Передача, распределение и накопление электроэнергии

Надежный поставщик — гарантия надежного электроснабжения

25 марта 2019 г. в 09:32

Аннотация

Статья посвящена проблеме выбора поставщика энергоэффективных масляных распределительных трансформаторов при проведении закупок трансформаторного оборудования. Предложена новая методология выбора, включающая в себя: 1) предварительный подбор оптимальных потерь холостого хода и короткого замыкания, как базовых показателей энергоэффективности распределительного трансформатора в зависимости от режимов работы; 2) сравнительный комплексный технико-экономический анализ оборудования разных поставщиков на базе упрощенной модели анализа изменения цены трансформатора при изменении потерь холостого хода и короткого замыкания.

Введение

При рассмотрении проблемы выбора поставщика трансформаторного оборудования необходимо иметь в виду следующие базовые моменты текущего состояния и тенденций развития рынка масляных распределительных трансформаторов.

  1. Электрораспределительная сеть, состоящая фрагментарно из сетей различного класса напряжений, является для электрического тока тем не менее физически единым механизмом транспортировки электроэнергии. И этот общегосударственный механизм должен быть надежным, энергоэффективным и эффективным в экономическом плане.
  2. Распределительный масляный трансформатор сегодня — это не только высокотехнологичный продукт, но прежде всего — важнейший элемент в цепочке энергоэффективной транспортировки электроэнергии от предприятия генерации к потребителю. Причем важнейший как в плане обеспечения надежности всей системы электроснабжения, так и в плане снижения потерь электроэнергии при ее транспортировке. Характеристики трансформатора должны с одной стороны соответствовать требованиям по обеспечению транспортировки заданного объема электроэнергии, с другой стороны, требованиям по обеспечению энергоэффективности всей сети электроснабжения.
  3. Общее количество трансформаторов I — III габарита, эксплуатируемых в России (по оценке в соответствии с ценологической моделью автора [1]), составляет примерно 2,6 миллиона штук. При росте электропотребления на уровне примерно 10 миллиардов кВт*час за год потребность в распределительных трансформаторах насчитывает примерно 54 000 — 73 000 штук (с учетом потребности для замен от 1% до 2% от общего количества установленных трансформаторов).
  4. Общемировой тенденцией сегодня является применение энергосберегающих технологий, в том числе использование энергоэффективных распределительных трансформаторов при транспортировке электроэнергии от генерирующих предприятий к потребителю. Большинство производителей распределительных трансформаторов уже начали выпускать энергоэффективные распределительные трансформаторы.
  5. Рынок производителей масляных трансформаторов на сегодняшний день является крайне конкурентным.

В России и на территории Таможенного союза работает 27 крупных, средних и мелких предприятий по производству распределительных и силовых трансформаторов:

1) ООО «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», («СМтт») г. Санкт-Петербург;

2) ООО «Сименс Трансформаторы», г. Воронеж;

3) АО «ХК «Электрозавод», г. Москва;

4) ОП «Уфимский трансформаторный завод», г. Уфа;

5) ООО «Тольяттинский трансформатор», г. Тольятти, Самарская обл.;

6) ООО «Трансформер» , г. Подольск, МО;

7) ОАО «Электрощит», г. Чехов, МО;

8) АО «Группа «СВЭЛ», г. Екатеринбург;

9) АО «Уралэлектротяжмаш-Гидромаш», г. Екатеринбург;

10) АО «Алттранс», г. Барнаул;

11) ООО «Электрофизика», г. С.—Петербург;

12) МЭТЗ им. В. И. Козлова, г. Минск РБ;

13) «Кентауский трансформаторный завод», г. Кентау, РК;

14) «Уральский трансформаторный завод», г. Уральск, РК;

15) ООО «НВА» , г. Рассказово, Тамбовская обл.;

16) АО «Люберецкий завод «Монтажавтоматика», г. Люберцы, МО;

17) ООО «Мытищинский трансформаторный завод», г. Мытищи, МО;

18) ООО «Трансформатор Реж», г. Реж, Свердловской обл.;

19) АО «ЧОЭЗ «Энергозапчасть», г. Чебоксары, Чувашская Республика;

20) ООО «Чеховский трансформаторный завод», г. Чехов, МО;

21) ООО «Завод Силовые Трансформаторы», г. Курган;

22) ООО «ПК «Славэнерго», г. Ярославль;

23) ООО «Проектэлектротехника», г. Шумерля, Чувашская Республика;

24) ООО «Комплектпромматериалы», («КПМ») г. С.-Петербург;

25) ООО «Барнаульский трансформаторный завод» («БТЗ»), г. Барнаул;

26) ООО «Электромашиностроительный завод» («ЭМЗ»), г. Москва, г. Екатеринбург.

