMXLI

Технология

On-line с двойным преобразованием

On-line с двойным преобразованием

Номинальное напряжение на входе

230

230 В

Диапазон входных напряжений

160 — 275 В

160 — 275 В

Номинальная мощность нагрузки

900 Вт/1000 ВА

1350 Вт/1500 ВА

Номинальное выходное напряжение, В

230

230

Отклонение от номинального выходного напряжения при полной нагрузке, не более

2%

2%

Частота на выходе

50 Гц +/- 3 Гц

50 Гц +/- 3 Гц

Форма напряжения на выходе

Синусоида

Синусоида

Выходные разъемы

8 x IEC 320 C13

8 x IEC 320 C13

КПД при номинальной мощности нагрузки, не менее

91%

92%

Тип аккумулятора

Li-Ion

Li-Ion

Время работы от аккумулятора

32 мин при нагрузке 900 Вт

19 мин при нагрузке 1350 Вт

Интерфейсы передачи информации

USB, последовательный (RJ45)

USB, последовательный (RJ45)

Разъем SmartSlot

1

1

ЖК-дисплей

есть

есть

Уровень шума

50 дБА

50 дБА

Рабочий диапазон температур

0 — +40 °C

0 — +40 °C

Размеры без аккумулятора

85×432×587 мм

85×432×587 мм

Масса без аккумулятора

13,7 кг

13,7 кг

Размеры аккумуляторного блока

85×432×510 мм

85×432×510 мм

Масса аккумуляторного блока

12 кг

12 кг

Источник: Компания Schneider Electric

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Промышленные литий-ионные АКБ ZTT для ИБП

ИБП с литий-ионными батареями обеспечивает защиту электропитания критически важного оборудования в периферийных, распределенных ИТ-приложениях и ЦОДах. Они служат в 2–3 раза дольше, чем свинцово-кислотные, что приводит к меньшему количеству замен батарей и снижению трудозатрат. Благодаря меньшему размеру и меньшему весу литий-ионные батареи для систем ИБП экономят место, повышают гибкость расположения и устраняют ограничения по весу на полу
Прадед Евгений · ТРИУМФ-ИНЖИНИРИНГ · 9 марта · Россия · г Москва
ТРИУМФ-ИНЖИНИРИНГ, ООО

ПРОДАМ: Аккумулятор Leoch DJM 12100

Компания ЭЛМИКС поставляет герметичные, необслуживаемые аккумуляторные батареи Leoch: Leoch DJ, Leoch DJM, Leoch DJW, Leoch FT, Leoch LHR, Leoch LP, Leoch LPC, Leoch LPF, Leoch LPG, Leoch LPL, Leoch LPX. Также реализуем аккумуляторы других популярных марок, стабилизаторы, источники бесперебойного питания, инверторы, электрогенераторы, зарядные устройства и тестеры, аккумуляторные стеллажи и шкафы. Гарантия на все товары. Отгрузка в кратчайшие сроки. Доставка по Москве, отгрузка по России осуществляется с помощью транспортных компаний: железнодорожным или автотранспортом, либо любым другим удобным для Вас способом. Будем рады сотрудничать с Вами! C каталогом продукции можно познакомиться на нашем сайте.
Кауров Владимир · ЭЛМИКС · 27 февраля · Россия · г Москва
Аккумулятор Leoch DJM 12100

