Электрические сети (6-35) кВ — это сети с изолированной, либо с компенсированной нейтралью. Такой режим нейтрали позволяет при однофазных (ОЗЗ) или дуговых замыканиях на землю (ОДЗ) не проводить немедленное отключение сети. Надо отметить, что в сетях этих классов напряжений, замыкание на землю не является аварийным режимом, и случаются они достаточно часто.

Нормативные документы допускают работу линии с изолированной нейтралью при ОЗЗ — до восьми часов, но при этом необходимо отыскать и устранить места замыкания, так как есть большая опасность того, что под высокое напряжение попадут люди. Также возможно повреждение электрооборудования из-за повышения фазного напряжения до уровня линейного.

ОЗЗ — это, как правило, металлическое, постоянное замыкание, а ОДЗ носит переменный характер. Например, раскачивающаяся на ветру ветка, касаясь высоковольтной линии (ВЛ), замыкает ее на землю, при этом зажигается дуга. ОДЗ — это наиболее опасный вид замыканий на землю, так как при этом могут возникать перенапряжения 2,3-3,0 наибольшего фазного напряжения, которые уже наблюдаются при первом зажигании дуги и сопровождаются ее многократными зажиганиями. В этих режимах создаются все условия для появления феррорезонанса в сети.

Феррорезонансный контур в сети с изолированной нейтралью — это контур нулевой последовательности с нелинейной характеристикой намагничивания. Трехфазный заземляемый трансформатор напряжения по конструктиву — это три однофазных трансформатора, соединенные по схеме звезда/звезда, с обособленной магнитной системой. При перенапряжениях в сети индукция в магнитопроводе увеличивается, как минимум в 1,73 раза. В таких режимах возможно насыщение магнитопровода и, как следствие, возникновение феррорезонанса в сети.

По некоторым данным, ежегодно в эксплуатации повреждается 7-9% трансформаторов напряжения по причине феррорезонанса. Существует множество способов защиты ТН от резонансных явлений в сети:

  • изготовление ТН с максимально уменьшенной рабочей индукцией;
  • включение в цепь ВН и НН дополнительных демпфирующих сопротивлений;
  • изготовление трехфазных трансформаторов напряжения с единой магнитной системой в пятистержневом исполнении;
  • применение специальных устройств, включаемых в цепь разомкнутого треугольника;
  • заземление нейтрали трехфазного трансформатора напряжения через токоограничивающий реактор;
  • применение специальных компенсационных обмоток и т.д.
  • применение специальных релейных схем, для защиты обмотки ВН от сверхтоков.

Все эти меры в той или иной степени защищают измерительный трансформатор напряжения, но не решают проблему в корне.

Заземляемые трансформаторы напряжения применяются в сетях с изолированной нейтралью. Заземление нейтрали ТН позволяет осуществлять контроль изоляции сети, с помощью дополнительных вторичных обмоток, соединенных по схеме звезда/треугольник. На наш взгляд, это основная функция заземляемых трансформаторов, функция измерения и учета — дополнительная. Зачастую, в электрических сетях эксплуатируются заземляемые трансформаторы напряжения, у которых защитные обмотки не используются. Применение заземляемых трансформаторов без использования функции контроля изоляции сети — неоправданный риск. Это связано с тем, что:

  • заземляемые трансформаторы напряжения подвержены влиянию феррорезонансных явлений;
  • изоляцию обмотки ВН невозможно испытать в условиях эксплуатации приложенным одноминутным напряжением промышленной частоты.

Для решения всех вопросов, связанных с эксплуатацией заземляемых трансформаторов напряжения в сетях с изолированной нейтралью, на нашем предприятии разработана новая трехфазная группа. Трехфазная 3хНОЛ-6(10) группа состоящая из трех незаземляемых трансформаторов, соединенных по схеме треугольник/треугольник. Основное преимущество 3хНОЛ-6(10) — отсутствие заземляемого вывода с ослабленной изоляцией. Это значит, что трансформатор не подвержен влиянию феррорезонанса и не требует дополнительных защит от его воздействия. Также изоляцию этого трансформатора возможно испытать приложенным одноминутным напряжением промышленной частоты в условиях эксплуатации, так как в этом случае нет необходимости в источнике повышенной частоты. У незаземляемых трансформаторов нет высоковольтных выводов с ослабленной изоляцией, что также позволит избежать нарушений, которые зачастую случаются в эксплуатации, при определении сопротивления изоляции вывода «Х», так как есть разночтения в нормативной документации.

