Передача, распределение и накопление электроэнергии

УКРМ, УКМ58 и другие аббревиатуры конденсаторных установок повышения коэффициента мощности

23 апреля 2020 г. в 10:49

УКМ58 (61, 63, 70), АФКУ, АКМ (АКРМ), ДФКУ и т. п. — не более, чем продукты «творчества» маркетологов, ориентированные на увеличение объемов продаж установок конденсаторных (УК) низковольтных, до 1 кВ, для повышения и коррекции коэффициента мощности, которые:

  • изготавливаются по ГОСТу Р 56744-2015 (в части батарей по ГОСТу IEC 61921-2013) неавтоматическими нерегулируемыми или автоматическими с регулированием (управлением) коммутации ступеней (конденсаторных батарей) по изменению реактивной энергии (мощности) в сети;
  • поставляются в виде готовых и частично или полностью испытанных НКУ по ГОСТу Р 51321.1-2007, а также ГОСТу IEC 60439-3-2012.

Справка
Установки конденсаторные комплектные могут изготавливаться с регулированием коммутации (включения и отключения) ступеней по изменениям сетевого напряжения (УКН) или тока (УКТ) в зависимости от специфики нагрузки и требований по допускам отклонений ключевых параметров сети.

Т. е. по факту все аббревиатуры — технически и формально некорректные варианты УК с регулированием по мощности — УКМ (или допустимо по реактивной мощности — УКРМ), а наличие буквы М, Н или Т в аббревиатуре после УК уже свидетельствует об автоматической коммутации ступеней — конденсаторных батарей.

Нормативно правовая база УКМ (УКРМ) и маркетинговые инсинуации на стандартах.

К сожалению, следует признать, что действующая версия целевого ГОСТ Р 56744-2015 по конденсаторным установкам, ГОСТ IEC 61921-2013 по силовым конденсаторам, батареям и даже СТО 34.01-3.2.11-012-2017 ПАО «Россети», использующим терминологии ГОСТ 1282-88 и ГОСТ IEC 60050-436-2014 по силовым конденсаторам, так и не формализовали четкой маркировки УК, УКМ/УКРМ по названию и аббревиатурам. Это привело к появлению чисто субъективных названий и сокращений, зачастую технически безграмотных и искажающих информацию de facto, среди которых наиболее яркие: АФКУ или ДФКУ — автоматическая или динамическая фильтрокомпенсирующая установка или устройство, что приемлемо к активным фильтрам гармоник, но никоим образом к конденсаторным установкам.

Связано это с тем, что:

  • Любая УКРМ, в том числе с пассивным фильтром в виде дросселя или L-C-контура (УКМФ или УКРМФ), либо с тиристорным сравнительно быстрым управлением коммутацией ступеней — УКМТ, УКРМТ, УКМТФ, УКРМТФ — как была, так и остается дискретной по генерации в сеть накопленной в конденсаторах энергии с порциями, определяемыми мощностью и числом подключенных ступеней — конденсаторных батарей. Другими словами, ни о какой динамической компенсации речь идти не может.
  • В фильтровых УКМФ, УКМТФ (УКРМФ, УКРМТФ) любой пассивный фильтр работает в роли шунта и защищает от токов гармоник конденсаторы батарей, но отнюдь не сеть выше подключения.
Если сравнивать УКРМТФ и АФКУ с ШИМ-преобразователем (инвертором) на IGBT-транзисторах (insulated gate bipolar transistors), то АФКУ генерирует в сеть противотоки на любых настроенных частотах и полностью защищает сеть выше места присоединения от токов гармоник любой частоты.
  • В действительности компенсация реактивной мощности происходит за счет «выплескивания» в сеть емкостных токов противофазных токам индуктивной нагрузки, причем на фундаментальной частоте 50 Гц, т. е. гасятся только индуктивные токи и компенсируется исключительно реактивная мощность индуктивного характера нагрузки.
В противовес этому АФКУ работает с емкостными и индуктивными токами, причем, вне зависимости от частоты: фундаментальной или высших гармоник, т. е. компенсация не избирательная, а полная.
  • Даже УК с тиристорными или бинарными тиристорно-диодными ключами в контроллере коммутации ступеней с оптимальной зоной нечувствительности (для исключения очень частых коммутаций ступеней) имеют время реагирования на изменения параметров сети на порядок больше, чем АФКУ с ШИМ-преобразователем на биполярных транзисторах, хотя и лучшие АФКУ, по факту, тоже дискретные устройства.
  • УКМ58, заявляемая у разных торговых компаний и даже производителей конденсаторных установок, как особенный тип УКМ, где «58» обозначает автоматическое регулирование или иногда — номер разработки.
Схема
Типовая расшифровка аббревиатуры УКМ58 на отечественном электротехническом рынке