27) ЗАО «ГК Электрощит — ТМ Самара» , г. Самара.

Подробная характеристика каждого завода дана в книгах [1,2].

Также на территории России работает не поддающееся точной оценке большое количество ремонтных предприятий, которые не только ремонтируют (что само по себе часто является единственным выходом для потребителя трансформаторов), но часто выдают отремонтированные трансформаторы за новые, подделывая документы крупных заводов. А это наносит колоссальный вред не только доброму имени добросовестных производителей, но и сильно снижает надежность электроснабжения, одновременно очень сильно увеличивая потери при трансформации электроэнергии.

Поэтому сегодня перед покупателем распределительных трансформаторов всегда стоят две очень сложные задачи:

  1. Определить, какой именно трансформатор (в части номинальной мощности и потерь холостого хода и короткого замыкания) необходимо приобрести;
  2. У какого именно производителя произвести закупку трансформаторов.

До сих пор во всех случаях как бы серьезно в организационном плане не обставлялся процесс закупки распределительных трансформаторов (да и любых трансформаторов), главным критерием выбора поставщика (производителя) является минимальная цена закупки. Главенствующей стратегией конкурентной борьбы является демпинг. Это приводит повсеместно к закупке некачественного трансформаторного оборудования и снижению в целом надежности электроснабжения. Эксплуатирующие компании несут и прямые финансовые потери, так как вынуждены повторно закупать то же самое оборудование, но уже по более высоким ценам, так как закупленное по низким ценам выходит из строя.

Такая ситуация однозначно связана с отсутствием «фильтра», препятствующего проникновению к покупателю и, в конечном счете, в частные и государственные электрические сети низкокачественной трансформаторной продукции.

Во-первых: отсутствует общегосударственная методология выбора поставщика, которая бы поставила на каждом этапе отбора «барьер» для оборудования с несоответствующими современным требованиям параметрами, причем не только при закупках сетевыми и другими крупными компаниями.

Во-вторых, такая методология должна быть обязательна к применению для любого покупателя: частного или государственного. Методология должна быть законодательно утверждена соответствующим государственным органом.

В-третьих: для всех покупателей трансформаторного оборудования помимо новой общегосударственной методологии выбора поставщика, должен стать обязательным независимый контроль параметров трансформаторов при вводе в эксплуатацию, также как является обязательным заводской контроль.

В настоящей статье изложена новая методология выбора конкретного поставщика, включающая в себя определение оптимальных параметров энергоэффективного распределительного масляного трансформатора. Параметры должны быть оптимальными как с точки зрения сети в целом, так и с точки зрения экономической эффективности трансформации электроэнергии.

Постановка задачи

Конкретные требования к характеристикам энергоэффективности трансформаторов установлены в двух нормативных документах:

1) Постановление Правительства РФ от 17 июня 2015 г. N 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»;

2) отраслевой Стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-011-2017 Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания.

Для многих потребителей закупка распределительных трансформаторов происходит после разработки проекта электроснабжения и после подписания договоров технологического присоединения к электросетям. В небольших организациях и предприятиях все функции по выбору и приобретения трансформаторов возложены на нескольких человек или вообще на одного человека. Для оптовых покупателей (электросети, предприятия нефтегазовой промышленности, транспорта и др.) , в которых существуют специализированные подразделения по проектированию электроснабжения, по материально-техническому снабжению, вопросы выбора и приобретения трансформатора решаются в ходе более сложной процедуры.
Но во всех случаях решаются два принципиальных вопроса:

  1. Какой должна быть номинальная мощность приобретаемых трансформаторов?
  2. Какими должны быть потери холостого хода и короткого замыкания у приобретаемых трансформаторов для обеспечения энергосберегающих мероприятий?