На сегодняшний день большое количество пунктов коммерческого учета (ПКУ) имеют в своем составе заземляемые трансформаторы напряжения, со встроенными предохранителями (ЗНОЛП). При однофазных замыканиях на землю, а они как указывалось выше, случаются достаточно часто в воздушных распределительных сетях, что ведет к срабатыванию встроенного защитного предохранительного устройства (ЗПУ). Встраиваемое ЗПУ, прежде всего, предназначено для защиты трансформатора напряжения от коротких замыканий во вторичных цепях. Так как ток срабатывания предохранителя достаточно мал, то при различных перенапряжениях, вызванных, в том числе и однофазными замыканиями на землю это приводит к отключению ТН. ЗПУ защищает обмотку ВН от сверхтоков, которые возможны при различных технологических нарушениях в электрических сетях. При срабатывании предохранителя учет электроэнергии будет отсутствовать. Для восстановления учета, необходимо заменить плавкую вставку ЗПУ.

Трехфазная группа 3хНОЛ-6(10)М устойчива к различным перенапряжениям в электрических сетях, так как в отсутствии связи ТН с землей, контур нулевой последовательности также отсутствует.

Также при однофазных замыканиях на землю, изоляция незаземляемого трансформатора не находится под повышенным напряжением, так как трансформаторы НОЛ включаются на линейное напряжение.

Незаземляемые измерительные трансформаторы напряжения лишены всех тех недостатков, которые характерны для заземляемых ТН, поэтому в пунктах коммерческого учета целесообразно использовать трехфазную группу 3хНОЛ-6(10)М.

Трехфазная группа 3хНОЛ-6(10)М

Е. В. Игнатенко,
главный конструктор отдела
измерительных трансформаторов ОАО «СЗТТ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ОАО «СЗТТ» работает на рынке электротехнических изделий уже 65 лет. ЗА эти годы завод приобрел репутацию одного из известнейших производителей измерительных трансформаторов тока с литой эпоксидной изоляцией. На сегодняшний день линейка продукции ОАО «СЗТТ», пожалуй, самая широкая среди подобных предприятий не только по России, но и по всем странам СНГ.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформатор ТЗЛВ-СЭЩ 10 У2 СТО 15356352-004-2006

Низкие цены. Бесплатная доставка. Звоните! Датчик тока трансформаторный нулевой последовательности ТЗЛВ-СЭЩ-10 предназначен для поиска ВЛ 6-10 кВ с однофазным замыканием на землю в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью в комплекте с прибором УСЗ-3С и устанавливается в КРУ-59УХЛ1, К-63У3, К-61МУ3 на воздушные линии. ● Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании. ● Бесплатная доставка по городу Самара. ● Актуальные цены уточняйте по контактному телефону ● Ответим оперативно! ● Звоните!
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Сегодня · Россия · Самарская обл
Трансформатор ТЗЛВ-СЭЩ 10 У2 СТО 15356352-004-2006

ПРОДАМ: Заземляющий дугогасящий реактор РДМР 6, 10, 20, 35 кВ

Дугогасящие реакторы предназначены для ограничения токов при металлических замыканиях одной из фаз на землю в сети 6-35 кВ и создания условий, обеспечивающих быстрое самопогасание дуги в месте её возникновения при дуговых замыканиях. Дугогасящий реактор подключается между нейтралью сети и контуром заземления подстанции. При отсутствии явно выведенной нейтрали подключение производится к нейтрали специального присоединительного трансформатора со схемой соединения обмоток "звезда-треугольник" либо "зигзаг". Дугогасящий реактор 6-35 кВ предназначен для минимизации последствий самого частого вида повреждений в распределительной сети – последствий однофазных замыканий на землю (ОЗЗ). Реактор обеспечивает надежную компенсацию (минимизацию) токов, возникающих при металлических ОЗЗ. При дуговых же ОЗЗ дугогасящий реактор способствует созданию условий, обеспечивающих быстрое самопогасание электрической дуги в месте её возникновения. Надежность работы дугогасящего реактора РДМР подтверждается большими сроками работы в уже существующих сетях (более 30-ти лет). Кроме того, вносимые производителем изменения в конструкцию реактора позволяют увеличивать диапазон регулирования его индуктивного тока. На сегодняшний день кратность регулирования достигает двадцати, что, с одной стороны, позволяет устанавливать дугогасящий реактор РДМР на подстанциях с небольшой величиной емкостного тока, с другой стороны, обеспечивает существенный запас по мощности реактора при дальнейшем развитии сети. Перечень конструктивных отличий дугогасящих реакторов типа РДМР на классы напряжения 6-35 кВ от реакторов других производителей. Дугогасящий реактор РДМР совместно с автоматикой УАРК аттестован в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети». Протокол о продлении срока действия Заключения аттестационной комиссии. Изменена конструкция магнитопровода, позволяющая добиться 20-кратного диапазона регулирования индуктивного тока реактора. Данный электрический аппарат предназначен для работы в различных...
Шихалев Александр · ВП НТБЭ · 7 июня · Россия · Свердловская обл
Заземляющий дугогасящий реактор РДМР 6, 10, 20, 35 кВ

