Компания Preen (AC Power Corp.) является одним из лидеров по производству систем электропитания. Одно из основных направлений Preen (AC Power Corp.) — производство источников питания переменного напряжения.
Рассмотрим возможности управления и программирования серии AFV — источников питания Preen с использованием стандартного программного обеспечения.
Источники питания данной серии имеют мощность 10...2000 кВА, выходное напряжение 0...300 В (действующее значение между L-N), 1 или 3 фазы на выходе, выходную частоту 45...65 Гц (45...500 Гц — опция), коэффициент гармонических искажений (THD) ≤2%. Диапазон выходных параметров полностью соответствует требованиям для проведения исследований, разработки и проведения тестов на соответствие промышленного оборудования. В стандартной комплектации серии AFV предусмотрен последовательный интерфейс RS485 — для управления. Также возможна установка опциональных интерфейсов RS232, GPIB и Ethernet.
Источники питания серии AFV обладают следующими возможностями:
- независимая установка выходного напряжения для каждой из трех фаз (либо одной фазы — для однофазных источников питания)
- программирование выходных параметров (напряжения, частоты и задание временного интервала) в различных режимах: «Step» и «Gradual»:
- мягкий старт (опция). Данная опция позволяет эффективно снижать пусковой ток, создаваемый при включении индуктивных нагрузок, таких как моторы, промышленные воздушные кондиционеры и пр.
- режим измерения входных и выходных параметров «Measurement». Данный режим позволяет в реальном времени отслеживать значения таких параметров, как: напряжение, ток, частота, мощность, коэффициент мощности и др.
- журнал регистрации событий «system log». Журнал «system log» предназначен для сохранения и отслеживания последовательности событий.
Данные возможности доступны при использовании управления с лицевой панели источников питания (HMI интерфейс), а также при программировании и управлении источниками питания через последовательные интерфейсы.
Рассмотрим подробнее управление источниками питания серии AFV через последовательные интерфейсы.
Дистанционное управление источниками питания Preen серии AFV с помощью ПК: через программу AC Power
Поставляемое бесплатное программное обеспечение (ПО) Preen — AC Power, позволяет дистанционно управлять источником и программировать выход. Управление может производиться через интерфейсы, которые выбираются в настройках программы (по умолчанию установлен RS485).
Рассмотрим «общие настройки» программы и программные режимы AC Power:
- настройка выходных параметров источников Preen, серии AFV — через ПК и программу AC Power (рисунок 1).
Данное ПО позволяет задать значения выходных напряжений отдельно для каждой из фаз (для моделей с трёхфазным выходом), выходную частоту и др. параметры, а также определить состояние выхода.
- режим программирования «Step» (настройка шагов) при управлении с помощью ПК (рисунок 2). В режиме программирования «Step» допускается программирование до 24 шагов (изменений параметров) и задание до 255 циклов (повторений шагов).
- программирование в режиме «Gradual» с помощью ПК (рисунок 3) При программировании в режиме «Gradual» через ПК задание линейного изменения выходного напряжения и частоты во времени (до 12 шагов). Всего возможно задать 255 циклов.
- режим «измерения» (рисунок 4).
Данный режим позволяет отслеживать через ПК параметры каждой из трёх фаз (напряжение, ток, мощность) — для трёхфазных источников питания серии AFV, а также измерять параметры коэффициента мощности (PF). При необходимости, возможно задать промежуток времени (интервал в мс), через который все измеренные значения будут записываться в файл.
- установка начального угла и угла между фазами через ПК (рисунок 5).
Серия AFV имеет широкое применение. Источники питания данной серии, в зависимости от требуемой мощности, используются в испытательных лабораториях, а также для тестирования электромоторов, трансформаторов, бытовой техники, импульсных источников питания и т.п.