В работах [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] всесторонне рассмотрены проблемы проектирования трансформаторов с оптимальными характеристиками в целом, а также проблемы выбора характеристик энергоэффективных трансформаторов в различных условиях эксплуатации.

Однако целостной методологии выбора конкретных трансформаторов в конкретных условиях эксплуатации на сегодняшний день не существует. Все организации действуют либо по наитию вообще, опираясь на опыт компетентных сотрудников-снабженцев. Либо проводят процедуры закупки по внутренним корпоративным протоколам, которые не учитывают необходимость решения вопросов обеспечения энергоэффективности электроснабжения.

Данная статья призвана восполнить пробел в решении проблемы выбора поставщика энергоэффективного оборудования, а именно: энергоэффективных распределительных масляных трансформаторов с учетом всех новейших теоретических наработок в этой области, полученных в последние годы.

Основные положения методологии

Парадигмой исследования проблемы выбора поставщика энергоэффективных распределительных масляных трансформаторов является системный подход. Это определяется тем, что повышение энергоэффективности электроснабжения требует рассмотрения в едином комплексе электропотребляющего оборудования и системы электроснабжения предприятия (объекта и т.д.).

Для обеспечения энергоэффективности электроснабжения необходимо вектор процесса формирования требований к параметрам потерь холостого хода и короткого замыкания развернуть на 180°. Сегодня не заводы-производители должны диктовать значения потерь — их должен задавать потребитель. Это первое принципиальное положение новой методологии выбора поставщика распределительных масляных трансформаторов.

Второе принципиальное положение новой методологии заключается в проверке адекватности цен энергоэффективные трансформаторы на основе модели [11].

Третье принципиальное положение новой методологии заключается в следующем: выбор поставщика должен осуществляться не на основе критерия минимальной цены, а на основе критерия минимальной полной дисконтированной стоимости владения трансформатором [8].

Четвертое принципиальное положение новой методологии заключается в необходимости расчета сроков окупаемости инвестиций в энергоэффективные распределительные масляные трансформаторы, предлагаемые заводами-производителями.

Только представленная система основных положений новой методологии обеспечит объективный выбор поставщика энергоэффективных распределительных масляных трансформаторов.

Методика выбора поставщика энергоэффективных распределительных масляных трансформаторов

На основе вышеизложенной методологии сформирована новая методика выбора поставщика энергоэффективных масляных распределительных трансформаторов., включающая в себя 4 этапа. Для простоты изложения будем рассматривать выбор одного трансформатора.

1-й этап — Выбор характеристик энергоэффективного распределительного масляного трансформатора.

Выбор характеристик энергоэффективного распределительного масляного трансформатора основан на математических моделях, изложенных в работах автора [1, 2, 11, 12], и разработанных в развитие подходов, авторов работ [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Математическая модель определения потерь холостого хода и короткого замыкания выражается формулами, приведенной в работе [5]:

Pкз = (1 — Kэффм) * S/(2 * αм) (1)

Pxx = Pкз * (αм)2 (2)

Где

S — номинальная мощность трансформатора, ВА

Ркз — потери короткого замыкания Вт;

Pxx — потери холостого хода, Вт;

Kэффм — максимум коэффициент энергоэффективности (коэффициент полезного действия трансформатора);

αм — коэффициент загрузки, соответствующий максимуму коэффициента энергоэффективности.

Порядок проведения работ первого этапа:

1. Потребная номинальная мощность и количество трансформаторов определяется, исходя из типа и установленной мощности электропотребляющего оборудования предприятия.

2. Коэффициенты загрузки αм трансформаторов определяются на основе данных, связанных с планируемым режимом эксплуатации трансформаторов.

3. Коэффициенты энергоэффективности трансформаторов Кэффм в зависимости от мощности задаются на основании данных из Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 N 600 (Таблица 1)

Таблица 1. Значения коэффициентов энергоэффективности

№ п/п Мощность трансформатора, кВА Значение оптимального
коэффициента загрузки, о.е.
Значение максимального коэффициента
энергоэффективности, о.е. Кэффм
1. 100 0,3780 0,9869
2. 160 0,3995 0,9883
3. 250 0,4038 0,9895
4. 400 0,3759 0,9914
5. 630 0,3443 0,9926
6. 1000 0,3443 0,9932
7. 1600 0,3162 0,9933
8. 2500 0,3100 0,9937

4. Значения оптимальных потерь холостого хода и короткого замыкания определяются по зависимостям [5] на основании данных, полученных по результатам выполнения пунктов 1, 2, 3.

