Мы продолжаем изучать пожарные характеристики кабелей, и для чего они нужны. В прошлый раз мы разобрались с понятием самозатухания кабеля. Теперь предлагаем вам поговорить о понятии огнестойкости и малодымности кабеля и так знакомой нам по названиям российских кабелей аббревиатуре — FRLS.
Что же означает аббревиатура FRLS? FR — Fire resistance (огнестойкий), LS — Low Smoke (малодымный).
На первый взгляд, можно подумать, что слово «огнестойкий» говорит о том, что такой кабель в огне не горит и в воде не тонет.
На самом деле, это не совсем так и кабель FRLS устроен немного хитрее. Его медные жилы сначала изолируются специальным огнеупорным материалом на основе слюды или стеклоткани, а потом уже пластикатом, как в обычных кабелях. Таким образом, конструкция кабеля будет такой: медь, огнеупорный слой, изоляция жилы и далее уже обычные элементы, такие как экран, оболочка и т. д.
В итоге, расчёт идёт на то, чтобы в случае возгорания в непосредственной близости кабеля, вся изоляция и оболочка сгорела, а огнеупорный слой продолжал изолировать жилы. Это нужно для того, чтобы могли работать пожарные насосы или вентиляторы удаления дыма или другое оборудование, которое предназначено для непосредственной работы в условиях пожара.
Кроме пожарных систем, для другого применения такой кабель бесполезен, так как после сгорания всей изоляции и оболочки и других неметаллических элементов кабеля его всё равно требуется менять.
Как мы знаем из физики, гореть может практически всё, вопрос только в температуре и в длительности контакта с источником теплового излучения, то есть, в нашем случае, с пламенем. На огнестойкость кабели испытывают всегда огнём с одной и той же температурой — 750 градусов. Так как, когда температура пожара переваливает за это значение, как правило, системы пожаротушения уже бессильны что-либо сделать и требовать от кабеля, что бы он сохранял работоспособность при температуре выше 750 градусов уже бессмысленно.
Соответственно, параметр огнестойкости кабеля можно разделить на несколько категорий — пределов огнестойкости, (ПО) по времени воздействия пламени, а именно:
- ПО1 — 180 мин. воздействия пламени (FE180 — европейское обозначение)
- ПО2 — 150 мин. воздействия пламени (FE150 — европейское обозначение)
- ПО3 — 120 мин. воздействия пламени (FE120 — европейское обозначение)
- ПО4 — 90 мин. воздействия пламени (FE90 — европейское обозначение)
- ПО5 — 60 мин. воздействия пламени (FE60 — европейское обозначение)
- ПО6 — 45 мин. воздействия пламени (FE45 — европейское обозначение)
- ПО7 — 30 мин. воздействия пламени (FE30 — европейское обозначение)
Таким образом, если вы видите кабель с названием, например N2XH-FE 180, это означает, что данный кабель должен сохранить свою работоспособность в случае пожара в течение 180 минут прямого воздействия пламени и передавать сигналы или электрическую энергию в течение всего это времени в штатном режиме.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что огнестойкие кабели нужны далеко не везде, и они не спасут вас от непредвиденных расходов на перекладку кабельных линий после пожара, так как они точь в точь, как и обычные провода приходят в негодность после прямого контакта с огнём. Зато их стоимость будет значительно выше, чем у обычных не огнестойких кабелей.
А как же быть с индексом LS — Low Smoke? Когда нам необходимо потратиться на такой кабель, а когда, наоборот, в этом нет никакого смысла? Давайте разбираться.
Low Smoke в переводе с английского означает дословно «мало дыма». По сути это говорит о том, что данный кабель при горении выделяет дымовые газы незначительной плотности. «Незначительная плотность» — довольно неопределённое понятие. Что же это значит? Плотность дымовых газов измеряют по тому, насколько выделяемый дым пропускает свет. Например, по европейским стандартам при горении кабеля с индексом LS снижение светопроницаемости должно происходить не более чем на 40%. По Российским — не более чем на 50%. То есть индекс LS в Европе включает в себя более жёсткие испытания, чем в России.
А зачем нам вообще такая характеристика как малодымность? Всё дело в том, что образование дыма влечёт за собой два главных и очень негативных последствия, а именно:
- Ухудшение видимости в случае воспламенения, которое мешает людям быстро покинуть место образования пожара, а пожарным в свою очередь искать и спасать людей оказавшихся в огненной ловушке, а так же ликвидировать очаг возгорания.
- Отравление угарным газом (окисью углерода).
Кабели с индексом LS способны значительно снизить эти последствия.
В каких же случаях нам необходимо выбирать кабели с индексом LS? По правилам такие кабели обязательны к прокладке во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях, то есть в условиях, где отсутствует необходимое для удаления дыма проветривание. При открытой прокладке, например, на улице или на крыше здания, кабели с таким индексом вовсе не обязательны.
Данный параметр является очень важным при выборе кабеля: необходимо всегда помнить про него при проектировании кабельных линий, чтобы избежать крайне неприятных последствий и максимально обезопасить жизни людей.
Примеры продукции LAPP:
- Силовые и контрольные кабели LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS
- ÖLFLEX® HEAT 125 MC — безгалогенный кабель с повышенной пожаробезопасностью
- Безгалогенные кабели (N)HXMH для монтажа на штукатурке, кирпичной кладке
Авторы: технические специалисты LAPP, Юрий Павлов и Андрей Щетинкин, постоянные ведущие обучающих видео-инструкций по кабельной продукции LAPP Inside.
Источник: Компания LAPP