Передача, распределение и накопление электроэнергии

Как «читать» маркировку бронированного кабеля

18 июня 2018 г. в 09:50

Кабели бывают различных марок и видов. Каждый из них имеет свои особенности и предназначение. При этом нельзя сказать, какой вариант лучше, а можно лишь выбрать подходящий для конкретной задачи. Среди всего многообразия можно выделить бронированный кабель — он используется для прокладки линии под землей и защищен от движений грунта и других механических повреждений. Такие изделия станут полезны, например, для ввода электричества в дом.

Основные типы и виды

Прежде чем перейти к основной теме нашей статьи, давайте разберемся, какие вообще кабели бывают.

Контрольные кабели — обычно состоят из набора жил от пары до нескольких десятков. Используются для сборки цепей управления и подключения групп датчиков и исполнительных механизмов. Может быть экранирован — это поможет избежать помех и придаст дополнительную прочность изделию. Пример такого кабеля — КВВГ — медный с ПВХ-изоляцией. Вначале маркировки таких кабелей обычно стоит буква К.

КВВГ

КВВГ

Информационные и сигнальные кабели. К ним относится витая пара, оптоволоконные. Оптоволокно может быть одномодовым и многомодовым, в зависимости от предназначения и конструкции. Телефонная «лапша» тоже относится к этому классу. Витая пара может дополняться экранами и защитными оболочками, как и другие виды кабельных изделий.

Бронированная витая пара для внешней прокладки самонесущая

Бронированная витая пара для внешней прокладки самонесущая

Силовые кабели используются для подключения электрооборудования к питающей сети. Если в маркировке первой буквой стоит А — например АВВГ, то жилы в нём из алюминия. Если же буквы А нет, например ВВГ, то он медный. Остальные буквы говорят нам о материалах изоляции и наличии дополнительных составляющих. ВВГ — расшифровывается, как Винил-Винил-Голый, то есть два слоя изоляции из ПВХ и голая жила.

ВВГ 4х1.5

ВВГ 4×1.5

Силовой бронированный — отдельный вид изделий предназначенный для эксплуатации в сложных условиях в агрессивной срезе или при возможных механических воздействия, в том числе в грунте. Броней могут защищаться и информационные кабели. Могут быть как алюминиевыми, так и медными. В качестве примера можно привести кабель бронированный медный ВБбШв с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из выпресованного шланга из ПВХ, и броней из стальных лент, подробнее об этом вы узнаете ниже.

ВБбШВ с пятью жилами

ВБбШВ с пятью жилами

Отдельное слово нужно сказать о грузонесущем геофизическом кабеле — это вид бронированных изделий применяющихся в исследовательских целях в нефте- и газодобывающей промышленности, в морских и геологических экспедициях. Носит еще одно название — каротажный.

Каротажный кабель

Каротажный кабель

Маркировка кабелей со слоем брони

Защищенные изделия зачастую имеют довольно длинную маркировку. Чтобы научиться распознавать марки бронированных кабелей нужно разобраться, что значат буквы в маркировке, для этого разберем на примере нескольких марок.

У бронированного кабеля АВБбШв маркировка значит:

  • А — алюминиевые жилы;
  • В — виниловая внутренняя изоляция;
  • Б — бронированный;
  • б — без подушки;
  • Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.

Подобный ему ВБбШвнг расшифровывается так:

  • буквы «А» вначале нет, значит, жилы из меди;
  • В — виниловая внутренняя изоляция;
  • Б — бронированный;
  • б — без подушки;
  • Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.
  • нг — не распространяет горение.

Третья марка ТППэпБ — это телефонный бронированный, расшифровывается так:

  • Т — говорит о предназначении — «Телефонный»;
  • П — изоляция из полиэтилена;
  • П — изоляция из полиэтителена;
  • эп — экран из алюмополимерной ленты;
  • Б — броня из двух стольных лент.

