Новые решения схем ОРУ станций и подстанций 110 кВ на базе компактного модуля КМ ОРУ 110 кВ производства ЗАО «ЗЭТО»

  • 7950
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Продукция ЗАО «ЗЭТО» широко известна энергетикам и успешно эксплуатируется от районов крайнего севера до увлажненных тропиков в 32 странах мира. В первую очередь, это разъединители, заземлители, шинные опоры, ограничители перенапряжений, применяемые на ОРУ станций и подстанций ОАО «ФСК ЕЭС», Холдинга МРСК, а также в энергохозяйствах нефтяной и газовой промышленности, черной и цветной металлургии, сельского хозяйства, контактной сети и тяговых подстанций электрифицированных железных дорог и Метрополитенов. Сегодня мы разрабатываем и производим оборудование на все классы напряжения — от 0,38 до 1150 кВ. 

В конце 90-х годов испытание рынком, выпавшее на долю отечественной промышленности, заставило российские предприятия проявлять активность и быстроту реакции. Нашему предприятию это удалось. В настоящее время электротехнический рынок, в нашей сфере деятельности, диктует свои условия.

Модернизация и строительство станций и подстанций практически во всех сегментах рынка проводится на основе принципов комплексного подхода — от проекта до ввода в эксплуатацию. Применяются комплекты укрупненных функциональных блоков полной заводской готовности. Путем агрегатирования соответствующих разновидностей таких блоков, реализуются все требуемые типы ОРУ станций и подстанций.

На данном этапе развития технологий российские компании предлагают на рынке высоковольтной продукции новые идеи, инновационные решения. Одним их таких решений является разработка компактного модуля КМ ОРУ 110 производства ЗАО «ЗЭТО».

В современных условиях снижение затрат, времени и средств на проектирование, строительство, монтаж и эксплуатацию энергообъектов, имеет огромное значение. Данное решение, в разрезе построения компоновочных схем ОРУ 110 кВ, является наиболее обоснованным по технико-экономическим показателям.

Назначение и область применения

Данные модули позволяют выполнить высоковольтную сторону ПС 110 кВ любой конфигурации, как по стандартным, так и индивидуальным схемам, и предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, номинальным напряжением 110 кВ. 

Сборные шины и межъячейковые связи выполнены на базе жесткой ошиновки собственной разработки.

Особенностью конструкции является одна из последних разработок ЗАО «ЗЭТО» — вертикальный разъединитель, не требующий обслуживания, с использованием контактных групп разъединителей серии РГ. Данное техническое решение, позволило отказаться от выкатного элемента на выключателе, как у зарубежных аналогов, что значительно повысило эксплуатационную надежность модуля в суровых российских условиях, и позволило проводить регламентные и ремонтные работы на выключателе и трансформаторах тока без погашения системы сборных шин, в полном соответствии с требованиями по электробезопасности.


Внешний вид открытого распределительного устройства выполненного на базе КМ ОРУ 110 кВ производства ЗАО «ЗЭТО

Базовая конструкция модуля КМ ОРУ

Модуль состоит из трехполюсного элегазового выключателя, однофазных трансформаторов тока, элементов жесткой ошиновки с применением полимерных изоляторов типа ОСК — 10-110 и опорных металлоконструкций.

Комплектующие изделия и изоляторы имеют ТУ согласованные с ОАО «ФСК ЕЭС», а импортные комплектующие и изоляторы имеют экспертное заключение ОАО «ФСК ЕЭС».

Модуль обладает функцией разъединителя. Неподвижные контакты являются частью шинной системы и не требуют технического обслуживания.

Климатическое исполнение модуля — УХЛ, категория размещения — 1 по ГОСТ 15150.

Модуль сохраняет работоспособность при гололеде с толщиной корки льда до 20 мм и скорости ветра 15 м/с, а при отсутствии гололеда при скорости ветра до 40 м/с.

Длина пути утечки внешней изоляции модуля соответствует ГОСТ 9920 для подстанционной изоляции (удельная длина пути утечки 2,25 кВ/см).

По желанию заказчика модуль может поставляться с заземлителем с двигательным приводом для заземления секций жесткой ошиновки, который будет устанавливаться на отдельно стоящей опоре, аппаратами обработки ВЛ, ячейковым порталом с линейной изоляцией и арматурой.

Механический ресурс разъединителя — 10 000 циклов «включение — произвольная пауза — отключение».


