Во всем мире активно развиваются альтернативные виды генерации. Для них все чаще используется электрооборудование, работающее на постоянном токе. В установках альтернативной генерации, и не только в них, найдут свое применение новые продукты LSIS, рассчитанные на постоянный ток.
Первые электрические сети работали на постоянном токе. Но когда потребовалось передавать электроэнергию на дальние расстояния, то перешли на переменный ток. Тем не менее, в XXI веке постоянный ток активно отвоевывает обратно свои позиции.
Вот основные сферы применения постоянного тока низкого напряжения в электроэнергетике:
- системы альтернативной генерации;
- дата-центры социально ответственных компаний (переход на питание серверов постоянным током позволяет сократить потери электроэнергии, что, в конечном счете, уменьшает «углеродный след»);
- зарядные станции для электромобилей.
Работа автоматических выключателей, выключателей-разъединителей и расцепителей при постоянном токе имеет свои особенности. При размыкании электрических контактов под напряжением, между ними кратковременно возникает электрическая дуга. В случае использования переменного тока, она гасится естественным способом при переходе напряжения через нулевое значение. Но для постоянного тока такое не происходит, нужны дополнительные меры по гашению дуги. Поэтому аппаратура, размыкающая электрические цепи постоянного тока, отличается от аналогичной для переменного тока как конструкцией, так и алгоритмами работы управляющих устройств. Отзываясь на требование времени, компания LSIS выпустила новую линейку продукции для постоянного тока.
Начнем рассказ с автоматических выключателей Susol AND. Они выпускаются в типоразмерах 1600 AF и 2500 AF. Значение номинального тока у них находится в пределах от 800 до 2500 А, при этом номинальная отключающая способность (Icu) достигает 50 кА. Номинальное напряжение для 3Р — 750 В и для 4Р — 1000 В. Впечатляет большой ресурс — 15 000 коммутационных включений и отключений. Автоматические выключатели предлагаются как в стационарном, так и в выкатном исполнении.
В Susol AND можно установить специально разработанный микропроцессорный расцепитель для постоянного тока напряжением 1000 В. Он обеспечивает защиту цепей постоянного тока от перегрузки, короткого замыкания, замыкания на землю. Имеются функции селективной защиты и управления нагрузкой. Также предусмотрена функция запуска, предотвращающая сбой из-за пускового тока, возникающего при включении определенной нагрузки. Микропроцессорный расцепитель позволяет производить мониторинг параметров электропитания, осуществлять самодиагностику и, самое главное, регистрировать форму сигналов при аварийных отключениях. Наличие такой регистрации позволяет быстро обнаружить причину частых отключений электропитания.
Также большой интерес у специалистов вызовут новые выключатели-разъединители постоянного тока Susol DDH и Susol DDV. Они выпускаются в восьми типоразмерах, от 800 до 4000 AF. Диапазон номинальных токов от 800 до 4000 А при номинальной включающей способности (Icm) на уровне 100 кА. Номинальное напряжение зависит от серии и исполнения: DDH 3Р — 750 В, DDH 4Р — 1200 В, DDV 3Р — 1000 В, DDV 4Р — 1500 В. Как и новые автоматические выключатели, указанные новинки имеют ресурс 15 000 коммутационных включений-выключений и предлагаются как в стационарном, так и в выкатном исполнении.
Susol AND найдет свое применение в генерирующих силовых электроустановках, к примеру, работающих от ветра и солнца. Еще одно перспективное направление, где оборудование работает на постоянном токе, — мини-ГЭС.
Susol DDH и Susol DDV найдут свое применение в первую очередь на крупных объектах альтернативной энергетики. А вместе новые продукты LSIS для постоянного тока позволят снизить нагрузку на экологию.
Комплексное предложение LSIS, благодаря широкому ассортименту устройств на постоянный ток, способно обеспечить надежную защиту для всех устройств и установок — от станций подзарядки электромобилей до генерирующих энергосистем на постоянном токе.
О компании LSIS
Производством электрооборудования в LS Group занимается компания LSIS. Ее название расшифровывается как LS Industrial Systems («Индустриальные системы LS»). Продукция LSIS производится на 9 заводах, расположенных как на территории Южной Кореи, так и в других странах. Компания имеет собственный испытательный центр электротехнической продукции, что позволяет обеспечивать исключительно высокий уровень качества.