Электромагнитные пускатели ПМ12: опасайтесь подделок

  • 3360
  • Поделиться
  • Пожаловаться

История производства

Пускатели ПМ12 на 100 А и выше

Пускатели типа ПМ12 номиналами 100, 160 и 250 А присутствуют на рынке достаточно долгое время и хорошо известны потребителю. Они являются более современными, надежными и качественными по сравнению со снятой с производства предыдущей серией пускателей ПМА.
ПМ12 предназначены в основном для дистанционного пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при номинальном напряжении до 660 В, частоте 50 и 60 Гц, мощностью:

  • до 45 кВт для пускателей на номинальный ток 100 А;
  • до 75 кВт для пускателей на номинальный ток 160 А;
  • до 132 кВт для пускателей на номинальный ток 250 А.

При наличии тепловых реле типа РТТ пускатели также осуществляют защиту управляемых ими электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности, перекоса и обрыва фаз.

Существуют климатические исполнения ПМ12 для эксплуатации в условиях как умеренного, так и тропического климата.

Ассортимент продукции включает пускатели с различным исполнением по пылевлагозащищенности: IP00, IP20, IP40, IP54.

До 2002 года контакторы ПМ12 номиналами свыше 100 А выпускались на предприятии «Урал-электро» (г. Медногорск Оренбургской области). В 2002 году бизнес по производству пускателей ПМ12 величин 5, 6 и 7 был интегрирован в состав одного из мировых лидеров электротехнического рынка – компании Schneider Electric. Производство ПМ12 было выделено в отдельное предприятие, которое получило название ООО «Уралэлектроконтактор».

Непрерывная работа над качеством

По итогам маркетинговых исследований рынка пускателей и выявления потребительских предпочтений, руководством Schneider Electric была поставлена задача существенно повысить качество выпускаемых изделий – ПМ12 при сохранении уровня цены. За три года специалистам Schneider Electric и «Уралэлектроконтактора» удалось сделать многое:

  • в пускателях ПМ12 усовершенствовано крепление дугогасительной камеры для снижения уровня шума;
  • изменен вывод зажимов втягивающей катушки для упрощения монтажа и повышения безопасности;
  • изменена конструкция магнитной системы;
  • блок-контакты имеют закрытый корпус (т.е. до вспомогательных контактов невозможно дотронуться);
  • улучшена конструкция основных контактов (подвижный контакт имеет более прочную, жесткую конструкцию контактного мостика, поскольку используется несущая скоба из стали; конструкция скобы снижает риск изменения геометрии контакта при нагреве; весь мостик теперь покрывается серебром для улучшения проводимости; добавлена скоба неподвижного контакта, что улучшает гашение дуги);
  • в конструкции пускателей ПМ12 используется высококачественная пластмасса компании «Дюпон»;
  • улучшено качество биметалла теплового реле;
  • применяются новые блок-контакты со сниженной хрупкостью, а также новые винты и крепления.

Оригинал c фирменными наклейками

С февраля 2005 г. все пускатели производятся с удлиненной шиной, что позволяет в дальнейшем комплектовать их тепловыми реле без применения дополнительных переходных комплектов.

Каждый производимый пускатель имеет наклейку с логотипом «Уралэлектроконтактор» и заводским номером изделия. Также все пускатели маркируются уникальными, защищенными от копирования наклейками Schneider Electric, произведенными во Франции и имеющими несколько степеней защиты.

