Высоковольтные предохранители ПКТ предназначены для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, предохранители ПКН предназначены для защиты трансформаторов напряжения на номинальные напряжения от 3 до 35 кВ.
Предохранители ПКТ с кварцевым наполнителем являются токоограничивающими. Отключение тока короткого замыкания в предохранителях с кварцевым песком обеспечивается за счет интенсивной деионизации дуги, возникающей на месте пролегания плавкой вставки, в узких щелях между песчинками наполнителя. Срабатывание патрона определяется в предохранителях ПКТ 101, ПКТ 102, ПКТ 103 и ПКТ 104 по указателю срабатывания, выдвигающемуся наружу под воздействием пружины после перегорания нихромовой проволоки, а в предохранителях серии ПКН 001 - по отсутствию показаний приборов, включенных в цепь трансформатора напряжения.
Предохранитель ПКН, ПКТ 101, ПКТ 102, ПКТ 103, ПКТ 104 является комплектом, который состоит из следующих элементов и поставляется в разобранном виде:
- патрон (заменяемый элемент) ПН, ПТ 1.1, ПТ 1.2, ПТ 1.3, ПТ 1.4 – 1 шт.
- контакт (др. названия: губка, пинцет) К01, К02, К03, К04 – 2 шт.
- опорный изолятор ИО-6-3,75, ИО-10-3,75, ОНС-10-300 – 2 шт, изоляторы устанавливаются на специальном цоколе или непосредственно на элементах конструкции распределительного устройства.
Предохранители ПКТ 101 и ПКН 001 категории размещения 1 отличаются от предохранителей этих же категории размещения 3 формой опорных изоляторов и наличием в патроне дополнительных деталей, герметизирующих внутреннюю полость патрона.
Не допускается применение предохранителей ПКТ в сетях с напряжением, меньшим номинального напряжения предохранителя.
Предохранители ПКН 001-10 могут применяться для цепей с номинальным напряжением 3 и 6 кВ.
Маркировка патрона наносится на середину фарфоровой трубки, маркировка изолятора наносится на боковую поверхность, маркировка контактов наносится на поверхность стальной планки контакта. Маркировка выполняется аппликационными этикетками.
Расшифровка условного обозначения предохранителей ПКН 001 в качестве примера приведена для предохранителя ПКН 001-10УЗ:
П - предохранитель;
К - с кварцевым наполнителем;
Н - для трансформаторов напряжения;
0 - однополюсный, без цоколя и без указателя срабатывания;
01 - конструктивное исполнение контакта;
10 - номинальное напряжение в киловольтах;
У - климатическое исполнение;
3 - категория размещения.
Расшифровка условного обозначения предохранителей ПКТ 101, ПКТ 102, ПКТ 103 и ПКТ 104 в качестве примера приведена для предохранителя ПКТ 101-10-16-20У1:
П - предохранитель;
К - с кварцевым наполнителем;
Т - для силовых трансформаторов;
1 - однополюсный, с указателем срабатывания;
01 - конструктивное исполнение контакта;
10 - номинальное напряжение в киловольтах;
16 - номинальный ток предохранителя в амперах;
20 - номинальный ток отключения в килоамперах;
У- климатическое исполнение;
1 - категория размещения.
![]() | ![]() | ![]() |
Размеры предохранителей ПКТ, ПКН
Предохранитель | Патрон | Длина, мм | Диаметр, мм | Напряжение, кВ | Ток, А | Масса, кг (патрон) |
---|---|---|---|---|---|---|
ПКН 001-10 У3 | ПН-0,1-10 У3 | 212 | 55 | 10 | нет | 4,2 (0,9) |
ПКН 001-35 У3 | ПН-0,1-35 У3 | 612 | 55 | 35 | нет | 17,4 (2,6) |
ПКН 001-10 У1 | ПН 0.1-10 У1 | 318 | 55 | 10 | нет | 7,5 (1,4) |
ПКН 001-35 У1 | ПН 0.1-35 У1 | 618 | 55 | 35 | нет | 40,5 (2,7) |
ПКН 001-10 ХЛ1 | ПН 0.1-10 ХЛ1 | 412 | 55 | 10 | нет | 8 (2,1) |
ПКН 001-35 ХЛ1 | ПН 0.1-35 ХЛ1 | 612 | 55 | 35 | нет | 36 (3,1) |
ПКТ 101-3... У3 | ПТ 1.1-3... У3 | 212 | 55 | 3 | 2..31,5 | 3,4 (0,9) |
ПКТ 101-6... У3 | ПТ 1.1-6... У3 | 312 | 55 | 6 | 2..31,5 | 3,9 (1,4) |
ПКТ 101-10... У3 | ПТ 1.1-10... У3 | 412 | 55 | 10 | 2..31,5 | 4,9 (1,8) |
ПКТ 101-35... У3 | ПТ 1.1-35... У3 | 612 | 55 | 35 | 2..10 | 17,4 (2,65) |
ПКТ 101-6... У1 | ПТ 1.1-6... У1 | 324 | 55 | 6 | 2..31,5 | 7,7 (1,5) |
ПКТ 101-10... У1 | ПТ 1.1-10... У1 | 424 | 55 | 10 | 2..31,5 | 8,1 (1,9) |
ПКТ 101-35... У1 | ПТ 1.1-35... У1 | 624 | 55 | 35 | 2..10 | 40,5 (2,7) |
ПКТ 102-3... У3 | ПТ 1.2-3... У3 | 264 | 72 | 3 | 31,5..100 | 4,5 (1,75) |
ПКТ 102-6... У3 | ПТ 1.2-6... У3 | 364 | 72 | 6 | 31,5..80 | 5,0 (2,3) |
ПКТ 102-10... У3 | ПТ 1.2-10... У3 | 464 | 72 | 10 | 31,5..50 | 6,3 (2,91) |
ПКТ 102-35... У3 | ПТ 1.2-35... У3 | 662 | 72 | 35 | 10..20 | 19,0 (3,9) |
ПКТ 103-3... У3 | ПТ 1.3-3... У3 | 264 | 72 | 3 | 160..200 | 6,2 (3,5) |
ПКТ 103-6... У3 | ПТ 1.3-6... У3 | 364 | 72 | 6 | 80..160 | 7,3 (4,5) |
ПКТ 103-10... У3 | ПТ 1.3-10... У3 | 464 | 72 | 10 | 50..100 | ,2 (5,8) |
ПКТ 103-35... У3 | ПТ 1.3-35... У3 | 662 | 72 | 35 | 31,5..40 | 22,9 (7,8) |
ПКТ 104-3... У3 | ПТ 1.4-3... У3 | 234 | 72 | 3 | 315..400 | 10,2 (7,0) |
ПКТ 104-6... У3 | ПТ 1.4-6... У3 | 364 | 72 | 6 | 160..315 | 12,4 (9,0) |
ПКТ 104-10... У3 | ПТ 1.4-10... У3 | 464 | 72 | 10 | 100..200 | 15,5 (11,6) |
Получить более подробную информацию о высоковольтных предохранителях и сделать заказ Вы можете у наших специалистов по тел. (495) 742-4455, 234-7402 или через интернет-сайт www.avkenergo.ru