Пожаробезопасные кабели: характеристики, обозначения, категории и классы

  • 120
  • Поделиться
  • Пожаловаться

Пожаробезопасные кабели

Вопросы пожарной безопасности в кабельной сфере сейчас стоят наиболее остро. Во многом это связано с тем, что пожарные характеристики непосредственно влияют на безопасность людей. В России, к сожалению, к данному вопросу часто подходят либо недостаточно внимательно, либо наоборот, излишне осторожно, что приводит к бессмысленному удорожанию, из-за использования кабелей с характеристиками «с запасом», то есть излишних для данного конкретного проекта. Давайте попробуем разобраться, что к чему.

Основные пожарные характеристики кабеля

  • Не распространять горение, то есть, после возгорания самостоятельно затухать через определённое время (НГ — не горючий или не распространяющий горения);
  • Огнестойкость, то есть, сохранять свою работоспособность в случае возгорания в течение определённого времени (FR — Fire Resistance);
  • При горении кабель может выделять низкое количество дыма (LS — Low Smoke);
  • При горении кабель может НЕ выделять вредных активных веществ — галогенов (фтор, хлор, бром, йод и астат) (HF — Halogen Free);
  • Низкий уровень содержания токсичных продуктов (LTx — Low Toxic).

Подробнее разберем каждый пункт, что бы понять, для чего он и где будет требоваться кабель с таким параметром. Сегодня мы поговорим про первый пункт — НГ (не горючий, то есть, не распространяющий горение).

Кабель может самостоятельно затухать при разных условиях. Самое важное условие, влияющее на интенсивность горения, а значит и на способность кабеля самостоятельно затухать, это количество кабелей лежащих рядом. Чем этих кабелей больше, тем сложнее затухнуть всей группе или пучку кабелей. Всем знакомый пример из детства, когда мы поджигаем спичку на ветру, она почти сразу и легко тухнет, но если мы решим одновременно поджечь несколько спичек сложив их вместе потушить их будет очень не просто, причём, чем больше будет пучок спичек, тем увереннее он будет гореть.

Поэтому можно выделить два основных типа прокладки кабеля с точки зрения не распространения горения — это одиночная прокладка (в названиях российских марок кабелей никак не отображается), когда проложен только один кабель или ряд кабелей, расстояние от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм и групповая прокладка (в названиях российских марок кабелей ставится индекс НГ-А, -B, -C, -D в зависимости от объема пучка кабеля): Ряд кабелей с расстоянием между ними не более 300 мм.

Одиночная прокладка

Поговорим сначала про кабель, не распространяющий горения при одиночной прокладке.

Где допустимо
Только для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка этих кабелей разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

Групповая прокладка

Если с одиночной прокладкой всё более или менее понятно, то как быть с групповой? Ведь группа может состоять из двух кабелей, а может из двух десятков или даже сотен. Попробуем разобраться! Итак, групповая прокладка (НГ с индексом А, B, C, D в зависимости от объема пучка кабеля) — ряд кабелей с расстоянием между ними не более 300 мм.

Где допустимо
Для прокладки, с учетом объема пуска кабелей, в открытых кабельных сооружениях (где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала). Индексы A, B, C и D — это и есть показатели величины группы кабелей, но измеряются они не в количестве кабелей, а в объёме горючей массы. Что же такое горючая масса? Это общий объём всего, что горит во всех кабелях, проложенных в пучке на 1 метр в литрах.

Категория не распространения горения кабеля

То есть, если вы собираетесь прокладывать в пучке 10 разных кабелей с общим объёмом горючей массы — 1 литр на метр, то совершенно необязательно переплачивать за кабель с индексом НГ(А), так как для вашей цели вполне подойдёт кабель НГ©.

Кроме этого, если вы осуществляете прокладку кабеля в наружных электроустановках или производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, который будет иметь возможность применять пассивную огнезащиту, то вы можете вообще отказаться от кабелей, не распространяющих горение при групповой прокладке в пользу кабелей, не распространяющих горение при одиночной прокладке. Такие кабели, как правило, имеют более низкую стоимость, либо более высокие механические характеристики.

Авторы: технические специалисты LAPP, Юрий Павлов и Андрей Щетинкин, постоянные ведущие обучающих видео-инструкций по кабельной продукции LAPP Inside.

