ОВЕН БП60К — источник питания принципиально нового класса: он может передавать информацию о состоянии линии питания на верхний уровень и предназначен для питания стабилизированным напряжением (24 В) контроллеров и других приборов в ответственных применениях. БП60К разработан с учетом ограниченного объема шкафа автоматики и требований работоспособности при температуре окружающей среды от –40 до +70 °С. БП60К имеет широкий функционал, надежен и удобен для монтажа и эксплуатации.
Блок питания (БП) — относительно простое устройство с небольшим набором характеристик: входное/выходное напряжение и мощность. Современные БП отличает широкий набор параметров, определяющих область применения. От правильного выбора БП зависит стабильность работы всей системы, контроллера, модулей расширения входов-выходов, датчиков и исполнительных механизмов.
ОВЕН БП60К (рисунок 1) предназначен для питания стабилизированным напряжением (24 В) оборудования в ответственных применениях, где потеря управления из-за проблем в цепи электропитания недопустима. БП60К по своему корпусному исполнению близок к линейке модулей ввода/вывода с Ethernet ОВЕН Мх210 и контроллера ОВЕН ПЛК210 и рекомендуется для совместного применения в системах автоматизации.

Отличительным признаком БП60К является наличие встроенного реле «DC OK», которое служит для передачи состояния БП устройству верхнего уровня или сигнализации. Оно индицирует аварийное состояние источника питания или питающей цепи при провалах и просадках входного напряжения, его пропадании или аварии источника питания, переход источника питания в режим ограничения тока в пусковых и переходных режимах.
По сигналу БП60К система управления своевременно получит информацию о неисправности в цепи питания и обеспечит перевод на резервное питание, а службы контроля, сервиса, отладки и выставления претензий получат аварийное оповещение. Аварийный сигнал может быть сохранен архиватором, передан в SCADA-систему или облачный сервис OwenCloud.
Блок питания без встроенного реле «DC OK» не в состоянии обеспечить оповещение системы о возникающих проблемах в цепи питания, и переход на резервное питание системы управления может произойти с задержкой или ошибочно.
Основные преимущества БП60К
Ограничение выходного тока 110±5 % обеспечивает стабильные пусковые характеристики и надежную защиту оборудования, подключенного к блоку питания. При перегрузке, например, при старте на высокоемкостную нагрузку, выходной ток не превысит 115 % от номинального.
Параллельное подключение без дополнительных устройств снабжает систему резервным питанием или увеличивает мощность.
Регулировка выходного напряжения (±8 %) служит для компенсации потерь в проводах или выполнения работ со специфическим оборудованием. Заявленная мощность и допустимый уровень пульсаций в сеть и эфир гарантированы в расширенном климатическом диапазоне: -40…+70 °С.
БП60К выполнен в компактном корпусе шириной 52 мм (как стандартный трехполюсный автомат). На лицевой панели расположены два светодиодных индикатора. Индикатор «Выход» сигнализирует о режиме работы БП: зеленое свечение — при номинальной нагрузке, оранжевое — в режиме ограничения выходного тока. Индикатор «Перегрузка» мигает красным при перегрузке по выходной мощности.
БП60К имеет два способа крепления: на DIN-рейку и на стену. Съемные клеммники служат для удобства монтажа и переподключения при обслуживании или выходе из строя.
Перспективы развития линейки БПхК
Общей тенденцией развития блоков питания является повышение степени интеграции блоков питания в системы автоматизации и диспетчеризации, поэтому линейка БПхК будет активно развиваться в ближайшие годы.

Дальнейшим развитием линейки блоков питания для ПЛК и ответственных применений станет блок питания БП120К (рисунок 2) с расширенным функционалом и встроенным интерфейсом Ethernet. Его выход на рынок запланирован на апрель 2020 года. Далее планируется разработка и вывод на рынок блоков питания на 240 Вт с расширенными интеллектуальными функциями.

Применение блоков питания
Кратковременное прерывание работы установки или отдельных компонентов может привести к долгим и дорогим простоям оборудования в зависимости от времени торможения и разгона процессов.
Для бесперебойной работы ответственных систем управления следует предусмотреть резервирование питания. Для этого параллельно к основному питанию подключают резервный БП60К на 24 В без дополнительных внешних модулей (рисунок 3). Каждый блок параллельно подключается к независимой фазе.

При выходе из строя основного источника питания или обрыва фазы, система управления перейдет на резервный источник питания. Информация о состоянии основного и резервного источника питания передается на верхний уровень (например, в сервис OwenCloud) через модуль дискретного ввода/вывода ОВЕН МК110, к которому подключены выходы реле «DC OK» основного и резервного источников питания БП60К. Это позволяет отслеживать и документировать состояние источников питания системы управления.