Передача, распределение и накопление электроэнергии

Анализ новых видов линейной изоляции для линий 0,4-20 кВ

5 апреля 2010 г. в 16:45

Реструктуризация энергетической отрасли привела к самоустранению энергетиков от проектов создания и модернизации линейной изоляции для распределительных сетей напряжением 0,4-20 кВ, и эту нишу заняли заводы-изготовители линейной изоляции: ОАО «ПО Электросетьизоляция», ЗАО «МЗВА» и др. Что сегодня предлагают производители?

Новые разработки предприятий зачастую копируют зарубежные аналоги — с некоторыми изменениями и доработками, необходимыми для линий России. Такая ситуация довольно-таки опасна, поскольку потребителю предлагается большое количество хорошо разрекламированных видов изоляции для одной и той же функции, не имеющих опыта эксплуатации. Выбрать, что полезно и целесообразно из этой гаммы предложений, сложно; при этом вновь организованная структура МРСК не имеет пока своей системы сертификации нового продукта.

ЗАО «ЛЭП-Комплект» и другие компании сегодня предлагают для линий 6 и 10 кВ несколько видов линейной изоляции. Это полимерные изоляторы типа ОЛК 12,5-20, ЛОСК, ИШП-20А, ИШП-20Б. Новизна их в том, что изоляционный элемент изготовлен из полимера, и во время эксплуатации механические нагрузки от провода воздействуют на изоляционный элемент из кремнийорганической резины или стеклопластика, что обязательно скажется на механических характеристиках изолятора. К тому же, отсутствие методов испытания такой изоляции на долговечность увеличивает риск отказов при массовом их использовании.

Электрическая прочность кремнийорганической резины — 20 кВ/мм, фарфора — 25 кВ/мм и стекла — 30 кВ/мм, что ведет к значительному удорожанию полимерных изоляторов против массово применяемых изоляторов ШФ10Г, ШФ20Г, ШС10Д при достижении одинаковых характеристик на электрическую прочность. Но, самое главное, не устраняется основной недостаток фарфоровых и стеклянных изоляторов из отожженного стекла — это сложность обнаружения пробитого изолятора.

Применение опорных линейных фарфоровых изоляторов типа ОФЛ в качестве линейной изоляции и изолированных траверс в моноблоках для линий 6-10 кВ снизит их надежность из-за возможности поломки керамического стержня в месте крепления к траверсе или опоре. Линейный изолятор такой конструкции непробиваем, но обладает низкой механической прочностью, т. к. фарфоровому элементу во время эксплуатации приходится работать на изгиб.

Практика эксплуатации опорно-стержневых фарфоровых изоляторов на 35-110 кВ показала, что частый выход их из строя (разрушение в районе нижнего фланца) случается из-за быстрого старения керамического материала. Для выхода из сложной ситуации ОАО «ФСК ЕЭС» была разработана и находится в стадии реализации программа по замене опорно-стержневых фарфоровых изоляторов на ЛЭП и подстанциях на новые, из высокоглиноземистого фарфора или полимера.

Стеклопластиковый стержень в силу своей конструкции предназначен для использования при применении к нему нагрузки вдоль оси на растяжник и не предназначен для работы на изгиб и сжатие. А в конструкциях ОЛК и ЛОСК стержень во время эксплуатации должен работать на изгиб и на сжатие.

Предлагаемые конструкции опор ООО «Спецавтоматикасервис» ( г. Москва) для строительства линий 6-10 кВ содержат в своих конструкциях опорно-штыревую изоляцию из фарфора или полимера, выполняющих функцию изолятора-траверса или просто изолятора для крепления провода. Данные конструкции защищены патентами, а, соответственно, якобы обладают новизной. Но любая новизна должна нести полезность. Данные же конструкции значительно дороже традиционных и обладают сомнительной надежностью, т.к. в них используются изоляторы, не проверенные временем.

Традиционные конструкции опор с применением металлических траверс и штыревых изоляторов имеют единственный недостаток: во время монтажа штыревых изоляторов строители применяют не соответствующий ГОСТу штырь, который во время эксплуатации гнется от воздействующих нагрузок. Устранив это несоответствие, мы имеем дешевые, надежные, проверенные жизнью изоляционные узлы ЛЭП 6-10 кВ. 

Штыревые фарфоровые изоляторы типа ШФ20Г, выпускаемые ОАО «Гжельский завод «Электроизолятор» для линий 6-10 кВ и другими производителями, не имеют претензий со стороны потребителей и по цене в несколько раз ниже полимерных и опорных линейных фарфоровых, что делает их на сегодняшний день выше всех по конкурентоспособности на ВЛ до 10 кВ. Для рынка также разработан и сертифицирован новый изолятор ШС10И — двухэлементный из закаленного стекла и фарфора.

Данная конструкция изолятора может применяться взамен существующих ШФ10Г, ШФ20Г, ШС10Д на линиях 6-10 кВ. 