На самом деле «58» — год изготовления УКМ (или УКРМ) с автоматическим регулированием коммутации ступеней по изменениям реактивной мощности в сети, причем, если УКМ58 указана в морально (и технически) устаревшей проектной документации, то стоит не искать, где купить УКМ58, а актуализировать свои документы.

Это критически важно, поскольку:

  • современные сети все со сложными нелинейными нагрузками и априори банальной заменой УК одной мощности на ее аналог не получится исключить риски аварий, нарушений производственно-технологических процессов из-за проблем с качеством электроэнергии (ГОСТ 32144-2013);
  • по приказу Минэнерго России № 465 от 14 мая 2019, начиная с 18 января 2020 года становится обязательным техническое освидетельствование оборудования, в которое включены конденсаторные установки, конденсаторы, т. е. устаревшие документы и маркировка УКМ-58 приведут к проблемам с надзорными органами.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Продам конденсаторы К52 (К52-1(Б, В, М, БМ), К52-9, К52-11)

Продам конденсаторы: К52-1-3,2В-100мкФ 10% -В ПЗ з/у 2020 г. 23 1 070р. К52-1-6.3В-15мкФ 10% -В ПЗ з/у 2015 г. 89 590р. К52-1-6.3В-15мкФ 20% -В ПЗ з/у 2015 г. 33 500р. К52-1-6.3В-68мкФ 10% -В ПЗ з/у 09-10г. 40 540р. К52-1-6.3В-150мкФ 10% -В ПЗ з/у 2015 г. 75 750р. К52-1-6.3В-470мкФ 10% -В ПЗ з/у 2009 г. 2 740р. К52-1-6.3В-470мкФ 20% -В ПЗ з/у 09-10г. 13 620р. К52-1-16В-10мкФ 10% -В ПЗ з/у 2021 г. 169 960р. К52-1-16В-10мкФ 20% -В ПЗ з/у 2021 г. 5 810р. К52-1-16В-22мкФ 10% -В ПЗ з/у 2018 г. 261 930р. К52-1-16В-47мкФ 10% -В ПЗ з/у 2010 г. 59 550р. К52-1-16В-100мкФ 10% -В ПЗ з/у 2015 г. 6 750р. К52-1-16В-100мкФ 10% -В ПЗ з/у 2017 г. 14 1 040р. К52-1-16В-220мкФ 10%-В ПЗ з/у 2013 г 7 800р. К52-1-16В-220мкФ 10%-В ПЗ з/у 2017 г 9 1 270р. К52-1-16В-220мкФ 20%-В ПЗ з/у 2011 г 1 620р. К52-1-16В-220мкФ 20%-В ПЗ з/у 2020 г. 60 1 465р. К52-1-25В-6.8мкФ 10% -В ПЗ з/у 2014 г. 29 540р. К52-1-25В-6.8мкФ 20% -В ПЗ з/у 2021 г. 220 770р. К52-1-25В-15мкФ 10% -В ПЗ з/у 2015 г. 84 620р. К52-1-25В-15мкФ 20% -В ПЗ з/у 2015 г. 6 520р. К52-1-25В-33мкФ 10% -В ПЗ з/у 2009 г. 43 550р. К52-1-25В-33мкФ 10% -В ПЗ з/у 2021 г. 151 1 170р. К52-1-25В-33мкФ 20% -В ПЗ з/у 2009 г. 18 400р. К52-1-25В-150мкФ 20% -В ПЗ з/у 2020 г 31 1 230р. К52-1-35В-4.7мкФ 10% -В ПЗ з/у 2010 г. 140 480р. К52-1-35В-10мкФ 10% -В ПЗ з/у 2020 г 108 1 020р. К52-1-35В-10мкФ 20% -В ПЗ з/у 2020 г. 59 815р. К52-1-35В-47мкФ 10% -В ПЗ з/у 2010 г. 47 610р. К52-1-50В-3.3мкФ 20% -В ПЗ з/у 09-10г. 61 400р. К52-1-50В-6.8мкФ 10% -В ПЗ з/у 2010 г. 72 510р. К52-1-50В-15мкФ 10% -В ПЗ з/у 2020 г. 130 1 115р. К52-1-50В-33мкФ 10% -В ПЗ з/у 2013 г. 30 670р. К52-1-50В-33мкФ 10% -В ПЗ з/у 2015 г. 54 750р. К52-1-70В-2.2мкФ 20% -В ПЗ з/у 2009 г. 106 410р. К52-1-70В-4.7мкФ 10% -В ПЗ з/у 09-10г. 19 520р. К52-1-70В-10мкФ 20% -В ПЗ з/у 2009 г. 131 470р. К52-1-70В-22мкФ 10% -В ПЗ з/у 09-10г. 14 630р. К52-1-70В-22мкФ 10% -В ПЗ з/у 2016 г. 135 980р. К52-1-70В-22мкФ 30% -В ПЗ з/у 2010 г. 38 430р. К52-1-100В-1.5мкФ 10% -В ПЗ з/у 2018 г. 17...
Дудкин Олег · ИП Дудкин Олег Викторович · 10 июня · Россия · Свердловская обл
Продам конденсаторы К52 (К52-1(Б, В, М, БМ), К52-9, К52-11)

