Подбор сечения провода для строительного удлинителя

17 ноября 2020 г. в 11:33

Далеко не все современные электроинструменты оснащены аккумулятором. Многие всё ещё питаются от розетки. Такие устройства привлекают высокой производительностью и не зависят от уровня заряда. Главный их недостаток: оборудование ограничено длиной шнура. Решить эту проблему при работах на большой строительной площадке позволяет удлинитель на катушке самосматывающийся.

Приспособление можно закрепить на стене или тележке при помощи специального кронштейна. Наличие барабана позволяет легко разматывать и сматывать кабель. К тому же катушка снижает вероятность повреждения провода на удлинителе и исключает появление узлов.

Конечно, если подходить строго, переноска и удлинитель — это не одно и тоже. Но переноска — это же тоже удлинитель. А удлинитель — это переносная (мобильная) розетка на гибком удлиненном кабеле.

Для каких приборов при ремонте нужна строительная переноска

Чаще всего удлинители проводов используют для подключения ручного электроинструмента. Так, переноски обычно нужны для:

  • дрелей;
  • шуруповёртов;
  • электролобзиков;
  • гайковёртов;
  • краскопультов;
  • паяльников;
  • фрезеров;
  • электроножниц.

Нередко к переноскам подключают и более мощные приборы: сварочные аппараты, перфораторы, отбойные молотки, болгарки. Гораздо реже катушки-удлинители применяют для габаритного, почти стационарного оборудования: бетономешалок, компрессоров.

В качестве промежуточного узла приспособление тоже может использоваться. К нему подсоединяют другие переноски. Однако обычно в этом нет нужды — катушка-удлинитель, в зависимости от модели, позволяет подключать приборы на расстоянии до 50 метров.

Как правило, рассчитаны переноски на инструменты и технику мощностью до 3 кВт. При выборе нужно учитывать максимальную нагрузку. Электродрелям достаточно модели до 1,3 кВт. Мощность сварочного аппарата выше, соответственно придётся использовать более дорогостоящую катушку-удлинитель.

Самые распространённые сечения проводов в переносках

Допустимый уровень нагрузки в значительной степени зависит диаметра кабеля на удлинителе. К тому же сечение влияет на энергоэффективность: повышенное позволяет снизить потери напряжения. Однако правило «чем больше, тем лучше» при выборе переноски не действует. Определить оптимальное сечение можно, ориентируясь на несколько моментов:

  • напряжение;
  • сила тока либо суммарная мощность инструментов;
  • тип провода по количеству жил и материалу проводника;
  • условия эксплуатации.

На промышленном удлинителе кабель 0,75 мм2 не встречается — это вариант для бытового оборудования. Строители обычно используют провода с сечением жил следующих значений (мм2):

  • 2×1,5;
  • 2×2,5;
  • 3×1,5;
  • 3×2,5.

Подобные размеры позволяют подключать инструменты суммарной мощностью до 3,5 кВт. Они идеально подходят для энергосетей 220 вольт. Последние два типа предназначены для использования с контуром заземления.

Имеет значение длина шнура — если она превышает 40 метров, лучше купить кабель удлинителя с диаметром 2×2,5 или 3×2,5 мм2. Падение напряжения на переноске в случае мощной нагрузки будет ниже.

При напряжении сети 380 вольт, стоит присмотреться к проводам размеров 4×1.5, 5×1.5 мм2.

Учитывайте условия эксплуатации. Например, если сварка проводится электродом до 3 мм, достаточно сечения жил 2×2,5 или 3×2,5 мм2. При этом у катушки должно присутствовать заземление. При сварке электродом 4 мм в интенсивном режиме — без пауз — нужен диаметр 4 мм2.

У каждого в хозяйстве найдется несколько переносок — и для подключения электроприборов в жилых помещениях, и для работ электроинструментом на улице. Переноски часто выручают нас — ведь розетки есть далеко не везде. Но при использовании переносок, а особенно переносок на катушках, важно выполнять требования безопасности и рекомендации производителей.

