DIY: подключаем дизель-генератор к домашней электросети Три подхода к автономии

31 мая 2018 г. в 16:13

Загородная малоэтажная застройка относится к потребителям третьей категории надёжности: питание в частном доме может быть отключено на 24 часа для обслуживания или ремонта и более суток при авариях на линии. Риск нанесения ущерба комфортному проживанию в коттедже или отдыху на даче при перебоях в поставке электроэнергии вынуждает многих собственников приобрести генератор. Подключить покупку — дизельную или бензиновую мини-электростанцию — к домашней электросети можно своими руками.

Способ для новичков: временный

  • Надёжность: низкая
  • Стоимость: минимальная
  • Удобство использования: низкое
  • Пожароопасность: высокая

Дизель-генератор или другой автономный источник только привезли, и тут же отключилось сетевое питание? В экстренной ситуации можно воспользоваться силовым удлинителем. Заводите и прогреваете установку, присоединяете к ней вилку удлинителя, в розетки включаете только жизненно необходимые электроприборы.

Дизель-генератор

Способ подходит для небольших однофазных генераторов. Если удлинитель не оснащён встроенной защитой от перегрузок по току, необходимо проконтролировать, чтобы суммарная мощность приёмников электроэнергии не превысила пропускную способность кабеля. Один квадратный миллиметр медного проводника приблизительно соответствует нагрузке 2 кВт при напряжении 220 В. Например, к удлинителю, выполненному из ПВС сечением 1,5 кв. мм, допустимо присоединять приборы до 3,5 кВт. Изделие должно быть полностью размотано, иначе может перегреться, что приведёт к оплавлению изоляции и возгоранию.

Формально при таком подключении внутридомовая электросеть не соединяется проводами с автономным источником питания, а значит, подача электроэнергии с двух сторон исключена.

Недопустимо включать автономный источник питания в обычную сетевую розетку, даже предварительно отключив вводной автоматический выключатель, так как остаётся вероятность одновременного включения генераторной установки и централизованного питания. Такая ошибка коммутации может стать причиной выхода из строя оборудования и даже пожара.

Способ для мастеров: экономичный

  • Надёжность: высокая
  • Стоимость: низкая
  • Удобство использования: среднее
  • Пожароопасность: низкая

Если вы различаете фазный и нулевой провод (имеете навыки электрика), то можете воспользоваться простой схемой подключения дизель-генератора к электрической сети частного дома — при помощи рубильника с тремя положениями.

Схема подключения генератора при помощи трёхпозиционного переключателя

Принципиальная схема подключения генератора при помощи трёхпозиционного переключателя

«Когда стоит задача свести к нулю вероятность одновременной подачи напряжения от автономного источника электроэнергии и от сети, то вам не обойтись без трёхпозиционного выключателя-разъединителя, такого как переключатель ВРТ-63, — поясняет Антонина Чеснокова, менеджер по продукту Группы компаний IEK, одного из крупнейших производителей и поставщиков электротехники и светотехники. — В зависимости от исполнения такой переключатель рассчитан на номинальной ток в 16, 25, 32 или 4о ампер, что позволяет подключить автономные источники питания мощностью до 8,8 киловатта в однофазном исполнении и около 20 киловатт в трёхфазном».

Модульные трёхпозиционные переключатели выпускаются одно- и двухполюсного исполнения для работы с однофазными генераторами (дизельными, бензиновыми, газовыми и других типов), а также трёх- и четырёхполюсного — для трёхфазных моделей электростанций.

При отключении электроэнергии сначала требуется запустить и прогреть на холостом ходу дизель-генератор и только затем с помощью трёхпозиционного переключателя перевести сеть потребителя на этот автономный источник. Когда централизованное электроснабжение восстановится, очерёдность действий будет обратной: необходимо перевести ВРТ-63 в нейтральное положение или через нейтральное положение на сетевое питание, после чего остановить автономную электростанцию.

Эксперт подчёркивает, что данный аппарат предназначен только для коммутации, а защиту от перегрузок, токов утечки и короткого замыкания должны осуществлять устройства дифференциальной защиты и автоматические выключатели, присоединённые к ВРТ-63 в цепи последовательно.

Способ для специалистов: автоматизированный

  • Надёжность: высокая
  • Стоимость: высокая
  • Удобство использования: высокое
  • Пожароопасность: низкая

Те, кто предпочитает максимальный уровень комфорта или является профессионалом в электромонтаже, могут реализовать третий вариант присоединения генератора к домашней электросети. Он предусматривает монтаж щита автоматического ввода резерва (АВР). Как только отключится централизованное электроснабжение, контроллер или реле, входящее в состав АВР, без вмешательства человека запустит автономный источник и через некоторое время, необходимое для прогрева источника питания, переведёт нагрузку на него.

