Передача, распределение и накопление электроэнергии

Трёхуровневые полупроводниковые конвертеры в ИБП

19 августа 2020 г. в 15:22

Лечим, а не калечим

Современные потребители электроэнергии становятся всё более требовательным к качеству питающего напряжения. Всё большее количество электроприёмников могут устойчиво работать только в системах гарантированного бесперебойного электроснабжения, защищенные источниками бесперебойного питания (ИБП).

Возрастает количество используемых ИБП и их мощности. Как следствие, становятся значимыми эффекты, которые ИБП вносят в систему основного электроснабжения и в окружающую среду, в частности, применяемые в ИБП полупроводниковые элементы искажают кривую питающего напряжения, а преобразование электроэнергии в ИБП сопровождается потерями, за счет чего возрастает количество тепла, выделяемое источниками.

Kehua Tech, в числе других передовых компаний-производителей ИБП, предпринимает меры к тому, чтобы выпускаемая ею продукция обеспечивала потребителей качественным надежным электропитанием и при этом не имела негативного влияния на систему электроснабжения и окружающую среду. Одним из способов, которые позволяют продукции Kehua Tech снизить нелинейную нагрузку на основную сеть, увеличить коэффициент синусоидальности выходного напряжения ИБП и повысить КПД источника является применение трехуровневых полупроводниковых преобразователей.

Все существующие сейчас на рынке ИБП онлайн-класса используют два полупроводниковых преобразователя — выпрямитель и инвертор. Оба преобразователя для выпрямления и инвертирования напряжения используют метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Например, в инверторе формирование выходного напряжения происходит за счет открытия и закрытия полупроводниковых элементов (в качестве которых сейчас повсеместно используются транзисторы) со скважностью, пропорциональной уровню требуемого сигнала.

Схема
Схематичное изображение принципа ШИМ

На рисунке — схематичное изображение принципа ШИМ: напряжение, подаваемое на преобразовательный полупроводниковый полумост (может иметь уровень +Е или 0), выходной сигнал моста (синий прямоугольной формы) и результирующая кривая инвертированного полумостом напряжения (красная синусоида). По такому принципу работают двухуровневые инверторы — для формирования синусоидального сигнала в каждый момент времени к соответствующему полупроводниковому элементу приложено напряжение уровней 0 или Edc.

Дальнейшее совершенствование преобразовательной техники обусловило появление трехуровневых инверторов на IGBT-модулях. Выходной сигнал формируется за счет подачи напряжений трех уровней 0, Edc или Edc/2.

Уровни
Три уровня подачи напряжения — 0, Edc или Edc/2

Трехуровневые инверторы обладают следующими особенностями:

  • могут быть построены на полупроводниках, рассчитанных на меньшее номинальное напряжение и потому более надежны;
  • для формирования выходного сигнала с тем же качеством требуется меньшая частота переключения транзисторов по сравнению с двухуровневым инвертором;
  • за счет существенного (почтив 3 раза) снижения потерь энергии на переключение транзисторов (из состояния «включено» в состояние «выключено» и наоборот) такой инвертор выделяет меньше тепла и имеет более высокий КПД;
  • выходное напряжение инвертора имеет меньшее содержание высших гармоник;
  • выпрямитель генерирует значительно меньшее количество искажений входного тока.

Компания Kehua в наиболее ответственных сериях своих ИБП — KR-RM, MR33 и KR33 — отказалась от использования двухуровневых и применяет только трехуровневые инверторы. Это обеспечивает источникам указанных серий высокий КПД (до 96 % в режиме двойного преобразования), низкие искажения выходного напряжения (менее 2 % при работе на линейную нагрузку) и значительное снижение массо-габаритных показателей. Например, ИБП MR33 800 на базе силовых модулей 80 кВА имеет вес 960 кг и занимает площадь 1400×860 мм. А ИБП серии KR-RM мощностью до 40 кВт могут быть установлены в 19″ стойку и занимают в ней всего 3U, обладая при этом высокими показателями эффективности и качества выходного напряжения.

Kehua Tech не ограничивается использованием передовых инверторных технологий в производимых ИБП. Модульная и блочная архитектура ИБП, расширенное самотестирование, протоколирование параметров для помощи в поиске отказов, резервирование с использованием одноранговой параллельной работы ИБП, система охлаждения с избыточностью вентиляторов и контролем их исправности, многослойное антикоррозийное покрытие печатных плат — эти и другие технические решения позволяют Kehua Tech многие годы удерживать лидирующие позиции на стремительно развивающемся рынке систем бесперебойного и гарантированного электроснабжения.

