QUINT4-UPS от Phoenix Contact — источник бесперебойного питания с широкими возможностями

22 января 2020 г. в 10:40

Phoenix Contact расширяет линейку источников бесперебойного питания для сетей переменного тока. Новая модель QUINT4‑UPS/1AC/1AC/1KVA мощностью 1000 В·А обеспечивает безударное переключение с сети на батарею и до нескольких часов автономной работы. С помощью восьми вариантов аккумуляторных батарей можно спроектировать решение для различных условий эксплуатации. ИБП выпускается в промышленном исполнении и обладает следующими рабочими характеристиками:

  • диапазон температур эксплуатации −2 до +60 °C,
  • вибрационные нагрузки до 0.7 g,
  • устойчивость к электромагнитным помехам согласно промышленным нормам ЭМС.
Рис. 1
Рисунок 1. Внешний вид ИБП QUINT4‑UPS/1AC/1AC/1KVA

Экономия пространства

Ширина ИБП всего 290 мм — это меньше ширины одного листа А4, а высота и глубина аналогичны источникам питания этой же серии QUINT4. Благодаря тому, что все элементы управления и индикации расположены на передней панели, ИБП может размещаться в неглубоких шкафах с односторонним обслуживанием.

Устройство имеет штатное крепление на DIN-рейку, но с учетом массы в 5 кг рекомендуется использовать рейку высотой 15 мм, а лучше усиленную (в номенклатуре Phoenix Contact есть рейка из стали толщиной 2,3 мм NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM).

Кроме того, можно использовать стандартный адаптер UWA 130 для крепления непосредственно на панель. Батареи используются внешние, что предоставляет возможность гибко подходить к проектированию шкафа. Например, ИБП можно разместить в верхней части шкафа, а батареи в нижней части, более прохладной. Так же как и все источники питания Phoenix Contact, этот ИБП не имеет вентиляторов, пассивное охлаждение осуществляется естественной конвекцией воздуха через кожух.

Рис. 1
Рисунок 2. Габаритные размеры

Чистый «синус» на выходе

QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA спроектирован по схеме с двойным преобразованием (онлайн ИБП). Это обеспечивает полностью безударное переключение в режим работы от батареи при отключении сетевого напряжения. Согласно стандарту IEC 62040-3, класс этого ИБП — VFI-SS-111, что подразумевает полностью независимое от амплитуды и частоты входного напряжения выходное напряжение с синусоидальной формой, как в режиме работы от сети, так и в режиме работы от батареи (SS).

Два QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA можно подключить как параллельно, с целью резервирования «1+1», так и с целью повышения мощности в два раза — до 2000 В·А. Синхронизируются оба ИБП обычным патчкордом, через расположенные на передней панели порты RJ-45, рядом с которыми установлены поворотные переключатели Master/Slave. Таким образом, настройка параллельного режима производится без программного обеспечения.

Рис. 3
Рисунок 3. Онлайн-ИБП обеспечивает безударное переключение и стабилизацию выходного напряжения

Интеллектуальное управление батареями

Как для модельного ряда QUINT-UPS, так и для нового QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA используются те же аккумуляторные модули UPS-BAT, с выходным напряжением 24 В DC. Отличие состоит в том, что к QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA аккумуляторные модули UPS-BAT подключаются парами, чтобы обеспечить номинальное входное напряжение инвертора 48 В. При этом более высокое напряжение позволяет снизить выделение тепла в случае работы с нагрузкой большой мощности. На блок-схеме можно увидеть, что внутри ИБП батареи подключаются последовательно (рис. 4).

Рис. 4
Рисунок 4. Блок-схема ИБП

В основе нового ИБП заложена собственная разработка Phoenix Contact — IQ-TECHNOLOGY, предназначенная для управления и диагностики состояния батарей. Ключевыми преимуществами является определение уровня заряда батареи (State Of Charge) и прогнозирование ее срока службы (State Of Health). Благодаря этой технологии обеспечивается оптимальное использование аккумулятора. Его параметры измеряются на основе статистики важных данных:

  • температура эксплуатации,
  • число и глубина циклов заряда/разряда,
  • внутреннее сопротивление батареи,
  • оставшийся срок службы аккумулятора.