Схема подключения генератора с использованием блока АВР

Принципиальная схема подключения генератора с использованием блока АВР

Если личной квалификации недостаточно, то стоит ограничиться этапом подключения блока АВР, а к сборке этого щита привлечь профильную организацию. Это позволит обезопасить дом от неверных схемных решений. Например, отсутствие механической блокировки одновременного включения у пары контакторов может привести к параллельной работе генератора и сети, последствия которой будут плачевными и для техники, и для здания.

Возможность присоединения через АВР есть у мини-электростанций, которые оснащены электростартёром, который, получив сигнал от АВР, запустит генератор. Если же приобретённая модель автономного источника рассчитана только на ручной режим запуска, то АВР, конечно, переключит цепь потребителя на автономный источник или обратно при возобновлении централизованного электроснабжения. Но включать и выключать генератор придётся вручную. В данной ситуации целесообразнее ограничиться подключением генератора через трёхпозиционный выключатель-разъединитель.

В любом случае и при обращении к сторонним исполнителям, и при самостоятельном подключении следует строго соблюдать рекомендации производителя по установке и эксплуатации генератора, в том числе требования к наличию защитного заземления. Только технически верное присоединение с использованием надёжных коммутационных и защитных устройств гарантирует длительную и безаварийную службу всей внутридомовой электросети.

Источник: Пресс-служба Группы компаний IEK

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции для IT технологий ITK®. Компания предлагает самый широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. Обладая современной научно-производственной базой, компания в первую очередь инвестирует в развитие производства на территории России и стремится максимально реализовать собственный производственный потенциал, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом. Продукция IEK® дважды, в 2014 и 2016 гг., становилась лауреатом рейтинга народного доверия Марка № 1 в России в категории «Электротехника». Это подтверждение успешного импортозамещения и большого доверия потребителей, а также признание компании как российского производителя. Непрерывный вывод новых продуктов – это визитная карточка IEK GROUP. Сейчас в активе компании около 10 тысяч наименований изделий. IEK GROUP предлагает не просто отдельные товары, а комплексные решения, с помощью которых можно организовать энергообеспечение любого объекта любой отрасли. Компания создает изделия, отвечающие всем мировым стандартам. В то же время продукция IEK® максимально приспособлена к требованиям отечественного рынка и соответствует ожиданиям российских потребителей.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дизель генератор 250 кВа

Дизельный генератор Cummins трехфазный предназначен для работы в качестве резервного и постоянного электроснабжения для приборов и различного промышленного оборудования. Поможем подобрать новый или с наработкой дизель генератор под любые технические характеристики заказчика. Профессиональные консультации в решение по гарантированному энергосбережению и аварийному электроснабжению загородных домов и промышленных предприятий. Технические характеристики: Двигатель дизель Cummins QSL 9G5; Шумозащитный кожух; Напряжение 230В/400В; Масса 4511 кг; Коэффициент мощности 0,8; Мощность 250 кВа; Охлаждение жидкостное; Об/минуту двигателя 1500; Частота сети 50 Гц; Альтернатор Newage Stamford UC274K; Количества цилиндров 6 шт; Топливный бак 691 литров; Уровень шума 97 dB; Наработка моточасов 4979. Производим пусконаладочные работы и разработку дизельные электрогенераторы под автоматический запуск при отключение основного электроснабжения. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области также в регионы России и страны СНГ. Опыт работы 15 лет на электротехническом рынке России и стран СНГ.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Вчера · Россия · г Москва
Дизель генератор 250 кВа

ПРОДАМ: Дизель генератор ET GP 250

Дизельный генератор трехфазный предназначен для работы в качестве резервного и постоянного электроснабжения для приборов и различного промышленного оборудования. Поможем подобрать новый или с наработкой дизель генератор под любые технические характеристики заказчика. Профессиональные консультации в решение по гарантированному энергосбережению и аварийному электроснабжению загородных домов и промышленных предприятий. Технические характеристики: Год выпуска 2006; Двигатель VOLVO-PENTA TAB-734 GE; Шумозащитный кожух; Напряжение 230В/400В; Масса 3100 кг; Коэффициент мощности 0,8; Мощность 200 кВа; Охлаждение жидкостное; Об/минуту двигателя 1500; Частота сети 50 Гц; Альтернатор Mecc Alte; Количества цилиндров 6 шт; Топливный бак 350 литров; Уровень шума 97 dB; Наработка моточасов 13981. Производим пусконаладочные работы и разработку дизельные электрогенераторы под автоматический запуск при отключение основного электроснабжения. Выезд сервисной службы по ремонт и техническому обслуживанию по Москве и Московской области также в регионы России и страны СНГ. Опыт работы 15 лет на электротехническом рынке России и стран СНГ.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Вчера · Россия · г Москва
Дизель генератор ET GP 250