Источник: Компания «Абсолютные Технологии»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Бренды: Kehua

Информация о компании

АО «Абсолютные Технологии» — крупный представитель российского рынка систем гарантированного и бесперебойного электропитания. Компания занимает одну из лидирующих позиций в области проектирования, строительства и реконструкции систем электроснабжения гражданских и промышленных объектов с 2002 года, предоставляя комплексные инженерные решения для широкого спектра задач.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания Энергия Гарант

Инверторные преобразователи постоянного напряжение в переменное со встроенным релейным однофазным стабилизатором напряжения серии ИБП Гарант – это устройства, способные обеспечить электроприборам не только стабильное напряжение, но и бесперебойное качественное электроснабжение потребителей даже в случаях полного отключения питания. Кроме этого Инверторы «Энергия» серии ИБП Гарант могут выполнять функцию зарядного устройства для аккумуляторов. При полном пропадании питания прибор находится в режиме преобразователя постоянного сигнала в переменный (инверторный режим). Он преобразует постоянное напряжение аккумуляторной батареи в переменное напряжение 220 Вольт, которое подается к потребителям. При этом форма сигнала, который имеется на выходе – это чистая синусоида, то есть идеальный сигнал, обеспечивающий безотказную работу даже самого высокоточного оборудования. При появлении напряжения в сети происходит переключение прибора из инверторного режима в режим стабилизации. Он начинает работать как стабилизатор напряжения релейного типа с диапазоном входных напряжений 155-275 Вольт и с точностью ± 10%. Одновременно с этим происходит зарядка аккумуляторной батареи. В инверторном режиме прибор потребляет энергию подключенного к нему аккумулятора, либо аккумуляторной батареи. Инверторы «Энергия» серии ИБП Гарант подключаются к внешнему аккумулятору. Один из удобных вариантов – использование 12 вольтовой аккумуляторной батареи. Использование внешнего аккумулятора дает ощутимые преимущества по сравнению со встроенным: нет необходимости обращаться в сервисный центр по поводу замены старого аккумулятора на новый. есть возможность подобрать именно тот аккумулятор, который подходит для конкретного потребителя, можно собрать батарею аккумуляторов для достижения желаемой емкости. сам инвертор портативен, удобен для транспортировки. Имеются как напольные, так и настенные исполнения. Передняя панель прибора снабжена элегантным ЖК дисплеем, информирующим о параметрах...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 18 сентября · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания Энергия Гарант

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

Источник бесперебойного питания серии Энергия Про – это современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе ИБП. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей напряжением 220 Вольт чистой синусоидальной формы. Эти приборы созданы на основе наиболее оптимальных и проверенных алгоритмов работы, с учетом требований электротехнического рынка и реализацией многочисленных пожеланий наших клиентов. Преимущества: — Точность стабилизации ± 5% (питание от сети), ± 1% (инверторный режим); — Возможность использования 12 В АКБ в мощных моделях; — Новый, цветной, информативный LED-дисплей; — Экономичный холостой ход; — Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ; — Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления; — Форма выходного сигнала в инверторном режиме — чистая синусоида; — Защита от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания. Виды защиты: — От повышенного и пониженного напряжения; — От перегрева трансформатора; — От перезаряда; — От глубокого разряда; — От короткого замыкания; — От неправильной полярности.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 18 сентября · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

ПРОДАМ: Блоки питания постоянного тока Impuls

Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры. От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом. Блоки питания Impuls удовлетворяют всем жестким требованиям, предъявляемым к вторичным источникам питания, имеют отличные массогабаритные параметры, высокие кпд и надежность. Все блоки питания имеют цепи ограничения пускового тока, защиту от входного и выходного перенапряжения, кз выхода. Принцип построения стабилизированного блока питания Блоки питания Impuls 24В выполнены по классической традиционной схеме для подобных устройств: входной сетевой помехоподавляющий фильтр мостовой выпрямитель емкостной сглаживающий фильтр мощный ключевой транзистор (транзисторы в полумостовой схеме) развязывающий импульсный трансформатор микросхема управления выходной выпрямитель выходной фильтр Переменное сетевое напряжение через фильтр поступает на выпрямитель. Сглаживающий фильтр уменьшает пульсации напряжения на выходе выпрямителя. Постоянное напряжение через первичную обмотку трансформатора поступает на ключевой транзистор. В мощных блоках питания применяется полумостовая схема на 2 транзисторах. Транзистор управляется от микросхемы с частотой десятки килогерц. Во вторичной обмотке возникают импульсы, которые выпрямляются и сглаживаются выходным фильтром с дросселем. Для стабилизации выходного напряжения используется ШИМ. Предлагаем Вам: Блоки питания 12В и 24В, Источники питания серии DS-100-12, DS-100-24, Источники питания серии DS-150-12, DS-150-24, Источники питания серии DS-200-12, DS-200-24, Источники питания серии DS-250-12, DS-250-24, Источники питания серии DS-300-12, DS-300-24, Источники питания серии DS-400-12, DS-400-24, Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения: — на складе в г. Пушкино Московской области, -доставку транспортной...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 22 сентября · Россия · Московская обл
Блоки питания постоянного тока Impuls