Конструкция КМ ОРУ 110 кВ

Технические характеристики КМ ОРУ 110 кВ
Наименование параметров Норма
Номинальное напряжение, кВ 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126
Номинальный ток, А 2000
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА 40
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА 100
Номинальный ток отключения выключателя, кА 40
Время протекания номинального кратковременного тока, с:
  • для главных ножей
  • для заземлителей
3
1
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ:
  • относительно земли;
  • между разомкнутыми контактами.
450
570
Испытательное одноминутное напряжение, кВ:
  • относительно земли;
  • между разомкнутыми контактами.
230
230
Номинальная частота, Гц 50
Допустимая механическая нагрузка на выводы, Н 300

Коплект поставки ОРУ 110 кв

  • трехполюсный элегазовый выключатель;
  • привод;
  • трансформаторы тока;
  • разъединители (линейный, шинный);
  • полимерные изоляторы ОСК — 10-110;
    металлоконструкции для модуля;
  • металлоконструкции для аппаратов;
  • ошиновка для аппаратов (внутри ячейки);
  • кабельные связи (внутри ячейки).

По желанию заказчика:

  • аппараты обработки ВЛ (конденсаторы связи, заградительные фильтры);
  • ячейковый портал;
  • ошиновка аппаратов;
  • кабельные конструкции в пределах ячейки;
  • линейная изоляция с арматурой;
  • трансформаторы напряжения;
  • ограничители перенапряжений.

Преимущества КМ ОРУ 110 кВ

Сокращение площади распределительного устройства:

  • оптимизация компоновки оборудования позволяет сократить занимаемую площадь ОРУ до 45% от общепринятой стандартной;
  • блочно-модульное исполнение.

Сокращение сроков проектирования:

  • проектные работы выполняются с использованием разработанных компоновок;
  • применение модулей и типовых блоков.

Сокращение времени монтажа:

  • проведение на заводе-изготовителе контрольной сборки и приемо-сдаточных испытаний;
  • конструкция компактная, легко собирается и устанавливается;
  • отсутствие сварочных работ.

Удобство обслуживания:

  • обеспечен свободный доступ к оборудованию.

Адаптируемость:

  • по выбору заказчика может быть установлено оборудование любого производителя.

Защита от воздействий окружающей среды:

  • все металлоконструкции имеют покрытие методом горячего цинкования, толщина покрытия (100 мкм) обеспечивает противокоррозионную стойкость на весь срок эксплуатации модуля — 30 лет.

Механическая устойчивость:

  • несущая конструкция обладает повышенной механической устойчивостью;
  • сейсмостойкость модуля до 9 баллов по шкале МSK-64.

Сокращение затрат на эксплуатацию:

  • не требуется подкрашивание металлоконструкций;
  • применение полимерной изоляции, стойкой к загрязнениям, не требующей очистки;
  • применение оборудования с закрытыми подшипниками и долговременной смазкой.

Специалистами ЗАО «ЗЭТО» разработан альбом типовых схем ОРУ 110 кВ на базе компактного модуля КМ ОРУ 110 кВ, позволяющий максимально уменьшить время на проектирование объектов. Возможна реализация нетиповых схемных решений ОРУ 110 кВ. Мы готовы предоставить техническую информацию заинтересованным проектным организациям и инжиниринговым компаниям.

В настоящее время реализованы проекты ОРУ 110 кВ с применением компактного модуля производства ЗАО «ЗЭТО» на следующих объектах: ПС 110 кВ Умба, ПС Новое Рахино (МРСК Северо-Запада), ПС Знаменская (ОАО «Иркутскэнерго»). В разработке находится ряд других объектов, на которых планируется применение компактного модуля в схемах ОРУ 110 кВ. 

Сейчас готовится проект закрытого распределительного устройства (ЗРУ) — 110 кВ на базе компактного модуля производства ЗАО «ЗЭТО»

Данная разработка получила достойную оценку и награждена Дипломом и Золотой медалью специализированной выставки «Электро — 2009» и заняла почетное третье место в конкурсе на лучшую разработку представленную на выставке «Электрические сети России — 2008».


Макет КМ ОРУ 110 кВ в масштабе 1:30 представленный на выставках

ЗАО «ЗЭТО» обладает 50-летним опытом работы в области высоковольтного аппаратостроения, всегда идет в ногу со временем, и предлагает потребителю современное, качественное и надежное электротехническое оборудование.

Фомин М.Ю. — начальник службы маркетинга ЗАО «ЗЭТО»

Информация о компании

Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» является одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства.