Купил в Леруа Мерлен за 83 рубля 5 метров кабеля ПУГНПбм 2×1.5. Как вы думаете, каким оказалось его реальное сечение?

Производитель кабеля — АО «Орловский кабельный завод», бренд «Мастер тока».
На этикетке кабеля написано «Мощность до 3.0 кВт», «Напряжение до 230/400 В», «Продукция застрахована Ресо», а ещё написано «ПУГНПбм 2×1.5 5 М», вот только сечение-то нигде не указано, ведь после 2×1.5 нет «мм».
Для начала я измерил длину кабеля, которая составила 4.984 метра от заявленных 5.

С помощью миллиомметра я измерил сопротивление каждого из проводов. Получилось 112 мОм или 0.112 Ом.

А калькулятор говорит, что при сечении 1.5 мм² должно быть около 57 мОм. Упс.

Если предположить, что жилы проводов сделаны из меди, их реальное сечение всего 0.76 мм².

В каждом проводе восемь жил, с виду материал действительно похож на медь.

Микрометр показывает, что диаметр одной жилы 0.35 мм.

Соответственно, сечение жилы 0.0962 мм², а сечение восьми жил 0.7696 мм². Всё сходится.
Производитель обманул ровно вдвое — реальное сечение проводов 0.75 мм², что вдвое меньше обещанных 1.5 мм²!
Ещё один замер. 5 метров этого кабеля весят около 188 гр.

При этом только медь в 5-метровом двухжильном кабеле должна весить 133.5 гр.

Чтобы узнать соотношение веса медных жил и изоляции я взвесил на точных весах 10 см кабеля. Получилось 3.88 гр.

А потом извлечённые из него жилы. Они весят 1.37 гр.

Если сечение проводов было бы 1.5 мм², меди было бы в два раза больше — 2.74 г. Если даже предположить, что изоляции в таком проводе было бы столько же, вес 10 см «честного» провода был бы 5.25 гр, а 5 метров весили бы 262 гр. Соответственно, 5 метров «честного» кабеля 2×1.5 мм² должны весить никак не меньше 260 грамм.
Но мы же помним, что производитель хитро написал «2×1.5», не указав, «мм», так что сечение как-бы не указано. Зато указана максимальная мощность 3000 Вт. Проверим, как этот кабель поведёт себя на такой мощности. Для эксперимента я собрал удлинитель с 16-амперными вилкой и розеткой.

Через удлинитель я подключил чайник и 300-ваттную лампу накаливания.

В сумме получилось немного больше 2900 Вт.

Полный чайник закипает за 3 минуты 20 секунд. После первого закипания провод разогрелся до 43 градусов.

Я вылил кипяток из чайника, снова налил холодную воду и вскипятил её. Кабель нагрелся уже до 50 градусов и на ощупь стал весьма горячим.

Конечно, такой нагрев кабеля при нормальной работе недопустим, впрочем даже при долговременной работе пожара из-за кабеля скорее всего не случится.
Покупая кабель 2×1.5 мм² я конечно предполагал, что меня слегка обманут и реальное сечение будет на пару десятых миллиметра меньше, но то, что реальное сечение окажется ВДВОЕ меньше заявленного, я предположить не мог. Имейте в виду, что такое, увы, возможно.