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

Продаем конденсаторы КС2-0,38-50-3У3. Имеются в наличии конденсаторы типа КС2; КЭ2; КЭК2; КЭС2; КММ2; КЭП2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок.
Смолин Евгений · ПО Техника · 10 июня · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

ПРОДАМ: Продаём пусковые конденсаторы CBB-60, CBB-61, СВВ-65, СD-60

Продаём пусковые конденсаторы CBB-60 Наименование Количество Цена опт (нал на Митино) СВВ-60-450В-3мкФ 5% Ф30×59 (4 клеммы) 137 30р. СВВ-60-450В-3.6мкФ 5% Ф30×59 (4 клеммы) 746 40р. СВВ-60-450В-5мкФ 5% Ф30×60 (4 клеммы) 29 55р. СВВ-60-450В-6мкФ 5% Ф30×60 (4 клеммы) 51 60р. СВВ-60-450В-8мкФ 5% Ф34×60 (4 клеммы) 70 65р. СВВ-60-450В-10мкФ 5% Ф34×60 (4 клеммы) 72 90р. СВВ-60-450В-12мкФ 5% Ф34×70 (4 клеммы) 24 100р. СВВ-60-450В-16мкФ 5% Ф40×70 (4 клеммы) 19 120р. СВВ-60-450В-20мкФ 5% Ф40×70 (4 клеммы) 42 140р. СВВ-60-450В-25мкФ 5% Ф40×95 (4 клеммы) 52 160р. СВВ-60-450В-30мкФ 5% Ф45×98 (4 клеммы, болт) 32 200р. СВВ-60-450В-40мкФ 5% Ф44×93 (4 клеммы) 5 220р. СВВ-60-450В-45мкФ 5% Ф44×93 (4 клеммы) 11 240р. СВВ-60-450В-50мкФ 5% Ф48×93 (провод) 31 260р. СВВ-60-450В-50мкФ 5% Ф48×93 (4 клеммы) 53 260р. СВВ-60-450В-55мкФ 5% Ф48×100 (4 клеммы) 47 280р. СВВ-60-450В-60мкФ 5% Ф48×120 (4 клеммы) 16 300р. СВВ-60-450В-65мкФ 5% Ф48×120 (4 клеммы) 33 320р. СВВ-60-450В-80мкФ 5% Ф54×116 (4 клеммы) 19 400р. СВВ-60-450В-100мкФ 5% Ф58×121 (4 клеммы) 4 500р. СВВ-60-450В-100мкФ 5% Ф60×122 (К78-36-1-1Б2) (4 клеммы) 16-19г 16 480р. СВВ-60-450В-150мкФ 5% Ф64×130 (4 клеммы) 24 850р. СВВ-61-450В-2мкФ 5% 39×16×25 28 80р. СВВ-61-450В-2,5мкФ 5% 38×20×30 28 85р. СВВ-61-450В-3,5мкФ 5% 38×20×30 10 90р. СВВ-65-450В-6мкФ 10% Ф40×60 (К78-36-1b2- 4 клеммы) 4 120р. СВВ-65-370В-25мкФ 5% Ф45×90 50 240р. СВВ-65-370В-35мкФ 5% Ф50×100 50 300р. СВВ-65-370В-50мкФ 5% Ф50×100 49 360р. CD-60-330В-100мкФ +20/-10% Ф42×80 6 200р. CD-60-330В-150мкФ +20/-10% Ф50×100 10 350р. CD-60-330В-200мкФ +20/-10% Ф50×100 15 350р. CD-60-330В-300мкФ +20/-10% Ф50×100 2 490р. CD-60-300В-400мкФ +20/-10% Ф50×100 9 350р. CD-60-300В-500мкФ +20/-10% Ф50×110 5 400р. CD-60-300В-600мкФ +20/-10% Ф50×110 4 500р. Отгружаем на Митинский рынок и ТК в любой регион.
Дудкин Олег · ИП Дудкин Олег Викторович · 10 июня · Россия · Свердловская обл
Продаём пусковые конденсаторы CBB-60, CBB-61, СВВ-65, СD-60

