Инверторы для газовых котлов: суровая необходимость или дорогостоящая прихоть?

2 сентября 2020 г. в 10:43

В последнее время все больше людей устанавливают в частные коттеджи и дачные дома источники бесперебойного питания (бесперебойники) для котлов или, как их еще называют, — инверторы для котла. Давайте разберемся, что это: новый «писк» моды или все-таки необходимость, продиктованная качеством электропитания загородной недвижимости.

Обеспечение бесперебойного питания для работы котла в частном доме особенно остро встает в зимние месяцы. Отключение питания даже на короткое время вызывает отключение газового котла, что приводит к нарушению теплового режима в помещении, это особенно критично при преобладании отрицательных температур на улице.

В настоящее время современные газовые котлы — это сложные устройства, которые имеют в своем составе электронные модули управления, электрические циркуляционные насосы, трехходовые клапаны, большое количество датчиков и другое энергозависимое оборудование, крайне чувствительное от качества электропитания.

При флуктуации во входной сети ИБП переходит на питание от батарей. В случае использования инверторов, off-line или линейно-интерактивных источников бесперебойного питания (представлены на рынке в подавляющем большинстве из-за низкой стоимости), переключение на батареи возможно сопровождается пропаданием питания подключенной нагрузки, длительность интервала которого может составлять до 20 миллисекунд, что критично для чувствительной электроники в составе газового котла. Эту краткую паузу автоматика воспринимает как полное и долгосрочное отсутствие электроэнергии, поэтому закрывает заслонку, контролирующую подачу газовой смеси в горелку, соответственно, котел выключается, а вместе с этим прекращается и обогрев помещения. Для продолжения работы необходимо вручную включать котел, что может оказаться невозможным или трудновыполнимым в данный момент времени. Владелец рискует не только проснуться ночью в холодном доме, но и полностью вывести из строя систему отопления здания, если, например, ему «посчастливилось» уехать в отпуск или командировку.

Такая ситуация исключена при выборе ИБП двойного преобразования производства Kehua (ИБП онлайн). В таких бесперебойниках всё подаваемое на вход напряжение сначала выпрямляется, затем инвертируется, благодаря этому также происходит фильтрация и стабилизация выходного напряжения. Инвертор получает энергию от шины постоянного тока, к которой параллельно выходу выпрямителя подключена аккумуляторная батарея, т. е АКБ постоянно включена в цепь. При такой схеме включения отсутствует бестоковая пауза во время переключения инвертора на питание от АКБ, или, другими словами, интервал перехода на питание от батареи равен нулю. При этом автоматика котла не испытывает даже миллисекундных пауз в электроснабжении. В течении всего времени эксплуатации будет обеспечена стабильность выходного напряжения и бесперебойность работы автоматики котла.

ИБП  KR 3000L-J+
Инвертор Kehua KR 3000L-J+

Нештатные ситуации — неблагоприятные погодные условия, перегрузка сетей, плановые работы (о которых вы неожиданно забыли или энергосбытовые компании не сочли необходимым предупредить) — могут повлечь за собой длительное отсутствие электроэнергии, что повлечет за собой выход дорогостоящего подключаемого оборудования из строя. На время отсутствия сети газовый котел должен работать, и в этом ему помогут рассчитанные на длительное время автономии аккумуляторные батареи в составе ИБП.

Обычно газовые котлы устанавливают в жилых помещениях и рядом с ними. Поэтому одной из важных особенностей, которыми должны обладать источники для котлов, должна быть бесшумность работы, а также лёгкость в обслуживании.

Как правило газовые котлы имеют мощность от 200 до 500 Вт и легко рассчитать их автономию поможет приведенная ниже таблица.

