Проблемы правильного проектирования и выбора комплектных трансформаторных подстанций неизменно сохраняют свою важность и актуальность в условиях растущих потребностей энергопотребления в России. Давайте разберемся, как при обширном многообразии различных вариантов и типов исполнения комплектных трансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа выбрать оптимальное, а главное, правильное решение, обеспечивающее необходимый функционал при минимальных затратах.
Критерии выбора
Материал
Большую роль при выборе трансформаторной подстанции киоскового типа играет материал и вариант исполнения корпуса КТП.
Первый и наиболее бюджетный — это корпус, выполненный из черного металла, окрашенный простой эмалью. Чаще всего их используют для временного электроснабжения, где подстанция устанавливается на короткий срок: строительство или реконструкция какого-либо объекта.
Основным преимуществом таких подстанций является сравнительно низкая стоимость. Однако повторное их использование на других объектах потребует дополнительных вложений. Например, на зачищение от ржавчины и обновление покрытия корпуса, т. к. такой вариант исполнения с большой вероятностью будет сильнее подвержен влиянию климатических условий и коррозии.


Второй вариант исполнения — это корпус, сделанные из черного металла, но окрашенные уже с применением полимерно-порошковой краски. Такое типоисполнение является попыткой несколько улучшить антикоррозийные свойства самого бюджетного корпуса. Однако даже под слоем полимерно-порошковой краски металл остается подверженным воздействию коррозии и, соответственно, точно также разрушается, особенно в местах сварных швов.
Третий — использование листов оцинкованной стали в качестве материала обшивки КТП без нанесения покраски. Преимуществом использования оцинкованного металла является его высокая коррозийная стойкость. Цинк, которым покрыты листы металла, перекрывает доступ кислорода и воды к металлическим поверхностям и исключает возможность образования коррозии.
В то же время стоит отметить, что при отсутствии покраски, цинк сильнее подвержен механическим повреждениям — загибам и царапинам. А это значит, что внешний вид КТП в таком случае довольно быстро может потерять привлекательность и эстетику. Иногда существенным минусом цинковых КТП становится невозможность нанесения логотипа или окраски подстанции в корпоративные цвета организации, использующей такой корпус.
Последний и наиболее устойчивый к внешним воздействиям вид КТП — это корпус, обшитый листами оцинкованного металла, окрашенными полимерно-порошковой краской.