пускатели 100 А   пускатели 160 А
Серия ПМА Серия ПМ12   Серия ПМА Серия ПМ12
ПМА-5102 ПМ12-100150   ПМА-6102 ПМ12-160150
ПМА-5202 ПМ12-100200   ПМА-6202 ПМ12-160200
ПМА-5112 ПМ12-100140   ПМА-6112 ПМ12-160140
ПМА-5212 ПМ12-100240   ПМА-6212 ПМ12-160240
ПМА-5122 ПМ12-100110   ПМА-6122 ПМ12-160110
ПМА-5222 ПМ12-100210   ПМА-6222 ПМ12-160210
ПМА-5132 ПМ12-100160   ПМА-6132 ПМ12-160160
ПМА-5232 ПМ12-100260   ПМА-6232 ПМ12-160260
ПМА-5142 ПМ12-100120   ПМА-6142 ПМ12-160120
ПМА-5242 ПМ12-100220   ПМА-6242 ПМ12-160220
ПМА-5502 ПМ12-100500   ПМА-6502 ПМ12-160500
ПМА-5602 ПМ12-100600   ПМА-6602 ПМ12-160600
ПМА-5512 ПМ12-100540   ПМА-6512 ПМ12-160540
ПМА-5612 ПМ12-100640   ПМА-6612 ПМ12-160640
ПМА-5522 ПМ12-100510   ПМА-6522 ПМ12-160510
ПМА-5622 ПМ12-100610   ПМА-6622 ПМ12-160610

Осторожно, подделка!

Массовое применение пускателей серии ПМ12 на рынке России и стран СНГ привело к появлению подделок. По внешнему исполнению поддельные и оригинальные пускатели очень похожи, поскольку производители контрафактной продукции стремятся прежде всего к визуальному сходству. Однако качество оригиналов и подделок существенно различается.

Пластиковые детали поддельных пускателей изготовлены из дешевой пластмассы с неудовлетворительными тепловыми свойствами и повышенной хрупкостью. Низкое качество намотки катушек, часто ржавый магнитопровод, некондиционные блоки силовых контактов снижают эксплуатационый ресурс подделок и повышают риск выхода оборудования из строя.

Контакторы серии ПМ12 на токи выше 100 А применяются в нефтяной отрасли, машиностроении, металлургии, энергетике и обеспечивают бесперебойную работу оборудования. Опытные эксплуатационники хорошо понимают: экономия средств при покупке дешевых некачественных контакторов может обернуться существенными материальными и моральными издержками в будущем.

Безопасность бизнеса – общая забота

Компания Schneider Electric заинтересована в построении долгосрочных отношений со своими потребителями, в том, чтобы ее продукция полностью удовлетворяла их потребности, и стремится обезопасить бизнес своих клиентов от подделок.

В ходе работы по повышению качества пускателей ПМ12 визуальная разница между оригинальной продукцией и подделками будет усилена за счет применения уникальных комплектующих, и компания будет информировать об этом потребителей.

Сомневаетесь в подлинности изделия?

  • Обращайтесь в представительства Schneider Electric. Здесь также предоставят список официальных дистрибьюторов.
  • Спрашивайте сертификат: его подлинность всегда можно проверить, позвонив в соответствующий орган сертификации (телефон должен быть указан на сертификате) или в представительство Schneider Electric.
  • Будьте бдительны: зачастую недобросовестные поставщики пытаются продать поддельную продукцию, выдавая ее за неликвидный, долгое время лежавший на складе товар.

Основные отличия оригинальных пускателей ПМ12 производства «уралэлектроконтактор»



Из-за низкого качества пластмассы контакт отламывается при незначительном механическом усилии


Ржавчина на магнитопроводах якоря и сердечника ухудшает магнитные свойства и эксплуатационные характеристики пускателя, ставит под угрозу пожарную безопасность при эксплуатации пускателя