Также QUINT UPS определяет текущий уровень заряда батареи, текущую мощность нагрузки и на основании этого, в динамическом режиме, вычисляет оставшееся время работы в буферном режиме.

Таким образом, в любой момент времени пользователь осведомлен о состоянии аккумулятора и может своевременно спланировать замену батареи при завершении ее реального срока службы. ИБП постоянно рассчитывает оставшийся срок службы АКБ, поскольку данный параметр является величиной переменной, зависящей в основном от температуры эксплуатации и интенсивности заряда/разряда аккумулятора. Следует также отметить, что замену аккумуляторов можно выполнять в «горячем режиме» без отключения ИБП и потребителей.

Кроме расширенного мониторинга состояния энергоаккумулятора, QUINT UPS-IQ обеспечивает оптимальный режим его заряда. Заряд происходит в три стадии: сначала постоянным током, затем постоянным напряжением, потом капельным зарядом для компенсации саморазряда. Выбор максимального зарядного тока происходит автоматически, в соответствии с конкретным типом аккумулятора и его емкостью. Эту информацию ИБП получает от батареи по коммуникационному интерфейсу.

Предлагаемые аккумуляторные модули UPS-BAT имеют в своем составе не только сами батареи, но и небольшой электронный модуль, который производит измерение параметров аккумулятора и передает их в ИБП. Термокомпенсация напряжения заряда осуществляется на основании температуры, измеряемой непосредственно около аккумулятора. Во время разряда ИБП отключает аккумуляторы при снижении суммарного напряжения ниже определенного уровня, чтобы не допустить вредного для них глубокого разряда.

Время автономной работы, конечно же, зависит от мощности нагрузки и емкости аккумулятора. Например, самый маленький аккумулятор — UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH емкостью 3,4 А·ч обеспечит всего 2 мин автономной работы при номинальной мощности 900 Вт, а самый большой, емкостью 38 А·ч, — около 1 часа (рис. 5).

Рис. 5
Рисунок 5. Диаграмма времени автономной работы. Стрелками показана комбинация: 30 мин работы при нагрузке 400 Вт обеспечивается двумя аккумуляторами 12 А·ч

Кроме стандартных герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов UPS-BAT/VRLA/, к ИБП могут подключаться литий-ионные UPS-BAT/Li-Ion, имеющие на порядок больший ресурс циклов заряда/разряда по сравнению с VRLA-аккумуляторами (до 7000). Кроме того, за счет более низкого внутреннего сопротивления, они хорошо держат высокие токи нагрузки и могут в два раза дольше храниться без подзаряда. Температурный рабочий диапазон литий-ионных аккумуляторов составляет −25 до +60 °C. Перечисленные преимущества вкупе с длительным сроком службы (15 лет) делают их отличным выбором для систем, где предполагается частый переход в буферный режим.

Диагностика состояния

Для мониторинга состояния и управления в QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA используются дискретные выходы/входы (рис. 6).

Рис. 6
Рисунок 6. Диагностические сигналы ИБП

Всего предусмотрено пять выходов:

  • Alarm — обобщенная авария,
  • Bat-Mode — режим работы от АКБ,
  • AC OK — входное напряжение в норме,
  • Ready — АКБ заряжена,
  • P>Pn — превышение номинальной мощности.

Имеется два входа: в отсутствие сетевого напряжения Bat-Start обеспечивает холодный запуск от батареи, а Remote отключает ИБП в режиме работы от батареи. С помощью mini-USB-интерфейса и бесплатной программы UPS-CONF (рис. 7) можно более детально контролировать состояние ИБП и аккумуляторов.

