Передача, распределение и накопление электроэнергии

Продукция Lovato Electric в проекте энергоснабжения больницы: первые итоги и следующие шаги

3 декабря 2020 г. в 14:43

Для электроснабжения лечебных учреждений создают системы с многократным взаимным резервированием источников электроэнергии. Lovatо Electric предлагает широкую линейку контроллеров, которые успешно справляются с задачами переключения таких источников на самых ответственных объектах. Мы уже писали в номере 3 за 2020 г. о том, как установка оборудования этой компании позволила повысить надежность энергоснабжения больницы в Ярославской области. Прошло время, можно подвести первые итоги и рассказать о следующем этапе совершенствования энергоснабжения в лечебном учреждении.

Контроллер ATL-900, вид со стороны разъемов
Контроллер ATL-900, вид со стороны разъемов

В больнице, где был реализован проект, периодически наблюдались сбои в работе существующего автоматического ввода резерва (АВР), который управляет переключением питания от двух городских линий и одного резервного дизель-генератора. Хотя формально все было организовано должным образом: в нормальном режиме работы каждая из городских линий питала свою нагрузку, а дизель-генераторная установка (ДГУ) находилась в режиме ожидания в «горячем» резерве, то есть фактически реализовано двойное резервирование каждого источника питания.

Тем не менее в реальности при переключении АВР либо резервное питание не всегда включалось при пропадании основного, либо система управления включала параллельно две несинхронизированные линии электропитания, в результате чего срабатывала защита и больница обесточивалась.

На данном объекте проблемных АВР было два, каждый из которых обеспечивал переключение питания двух потребителей. Таким образом, четыре важнейших потребителя электроэнергии зависели от не очень надежной системы переключения на резервный источник питания. А ведь речь идет о медицинском учреждении, к стабильности энергоснабжения которого предъявляются особые требования!

Первый этап модернизации

Анализ причин сбоев показал, что устаревшие как морально, так и физически элементы существующего АВР, установленного в больнице, не справлялись с довольно сложной конфигурацией переключения питания. Поэтому было принято решение заменить оборудование на более современное. За это взялась компания ПКФ «Элеон» из г. Тутаева Ярославской области. В качестве управляющих устройств были выбраны контроллеры ATL-900 производства Lovato Electric в количестве 2 штук (по одному на каждый АВР).

Контроллер ATL-900
Контроллер ATL-900

Контроллер ATL-900 в базовой конфигурации способен одновременно управлять тремя основными линиями питания и двумя секционными выключателями, обеспечивая резервирование каждой из этих линий. Это и определило его выбор для данного проекта. Контроллер анализирует параметры напряжения, обрыв одной из фаз на каждой линии, асимметрию напряжений фаз, частоту, а также ток и мощность генераторной установки. Исполнительными устройствами являются 5 автоматических выключателей (3 вводных выключателя и 2 секционных выключателя).

Цифровые методы измерения обеспечивают высокую точность. Можно запрограммировать алгоритм переключения для каждого из источников электроэнергии. По сравнению с ранее использовавшейся системой управления появилась возможность задавать стратегии поведения контроллера в той или иной аварийной ситуации, а также оповещать персонал о срабатывании АВР через сети мобильной связи (посредством SMS-сообщений) и Интернет.

Lovato Electric ATL-900 обеспечивает возможность тонкой настройки системы без обесточивания контроллера благодаря наличию USB-порта с оптической развязкой. Другой вариант оперативной настройки оборудования — использование мобильного устройства (смартфон, планшет), поддерживающего технологию NFC. Достаточно поднести это устройство на расстояние порядка 10 см к контроллеру, чтобы загрузить в него нужную информацию.

Контроллер ATL-900 имеет функцию автоматического тестирования резервного генератора. Благодаря этой функции можно регулярно по заданному графику запускать ДГУ на заданное время без переключения основной нагрузки или с подключением балластной нагрузки.

Работы по модернизации двух систем АВР на основе контроллеров ATL-900 Lovato Electric были выполнены в сжатые сроки благодаря высокому профессионализму сотрудников компании ПКФ «Элеон», а также применению современного надежного оборудования. Заказчик высоко оценил результат работ после всех проверок и принял в эксплуатацию современные АВР. Было это в апреле 2020 года.

Автоматика Ловато Электрик
С помощью трансформаторов тока, установленных на шины, идущие от ДГУ, контроллер определяет нагрузку на генератор и может по заданному алгоритму отключить часть неприоритетной нагрузки, не влияющей на работу больницы

Эксплуатация обновленной системы электро-питания показала, что, благодаря применению современного контроллера и исполнительных устройств, теперь не возникает ситуация с опасным параллельным включением двух линий. Запуск ДГУ и переключение потребителей стали происходить точно тогда, когда в этом возникает необходимость.

Второй этап модернизации

Отличные результаты первого этапа модернизации системы энергоснабжения, а также новые задачи, которые поставила перед коллективом больницы пандемия коронавируса, привели к осознанию необходимости дальнейшего обновления электроэнергетического оборудования. Ведь для современной диагностической аппаратуры (например, компьютерных томографов), а также аппаратов искусственной вентиляции легких недопустимо внезапное отключение питания. В августе 2020 г. был осуществлен второй этап модернизации энергоснабжения больницы.

Моторизованные выключатели, управляемые контроллером
Моторизованные выключатели, управляемые контроллером

Помимо двух АВР, ситуация с которыми требовала незамедлительного вмешательства, в больнице был еще один АВР, более современный, оборудование которого еще не выработало свой физический ресурс. Тем не менее, увидев, насколько более надежным стало энергоснабжение по двум модернизированным АВР, руководство больницы заказало модернизацию и третьего АВР.