Конструкция

С примерной расшифровкой маркировки разобрались, теперь давайте перейдем к рассмотрению общей конструкции бронированных кабелей. Он состоит из:

  1. Токопроводящей жилы из алюминия или меди.
  2. Слоя изоляции поверх жилы, обычно это ПВХ, полиэтилен или пропитанная бумага.
  3. Далее идет экран из медных проволок или же различных проводящих лент, например из металла или проводящих картонов и бумаг.
  4. Поверх экрана еще один слой изоляции.
  5. Затем идет слой брони, обычно выполненной в виде лент, тогда верхняя лента накладывается так, чтобы перекрывать стыки витков нижней ленты. Ленты как спираль на кабель.
  6. В центре кабеля может располагаться осевой элемент, это может быть стальной канат или прут из стеклопластика в покрытии или без. Он выполняет несущую роль и снимает механические нагрузки с жил.

На конце устанавливается специальная муфта для бронированного кабеля концевая — она нужна для того, чтобы слои изоляции и защиты кабеля оставались в целостности и сохранности, а жилы были разведены друг от друга и надежно заизолированы.

Концевая муфта, слева видно заземляющий проводник для брони, жилы разведены и заизолированы, на них надеты изоляторы

Концевая муфта, слева видно заземляющий проводник для брони, жилы разведены и заизолированы, на них надеты изоляторы

Для соединения строительных длин бронированного кабеля или соединения в ходе ремонтных работ при повреждениях тоже выполняется в муфтах, которые обычно заливаются битумом или другими диэлектрическими растворами. Если конкретнее, то этот пункт зависит от того на какое напряжение рассчитан кабель, чем выше напряжение, например распределительные сети 6-10кВ, тем более жесткие требования к соединениям и изоляции. При высоком напряжении наличие воздуха в соединении может быть губительным, так как происходит его ионизация, в результате чего возможно развитие разрядов.

Основные параметры

При выборе продукции следует обращать внимание на следующие параметры:

  1. Номинальное напряжение. На этот параметр обращают внимание в первую очередь, особенно если вы прокладываете линию не 0.4кВ, а 6, 10 и более киловольт. На него влияет качество и толщина изоляции.
  2. Сечение проводов и кабелей — не менее важный параметр от него зависит, какую мощность выдержит кабель.
  3. Наличие и тип брони.
  4. Наличие экрана.
  5. Класс гибкости жилы. Он играет важную роль для электромонтажа в малых пространствах, например в электрощите.

Стоит отметить, что все параметры и подробные требования описаны в государственных стандартах и ТУ на производство кабелей. Примером таких нормирующих документов являются:

  1. ГОСТ 16442-80. Стандарт на кабели ВВГ, АВВГ, АВБбШв, ВБбШв.
  2. ГОСТ 22483-77. Электрическое сопротивление жилы.
  3. ГОСТ 24641-81. Оболочки из алюминия и свинца для силовых кабелей.
  4. ГОСТ 7006-72. Защитные покровы кабелей (вариации, требования).
  5. ГОСТ 23286-78. Толщины изоляции и оболочки, испытания напряжением.
  6. ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0.66, 1, 3 кВ.

Область применения

Бронированные кабели применяют для прокладки линии в туннелях, шахтах, траншеях. Их укладывают в землю без использования труб ПНД или защиты других типов. Но стоит отметить, что такая защита никогда лишней не бывает. Слой брони защищает от движений грунта и других вредных факторов.

Интересно:

Броня предназначена не только для защиты от повреждения лопатой или другим инструментом, но и для защиты от зубов грызунов.

Прокладка на поверхности возможна, при условии минимальных механических нагрузок и напряжений. Т.е. он должен быть зафиксирован и вероятность его растяжений и воздействия должна быть минимизирована. В быту такой кабель применяют для ввода электроэнергии в дом, или чтобы подключить гараж, летнюю кухню, флигель, сарай и другие постройки к электроэнергии. В таком случае прокладывают опять же — в грунте.

Прокладка и разделка бронированного кабеля

Разделка бронированного кабеля не так проста как у обычного. Дело не закончится как всегда простым срезанием изоляции. Для правильной разделки необходимо оголить концы кабеля и снять слои изоляции и брони на такие длины, чтобы получить надежную конструкцию пригодную для установки муфт.