Рис. 7
Рисунок 7. Снимок экрана системной информации программы UPS-CONF

Если подключить ИБП к промышленному компьютеру через USB-интерфейс, то можно задействовать режим PC-Mode, предназначенный специально для работы с ПК. Установленная на компьютере программа UPS-CONF, через заданное время после переключения ИБП в буферный режим, автоматически даст команду ОС Windows для завершения работы. Это позволяет предотвратить потерю данных из-за внезапного отключения питания ПК. В случае необходимости можно использовать драйвер для систем на Linux и передавать данные по Modbus RTU.

Программа UPS-CONF выводит в удобном виде информацию на экран о заряде батареи, ее прогнозируемом сроке жизни и режиме работы UPS в данный момент времени. В случае пропадания питания или неисправности появляются аварийные сообщения и ведется логирование событий. Дополнительно можно посмотреть напряжение, разрядный ток и температуру батареи. В расширенных настройках задается конфигурация дискретных входов/выходов, настраиваются временные интервалы и гистерезис перехода на режим работы от батареи или от сети.

Таким образом, новый онлайн-ИБП с резервированием QUINT4-UPS от Phoenix Contact удовлетворяет самым разным запросам потребителей и обеспечивает высокую надежность и безотказность в работе.

Источник: Компания Phoenix Contact

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Бренды: Phoenix Contact

Информация о компании

АвалонЭлектроТех — российское научно-производственное объединение с 20-летней экспертизой в области электротехники и промышленной автоматизации, лидирующий на рынках РФ и ЕАЭС. Сегодня АвалонЭлектроТех является структурой инвестиционного холдинга «Авалон Групп» со 100% Российским капиталом.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания и батареи для ИБП — новинка нашего ассортимента

Хотим Вас познакомить с новинками в линейке нашего оборудования — источники бесперебойного питания фирмы EATON. Перечень оборудования с краткими характеристиками: 1) Источники бесперебойного питания (ИБП) 9SX 1000i (9SX1000I) Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 1000i (9SX1000I) мощностью 1000 ВА класса On-line c двойным преобразованием обеспечит максимальный уровень защиты подключенного оборудования. Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы. Входное напряжение 190−276 В (до 120−276 В со снижением мощности) Мощность 1000/900 (ВА/Вт) Масса 14.8кг Габаритные размеры ш*в*г 160×252×387 мм Напряжение 200/208/220/230/240 В Частота напряжения питания 50/60 Гц, автоматический преобразователь частоты Рабочая температура От 0°C до 40°C 2) Источники бесперебойного питания (ИБП) 9PX 2200i RT2U (9PX2200IRT2U) ИБП Eaton 9PX 2200 Вт RT2U (арт. 9PX2200IRT2U) обладает всеми достоинствами серии 9PX, реализуя надежную защиту электропитания критической нагрузки по схеме on-line, и демонстрируя один из самых высоких КПД в своей сфере. На ЖК-дисплей бесперебойника выводится информация о текущем состоянии устройства, а также результаты мониторинга параметров электросистемы, в том числе измерения потребления энергии на контролируемых группах розеток. Модель 9PX 2200 Вт RT2U, выполненная в лаконичном корпусе, оптимизирована для инсталляции в стойку 2U и комплектуется соответствующим монтажным набором. Входное напряжение 176−276 В (до 100−276 В со снижением мощности) Мощность 2200 (ВА/Вт) Масса 25кг Габаритные размеры ш*в*г 440×86,5×605 мм Напряжение 200/208/220/230/240 В Частота напряжения питания 40–70 Гц Рабочая температура От 0°C до 40°C 3) Батарея для ИБП Eaton 9SX EBM 36В, 9SXEBM36T Внешний батарейный блок для ИБП Eaton 9SX EBM 9SXEBM36T состоит из 6 аккумуляторов, напряжением 12В и емкостью 9А/ч, выполнен в формате Tower для напольного размещения. 4) Батарея для ИБП Eaton 9PX RT2U EBM 72В, 9PXEBM72RT2U Внешний...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 7 декабря · Россия · Московская обл
Источники бесперебойного питания и батареи для ИБП — новинка нашего ассортимента

