Лето — горячая пора для желающих обзавестись дачами, ведь в 2018 году стартовала пилотная программа субсидирования кредитов на покупку готовых домокомплектов. Эксперты по недвижимости прогнозируют трёхкратный рост спроса на канадские дома и коттеджи из клеёного бруса. Перед владельцами загородных соток встанет вопрос об электрификации деревянных домов. Специалисты IEK GROUP, одного из крупнейших производителей и поставщиков электротехники и светотехники, выделили три особенности выполнения проводки на даче и дали рекомендации по грамотной организации сетей.
Безопасность — превыше всего
Главное для деревянных строений — защита от огня. Для предотвращения возгорания современные домокомплекты обрабатывают антипиренами, существенно повышающими огнестойкость конструкций. Такие меры защищают от пожаров, возникающих вследствие неосторожного обращения с огнём, но бессильны при возгорании электропроводки — температура воспламенения проводов превышает критический для обработанной древесины показатель (8700С).
«При электрификации деревянного дома нужно помнить не только о традиционной защите сети от перегрузок и коротких замыканий, но и о защите от пожара из-за возгорания изоляции. С указанными задачами справляются простые автоматические выключатели, например, серии ВА 47-29. Принципиальная конструкция такого рода аппаратов была разработана ещё в прошлом веке. Современные условия эксплуатации автоматических выключателей, конечно, изменились. Поэтому мы серьезно доработали эти устройства, значительно повысив надежность автоматических выключателей IEK®, что подтверждено полученным патентом RU139886», — говорит Николай Душкин, руководитель службы качества IEK GROUP. |
Рациональность во всём
По Правилам устройства электроустановок в деревянном доме прокладка кабеля должна осуществляться только в стальных трубах (ПУЭ, п.7.1.38). Однако это расходится с положениями СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». В частности, пункт 13.5.1 этого документа определяет: «Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок».
Специалисты часто ведут споры о том, как лучше прокладывать электропроводку в деревянных домах, и единого мнения не этот счет не существует. В любом случае при монтаже проводки важно руководствоваться здравым смыслом и помнить о безопасности эксплуатации энергосистемы.
Для электрификации дачи применяют только медные провода сечением от 1,5 до 4 мм2 (зависит от потребляемой мощности), обязательно в негорючей изоляции. Такими свойствами обладают кабели марок NYM, ВВГнг и ВВГнг-LS.
При скрытом монтаже проводки в деревянном доме (внутри сгораемых конструкций, в стенах, в подполье или в запотолочном пространстве) для максимальной защиты кабель необходимо прокладывать внутри стальных труб, выполняя соединения в стальных коробках. Важно: система требует заземления.
При проходках через стены устанавливаются металлические гильзы из тех же стальных труб. Стальные трубы по сравнению с пластиковыми трубами или металлорукавом обладают большей локализационной способностью при воспламенении кабеля, а также защищают проводку от механического воздействия и грызунов. Выбор толщины стенки труб зависит от сечения кабеля.
При организации открытой проводки (от выхода из стены до розеток, выключателей или светильников) оптимальным решением является ее прокладка в кабель-каналах под цвет дерева. Они не только защищают электропроводку от случайного механического воздействия, но и органично дополняют интерьер. Правда, данное решение трудно реализуемо в зданиях из оцилиндрованного бревна.
Эстетика для глаз
«При соблюдении вышеприведённых правил внутри помещений устанавливаются выключатели и розетки накладного монтажа со степенью защиты IP20, на террасах — c IP44, а на фасадах домов — с IP54. В данной маркировке первая цифра — от 0 до 6 — обозначает уровень защиты людей от доступа к открытым частям оборудования и проникновения внутрь корпуса твёрдых предметов и пыли. Вторая цифра — от 0 до 8 — говорит о надёжности работы изделий в условиях повышенной влажности, — уточняет Татьяна Шебаниц, специалист IEK GROUP. — Обратите внимание, что при накладном монтаже механизм розеток и выключателей должен крепиться к стене через заднюю стенку электроустановочного изделия, а не напрямую на деревянную поверхность». | |
Сегодня индивидуальный дизайн добрался и до дач — именно поэтому популярны статьи с фотографиями лучших загородных интерьеров. Понятно желание большинства владельцев домов уложиться в скромный бюджет, но часто люди забывают о мелочах. Даже розетки и выключатели могут и должны быть привлекательными.
Во многих сериях электроустановочных изделий наряду со стандартными белыми решениями есть и нетривиальные варианты, доступные по цене. Например, в бюджетной линейке «ОКТАВА» IEK® представлено оборудование, стилизованное под дуб и сосну, — прекрасный выбор для деревянных домов.
Российский производитель выпускает «под дерево» не только розетки-выключатели и кабель-каналы, но и пластиковые корпуса для установки вводных автоматов и электросчетчиков. Боксы серий КМПн и ЩРН-П IEK® в наиболее популярных исполнениях «Дуб» и «Сосна» позволяют создать комплексное решение, если обязательным условием является сочетание текстуры исполнения с цветом дерева.
Электрификация любых домов, включая дачные, — дело профессионалов. Только специалисты смогут грамотно рассчитать нагрузки, определить сечения проводов и диаметр металлических труб, подобрать автоматические выключатели. Домовладельцу же стоит быть подкованным в вопросах выбора марок устанавливаемых изделий и оборудования, ведь именно ему предстоит использовать электрическую сеть.