Необходимо сделать следующее замечание: формула (2) определяет значение коэффициента загрузки трансформатора, при котором достигается экстремум (максимум) коэффициента энергоэффективности трансформатора. Найденный таким образом коэффициент загрузки оказывается достаточно низким с точки зрения эффективности распределительной сети в целом, что приводит, в конечном счете, к постоянному повышению тарифа на электроэнергию для конечного потребителя. Поэтому дальнейшее развитие предлагаемой методологии заключается в дополнении ее методом расчета максимального, экономически обоснованного коэффициента загрузки трансформаторов.

Однако коэффициент загрузки в расчетах принимается на основе статистики эксплуатирующей организации. И как правило, он достаточно низок. А низкая загрузка трансформатора — это недогруженная сеть., и, как следствие, высокий тариф на электроэнергию. Поэтому...

2-й этап — сбор ценовых предложений и характеристик поставщиков энергоэффективных распределительных масляных трансформаторов на основе требований, полученных по результатам 1-го этапа.

После получения конкретных значений номинальной мощности трансформатора проводится сбор технико-коммерческих предложений от заводов-изготовителей энергоэффективных распределительных масляных трансформаторов.

Отбираются предложения, в которых потери холостого хода и короткого замыкания не более тех, которые получены в результате расчета на этапе 1.

3-й этап — Анализ адекватности цен поставщиков энергоэффективных распределительных масляных трансформаторов.

Необходимость проверки адекватности цен на энергоэффективные распределительные масляные трансформаторы заключается в следующем. Вследствие высокой конкуренции некоторые поставщики прибегают к демпингу, из-за которого у покупателя нет истинного, объективного представления о реальной стоимости энергоэффективного распределительного трансформатора. Однако такая картина может быть легко получена для одного конкретного трансформатора, если воспользоваться моделью автора, приведенной в [11]. Изложенная в данной работе модель связывает цену трансформатора с его потерями холостого хода и короткого замыкания. Приведенные в [11] формулы позволяют определить относительное изменение цены трансформатора при относительном изменении характеристик холостого хода и короткого замыкания. То есть, если взять за базу цену трансформатора с наихудшими значениями потерь холостого хода и короткого замыкания, то можно рассчитать, во сколько раз увеличится цена трансформатора с меньшими потерями холостого хода и короткого замыкания.

Базовым можно выбрать либо одно из поступивших предложений, ибо среднерыночную цену стандартного трансформатора (не энергоэффективного).

Анализ адекватности цен, предлагаемых поставщиками, предлагается осуществлять следующим образом.

  1. Выбрать либо предложение с наихудшими параметрами потерь холостого хода и короткого замыкания, либо взять среднерыночную цену стандартного (не энергоэффективного) трансформатора.
  2. По формулам модели [11] получить конкретные теоретические значения относительного увеличения цены на трансформаторы с лучшими значения потерь и рассчитать эти теоретические цены в абсолютном значении (умножением цены стандартного трансформатора на увеличивающий коэффициент, полученный по формулам [11]. Цена будет тем больше, чем сильнее снижены потери холостого хода и короткого замыкания. Тем самым у покупателя сформируется своя таблица цен, которые должны иметь закупаемые трансформаторы.
  3. Сравнивая расчетные цены с ценами в полученных технико-коммерческих предложениях, можно получить однозначный вывод о завышении или занижении цен конкретным поставщиком и сделать выбор в пользу одного из них.

4-й этап — Расчет экономического эффекта от снижения полной стоимости владения энергоэффективным трансформатором с учетом дисконтированной стоимости потерь холостого хода и короткого замыкания и срока окупаемости энергоэффективного масляного распределительного трансформатора.

Для выбранного варианта закупки должны быть просчитаны экономический эффект от снижения полной стоимости владения энергоэффективным трансформатором и срок окупаемости инвестиций в энергоэффективный распределительный масляный трансформатор по сравнению со стандартным (не энергоэффективным) трансформатором по формулам, приведенным в работе [5, 8].

Экономический эффект от применения энергоэффективного трансформатора рассчитывается по формуле:

∆Сп = ∆Д [1 — exp(-Тсл*i)]/i [у.е.]

