Настоящую сенсацию на рынке электрооборудования в 2018 году вызвал продукт Susol Compact. Шутка ли — полноценный воздушный выключатель в корпусе значительно меньших размеров, чем раньше! При этом производительность даже возросла по сравнению с многими полноразмерными аналогами. В этой статье мы познакомимся с некоторыми моделями серии Susol Compact ACB, представленными в каталоге 2020 г.

Серия Susol Compact ACB

Обычный воздушный выключатель на ток до 1600 А имеет размеры 430×334×375 мм, инженерам LS Electric удалось уменьшить размеры до 364×256×269 мм (Susol Compact) без ущерба для технических характеристик. Важно, что такие размеры — это тоже стандартное решение, так называемая ячейка типа «E», просто раньше в такие ячейки устанавливали намного менее мощные выключатели. Производитель учел, что все больше клиентов волнуют вопросы бесперебойности энергоснабжения во время обслуживания подстанции, поэтому воздушные выключатели предлагаются не только в классическом стационарном, но еще и в выкатном исполнении.

При уменьшении размеров выключателей, за счет применения самых современных технологий, удалось одновременно повысить производительность выключателя. В электроэнергетике под производительностью выключателя обычно подразумевают соотношение между номинальной отключающей способностью Icu и номинальной рабочей отключающей способностью Ics. Для Susol Compact производительность определяется соотношением Ics=100 % Icu. Практический смысл столь высокого значения — при сильном броске тока, равном Ics, выключатель мгновенно разорвет аварийную цепь вне зависимости от реальных условий эксплуатации выключателя (важно только, чтобы они находились в рабочих пределах). Это лучше, чем у многих полноразмерных выключателей на те же токи.

Стойка распределительного устройства с ячейками типа E
Стойка распределительного устройства с ячейками типа E
Стационарное (слева) и выкатное (справа) исполнения воздушного выключателя Susol Compact
Стационарное (слева) и выкатное (справа) исполнения воздушного выключателя Susol Compact

Первым шагом на пути к цифровизации электроэнергетики является внедрение на подстанциях микропроцессорных расцепителей. В серии Susol Compact ACB клиентам предлагается широкий выбор типов таких устройств. Тип «N» — базовый. Он выполняет такие функции, как защита от сверхтоков, короткого замыкания, замыкание на землю, селективная защита, тепловая защита. Тип «A» имеет в своем составе измеритель тока. В результате доступны те же функции, что и в типе «N», плюс еще логическая селективность ZSI, обеспечивающая координацию защиты. Эти расцепители имеют интерфейсы Modbus/485 и Prifibus-DP, что позволяет применять их в составе комплексных цифровых решений. Впрочем, и в одиночку расцепители типа A могут вести журнал событий — их память вмещает до 10 записей.

Микропроцессорные расцепители серии Susol Compact
Микропроцессорные расцепители серии Susol Compact

Еще более функциональными являются расцепители серии «P» с измерителем мощности. Помимо функционала, характерного для типа А (включая и коммуникационные возможности), в них предусмотрены срабатывание по частоте и по несимметрии фаз. Размер журнала событий увеличен до 256 записей, появился отдельный журнал защитных отключений.

Наконец, своеобразная «элита» микропроцессорных расцепителей — тип «S». Он умеет делать все то же самое, что и тип «P», но вдобавок к этому анализирует спектр напряжения в сети, вплоть до 63-й гармоники. И, самое главное — при аварийном расцеплении осуществляется запись формы тока. По этой записи инженеры могут быстро и однозначно установить, что именно стало причиной аварии в электросети, а потом устранить неисправность.

Перечисленные типы расцепителей взаимозаменяемы и совместимы со всей линейкой воздушных выключателей Susol Compact ACB. Благодаря этому появляется возможность предлагать заказчикам большое разнообразие решений в соответствии с их потребностями. А при необходимости модернизации системы управления выключателем она осуществляется путем замены одного блока на другой.

LS Electric
Холдинг LS Group (Южная Корея) ведет свою историю с 1974 года. Именно тогда в структуре корпорации LG появились компании, занимаю-щиеся выплавкой меди, производством электротехнической продукции и машиностроением. В 2003 году группа LG произвела реструктуризацию некоторых направлений бизнеса, и указанные подразделения были выделены в самостоятельный холдинг. Производство электрооборудования в LS Group поручили фирме, которая первоначально называлась LS IS. 25 марта 2020 г. она была переименована в LS Electric, что соответствует новому уровню развития компании, а также курсу на цифровые инновации.
LS Electric обладает собственным сертифицированным испытательным центром мирового уровня. Оборудование, поставляемое в Россию, отвечает требованиям как международных стандартов, так и отечественных ГОСТов.

Источник: Алексей Васильев, журнал «Электротехнический рынок» № 3 (99), 2021 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания LS Electric — мировой лидер в области электроснабжения, автоматизации и зеленых технологий. Существует с 1974 года. Мировая сеть состоит более чем из 20 зарубежных филиалов и дочерних компаний. Оборудование производится на 9 заводах в Корее и за рубежом.
Васильев Алексей Владимирович
Все новости и публикации пользователя Васильев Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.