ПРОДАМ: Аккумуляторы для систем питания в ассортименте

Компания ЭЛМИКС поставляет герметичные, необслуживаемые аккумуляторные батареи: Sonnenschein A400 (A412/65, A412/85, A412/100). Sonnenschein A400FT (A412/120 FT). Sonnenschein A500 (A512/65, A512/115, A512/200). Sonnenschein A600 (7 OPzV 490, 6 OPzV 420, 10 OPzV 1000). Sonnenschein A700. Marathon: L6V160, L12V80, L12V55FT, M12V155 FT, M12V125 FT, M12V105 FT, M12V90 FT, M12V60 FT, M12V50 FT, M12V35 FT, M06V200 FT, M12V90, M12V70. Sprinter серии P: P12V2130, P12V1575, P12V1220, P12V875, P12V600. Sprinter серии S: S12V370, S12V300, S12V500. CSB серии GP: GP12650 GP12400 GP12260. CSB серии GPL: GPL12750 GPL12880 GPL121000. CSB серии HR: HR1234 HR1251 HR1221. CSB серии HRL: HRL1234. Yuasa серии NP: NP38-12, NP65-12, NP24-12. Yuasa серии NPL: NPL200-6, NPL65-12 I, NPL100-12, NPL78-12 I, NPL38-12 I. Coslight GFM: 6-GFM-200c, 6-GFM-100c, 6-GFM-150c, 6-GFM-65c, 6-GFM-38c. Coslight GFMG: GFMG-420, GFMG-490, GFMG-1000, Coslight GFMX: 3-GFM-200X, 6-GFM-100X, 6-GFM-65X, 6-GFM-38X, 6-GFM-120X, 6-GFM-150X Fiamm FG: FG27004, FG2A007, FG2M009, FG2F009, FG24204, FG26504. Fiamm FGH: FGH20902, FGH21202. Fiamm FGHL20902. Fiamm FLB: 12 FLB 280, 12 FLB 200, 12 FLB 400, 12 FLB 350, 12 FLB 250. Fiamm XLB: 12XLB 490, 12 XLB 420. Fiamm UMBT: 12 UMTB 105, 12 UMTB 92, 12 UMTB 100 S, 12 UMTB 60. Fiamm SLA: 6 SLA 180, 6 SLA 160, 2 SLA 500. Oerlikon Rackline. Oerlikon Blockline. Oerlikon Towerline. Leoch DJ, Leoch DJM, Leoch DJW, Leoch FT, Leoch LHR, Leoch LP, Leoch LPC, Leoch LPF, Leoch LPG, Leoch LPL, Leoch LPX. Tudor TD, Tudor UPS, Tudor FT. HAZE, серий: HZB 6, 12V Моноблок, HZB FA 12V Моноблок, HZS 4, 6 & 12V Моноблок, HZB 2V Аккумулятор, HZY 6, 12V Моноблок, HZY FA 12V Моноблок, HZY 2V Аккумулятор. Powerman серия MICRO: от 6V 0.5AH до 6V12AH и 12V0.8AH до 12V26AH; Powerman стационарные батареи: серия MEDIUM (12V): от 12V26AH до 12V200AH; серия MACRO (2V) : от 2V120AH до 2V3000AH. Power Battery серии PRC. Гарантия на все товары. Отгрузка в кратчайшие сроки. Доставка по...
Кауров Владимир · ЭЛМИКС · 27 февраля · Россия · г Москва
Аккумуляторы для систем питания в ассортименте

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HRL

Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии HRL являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы являются непроливаемыми и имеют превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда.Серия HRL относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания ЦОД, систем связи и другого оборудования. Особенности — Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа; — Нет ограничений на воздушные перевозки; — Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р; — Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; — Необслуживаемые. Не требует долива воды; — Высокая плотность энергии; — Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение; — Срок службы: 10-12 лет; — Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°С); — Циклический режим 2,3 – 2,35 В/эл; — Буферный режим 2,23 – 2,27 В/эл ПРИМЕНЕНИЕ — Источники бесперебойного питания; — Источники резервного энергоснабжения; — Объекты связи; — Объекты энергетики; — Системы солнечной и ветроэнергетики
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Сегодня · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HRL

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HR

Батареи DELTA серии HR являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы. Особенности: — Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа; — Нет ограничений на воздушные перевозки; — Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р; — Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки; — Необслуживаемые. Не требует долива воды; — Высокая плотность энергии; — Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,не поддерживающего горение. Срок службы — До 26Ач включительно – 8 лет. — Delta HR 12-40, HR 12-65, HR 12-100 – 10-12 лет. — Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°С); — Циклический режим 2,35 – 2,4 В/эл; — Буферный режим 2,25 – 2,3 В/эл ПРИМЕНЕНИЕ — Источники бесперебойного питания; — Источники резервного энергоснабжения; — Медицинское оборудование; — Различные области приборостроения; — Системы солнечной и ветроэнергетики
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Сегодня · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Delta для ИБП HR
Один из лидеров рынка светотехнического оборудования в России. Производитель высококачественных светодиодов и LED-лент, энергоэффективных светильников, модулей и прожекторов для частного и коммерческого сектора.