∆Д = Сп * 8760 * (∆Pxx + ∆Pкзм)2)

Тд = -ln(1 — Т0*i) / i

То = ∆Сц/∆Д

Где

∆Сп — полный дисконтированный доход от применения энергоэффективного трансформатора (экономический эффект от снижения полной стоимости владения энергоэффективным трансформатором), у.е.

∆Д — годовой доход от внедрения энергоэффективного трансформатора, у.е.

Сп — стоимость потерь, у.е./кВТ*час;

∆Сц — капиталовложения в применение энергоэффективного оборудования (разница в цене между энергоэффективным трансформаторов и стандартным трансформатором), у.е..

∆Pxx — разница в потерях холостого хода, кВт.

∆Pкз — разница в потерях короткого замыкания, кВт.

i — норма процента доходности, о.е.

Тсл — срок службы трансформатора, лет.

Тд — срок окупаемости при дисконтировании дохода от внедрения энергоэффективного трансформатора, лет.

Т0 — бездисконтный срок окупаемости, лет.

Пример выбора поставщика энергоэффективного распределительного масляного трансформатора

Требуется выбрать поставщика распределительного энергоэффективного масляного трансформатора мощностью для предприятия с суммарной полной установленной мощностью потребителей 1000 кВА. Загрузка трансформатора планируется на 30% (αм = 0,30).

Этап 1.

По формулам (1) и (2) получаем

Ркз = 11333 Вт (до 12 470 Вт с учетом допуска +10% по ГОСТ Р 52719)

Рхх = 1020 Вт (до 1173 Вт с учетом допуска +15% по ГОСТ Р 52719)

Этап 2.

Предлагаются два трансформатора ТМГ-1000/10

1) По цене 7 330 у.е. с характеристиками Рхх =1 400 Вт Ркз = 10500 Вт.

2) По цене 7 615 у.е. с характеристиками Рхх = 1100 Вт Ркз = 10500 Вт.

По результатам отбора остается вариант 2. Первый вариант не удовлетворяет требованиям Рхх.

Этап 3.

Выберем за базу среднерыночную цену трансформатора ТМГ-1000/10 с характеристиками Рхх = 1600 Вт Ркз = 10800 Вт. Цена на рынке такого трансформатора составляет 6615 у.е.

Для анализа адекватности цены также будем использовать цену первого варианта трансформатора, представленного одним из поставщиков — 7 330 у.е.

Этап 4.

По модели работы [11] определим адекватные цены вариантов 1 и 2.

Адекватная цена первого варианта по сравнению с базовым среднерыночным вариантом должна составлять 7 542 у.е.

Адекватная цена второго варианта по сравнению с базовым среднерыночным вариантом должна составлять 7 475 у.е.

Разница адекватной цены и цены, представленной поставщиком составляет 2%, что свидетельствует об адекватности коммерческого предложения заявленным характеристикам.

Этап 5.

По формулам (3) — (5) рассчитываем экономический эффект от использования энергоэффективного трансформатора и срок окупаемости инвестиций в энергоэффективное оборудование.

Для выбранного энергоэффективного распределительного масляного трансформатора ТМГ-1000/10 полный дисконтированный доход от применения энергоэффективного трансформатора (экономический эффект от снижения полной стоимости владения энергоэффективным трансформатором) по сравнению со стандартным трансформатором составил 3164 у.е.

Срок окупаемости инвестиций в энергоэффективный распределительный масляный трансформатор по сравнению со стандартным (не энергоэффективным) составил 2,2 года.

Выводы

Предложена новая методология выбора поставщика энергоэффективных распределительных масляных трансформаторов на основе парадигмы взаимосвязи потерь холостого хода и короткого замыкания с ценой трансформатора. Данная методология включает себя: 1) обоснованный подбор оптимальных потерь холостого хода и короткого замыкания, как базовых показателей энергоэффективности распределительного трансформатора в зависимости от режимов работы; 2) сравнительный комплексный технико-экономический анализ оборудования разных поставщиков на базе упрощенной модели анализа изменения цены трансформатора при изменении потерь холостого хода и короткого замыкания; 3) оценку экономического эффекта от применения энергоэффективных трансформаторов и срока окупаемости инвестиций в энергоэффективные мероприятия.