Вам потребуются ножницы для резки металлических лент, они пригодятся и для толстых слоев изоляции, хотя она поддастся и монтажному ножу. Также станет полезной ножовка по металлу, пассатижи для снятия экрана и бронелент. Режут бронированные кабели ножницами НС (секторные). Они нужны для вырезания дефектных участков, отрезания лишней длины от концов.

Длины концов кабеля после разделки могут быть указаны в инструкции или документации к муфтам или специальным таблицам из соответствующей литературы.

Важно:

Разделка кабеля заключается в поступенчатом снятии защитных покровов — слоев изоляции, брони, обмоток, экранов. Каждая из ступеней отличается по длине от конца кабеля, а край покрова на этой ступени фиксируется бандажом из стальной проволоки.

На картинке показаны ступени разделки, а в таблице длины, соответствующие различным сечениям кабеля в мм. Это только один из примеров, в реальности это зависит от типа кабеля и вида соединительной или концевой муфты, однако на эти данные можно ориентироваться.

Сечение жил, кв.мм

Длина, мм

А

Б

О

П

И

Г

10-35

295

125

35

20

115-Г

35

50-95

365

135

35

20

175-Г

45

120-185

420

155

35

20

210-Г

50

240

455

160

35

20

250-Г

55

Разделка бронированного кабеля происходит по ступеням

Расшифровка обозначений:

  1. — наружный защитный покров.
  2. — броня.
  3. — свинцовая оболочка.
  4. — поясная изоляция.
  5. — фазная изоляция (жил).
  6. — жилы.
  7. — бандаж из проволоки.
  8. — бандаж из проволоки.

Какие марки использовать

Для линий 0.4 кВ используют кабели АВБбШв или медный ВБбШв. Их выпускают в диапазоне сечений от 2.5 до 240 кв. мм, а количество жил может быть от 1 до 5.

Внешний вид АВБбШв

Внешний вид АВБбШв

Для высокого напряжения 6-10 и более кВ используют такие кабели из меди:

ПвПг — бронированный ВВ кабель, изоляция — сшитый полиэтилен, присутствует экран, возможна прокладка на дне водоемов и подземная прокладка, номинальное напряжение в зависимости от конкретного экземпляра 6-10кВ. Диапазон сечений жил — 50-800 кв.мм.

Внешний вид ПвПг

Внешний вид ПвПг

ЦСПГ, через дефис указывают номинальное напряжение, например ЦСПГ-10 — на 10 кв. Жилы бывают однопроволочными (в маркировке добавляют «ОЖ») и многопроволочными. Изоляция — бумажная с пропиткой, есть свинцовая оболочка, битумная подушка и стальная проволочная броня. Диапазон сечений — 25-240 кв. мм.

Внешний вид ЦСПГ

Внешний вид ЦСПГ

С алюминиевыми жилами:

ААБл — бронированный, номинальное напряжение 1-10 кВ. Указывается в индексе после маркировке, т.е. ААБл-6 — кабель на 6 кВ. Жилы — однопроволочные или многопроволочные. Бумажная изоляция, слой поясной изоляции из полупроводящей бумаги, далее слой алюминиевой оболочки, брони из двух стальных лент. Диапазон сечений 50-240 мм. Нельзя использовать для прокладки в вертикальном положении, но есть версия с нестекающей пропиткой для этих целей — ЦААБЛ-10. Монтаж бронированного кабеля этой марки в грунте возможнее при низкой коррозионной активности.

Внешний вид ААБл

Внешний вид ААБл

Как проложить в земле

Марки кабеля для прокладки в земле мы рассмотрели выше, многие из них подходят и для прокладки по дну водоемов. Давайте рассмотрим чем особенности и опасности прокладки кабеля под землей:

  1. Корни деревьев, зачастую не представляют особой опасности, но всё же воздействуют на линию негативным образом.
  2. Движение грунта, в особенности содержащихся в грунте камней, кусков строительного мусора.
  3. Возможность повреждения при «раскопках» коммуникаций другими службами или при копке фундаментов для будущих зданий.

