Давление и производительность — два наиболее важных параметра центробежных вентиляторов. По величине создаваемого полного давления газовоздушной смеси центробежные вентиляторы можно разделить на три категории:
- вентиляторы низкого давления (до 1 кПа);
- вентиляторы среднего давления (до 3 кПа);
- вентиляторы высокого давления (до 12 кПа).
Чем отличаются вентиляторы высокого давления, и где они нашли применение
Вентиляторы высокого давления (ВВД) — устройства, предназначенные для нагнетания или разряжения газовоздушной смеси через воздуховоды с большим аэродинамическим сопротивлением.
Вентиляторы высокого давления могут применяться при наличии в воздуховоде фильтров тонкой очистки*, большого количества отводов, сложной и протяженной конфигурации воздуховодов и как местный отсос взвешенных частиц в воздухе. Все это создает дополнительное аэродинамическое сопротивление, вентиляторы низкого и среднего давления не справляются с прокачкой воздуха через такие воздуховоды, что требует применения ВВД.
*Контроль исправности (целостности) фильтров по своему актуальная задача и с успехом реализуется с помощью детекторов наличия пыли Dusty, разработанных для быстрого и надежного обнаружения превышения установленного уровня запыленности, свидетельствующего о факте повреждения фильтра, а версия ProSens ко всему имеет высокотемпературные исполнения и находит применения в металлургическом производстве.
Принцип работы радиальных (центробежных) вентиляторов высокого давления идентичен вентиляторам низкого и среднего давления, почему же их выделяют в отдельную категорию? Все очень просто, центробежные вентиляторы высокого давления имеют увеличенный диаметр крыльчатки (рабочего колеса) и чаще всего более узкий кожух, что позволяет придать большую энергию газовоздушной смеси на выходном патрубке и увеличить напор за счет того, что расстояние пройденное лопатками за один оборот увеличивается. Следует заметить, что увеличенный напор не означает увеличенную производительность, это две разные задачи и трудно реализуемые в конструкции одного центробежного вентилятора.
Описание отличий ВВД от других категорий центробежных вентиляторов носит очень упрощенный вид, разумеется, к материалам изготовления кожуха, вала, подшипников предъявляются повышенные требования.
Что это значит для нас?
Проблемы пуска вентиляторов высокого давления аналогичны: большой пусковой ток, проскальзывание ремней, ударные нагрузки на механизм, но из-за конструктивных особенностей отнести ВВД к категории нагрузки с нормальным или тяжелым режимом пуска мы не можем, слишком высок момент инерции крыльчатки, а значит и на валу двигателя.
Вентиляторы высокого давления принято относить к категории нагрузки с очень тяжелым режимом работы, который характеризуется пусковым током до 5,5хIн и длительным временем разгона.
В этой весовой категории отлично себя чувствуют устройства плавного пуска AuCom семейства EMX3, EMX4.
AuCom EMX3 обеспечивает контроль и ограничение максимального тока при пуске электродвигателя (ограничение тока, рампа по току), ко всему обладает функцией адаптивного пуска, ускоренного пуска и обеспечивает защиту двигателя по току.
Адаптивное управление позволяет достичь равномерного ускорения/замедления установки за все время пуска/замедления и выбрать один из трех профилей пуска.
Ускоренный пуск (рывком) дает импульс добавочного крутящего момента в начале пуска и полезен для нагрузок с большим моментом страгивания с места, которые потом легко разгоняются (см. рис.).
- Ток ускоренного пуска (импульс).
- Время ускоренного пуск.
- Начальный ток.
- Время пуска по рамке.
- Предел тока.
- Ток при полном напряжении.
Новая серия AuCom EMX4, последователь серии EMX3, по сравнению с предшественником, серия EMX4 имеет еще более компактный корпус, обладает новыми функциями управления и защиты, а также набором опциональных встраиваемых плат расширения.
Применение устройства плавного пуска позволяет устранить проблему «проседания» в питающей электрической сети, уменьшить механические ударные воздействия на двигатель и приводной механизм, избежать проскальзывания приводных ремней и механизмов, продлив их срок, сократив эксплуатационные расходы и производственные потери на простой.