Внедрение данной методологии в практику закупки распределительных масляных трансформаторов в масштабах всей страны послужит барьером от проникновения в распределительные электрические сети оборудования низкого качества от недобросовестных поставщиков.

Выражаю искреннюю благодарность ведущим специалистам завода «Трансформер» (г. Подольск) к.т.н. Печенкину В. И. и к.т.н. Стулову А. В. за предоставленные материалы и конструктивное обсуждение содержания и выводов данной статьи.

Список литературы

  1. Савинцев Ю. М. Экспертный анализ рынка силовых трансформаторов: Часть 1: I — III габарит / Юрий Михайлович Савинцев. — [б.м.]: — Издательские решения, 2015. — 86 с.
  2. Савинцев Ю. М. Экспертный анализ рынка силовых трансформаторов: Часть 2: IV — VIII габарит / Юрий Михайлович Савинцев. —[ б.м.]: — Издательские решения, 2016. — 106 с.
  3. Стулов А.В. Современные тенденции в проектировании силовых трансформаторов /А.В.Стулов, И.А. Трофимович, А. И. Тихонов //Тезисы докл. междунар. науч.- техн. конф. (XIX Бенардосовские чтения) / Иван. гос. энерг. ун-т. — Иваново, 2017. — Т.3 — С.182-185.
  4. Якшина Н. В. Новый Стандарт ПАО «Россети» //Вести в электроэнергетике. — 2017. — № 3(89). — с. 38-42.
  5. Ивакин В. Н., Ковалев В.Д., Магницкий А.А. Нормирование энергоэффективности распределительных трансформаторов // Энергия единой сети. — 2017. — № 5 (34). — с. 20 — 31.
  6. Пекелис В. Г., Мышковец Е. В., Леус Ю. В. Определение оптимальных уровней потерь холостого хода и короткого замыкания для различных режимных условий работы трансформаторов мощностью до 1600 кВА // ЭЛЕКТРО. — 2003. — № 1. — с. 42 — 46.
  7. Тульчинская Я. И. Оценка эффективности применения трансформаторов с низким коэффициентом загрузки. // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». — 2012. — № 5. — с. 581 — 589.
  8. Дмитриев А. Н.Ковалев И. Н., Табунщиков Ю. А., Шилкин Н. В. Руководство по оценке эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия / Дмитриев А. Н.Ковалев И. Н., Табунщиков Ю. А., Шилкин Н. В. — М.: АВОК-ПРЕСС, 2005. — 120 с.
  9. Тихомиров П. М. Расчет трансформаторов: Учеб. пособие для вузов. — 5-е изд. перераб. и доп.// Энергоатомиздат. — 1986. — 528с.
  10. Дымков А. М. Расчет и конструирование трансформаторов: Учебник для техникумов // Высшая школа. — 1971. — 264 с.
  11. Савинцев Ю. М. «Монетизация» энергоэффективности //Энергетика и промышленность России. — 2019.
  12. Савинцев Ю. М. Выбор надежного поставщика силовых трансформаторов — гарантия надежного электроснабжения // Энерго info. — 2009. — № 10. — с. 48-50.

Источник: ©Ю. М. Савинцев, к. т. н., ООО «ЭТК «Золотой Треугольник»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Поставка силовых трансформаторов типа ТМ, ТМГ, ТМН, ТМЗ, ТМФ, ТМЖ, ОМ, ОМЖ, ТМПНГ и др. мощностью от 16 до 6300 кВА, напряжением 6; 10; 27,5; 35 кВ. Трансформаторы с нестандартными характеристиками. Трансформаторные подстанции «под ключ». Дистрибьютор ОАО «ЭТК «БирЗСТ».
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Щит учетно-распределительный этажный ЩЭГ1Ч-2 - Энергомера

Покупайте у производителя! ЗАО Энрегомера производит и реализует щит учетно-распределительный (встраиваемый в нишу) - устройство для учета и распределения электрической энергии, а также защиты распределительных цепей при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на вводе) в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы заземления TN-S и TN-C-S) Широкая сеть дилеров и дистрибьюторов в России и СНГ. Где купить щит этажный в Вашем городе смотрите на сайте компании в разделе "Контакты"
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
Щит учетно-распределительный этажный ЩЭГ1Ч-2 - Энергомера