Наименование характеристик Норма
Номинальное напряжение, кВ  10 
Механическая разрушающая сила на изгиб, кН  12,5 
Механическая разрушающая сила остатка на изгиб, кН 
Пробивное напряжение частоты 50 Гц  130 
Выдерживаемое напряжение (под дождем), кВ  45 
Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса +/-, кВ  110/110 
Напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе (крутой фронт), кВ  220...245 
Длина пути утечки, мм  350 
Термостойкость (перепад температур),°С  70 
Степень загрязнения атмосферы при эксплуатации I-III

Изолятор имеет повышенные механические и электрические характеристики и легко обнаруживается в случае пробоя изоляции, юбка из стекла разрушается, при этом провод остается на фарфоровом элементе. Также конструкция данного изолятора предусматривает наличие винтовой втулки, что обеспечивает легкость монтажа (накручивание изолятора на штырь).

При механических нагрузках во время эксплуатации фарфор и стекло работают на сжатие, а нагрузку воспринимает металлический штырь, что обеспечивает неповреждаемость изолятора.

Известно, что производители осваивают трехэлементный штыревой изолятор из закаленного стекла ШС30 (LS 175), который обладает увеличенной длиной пути утечки 700 мм и всеми теми же свойствами, что и изолятор ШС10И и может быть использован для линий до 30 кВ. Данная конструкция изолятора широко применяется в Европе, и наличие такого продукта в России позволит увеличить мощности распределительных линий за счет повышения их напряжения до 30 кВ. 

Предполагается, что будущее линейной изоляции для распределительных линий за изоляторами типа ШС10И и ШС30 (LS 175), которые дают возможность увеличить мощности передаваемой энергии и обеспечат необходимую надежность линий.

Наименование характеристик Норма
Механическая разрушающая нагрузка на изгиб, кН  20 
Номинальный диаметр изоляционной детали, мм  238 
Номинальная высота, мм  211,5 
Пробивное напряжение, кВ  130 
Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ +/- 175/175 
Напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе (крутой фронт), кВ  360...395 
Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии), кВ  100 
Выдерживаемое напряжение (под дождем), кВ  70 
Номинальная длина пути утечки, мм  735 

Владимир ГОЛОВИН,
технический директор ОАО «ЮАИЗ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Арматура СИП изоляторы для воздушных линий

Арматура СИП, изоляторы по цене производителя. Линейная арматура для распределительных сетей напряжением 0,4 и 6-35кВ
Соловьева Ирина · ООО ТД "ТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ" · Вчера · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Изоляторы линейные подвесные полимерные типа ЛК 70/20

Линейные подвесные стержневые цельнолитые полимерные (кремнийорганические) изоляторы типа ЛК 70/20-И (ИУ) предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных проводов ВЛ переменного тока напряжением 10-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 до +500С. ЛК 70/20-ИУ-2 СП (СС) ЛК 70/20-И-2 СП (СС) ЛК 70/20-И-3 СП (СС) ЛК 70/20-И-4 СП (СС) ЛК 70/20-ИУ-3 СП (СС) ЛК 70/20-ИУ-4 СП (СС) Стоимость товара может меняться, в зависимости от наличия, поставщиков. Актуальная стоимость на продукцию — по запросу на эл.почту или по телефону.
Евроинсталл Красноярск · ЕВРОИНСТАЛЛ · 1 апреля · Россия · Красноярский край
Изоляторы линейные подвесные полимерные типа ЛК 70/20

ПРОДАМ: Изоляторы опорно-стержневые ОСК 10-110 кВ от производителя

НТЦ Энерго-Ресурс предлагает опорные стержневые полимерные изоляторы наружной установки с кремнийорганической защитной оболочкой типа ОСК. Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного тока напряжением 10 — 110 кВ частотой до 100Гц при температуре окружающего воздуха от — 60С до + 50С в районах 1-4 степени загрязнения. Цельнолитая кремнийорганическая силиконовая защитная оболочка изолятора за счет ряда модификаторов обладает высокой устойчивостью к ультрафиолету и к атмосферным и температурным воздействиям. Несущую функцию выполняет колонна из стеклопластикового стержня с прочностью соизмеримой с легированным сталями и опрессованных алюминиевых фланцев. https://en-res.ru/product-category/izolyatory-oporno-sterzhnevye-osk
Нтц Энергоресурс · ООО «НТЦ Энерго-Ресурс» · 31 марта · Россия · Московская обл
Изоляторы опорно-стержневые ОСК 10-110 кВ от производителя

ПРОДАМ: Разрядник РВО-10

Разрядник РВО-10 2024 года выпуска, предназначен от грозовых перенапряжений изоляции электроустановок переменного тока с частотой 50 Гц, сетей с номинальным напряжением 10 кВ.
Назаров Юрий · ООО "Элком -Трейд" Центральный и Приволжский Региональный склад. · Вчера · Россия · Самарская обл
Разрядник РВО-10

ПРОДАМ: Изоленты Энергия

Электроизоляционная лента (изолента) предназначена для обмотки проводов и кабелей с целью их электроизоляции. Технические характеристики — Номинальное напряжение: 600 В; — Напряжение изоляции, кВ: 4; — Коэффициент растяжения: 1.5; — Условия эксплуатации, ⁰С: от -50 до +70; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Изоленты Энергия
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.