В статье описаны проблемы связанные с морозным пучением и условиями вечной мерзлоты при установке фундаментов ЛЭП. Описаны методы защиты опор и подготовки грунта, а также выдвинуты предложения Amast PL для решения данных проблем.
В отдалённых регионах России, особенно в зонах с тяжёлыми и экстремальными погодными условиями, часто происходят перебои с подачей электроэнергии и аварии из-за рухнувшей опоры или оборвавшегося кабеля. Причина — слабая защита от коррозии. Технологическое несовершенство такой опоры дополняет простой бетонный фундамент. Если сделан он недобросовестно, например с применением раствора ненадлежащего качества, то спустя какое-то время бетон растрескается, в трещины попадет вода. Несколько циклов заморозки-оттаивания, и фундамент надо переделывать или серьезно ремонтировать.
Морозное пучение один из наиболее опасных и непредсказуемых факторов воздействия на фундамент. Действие морозного пучения грунтов и выпучивание фундаментов ухудшает условия эксплуатации и укорачивает сроки службы опор и сооружений, вызывает их повреждения и деформации. Это приводит к большим затратам на ремонт повреждений и неудобствам в эксплуатации.
Если грунты в основании сооружения пучинистые, а мероприятия по предотвращению воздействия морозного пучения на фундамент не были предусмотрены или были выбраны неверно, то сооружение обречено на постепенное снижение своих эксплуатационных характеристик, вплоть до разрушения. Бороться с морозным пучением, которое уже воздействует на фундаменты очень сложно.
В рамках реконструкции электрических сетей, в частности опор ЛЭП и фундаментов, технические предложения для условий болотистой местности и вечной мерзлоты будут следующие:
- Вопрос с «выпучиванием» фундаментов.
Первое предложение — это глубинная поверхностная пропитка AMAST-korten для фундамента с кремнийорганическими соединениями, самое бюджетное, что может быть, и при этом крайне эффективное решение. А второе — это композитный «чулок» Amast-01 для железобетонных свай. Композит очень хорошо понижает касательные силы трения и исключает коррозию. - Применение Кортеновских сталей
Используются вместо горячего цинка при изготовлении опор, верхний слой которых выступает защитным и не требуется обновление покрытия в течение всего срока эксплуатации. В качестве антикоррозионной защиты опор для ненаселённой местности вместо чёрного металла применяется кортеновская (всепогодная) сталь, которая создаёт защитную оболочку на своей поверхности.
Принципиально такие решения позволяют повысить интенсификацию строительства (меньше размер свай и глубина бурения для фундамента).
Чтобы обеспечить защиту других типов стали и бетона и придать им противопучинистые характеристики применяются системы защитного покрытия ЭпоИнтерПАН 670 HS с начала 2000-х годов. Особенностью данного покрытия является то, что его можно наносить в условиях строительной площадки, и оно обеспечивают адгезию с металлом в случае скобления поверхности с другими субстанциями.
Внешний вид покрытия для опор электроэнергетики представлен на рисунках ниже.
Два направления борьбы с морозным пучением
Воздействие на грунты
Первое направление — воздействие на грунты в зоне промерзания и их характеристики с целью уменьшения или исключения их пучинистых свойств.
Явление морозного пучения имеет место при единовременном наличии нескольких условий — грунт должен быть пучинистым, должна быть отрицательная температура и определенная влажность грунта. Если одно из этих условий отсутствует, то пучения не будет. Исходя из этого основные методы воздействия на грунт основания делятся на:
- Связанные с устранением свойств пучинистости грунта. Сюда относят замену грунта на непучинистый, введение в грунт противопучинистых добавок, введение веществ, снижающих температуру замерзания грунта, уплотнение и изменение структуры грунта.
- Направленные на снижение влажности грунта. К ним относятся, например, выполнение дренажа, искусственное снижение уровня грунтовых вод, подъем участка строительства за счет отсыпки грунтом (вертикальная планировка), обеспечение естественного стока атмосферных вод и др.
- Направленные на недопущение замерзания грунта или уменьшения глубины промерзания. К таким относятся, например, утепление грунта вблизи фундаментов отапливаемых сооружений, искусственный подогрев грунта коммуникациями, выделяющими тепло, или греющим кабелем.
Приспособление сооружения и фундамента к условиям окружающей среды
Второе направление — приспособление фундамента и сооружения в целом к восприятию усилий от морозного пучения или снижение смерзания грунта и фундамента. Это направление в основном предусматривает решения по модификации фундаментов и несущих конструкций.
Это направление применяется, когда гарантированно устранить пучинистость грунта не представляется возможным или слишком дорого. Тогда специальными мерами добиваются такого состояния: грунт возле фундамента при промерзании вспучивается, но это не оказывает влияния на фундаменты. К таким мерам относят:
- Правильный выбор глубины заложения фундаментов для исключения воздействия лобовых сил морозного пучения, т. к. эти силы имеют огромные величины и бороться с ними очень тяжело. Для этого необходимо чтобы подошва фундамента находилась ниже глубины промерзания. Эта мера обязательна всегда кроме случая с малозаглубленными фундаментами, которые изначально предполагают воздействие на них лобовых сил пучения.
- Конструктивные меры — уменьшение сечения фундамента в пределах промерзающего слоя, применение обратного уклона боковых граней фундамента, увеличения расстояния между фундаментами для увеличения нагрузки на них и др;
- Применение покрытий боковой поверхности свай и столбчатых фундаментов (окраска, обмазка, оболочки), снижающих силы смерзания с грунтом в пределах промерзающего слоя; Поднимающиеся от пучения грунты просто будут проскальзывать вдоль сваи, не воздействуя на нее;
- Применение винтовых свай и свай с уширением в нижней части (сваи РИТ, буронабивные сваи с камуфлетной пятой и др.), грибовидных фундаментов и фундаментов с развитой подошвой для создания большого сопротивления выдергиванию; Поднимающиеся от пучения грунты тянут фундамент вверх, но удерживающая сила больше выпучивающей, поэтому перемещения фундамента не происходит;
- Увеличение длины сваи или глубины фундамента из расчета на морозное пучение (так чтобы сила, удерживающая сваю от выпучивания, была больше силы морозного пучения) без создания уширения в нижней части.
В компании Amast Power Lines считают наиболее целесообразным применение свай-оболочек в качестве фундаментов при строительстве многогранных опор воздушных линий для обеспечения равного срока службы подземных и надземных несущих конструкций сооружения.