Автор: Александр Ярошенко/«СамЭлектрик.ру»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Удлинители на каркасе, переноски

ООО «РВМ Электромаркет» предлагает электроудлинители на пластиковом каркасе собственного производства: — на проводе ПВС от 2×0,75 до 3×1 — от 10 до 50 метров (в зависимости от сечения провода) — с заземляющим контактом и без — от 1 до 4 розеток — 2200 Вт и 3500 Вт Продукция сертифицирована. Безналичный расчет. Отгрузки во все регионы РФ.
Радченко Сергей · ООО «РВМ Электромаркет» · Сегодня · Россия · г Москва
Удлинители на каркасе, переноски

ПРОДАМ: Строительные удлинители на катушках

ООО «РВМ Электромаркет» предлагает силовые электроудлинители на металлических катушках с 2 и 4 розетками: — на проводе ПВС и КГ — с заземлением и без — от 10 до 60 метров — выключатель-индикатор — защитные крышки Система скидок, быстрые сроки изготовления, сертификат качества, отгрузки во все регионы РФ, Белоруссии и Казахстана.
Радченко Сергей · ООО «РВМ Электромаркет» · Сегодня · Россия · г Москва
Строительные удлинители на катушках

ПРОДАМ: Удлинители на катушках с выключателем

ООО «РВМ Электромаркет» предлагает силовые электроудлинители на металлических катушках с 2 и 4 розетками: — на проводе ПВС и КГ — с заземлением и без — от 10 до 60 метров — выключатель-индикатор — защитные крышки Система скидок, быстрые сроки изготовления, сертификат качества, отгрузки во все регионы РФ, Белоруссии и Казахстана.
Радченко Сергей · ООО «РВМ Электромаркет» · Сегодня · Россия · г Москва
Удлинители на катушках с выключателем

ПРОДАМ: Реле для проводок

В промышленном электрооборудовании существует разделение цепей на слаботочные и силовые. Последние предназначены для подачи питания к конкретным потребителям. Слаботочные цепи используются для питания ламп индикации, блоков управления и прочего оборудования, которое потребляет электрическую энергию на уровне не более 0,1 - 0,5 кВт. Такое разделение выполнено для того, что бы снизить износ, габаритные размеры и электропотребление оборудования управления. Для взаимодействия между цепями управления и силовыми линиями применяют реле различной конфигурации и назначения. Реле для проводок представляют собой корпус с определенным числом выведенных клемм для подключения. Как правило, на корпусе реле обычно указана его марка, допустимая нагрузка и изображена принципиальная схема работы. По механизму работы существует два основных типа реле: механические и электронные. Механические реле представляют собой подвижный переключатель с электромагнитной катушкой и контактные группы. При подаче питания на катушку происходит замыкание контактов, и реле приводится в действие. Электронные устройства по сравнению с механическими не имеют в своей компоновке подвижных механических деталей, применяются в основном для управления уровнем подачи питания (например, для поддержания заданной скорости вращения электродвигателя). Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе,...
Отдел продаж · Элснаб · Сегодня · Россия · г Москва
Элснаб, ООО

ПРОДАМ: Удлинители 30 метров

ООО «РВМ Электромаркет» предлагает электрические удлинители собственного производства длиной 30 метров: — на рамке — на пластиковой катушке — на металлической катушке — на проводе ПВС — от 2*0,75 до 3*2,5 — на проводе КГ — от 3*1,5 до 3*4 — от 1 до 5 розеток на 220В — с влагозащитой или защитой розеток по току — от 2200 до 3500 Вт Продукция сертифицирована. Быстрые сроки изготовления. Поставки во все регионы РФ. От 1 шт!
Радченко Сергей · ООО «РВМ Электромаркет» · Сегодня · Россия · г Москва
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.