Для третьего АВР было использовано уже хорошо зарекомендовавшее себя решение — контроллер Lovato Electric ATL-900, инсталляция была доверена той же компании ПКФ «Элеон».

Второй этап модернизации вывел надежность энергоснабжения лечебного учреждения на принципиально новый уровень и позволил при необходимости оперативно менять расстановку оборудования. Теперь не надо привязывать место установки «нежной» аппаратуры в зависимости от того, через какой АВР питается то или иное помещение больницы. Создан задел для установки нового медицинского оборудования, насыщенного электроникой.

Выводы

Опыт внедрения контроллеров Lovato Electric ATL-900 в больнице показал, что данное оборудование может успешно использоваться там, где требуется обеспечить высокую надежность энергоснабжения с помощью недорогого, простого в обслуживании оборудования. При необходимости систему управления АВР, построенную на данном контроллере, можно быстро перенастроить или же расширить ее возможности.

Lovato Electric
История компании Lovato Electric началась в 1922 г. в итальянском городе Бергамо. На момент написания статьи фирма выпускала 18000 наименований электротехнической продукции. Компания имеет 15 зарубежных филиалов, продукция идет на экспорт более чем в 100 стран мира. Производство на заводах Lovato Electric сертифицировано по ISO 9001.
Столь крупная компания тем не менее до сих пор находится в частной собственности одной семьи. Такая форма собственности обеспечивает высокую оперативность управления, в том числе и быстрое внедрение инноваций.

Источник: ООО «Ловато Электрик». Текст: Алексей Васильев, журнал «Электротехнический рынок» № 6, 2020 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

С момента основания в 1922 г. компания Lovato Electric росла и развивалась с высоким уровнем профессионализма, направленным на улучшение качества продукции. Ровно 100 лет компания Lovato Electric присутствует на рынке электротехники в области электромеханических устройств и компонентов автоматизации. На сегодняшний день Lovato Electric считается ведущим специалистом по устройствам управления двигателями. Наша компания работает над лучшими технологическими решениями и оборудованием для автоматизации производства, и эволюционный процесс развития в результате привел к появлению 11 иностранных отделений. Эти компании, будучи либо производственными, либо торговыми организациями, вместе с 59 торговыми филиалами, являются отправными точками распространения продукции Lovato Electric в более, чем 88 странах. Наша продукция соответствует требованиям основных международных стандартов. Lovato Electric, одна из первых в Италии в 1992 г. выдержала сертификацию эффективности системы управления в соответствии с ISO 9001, а также получила сертификат стандарта ISO 14001 за эффективность системы управления в отношении окружающей среды. Лаборатории компании к тому же оборудованы и сертифицированы для проведения типового испытания для выпуска собственных сертификатов ACAE/LOVAG. Продукция компании сертифицирована в соответствии с требованиями Госстандарта России.
Васильев Алексей Владимирович
Все новости и публикации пользователя Васильев Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Диоды лавинные в таблеточном исполнении Протон-Электротекс

ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 20 февраля · Россия · Орловская обл
Диоды лавинные в таблеточном исполнении Протон-Электротекс

ПРОДАМ: Диоды лавинные в штыревом исполнении Протон-Электротекс

ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 20 февраля · Россия · Орловская обл
Диоды лавинные в штыревом исполнении Протон-Электротекс

ПРОДАМ: ООО"УралСнаб" Электроустановочные изделия

Электроустановочные изделия — это обобщающий термин для электротехнических изделий, предназначенных для коммутации переносных и стационарных потребителей электроэнергии и электрических цепей. Иными словами, электроустановочными изделиями можно назвать все то, что позволяет управлять освещением и обеспечивает возможность мгновенного подключения всевозможных приборов, устройств и гаджетов к электрической сети, то есть: розетки, выключатели, переключатели, диммеры и даже регуляторы теплого пола.
Кашин Игорь · УралСнаб · 29 января · Россия · Пермский край
ООО"УралСнаб" Электроустановочные изделия

ПРОДАМ: Автоматические переключатели питания ATL 800 Lovato Electric по специальной цене!

Компания «Амитрон-ЭК» предлагает приобрести со склада контроллеры АВР серии ATL800, разработанные итальянской фирмой Lovato Electric для применения в сложных системах распределения электроэнергии. Основные особенности автоматических переключателей питания ATL800: — Управление 2 источниками питания; — Контроль понижения напряжения, перенапряжения, потери фазы, асимметрии фаз, минимальной и максимальной частоты; — Входы, выходы, пороговые значения, счетчики и состояние аварий программируются пользователем; — Источники питания могут быть независимо запрограммированы как питающий фидер или генератор; — Автоматическое управление тестированием резервного и рабочего генераторов; — Возможность использования в системах низкого и среднего напряжения; — Программируемые сигналы технического обслуживания; — Подходит для работы с контакторами, автоматическими выключателями с мотор-приводом и реверсивными рубильниками с мотор-приводом; — Управление секционным выключателем; — Возможность закрытой передачи; — Настраиваемые стратегии передачи и схемы устройств коммутации; — Встроенная NFC технология; — Питание контроллера AC/DC; — Часы реального времени с резервным источником питания; — Возможность расширения модулями EXP… (в том числе Ethernet, дополнительные входы/выходы). Получить более подробную информацию и заказать контроллеры АВР ATL800 Lovato Electric можно по телефонам отдела продаж или на сайте компании: http://amitron-ek.ru/catalog/4256/140156.html
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · 6 февраля · Россия · г Москва
Автоматические переключатели питания ATL 800 Lovato Electric по специальной цене!

ПРОДАМ: Резисторы кремниевые Протон-Электротекс

ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 20 февраля · Россия · Орловская обл
Резисторы кремниевые Протон-Электротекс
АО «Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.