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-1.05-75-2У3

Косинусные конденсаторы типа КЭ2, КС2, КЭС2, КЭП2, КЭК2, КМ2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок. Размеры корпуса (длина*ширина*высота) 380*120*650 Высота с выводами 729 мм. Мощность 36 — 150 кВАр. Напряжение 0,38 — 10,5 кВ. Частота — 50 Гц. Масса не более 60 кг.
Смолин Евгений · ПО Техника · 9 июня · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-1.05-75-2У3

ПРОДАМ: Продаем конденсаторы К 50-29В: К50-29-6,3в., К50-29-16в., К50-29-25в., К50-29-63в., К50-29-160в…

Продам конденсаторы К50-29 К50-29В-6,3В-4700МКФ 31 2002,2011 К50-29-6,3В-4700МКФ+50-20% 63 2001 К50-29В-16В-22МКФ+50-20% 96 1990 К50-29-16В-100МКФ+50-20% 190 1991 К50-29В-16В-100МКФ+50-20% 31 2010 К50-29-16В-220МКФ 48 1996 К50-29В-16В-2200МКФ 161 1989,1992 К50-29В-25В-10МКФ+50-20% 252 1991,2008 К50-29-25В-10МКФ+50-20% 188 1992,1993 К50-29-25В-22 МКФ±20% 28 К50-29-25В-100МКФ+50-20% 308 1992 К50-29В-25В-100МКФ+50-20% 31 1992,2006 К50-29В-25В-470+50%-20% 224 1991,2006 К50-29-25В-2200МКФ 69 1993 К50-29В-25В-2200МКФ+50-20% 78 2001,2011 К50-29-63В-22МКФ 87 1990,2007 К50-29В-63В-22МКФ 224 1989,2008 К50-29-63В-100 МКФ 50 1996,2005 К50-29В-63В-100МКФ 152 1990,2002 К50-29В-63В-220МКФ 65 1991,2004 К50-29-63В-220МКФ+50-20% 52 1993 К50-29В-63В-470МКФ+50-20% 149 1990,2008 К50-29В-160В-22МКФ+50-20% 48 1990 К50-29В-160В-47МКФ+50%-20% 191 1989,1993 К50-29-300В-47МКФ+50-20% 11 2004
Иванов Сергей · Вертекс · Вчера · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО
Autonics - международная компания из Южной Кореи, которая занимается производством компонентов промышленной автоматики. Компания производит датчики, контроллеры, устройства движения, измерительное оборудование, системы лазерной маркировки, соединительное оборудование и другое. Номенклатура продукции превышает 15000 наименований. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и доступной ценой, что делает ее лидером продаж в Корее. На рынке автоматизации компания присутсвует больше 40 лет.