От этих факторов в какой-то мере защищает броня, иногда дополнительно кабель укладывают в защитную трубу, например ПНД или гофрированную.

Кабель в земле должен быть проложен без натяжения, свободно, возможно небольшими изгибами. В траншею перед укладкой линии подсыпается подушка из песка, она даст дополнительную защиту. Кабель засыпают грунтом, через небольшое расстояние (20-30 см выше) прокладывают сигнальную ленту яркого цвета, сейчас производятся и яркие ленты с надписями типа «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ!».

Перед закапыванием и после проверяют линию на наличие КЗ, так как во время строительных работ возможны повреждения изолирующих.

Прокладка кабеля под дорогой

В случае возникновения необходимости проложить участок бронированного кабеля под дорогой, водоемом, или другими сооружениями возможны два варианта:

  1. Траншейный метод. В таком случае, если происходит прокладка под дорогой, снимается слой покрытия (асфальт и пр). Его недостатком является — повреждение дорожного полотна, итоговая стоимость с учетом восстановления.
  2. Бестраншейный метод, он же метод ГНБ или метод прокола. ГНБ расшифровывается как «Горизонтально-направленное бурение», недостатком является лишь в необходимости найти оборудование, это может быть проблемой в отдаленных регионах. Этот метод используется при прокладке и кабелей и водопроводов и других коммуникаций.

В любом случае прокладка линии под дорогой должна быть согласована с организацией ответственной за ремонт и эксплуатацию этого участка дороги, часто и с городской администрацией.

Производители

В среднем у всех производителей цена за метр кабеля одного типа приблизительно одинакова. Есть разница до 20%, также следует учитывать стоимость доставки, поэтому сравнивать цены не совсем корректно, ведь на итоговую стоимость сильно влияют и логистические затраты. Однако если вести речь о производителях, можно выделить продукцию следующих:

  • ОАО «Псковкабель», г. Псков;
  • ООО «Рыбинсккабель», г. Рыбинск;
  • ЗАО «Завод Москабель», г. Москва;
  • АО «Завод «Энергокабель», г. Москва;
  • ОАО «Кабельный завод «Энергия», г. Пролетарск;
  • АО «Сибкабель», г. Томск;
  • ООО «Томсккабель», г. Томск.

Источник: Компания ООО «СОЮЗ-ЭНЕРГО»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Маркеры кабельные МК HLT Electric

Назначение – Используются для маркировки кабеля в распределительных щитах. Область применения – Распеределительные щиты. Материалы – Выполнен из эластичного негорючего поливинилхлорида, устойчивого к маслам и смазочным материалам, с отверстием для проводника. Преимущества: – Широкий ассортимент маркировки; – Долговременное использование без стирания печати на маркере; – Универсальность размеров: маркер одновременно подходит для проводов разного сечения. – Удобная идентификация проводов в процессе монтажа и демонтажа проводки; – Надежная фиксация на проводе.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · Вчера · Россия · г Москва
Маркеры кабельные МК HLT Electric

ПРОДАМ: Короба кабельные электромонтажные марки СП

Короба кабельные СП 50х50, СП100х50, СП100х100, СП150х100,СП 200х100, СП200х200, СП300х100, СП400х100, грунт/цинк. Предлагаем: Электроконструкции для прокладки кабеля: кабельные короба электромонтажные марки СП и короба замковые марки КЗ, кабельные лотки лестничного типа НЛ, лотки перфорированные ЛП, лотки неперфорированные (сплошные) ЛГ, кабель-каналы металлические, кабель-каналы пластиковые, стойки К1150-К1155, полки К1160-К1163, консоли горизонтальные Кг, консоли вертикальные Кв, подвесы лотков Пл и подвесы коробов, перфопрофили: швеллеры перфорированные, уголки перфорированные, полосы перфорированные, зетовые (Z-образные) профили, проволочные (сетчатые) лотки.
Шикарёв Александр · Невские Ресурсы · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Короба кабельные электромонтажные марки СП