ПРОДАМ: Подложки теплопроводящие

Растущий спрос на силовые полупроводниковые модули высокой мощности, высокой надежности и приемлемой стоимости обусловлен непрерывно развивающимся рынком силовых преобразовательных устройств: приводов, систем управления энергопотреблением (системы «smart power»), источников бесперебойного питания, импульсных источников питания, электрических транспортных средств и т. д. Основные требования, предъявляемые к законченному силовому модулю — минимальные габариты и низкая стоимость материалов и процесса производства в сочетании с высокими техническими характеристиками, устойчивостью к воздействиям окружающей среды и практически абсолютной безотказностью. Конструкция современного модуля должна обеспечивать минимальные значения переходных тепловых сопротивлений и распределенных индуктивностей силовых шин в сочетании с высоким напряжением изоляции. Керамика является одним из самых распространенных изоляционных материалов. Широкое применение керамических материалов объясняется их высокими механическими и электрическими свойствами, недифузионностью исходных материалов, сравнительной простотой технологии изготовления, невысокой стоимостью изделий. Керамика негигроскопична, термостойка. Механическая прочность на сжатие, растяжение, изгиб достаточна для практического использования. В отечественной промышленности используют алюминоксид (95–98% окиси алюминия), электрокорунд (99% Al2O3), стеатит, брокерит (97% окиси бериллия), титанаты (тикондовая и термокондовая керамика), а также керамики, в состав которых входят высокотвердый карбид бора, окись циркония и другие материалы. При изготовлении силовых модулей для обеспечения безотказности и высокого напряжения изоляции, а также минимальных значений переходных тепловых сопротивлений используются керамические подложки на основе оксида алюминия Al2O3, нитрида алюминия AlN и оксида берилия BeO с медным слоем с обеих сторон керамической пластины. Область применения нитрида алюминия в мире шире, чем оксида бериллия. Технология...
Войткус Вадим · ООО "Производственная компания Спецрезинотехника" · 11 сентября · Беларусь · Минская обл
Подложки теплопроводящие

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания переменного тока Парус электро СИПБ Rack/Tower

Источники бесперебойного питания СИПБ 1-3 кВА Rack/Tower двойного преобразования напряжения. Благодаря использованию архитектуры онлайн с двойным преобразованием ИБП обеспечивает абсолютную защиту от всех регулярных проблем с электропитанием. Особенностью этой серии является наличие моделей ИБП с внешним аккумулятором для обеспечения длительного времени автономной работы. Универсальная установка в стойку или на пол, широкий выбор интерфейсов подключения и возможность использования дополнительных аккумуляторных блоков большой емкости делают ИБП этой серии оптимальным решением для однофазной электросети. Подключение — Выходной коэффициент мощности до 0.9 обеспечивает высокую плотность мощности — Большое количество выходных розеток, для моделей 3000 ВА дополнительная розетка большой мощности — Синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы и нулевое время переключения на аккумуляторы — Увеличение времени автономной работы подключением внешних батарейных блоков — Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети — "Холодный" старт - включение ИБП при отсутствии электропитания — Управление группами розеток, приоритетное электропитание ответственного оборудования (опционально) — Доступны модели с повышенным током заряда для подключения аккумуляторных блоков большой емкости Управление — Информативный ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией — Встроенные интерфейсы управления USB, RS-232 — Внутренний слот для карт SNMP, Modbus или "сухие" контакты — Настраиваемый порт аварийного отключения (EPO) Установка и эксплуатация — Универсальная установка в 19" стойку или на пол — Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ЕСО режим) — Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы — Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы — "Горячая" замена аккумуляторов без отключения оборудования (опционально) ПРИМЕНЕНИЕ Предназначены для защиты компьютеров, серверов,...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 22 сентября · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания переменного тока Парус электро СИПБ Rack/Tower
ООО «КМ-профиль» — российский производитель кабеленесущих систем и электромонтажных изделий для прокладки кабеля, провода, магистральных, телекоммуникационных линий и других инженерных сетей. Компания выпускает свои изделия под брендом «Системы КМ».