ПРОДАМ: Дизель генератор 100 кВа

Дизель генератор трехфазный предназначен для работы в качестве резервного и постоянного электроснабжения для приборов и различного промышленного оборудования. Поможем подобрать новый или с наработкой дизель генератор под любые технические характеристики заказчика. Профессиональные консультации в решение по гарантированному энергосбережению и бесперебойному электроснабжению загородных домов и промышленных предприятий. Технические характеристики: Двигатель дизель IVEKO NEV-67; Шумозащитный кожух; Напряжение 231В/400В; Масса 1450 кг; Коэффициент мощности 0,8; Мощность 104 кВа; Охлаждение жидкостное; Об/минуту двигателя 1500; Частота сети 50 Гц; Альтернатор Marelli Motori; Количества цилиндров 6 шт; Топливный бак 270 литров; Наработка моточасов 22778. Производим разработку и автоматизацию дизельных электростанций под автоматический запуск при отключение основного электроснабжения. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области также в регионы России. Опыт работы 15 лет на электротехническом рынке России и стран СНГ.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Вчера · Россия · г Москва
Дизель генератор 100 кВа

ПРОДАМ: Дизель генератор 300 кВа

Дизель генератор Inmesol предназначен для работы в качестве резервного и постоянного электроснабжения для приборов и различного промышленного оборудования. Поможем подобрать новый или с наработкой дизель электростанцию под любые технические характеристики заказчика. Профессиональные консультации в решение по гарантированному энергосбережению и бесперебойному электроснабжению загородных домов и промышленных предприятий. Технические характеристики: Двигатель дизель IVEKO C87 TE1D; Шумозащитный кожух; Напряжение 230В/400В; Масса 3575 кг; Коэффициент мощности 0,8; Мощность 300 кВа; Охлаждение жидкостное; Об/минуту двигателя 1500; Частота сети 50 Гц; Альтернатор Mecc Alte; Количества цилиндров 6 шт; Топливный бак 360 литров; Наработка моточасов 15648. Производим разработку и автоматизацию дизельных электростанций под автоматический запуск при отключение основного электроснабжения. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области также в регионы России. Опыт работы 15 лет на электротехническом рынке России и стран СНГ.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Вчера · Россия · г Москва
Дизель генератор 300 кВа

УСЛУГИ: Ремонт дизельных электростанций (дизель генераторов)

ООО «Звезда Сибири» специализируется: на производстве дизельных электроагрегатов и электростанций мощностью от 10 до 200 кВт с различной комплектацией и вариантами исполнения (стационарные, передвижные, под капотом и на прицепе, в КУНГе, в контейнере, а также в открытом исполнении) любой степени автоматизации; на ремонте бензиновых электрогенераторных установок марки АБ4, АБ8-Т230, АБ10-Т230, на ремонте дизель-генераторов серии АД (АД-10, 20, АД30-Т400, АД50-Т400, АД60-Т400, АД100-Т400, АД200-Т400), судовых энергетических установок, на предпродажной подготовке электростанций и дополнительного оборудования с хранения; на сервисном обслуживании дизельэлектрических генераторов, систем аварийного и резервного электроснабжения. Мы профессионально осуществляем: Пусконаладочные работы (ПНР), включающие в себя необходимые проверки электрических соединений, контроль заправочных жидкостей и ГСМ, устройство проемов под жалюзи и выхлопной трубопровод. Техническое обслуживание (ТО) электростанций в соответствии с графиком для каждой модели, плановое техническое обслуживание по договорам. Помощь клиентам в вопросах технического обслуживания и ремонта (производство планово-предупредительных ремонтов, производство текущих и капитальных ремонтов, модернизация оборудования, производство восстановительных работ). Специалисты нашей компании имеют опыт ремонта стационарных и передвижных электростанций различных типов и мощностей от 1 до 200 кВт. Мы проведем дефектовку Вашей электростанции, предложим наилучший вариант ремонта и согласовав с Заказчиком все условия — приступим к работе. В процессе ремонта мы используем отечественные и импортные запасные части, ремкомплекты, современные изоляционные и обмоточные материалы, поставляемые известными производителями, что послужит гарантией эффективной и бесперебойной работы вашей электростанции. После ремонта все отремонтированные изделия подвергаются стендовым испытаниям. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00...
Звездасибири Александр · Звезда-С · Вчера · Россия · Новосибирская обл
Ремонт дизельных электростанций (дизель генераторов)
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.