Источник: Компания LAPP


👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Lapp Russia — дочернее предприятие холдинга LAPP в России, мирового инновационного производителя и системного поставщика кабелей, проводов, кабельных аксессуаров для различных отраслей: электротехники, энергетики, машиностроения, нефтегазовой, производства промышленного оборудования, автомобильной промышленности и многих других. Производитель и поставщик кабельно-проводниковой продукции под торговыми марками: ÖLFLEX®, UNITRONIC®, SKINTOP®, HITRONIC®, FLEXIMARK®, SILVYN®, EPIC®.
Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

Огнезащита кабелей и кабельных проходок производится с целью обеспечения пожарной безопасности для предупреждения распространения пламени и продуктов горения. Узлы пересечений с ограждающими конструкциями, имеющими нормируемые огнестойкость и пожарную опасность, относятся к наиболее сложным и уязвимым. Согласно СНиП 21-01-97 места прохода проводов и кабелей через ограждающие конструкции (стены, перегородки, перекрытия) должны уплотнятся с применением огнестойких негорючих материалов. Противопожарные подушки предназначены для временного или постоянного уплотнения и заделки кабельных проходок ∅ свыше 100 мм, создания огнепреградительных поясов в кабельных проходках и разделения кабельных каналов. Они надежно защищают кабельные линии, герметизируют пустоты и не допускают распространения пламени и токсичных продуктов горения в смежные и сопредельные помещения. Спецификация противопожарных подушек Противопожарные подушки выпускаются разных типоразмеров и имеют возможность многократного использования. Конструктивно представляют собой чехол из технической огнестойкой стеклоткани с гидроизоляционным слоем и наполнителем разной термостойкости. В зависимости от используемого наполнителя изделия подразделяются на следующие марки: Уплотнительные подушки ППУ с негорючим минеральным волокном, имеющим термостойкость 1000 гр.С. Вспучивающиеся подушки ППВ с порошкообразными материалами, имеющими термостойкость 1373 гр.С. Универсальные подушки ППВУ и ППВУ1 на основе минерального волокна и вспучивающегося вермикулита (или другого порошкообразного материала) с термостойкостью 1073 гр.С. Размеры противопожарных подушек: Длина — 300±20 Ширина — 100±10; 200±15 Толщина — 20±3 По согласованию с потребителем допускается изготовление подушек других типоразмеров. Способ применения противопожарных подушек Противопожарные подушки ППВ и ППУ для кабельных проходок применяются для герметизации пустот, которые должны сохранять возможность разборки. Используются совместно и укладываются...
Ефимов Владимир · Технические Средства Безопасности · 2 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

Огнестойкая кабельная линия (или кабельная линия и электропроводка систем противопожарной защиты) – это кабельная линия и электропроводка, способная сохранять работоспособность в условиях пожара. ОКЛ – сертифицированная система, состоящая из огнестойкого кабеля, кабеленесущих систем, огнестойких коробок, монтажных элементов и т.д. Основная задача ОКЛ – сохранить работоспособность всех противопожарных систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. ДКС имеет наиболее широкий ассортимент продукции, испытанной в составе ОКЛ: – металлические листовые лотки "S5 Combitech", проволочные лотки "F5 Combitech", лестничные лотки "L5 Combitech"; – пластиковые гофрированные трубы "Octopus" и "Express"; – металлические трубы и металлорукава "Cosmec"; – кабельные короба; – огнестойкие ответвительные коробки; – монтажные элементы "B5 Combitech" и системы крепежа "M5 Combitech".
Бирева Татьяна · ДКС · Вчера · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие перегородки DD

Перегородки DD предназначены для разделения кабельных линий, что препятствует распространению пожара в случае его возникновения. Согласно действующим нормам Российской Федерации, установка огнестойких перегородок необходима в случаях прокладки: – взаиморезервируемых цепей (в одном коробе); – цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения (в одном коробе); – цепей до 42 В с цепями выше 42 В (в одном коробе); – контрольных кабелей и кабелей связи с силовыми кабелями (в кабельном сооружении); – силовых кабелей до 1 кВ и выше 1 кВ (в кабельном сооружении); – рабочих и резервных кабелей выше 1 кВ питающих электроприемники I категории (в кабельном сооружении). Предел огнестойкости Е15 при испытании по ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94
Бирева Татьяна · ДКС · Вчера · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие перегородки DD

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие плиты DG

Огнестойкие плиты DG предназначены для ограждения кабельных линий от воздействия пожара в случае его возникновения. Огнестойкие кабельные короба из плит DG чаще всего применяются при транзитной прокладке кабельных линий через автостоянки и паркинги. Кроме того, они могут использоваться в качестве аналога системы огнестойких кабельных линий. Сохранение работоспособности при огневом воздействие линии от 60 до 150 минут по ГОСТ 53316-2009.
Бирева Татьяна · ДКС · Вчера · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие плиты DG

ПРОДАМ: Огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН

Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) серии СПЕЦКАБЛАЙН (производство НПП Спецкабель) предназначены для объектов с массовым скоплением людей и комплексных систем повышенной пожарной опасности. Организуем поставку ОКЛ в самые короткие сроки до Вашего объекта. Для Ваших условий эксплуатации произведем расчет и подбор оптимального варианта исполнения ОКЛ.
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 10 мая · Россия · г Санкт-Петербург
Огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.