Использование оцинкованного металла в совокупности с порошковой покраской дает максимальный эффект защиты от коррозии и аномальных погодных условий, увеличивает сроки эксплуатации подстанций без дополнительных вложений при обслуживании, а также придает гармоничный эстетический вид ПС на объекте. А использование для крепления оцинкованных листов клепочных соединений вместо сварки позволяет практически полностью избежать появления коррозии.
Раскомпоновка
Ещё один немаловажный фактор — правильного варианта исполнения КТП с точки зрения раскомпоновки главных узлов трансформаторной подстанции — РУВН, трансформаторного отсека и РУНН.
Как правило, большинство производителей имеют свои типовые решения при производстве стандартных и простых однотрансформаторных КТП. Не все из таких решений являются оптимальными и эффективными. Так, от варианта расположения узлов трансформаторной подстанции будут зависеть размер и габариты КТП, типы соединений РУВН и РУНН с трансформатором, удобство и безопасность эксплуатации, доступ к обслуживанию оборудования и т. п. Все вместе это окажет существенное влияние и на качество подстанции, и на стоимость конечную её стоимость, и на расходы по транспортировке до места назначения.
Чем компактнее и эффективнее производителю удалось спроектировать свои решения в части распределения оборудования внутри КТП (естественно без нарушения технических регламентов), тем лучшую цену он сможет предложить.
Вариативность
Следующее, на что обязательно нужно обращать внимание — вариативность конструктивных особенностей размещения оборудования уже в отсеках РУВН и РУНН. Некоторые производители пренебрегают использованием отдельного корпуса для размещения по стороне 10(6) киловольт выключателей нагрузки, рубильников и аппаратов защиты. Оборудование размещают на планках, монтажных панелях либо крепят на открытых каркасах и подвесных конструкциях, тем самым забывая о безопасности и долговечности эксплуатации.
До сих пор еще нередко встречаются КТП, где выключатель нагрузки 10 кВ типа ВНА (или даже ВНР) крепится с обратной стороны на перегородку трансформаторного отсека, что при кажущейся экономии на полноценной ячейке КСО в будущем может обойтись существенными расходами на восстановление и реконструкцию подстанции из-за недолговечности такого решения.
Применение же простых навесных монтажных панелей для размещения оборудования по стороне 0,4 кВ на сегодняшний день вообще считается нормой и пользуется популярностью у подавляющего большинства производителей. Такое исполнение в целом оправдано, когда распределительное устройство 0,4 кВ рассчитано на небольшие токи до 400 А, выполнено максимально просто и незамысловато, например, в виде вводного разъединителя и двух отходящих автоматических выключателей. Когда же РУ-0,4 кВ представляет собой комплекс оборудования на токи 630 А и выше, с большим количеством отходящих линий и пофидерным учетом, размещение оборудования на монтажных панелях представляется уже весьма сомнительным решением.
Ресурсная база компании-производителя
Существенным плюсом при выборе производителя подстанций является наличие у него собственной полноценной производственно-технической базы по металлообработке. Это становится одним из важнейших преимуществ производителя, т. к. позволяет полностью контролировать качество выпускаемых изделий, а также, безусловно, формировать более низкую себестоимость, в отличие от компаний, не имеющих станков и вынужденных отдавать металлообработку на аутсорсинг.
Современные станки с программным управлением (координатно-пробивные прессы, листогибы и гильотины), а также квалифицированный персонал позволяют выпускать высокоточные, технологичные детали и изделия, решать самые сложные задачи и использовать нестандартные подходы в производстве, необходимость в которых может возникнуть в ходе проектирования и окончательной реализации проекта.
Также, конечно, нельзя не сказать про марку и производителей комплектующих и аппаратов (выключателей нагрузки, выключателей автоматических, разъединителей, контакторов, трансформаторов тока, приборов учета и т. п.), применяемых производителем в КТП. Отдавая предпочтение тому или иному производителю подстанций, стоит четко представлять, на каких комплектующих (и чьего производства) изготавливается трансформаторная ПС — на проверенных качественных аппаратах иностранных и отечественных производителей или на малоизвестных и малопроверенных марках, не имеющих широкого спроса применения и эксплуатации.
Реноме производителя
Большое значение при выборе производителя КТП имеет также его опыт и портфель выполненных заказов, а особенно, наличие положительных отзывов о его изделиях. Абсолютно очевидно, что производители, имеющие многократный опыт поставки подстанций для филиалов МРСК или крупных нефтегазодобывающих компаний (с учетом их высоких требований к качеству) заслуживают большего доверия нежели, чем сравнительно недавно созданные компании с маленьким опытом поставок.
Таким образом, резюмируя, можно отметить, что, в зависимости от назначения и целей применения, при выборе трансформаторной подстанции и их поставщика следует обратить внимание на следующие нюансы:
- как выполнен корпус КТП, насколько защищен от коррозии и внешних климатических и механических воздействий;
- какое решение по компоновке и расположению узлов внутри подстанции будет применено;
- какие будут применены решения по компоновке и расположению оборудования внутри узлов КТП;
- имеет ли производитель собственную металлообрабатывающую линию или нет;
- на основе каких комплектующих и каком оборудовании будет изготовлена подстанция;
- какой опыт и портфель выполненных заказов имеет производитель, которому вы намереваетесь отдать предпочтение, свое доверие и деньги.
Несомненно, перед каждым стоит задача приобрести оборудование, потратив на это как можно меньше средств. Однако в погоне за экономией можно существенно проиграть в качестве, что потом обернется лишь дополнительными затратами и, как следствие, превышением бюджета и потерей времени и прочих ресурсов. А вот, когда речь идет об одном и том же уровне качества у разных производителей, закономерно стоит выбрать того, который сможет предложить наиболее конкурентоспособные цены.
Одним из таких производителей, поставляющих на электротехнический рынок РФ КТП с оптимальными параметрами типоисполения, является промышленная группа TESLA. При производстве своих трансформаторных подстанций киоскового типа в качестве главного приоритета компания четко определила высокий уровень качества.
Ключевые преимущества КТП TESLA:
- Только оцинкованный корпус с полимерно-порошковой покраской, что существенно повышает коррозийную стойкость.
- Оптимальные типовые решения по раскомпоновке оборудования.
- Конструктив подстанции позволяет устанавливать и перевозить подстанцию вместе с трансформаторами мощностью до 630 кВА, что экономит затраты на установку и монтаж трансформатора на объекте.
- При наличии коммутирующего аппарата по стороне 10 (6) кВ мы их устанавливаем в полноценную ячейку КСО.
- РУ-0,4 кВ собирается в полноценных шкафах, никаких монтажных панелей.
- Антивандальные двери, использование петель внутреннего исполнения, запирание замка в трех плоскостях.
- Оборудование давно поставляется и успешно эксплуатируется на объектах МРСК и ОАО «Сетевая компания».
- Регулируемая опора трансформатора под любой тип ТМГ.
- Поворотная траверса портала воздушного ввода.
- Существующие стандартные и типовые решения покрывают весь перечень потребностей.
- Удобный транспортный габарит — посадочная ширина не более 2310 мм.



В 2020 году, несмотря на некоторый спад потребления в связи с распространением коронавирусной инфекции и последовавшими во II квартале ограничениями, нами уже отгружено более 50 подстанций для сетевых компаний Ульяновской области, «МРСК Волги», «МРСК Центра» и целому ряду других клиентов и потребителей. Эти компании хотят видеть качественное оборудование и сократить расходы на дальнейшее постоянное обслуживание. Тем самым, глядя в будущее, они эффективно и оптимально тратят свой бюджет.