ПРОДАМ: Установки электропитания Промсвязьдизайн УЭПС-5К

УЭПС-5К – новые модульные устройства электропитания связи постоянным током на основе компактных вентилируемых выпрямителей. Разработаны для монтажа в 19” стойках и имеет высоту от 3 до 8U в зависимости от комплектации. Возможна работа как с аккумуляторами в составе бесперебойной системы питания, так и без них. Контроллер МАК-4 Контроллер нового поколения МАК-4 управляет работой устройства, обеспечивает местную и дистанционную сигнализацию.Благодаря наличию встроенных в контроллер МАК-4 интерфейсов Ethernet и RS-485, а также поддержке стандартных протоколов обмена SNMP и ModBus, устройство питания легко интегрируется в системы мониторинга объектового оборудования (например, «АСК-Дизайн»). С помощью внешних модемов возможно подключение к мониторингу через проводную сеть общего пользования ТфОП или сеть сотовых операторов GSM. Встроенный web-интерфейс позволяет удаленно осуществлять мониторинг основных параметров устройства из обычного web-браузера. Также возможна локальная настройка и просмотр параметров на самом контроллере с помощью ЖКИ и клавиш или с компьютера, подключенного по USB. Кроме управления самого устройства питания контроллер МАК-4 также позволяет: — Организовать коммерческий учет электроэнергии. — Отслеживать состояние объектового оборудования, например, дизельных электростанций, вентиляторов и кондиционеров, инверторов, охранно-пожарной сигнализации по состоянию "сухих" контактов, а также управлять этим оборудованием встроенными реле. — Транслировать состояние оборудования и дополнительных датчиков, подключенных к МАК-4, по интерфейсу RS-485 во внешнее программное обеспечение. — Подключить дополнительный датчик температуры общего назначения.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 8 декабря · Россия · г Москва
Установки электропитания Промсвязьдизайн УЭПС-5К

ПРОДАМ: Реализую аспираторы серии ПУ:

ПУ-1Б для баканализов на аэрозоли, питание от сети и аккумулятора ПУ-2Э двухканальный воздух раб.зоны, промвыбросы, питание от сети и аккумулятора ПУ-3Э трехканальный на фильтры АФА, питание от сети и аккумулятора ПУ-4Э, ПУ-4Эп четырехканальный, питание от сети и аккумулятора ПУ-2П пневматический двухканальный от сжатого воздуха или баллона Быстрые сроки, хорошие цены.
Бюшель Сергей · ООО "НПО "Промавтоматика" · 5 декабря · Россия · Свердловская обл
Реализую аспираторы серии ПУ:

ПРОДАМ: QUINT-PS-100-240 AC24DC20A, Phoenix contact, блок питания

Блок питания импульсн. устанавл. на ДИН-рейку - Рhoenix тип QUINT-PS-100-240 AC-24DC-20A. с хранения, +блок Merlin Gerin Intefase RS485 ACE919CC, +блок RPL 60W Michael Riedel, + блок Phoenix Quint diode 2x20A 24V, +реле Рhoenixcontact №-2961202. Полцены. Все новое.
Левашов Виталий · 3 декабря · Россия · Нижегородская обл
QUINT-PS-100-240 AC24DC20A, Phoenix contact, блок питания

ПРОДАМ: Источник питания постоянного тока АКИП-1161/1

— Максимальное напряжение 1 канал — 16 В; — Максимальный ток 1 канал — 8 А; — Максимальная мощность — 128 Вт; — Тип преобразования — Линейный; — Возможность программирования — Да; — ДУ (интерфейс) — USB, LAN; — Особенности — Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА. Высокое быстродействие. Возможность включения по 4-х проводной схеме для питания удаленной нагрузки.
Отдел продаж · ПриСТ · 4 декабря · Россия · г Москва
Источник питания постоянного тока АКИП-1161/1
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.