КУПЛЮ: Кабели геофизические, сейсмические | Цены на лом кабеля

Купим медные кабели и провода всех марок, на лом! Продать дорого кабели и провода на лом — медный кабель имеет эксплуатационный срок, после которого рекомендуют произвести замену старого варианта медного кабеля на более новый кабель. Заменить б/у кабели в сотрудничестве с нашей компанией обозначает не выкинуть устаревший продукт (куплю лом меди), а выгодно сдать на переработку б/у медные кабели, провода, при этом утилизировать кабели и получить соответствующую денежную сумму. Принимаем лом кабеля, любых марок! Услуги по переработке лома медных кабелей — несмотря на то, что сейчас существует много компаний переработчиков кабельного, электротехнического и медного лома, которые выполняют приём кабеля и провода, переработку и утилизацию кабельного лома, далеко не любая из них может утилизировать б/у кабели всех типов и марок, и еще на оптимальных условиях, какие предлагает наша организация. Наша организация осуществляет закуп лома в Екатеринбурге: - лом кабелей, - нефтепогружной, - лом меди в изоляции, - с истекшим сроком годности, - силовой кабель б/у и с хранения, - демонтированный и неликвидный кабель - и многих других видов медного кабельного лома. Куплю дорого лом кабеля! У нас используется в ходе работ самое передовое и современное оборудование для переработки кабеля, и получения медного или алюминиевого лома металлов, так как приобретение кабеля б/у является одной из главных задач функционирования нашей фирмы. Переработаем кабели на лом! Приём на лом кабеля, провода — представляет собой с одной стороны удачную сделку для сдающей кабели на лом, и с другой стороны ответственное мероприятие для нас переработчиков кабельного и медного лома. Необходимо грамотно произвести оценку массы лома меди или лома алюминия, в составе кабельного лома. Сделать расчет и на основе этих данных рассчитать сумму оплаты за принимаемые медные кабели и провода списанные в металлолом. Мы скупаем и перерабатываем кабельный лом: - обрезки кабелей в лом, - неликвиды кабеля...
Захаров Алексей · Вторкабель | Скупка кабеля | Приём кабельного лома · 17 июня · Россия · Свердловская обл
Кабели геофизические, сейсмические | Цены на лом кабеля

ПРОДАМ: Профили перфорированные (перфошвеллер)

Перфошвеллеры: 35х23 (К347); 45х30; 60х32 (К235, 240); 70х44; 80х40 (К225), 100х40, 100х50. Реализуем: Электроконструкции для прокладки кабеля: кабельные короба электромонтажные марки СП и короба замковые марки КЗ, кабельные лотки лестничного типа НЛ, лотки перфорированные ЛП, лотки неперфорированные (сплошные) ЛГ, кабель-каналы металлические, стойки К1150-К1155, полки К1160-К1163, консоли горизонтальные Кг, консоли вертикальные Кв, подвесы лотков Пл и подвесы коробов, перфопрофили: швеллеры перфорированные, уголки перфорированные, полосы перфорированные, зетовые (Z-образные) профили, проволочные (сетчатые) лотки.
Шикарёв Александр · Невские Ресурсы · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Профили перфорированные (перфошвеллер)

ПРОДАМ: Кабельные крепления КХ

Кабельные крепления КХ: - 1х25-40 - 1х40-60 - 1х60-90 - 3х25-45 - 3х40-60 - 3х50-75 - 3х75-100 Реализуем: Электроконструкции для прокладки кабеля: кабельные короба электромонтажные марки СП и короба замковые марки КЗ, кабельные лотки лестничного типа НЛ, лотки перфорированные ЛП, лотки неперфорированные (сплошные) ЛГ, кабель-каналы металлические, стойки К1150-К1155, полки К1160-К1163, консоли горизонтальные Кг, консоли вертикальные Кв, подвесы лотков Пл и подвесы коробов, перфопрофили: швеллеры перфорированные, уголки перфорированные, полосы перфорированные, зетовые (Z-образные) профили, проволочные (сетчатые) лотки.
Шикарёв Александр · Невские Ресурсы · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельные крепления КХ
ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.