ПРОДАМ: УСЗ-3М УХЛ4 Устройство сигнализации замыканий

Реле сигнализации при однофазных замыканиях на землю переносное типа УСЗ-3М (ТУ 16-529.015-75) предназначено для определения поврежденного присоединения или его участка при однофазных замыканиях на землю в компенсированных сетях напряжением 6-10 kV. Регулировка чувствительности реле УСЗ 3М — плавная. Реле сигнализации однофазных замыканий на землю выполнено переносным и предназначено для использования с трансформаторами тока нулевой последовательности (ТТНП). Также реле УСЗ-3М возможно устанавливать и на панели. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха УСЗ 3М от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию для исполнения УХЛ4. Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 100 Hz с максимальным ускорением 0,25 g. Степень защиты оболочки реле УСЗ-3М — IP40, а контактных зажимов для присоединения к реле сигнализации внешних проводников — IP00 по ГОСТ 14255-69.
Гимбатова Людмила · ПРОМЭЛЕКТРО · 10 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
УСЗ-3М УХЛ4 Устройство сигнализации замыканий

ПРОДАМ: Контактор КТПВ-624, КТПВ624, КТПВ

Контактор КТПВ-624, КТПВ624, КТПВ. Контактор КТПВ-623-для включения и отключения электрических цепей в стационарных установках. .Номинальное напряжение втягивающей катушки: 110В либо 220В постоянного тока.Качество.Большой ассортимент.Доставка в регионы. Поставляем контакты для ремонта коммутационной аппаратуры: — контакты для контакторов серии КТ-6000, КТ-7000, КПВ-600, КТПВ-600, МК, КПП, КПД, КПЕ, КМ, ES, K-ID, VMN; — контакты для пускателей серии ПМА, ПМЕ, ПАЕ, ПМ-12; — контакты для электроподвижного состава РЭВ-800, КЭ, КПП-113, АК-11 Катушки для контакторов и магнитных пускателей: КТ6013, КТ7013, КТ6023, КТ6033, КТ6043, КТ6053, КТ5023, КТПВ621, 622; КПВ602, КТПВ623, КПВ603, КТПВ624, КПВ604, КПВ605, МК1, МК2, МК1-20Д, МК2-30, МК3-20Д, МК3, МК4, МК5, МК6, ПМА-3000, ПМА-4000, ПМА-5000, ПМА-6000, ПМ12-010, ПМ12-025, ПМ12-040, ПМ12-063, ПМ12-100, ПМ12-125, ПМ12-160, ПМ12-250, ПМЕ-111, ПМЕ-211, ПАЕ-300, ПАЕ-400, ПАЕ-500, ПАЕ-600
Кириллов Владимир · Завод Промоборудования · 8 июня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Контактор КТПВ-624, КТПВ624, КТПВ

ПРОДАМ: Продаю УСЗ-3М, УСЗ 2/2

Устройства типов УСЗ 3, УСЗ 3М предназначены для определения поврежденного присоединения или его участка при однофазных замыканиях на землю в компенсированных сетях напряжением 6-10 кВ Имеем возможность поставки в неограниченом количестве. Всегда в наличии. Поставка реле серии рт, рп, рв, рсг, рм, рнт, дзт, ру, рн, рсв и т. д.
Иванов Александр · ООО"Торговая Компания "Центр" · Сегодня · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Продаю УСЗ-3М, УСЗ 2/2
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.