ООО «Харьковэнергоприбор» — ведущее предприятие Украины в области проектирования, технической разработки и производства сложного, высококачественного электротехнического оборудования для предприятий энергетики, электротехники, приборостроения, электроники, автомобильной, железнодорожной и авиапромышленности.
Предприятие располагает хорошо оснащенными научными лабораториями, имеющими в своем штате высококвалифицированных специалистов по производству, ремонту и сервисному обслуживанию электротехнического оборудования. Недавно на рынок выпущены устройства для проверки работоспособности и снятия ампер-секундных характеристик защиты автоматов, работающих в цепях переменного тока, с регистрацией величин тока и времени срабатывания автомата.
Устройства прогрузки автоматов УПА-16 и УПА-20 (далее — УПА-16, УПА-20 )
Главная особенность устройств — высокий выходной ток, необходимый для проверки электромагнитной защиты автоматов с номинальным током 1600 А и 2000 А
УПА-16 и УПА-20 являются мобильным оборудованием. Конструкция представляет собой тележку на надувных колесах, на которой закреплены блок управления и силовой модуль.
Силовой модуль ИТ-16 (ИТ-20) – выполнен на основе тороидального трансформатора с датчиком тока и температуры, залитого прочным изоляционным компаундом.
Вторичной обмоткой трансформатора служат сверхгибкие изолированные шины, пропущенные через отверстие в ИТ-16 (ИТ-20).
Модуль соединяется с блоком управления гибким кабелем.
Силовой модуль — легко снимается с тележки, для максимального близкого расположения к проверяемому автомату.
Технические характеристики УПА-16, УПА-20:
- напряжение питающей сети двухфазного переменного тока, В — 380 +- 10%;
- напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В — 220 +- 10% В;
- частота питающей сети — 50 Гц;
- наибольший ток на выходе УПА-16, кА — 16;
- наибольший ток на выходе УПА-20, кА — 20;
- наибольший потребляемый ток из сети УПА-16,А — 55;
- наибольший потребляемый ток из сети УПА-20, А — 170;
- Масса устройства, кг, не больше (без гибких шин ) — 84;
- Габаритные размеры, мм — 960х680х400;
- Средний срок службы, лет — 10.
Для испытания защиты автоматов полным синусоидальным током, УПА дополнительно комплектуется РНО (регулятор напряжения однофазный). Условия комплектации РНО оговариваются отдельно.
Комплектность УПА-16 , УПА-20:
- УПА16.02.00.00.000 (Блок управления УПА-16), шт. — 1;
- УПА16.03.00.00.000 (Источник тока ИТ-16), шт. — 1;
- УПА16.01.00.00.000 (Транспортная тележка), шт. — 1;
- УПА16.04.00.00.000 (Шина гибкая, длина 1 м, диаметр 110 мм2), шт. — 8;
- УПА16.05.00.00.000 ( Шина гибкая, длина 2 м, диаметр 110 мм2), шт. — 6;
- УПА16.06.00.00.000 (Проводник заземления, длина 5 м, диаметр 6 мм2), шт. — 1;
- ШР 40 П 3 ЭШ 9 (Разъединение подключения РНО), шт. — 1;
- УПА16.00.00.00.000 РЕ (Руководство по эксплуатации), шт. — 1;
- РНО120.00.00.00.000 (РНО, Iном=120 А), шт. — 1 (Условия комплектации РНО оговариваются отдельно).
Гарантийные обязательства:
- изготовитель гарантирует соответствие УПА требованиям действующей технической документации и нормам ПУЭ и ПТБ;
- гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.
Продукция ООО «Харьковэнергоприбор» хорошо зарекомендовала себя в разных отраслях промышленности и пользуется высокой популярностью среди специалистов Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Грузии, Узбекистана, Азербайджана, Вьетнама.
www.esv-energy.ru