Таблица расчёта автономии газового котла

Мощность котла, Вт Время автономии, час Применяемое оборудование
100 15 Kehua KR 3000L-J+
200 13
300 12
350 11
400 10

ИБП Kehua — оборудование, которое защитит имущество потребителя от катастрофических проблем, вызванных нарушением электропитания газового котла — стоит несоизмеримо меньше, чем, собственно, сам котел. Поэтому мы рекомендуем включать ИБП Kehua в комплект поставки каждого газового котла.

Источник: Компания «Абсолютные Технологии»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

АО «Абсолютные Технологии» — крупный представитель российского рынка систем гарантированного и бесперебойного электропитания. Компания занимает одну из лидирующих позиций в области проектирования, строительства и реконструкции систем электроснабжения гражданских и промышленных объектов с 2002 года, предоставляя комплексные инженерные решения для широкого спектра задач.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Блочно-модульные котельные (ТКУ, БКУ, БМК) GAS HEAT

Блочно-модульные котельные (ТКУ, БКУ, БМК) используются для выработки тепла на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, технологических нужд как промышленных, так и бытовых объектов: от цехов и производственных объектов до жилых домов, больниц и школ. Они поставляются на место установки в полной заводской готовности. По конструкции модульные котельные установки — это здание, собирающееся из одного или нескольких каркасных зданий под названием «модули», в которых размещается котельное оборудование, бытовые и производственные помещения. Модули могут быть разных размеров и из разных материалов, но чаще всего их делают лёгкими и прочными: каркас — профилированная труба, ограждающие конструкции — сэндвич-панели с утеплителем. Преимущества: Экономичность Уменьшение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии за счет сокращения затрат на использование теплотрасс, снижения потерь теплоносителей и тепла при доставке к потребителю. Отсутствие затрат на капитальное строительство (блочно-модульная котельная установка — это не объект недвижимости, а оборудование). Возможность эксплуатации котельной установки на других объектах за счет простоты демонтажа блок-модулей, а также удобные габариты отдельных блок-модулей, дающих возможность перевозки любым транспортом. Короткие сроки производства, транспортировки, сборочных, пуско-наладочных работ и сдачи объекта. Простота эксплуатации Высокий уровень технологической оснащенности, обеспечивающий безаварийное использование котельных в любых природных условиях. Высокая автоматизация — не нужно практически никакого обслуживающего персонала, особенно если речь идет о газовой котельной. Безопасность и надежность Высокое качество готовой установки за счет сборки оборудования в производственных заводских условиях, а не в условиях стройплощадки. Установка даже в сейсмоопасных регионах. Универсальность Модульные котельные системы совершенно универсальны. Они работают на выработку тепла для нужд отопления,...
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 23 февраля
Блочно-модульные котельные (ТКУ, БКУ, БМК) GAS HEAT

ПРОДАМ: ИБП для котлов

ИБП для газовых котлов -это лучшие преобразователи напряжения. Источники ИБП советуем применять для питания газовых котлов, защиты коттеджей, малогабаритных зданий. ИБП снабжает имеющиеся энергозависимые элементы газового котла ритмичным электропитанием. При отсутствии электроэнергии в сети источник ИБП мгновенно вступит в действие, используя электроэнергию, накопленную в собственных АКБ.
Федорова Елена · ООО СДК · 26 февраля · Россия · г Москва
ИБП для котлов

ПРОДАМ: Инфракрасные нагреватели для производства пено-, газоблоков

Предлагаем для производителей пено- и газоблоков термоматы, которые помогут увеличить выпуск готовой продукции, снизив затраты на производство. При использовании новых технологий, а именно инфракрасных поверхностных нагревателей, не требуется монтажа теплых полов, закупки дорогостоящих опалубок с водяным обогревом, отпадает необходимость в пропарочных камерах и автоклавах. Равномерность прогрева исключает возникновение внутренних напряжений, что, несомненно, положительно сказывается на качестве производимой продукции. Термоматы могут быть изготовлены любого требующегося размера по конфигурации опалубки.
Шадрина Тамара · 25 февраля · Россия · Алтайский край