ПРОДАМ: Трансформатор ЭТДЦП 4000/10

Предлагаем трансформаторы электропечные не б/у, после ревизии, гарантия, монтаж и шефмонтаж трансформаторов и коротких сетей. Модернизация трансформаторов с целью увеличения мощности, продления срока эксплуатации трансформаторов в неблагоприятных условиях. Выявление дефектов без вывода оборудования из эксплуатации. На складе: 1.ЭТДЦП 4000/10 ВН 6кВ 2.ЭТЦПК 6300/10 ВН 6кВ 3.ЭОМП 2000/10 ВН 6кВ 4.ЭТМПК 3200/10 ВН 6 и 10кВ
Руденко Роман · ООО "Электротерм" · 11 апреля · Россия · Ростовская обл
Трансформатор ЭТДЦП 4000/10

ПРОДАМ: Щит учетно-распределительный этажный ЩЭГ1Е-2 - Энергомера

Покупайте у производителя! ЗАО Энрегомера производит и реализует щит учетно-распределительный этажный (встраиваемый в нишу) - устройство для учета и распределения электрической энергии, а также для защиты распределительных цепей при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых токах утечки на землю (с устройством защитного отключения на вводе) в сетях с глухозаземленной нейтралью (системы заземления TN-S и TN-C-S) Широкая сеть дилеров и дистребьютеров в России и СНГ. Где купить щит этажный в Вашем городе смотрите на сайте компании в разделе "Контакты"
Горьковец Алексей · Энергомера · 24 апреля · Россия · Ставропольский край
Щит учетно-распределительный этажный ЩЭГ1Е-2 - Энергомера

ПРОДАМ: Трансформаторы ТМГ 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 кВА

Компания «МИТЭК», являясь официальным дилером Минского электротехнического завод им. В. И. Козлова», поставляет силовые масляные и сухие трансформаторы, комплектные трансформаторные подстанции КТП и другое электрооборудование. На складах в Санкт-Петербурге и г. Чебоксары присутствует полный ассортимент новых трансформаторов типа ТМГ от 16 до 2500 кВА, напряжения 6, 10 кВ. Заводская гарантия 5 лет. Срок службы — 25 лет. Доставка. Более подробная информация по телефонам: Более подробная информация на официальном сайте: http://www.mitek.spb.ru/
Компания Митэк · МИТЭК · Сегодня · Россия · Ленинградская обл
Трансформаторы ТМГ 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500 кВА

ПРОДАМ: Предлагаем к поставке электрощитовое оборудование:

Предлагаем к поставке электрощитовое оборудование: • подстанции комплексные трансформаторные модернизированные: КТПБ (М) 220/110/10(6), 110/35/10(6), 110/10(6), 35/10(6) и др., а также комплектующие к ним; • трансформаторы силовые типа ТМГ от 25 до 2500 кВА; • трансформаторы силовые сухие всех типов • ячейки К-59,К-63 исп. У1, УЗ, ХЛ; КРУ-2-10 • ячейки К-102, К-104 с вакуумными выключателями; • камеры КСО-366,393,285,298, ЩО-70 (01 -96), ШРС, И-710, ВРУ, ПР, • шкафы АВР,Я5000; • подстанции трансформаторные городского и сельского типа от 25 до 2500 кВА; •разрядники РВО-6, РВО-10 •выключатели вакуумные ВВУ 10-20(31,5)/1000(1600) стационарное и выкатное исполнение, ВВСТ-35,ВВСТ-3АН (Siemens); •комплексные конденсаторные установки типа УКМ, УКЛ, КРМ; •автоматы АП-50, АЕ 2046, АЕ 2056, А-63, ВА 21-29, ВА 13-25 •высокочастотные заградители ВЗ-630-0,5, ВЗ-1250-0,5, ВЗ-2000-0,5, ВЗ-2000-1,0; •реакторы РУОМ-190, 300, 480, 840, 1520; •агрегаты высоковольтные преобразовательные для электрофильтров ОПМД-100-1600; • фильтры присоединения нулевой последовательности ФМЗО-40,80,200,310,500,875.
Землеруб Борис · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · Вчера · Россия · Самарская обл
Предлагаем к поставке электрощитовое оборудование:
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.