ПРОДАМ: Газопоршневая электростанция 350 кВт, ГПУ-350, АГП-350, ЭГП-350, ГПЭС-350, ГПА-350, ГЭС-350, ГГУ-350, АП-350, КГУ-350

ГПУ-350 цена 6.700.000 рублей с НДС (базовая комплектация) Основные технические характеристики газопоршневой установки номинальной мощностью 350 кВт, ГПУ-350, АГП-350, ЭГП-350, ГПЭС-350, ГПА-350, ГЭС-350, ГГУ-350, АП-350, КГУ-350, на базе двигателя ЯМЗ-8503.Г: Тип охлаждения Радиаторный Номинальная мощность (длительная) 350 кВт / 437 кВА Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение 400 В Номинальная частота 50 Гц Номинальный коэффициент мощности 0,8 Номинальный ток 630 А Частота вращения вала двигателя 1500 об/мин. Давление газа 0.2-6 кг/см² (0.019-0.58 МПа) Удельный расход топлива при номинальной мощности (0,3 м3/ч х 1 кВт) 105 м3/ч Удельный расход масла (% от расхода топлива) 0,3 % Система охлаждения 150 л Система смазки 65 л Габаритные размеры в открытом исполнении (ДхШхВ) 4600 x 1500 x 2340 мм Масса сухого агрегата 4700 кг Ресурс до капитального ремонта 50000 м/ч Первичный двигатель ЯМЗ-8503.Г Генератор синхронный «Leroy Somer» (Франция), Stamford «Cummins Inc» (Англия), «Linz Electric» (Италия) Щит управления ШУГГ-100 на базе контроллера «Huegli Tech» HT-GC-600 Швейцария, InteliLite NT «ComAp» Чехия, «Lovato» Италия, «Motortech» Германия Одиночная работа в параллель с сетью, групповая параллельная работа, групповая параллельная работа в параллель с сетью, системы когенерации тепла, доставка и пусконаладочные работы выполняются по желанию Заказчика. Системы удаленного мониторинга • Система удаленного мониторинга и управления ГПУ – Интерфейсный модуль RS-485/232: Интерфейсный модуль 485 предназначен для преобразования электрических сигналов ведущего устройства с интерфейсом RS232, в сигналы интерфейса RS485 предназначенных для удалённых устройств (ведомые устройства) в режиме полудуплекса. Преобразователь позволяет организовывать связь между персональным компьютером, используя стандартный COM-порт, и устройствами, оборудованными интерфейсом RS485. Преобразователь интерфейса 485 используется для построения сетей, предназначенных для контроля и...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 19 февраля · Россия · Ярославская обл
Газопоршневая электростанция 350 кВт, ГПУ-350, АГП-350, ЭГП-350, ГПЭС-350, ГПА-350, ГЭС-350, ГГУ-350, АП-350, КГУ-350

ПРОДАМ: Инфракрасные обогреватели. для больших и маленьких, жилых и производственных помещений.

Инфракрасные обогреватели Алмак, UFO и Инфра-тек используются в качестве источников тепла, как основного, так и дополнительного или зонального обогрева жилых и производственных помещений всех типов с высотой потолков от 2.2 до 10 метров. Экономия энергии от 30 до 50% по сравнению с традиционными системами отопления. Высокий КПД системы (90%), MisterHeat-"темные обогреватели». Малая инерционность системы (прогрев от дежурной температуры помещения + 5С до рабочей + 18С менее чем за один час). UFO и ECO-"светлые обогреватели». Отдача тепла происходит через 30 секунд после включения обогревателя в сеть. Возможность зонного обогрева, а так же обогрев открытых площадок Не требуют дополнительных площадей, бесшумны, безопасны и надежны. Простота обслуживания. Экологичность. Гарантия.
Афанасова Оксана · ООО «Электрогамма» · 5 февраля · Россия · Новосибирская обл
инфракрасные обогреватели. для больших и маленьких, жилых и производственных помещений.
АО «Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.