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме

Объявления по теме

ПРОДАМ: Пускатели ПМ12

Продаем из наличия: Пускатель КМД-09520 У3 380В 100А о. с. р. (ПМ12 100.200) 3'050.00 руб. Пускатель ПМ 12-010100 110В о. б. р. 180.00 руб. Пускатель ПМ 12-010100 127В о. б. р. 180.00 руб. Пускатель ПМ 12-010100 220В о. б. р. 180.00 руб. Пускатель ПМ 12-010100 36В о. б. р. 180.00 руб. Пускатель ПМ 12-010100 380В о. б. р. 180.00 руб. Пускатель ПМ 12-010120 220В з. б. р. 420.00 руб. Пускатель ПМ 12-010150 110В о. б. р. 210.00 руб. Пускатель ПМ 12-010150 24В 420.00 руб. Пускатель ПМ 12-010150 36В 420.00 руб. Пускатель ПМ 12-010200 220В (1,36-1,84А) о. с. р. 370.00 руб. Пускатель ПМ 12-010200 220В (3,4-4,6А) о. с. р. 370.00 руб. Пускатель ПМ 12-010210 380В (7-10А) 400.00 руб. Пускатель ПМ 12-010260 220В (7-10А) з. с. р. 420.00 руб. Пускатель ПМ 12-010600 110В р. о. с. р. 660.00 руб. Пускатель ПМ 12-010600 220В (0,85-1,15А) р. о. с. р. 650.00 руб. Пускатель ПМ 12-010600 220В (3,4-4,6А) р. о. с. р. 650.00 руб. Пускатель ПМ 12-010620 36В 8,5А р. з. с. р. 1'050.00 руб. Пускатель ПМ 12-010.660 220В 1'050.00 руб. Пускатель ПМ 12-025100 380В о. б. р. 370.00 руб. Пускатель ПМ 12-025150 24В о. б. р. 420.00 руб. Пускатель ПМ 12-025150 380В о. б. р. 420.00 руб. Пускатель ПМ 12-025200 220В (10,8-14,3А) о. с. р. 480.00 руб. Пускатель ПМ 12-025200 220В (25А) DIN о. с. р. 480.00 руб. Пускатель ПМ 12-025210 220В (25А) о. с. р. 600.00 руб. Пускатель ПМ 12-025215 380В (25А) 840.00 руб. Пускатель ПМ 12-025240 220В (25А) з. с. р. 840.00 руб. Пускатель ПМ 12-025240 380В (25А) з. с. р. 840.00 руб. Пускатель ПМ 12-025270 220В (25А) з. с. р. 2 кн. и ламп. 840.00 руб. Пускатель ПМ 12-025501 36В 1'500.00 руб. Пускатель ПМ 12-025601 380В (25А) р. о. с. р. 1'600.00 руб. Пускатель ПМ 12-025641 220В (25А) 2'000.00 руб. Пускатель ПМ 12-040.110 220В 970.00 руб. Пускатель ПМ 12-040120 220В 970.00 руб. Пускатель ПМ 12-040142 220В з. б. р. 760.00 руб. Пускатель ПМ 12-040150 24В о. б. р. 600.00 руб. Пускатель ПМ 12-040150 380В о. б. р. 600.00 руб. Пускатель...
Чуланов Дмитрий · Активэнерго.РУ · 25 мая · Россия · Удмуртская Респ
Активэнерго.РУ (ИП Чуланов Н.В.)

ПРОДАМ: Пускатели магнитные ПМЛ1100(220В), ПМ12.063(220, 380В), ПМ12.100.150(220, 380В), ПМ12.100.240(220, 380В), ПМА6202(380В)

Продам ПМЛ1100(220В) по 150руб.,ПМ12.063(220,380В)по400руб.,ПМ12.100.150(220,380В) по1750руб,ПМ12.100.240(220,380В) по 2700руб.,ПМА6202(380В) по 1950руб..
Кисельников Борис · ООО"СКС-2" · 26 мая · Россия · Свердловская обл

ПРОДАМ: Пускатели магнитные ПМЛ, ПМ12

Продам с хранения: 1. Пускатель магнитный ПМЛ-4160, 63А, 220 В, ЭТАЛ, 2 шт х 1600 руб/шт 2. Пускатель магнитный ПМЛ-2110 0*2Б, 25 А, 380 В, ЭТАЛ, 2010 г/в, с ЗИП- 15 шт х 650 руб/шт 3. Пускатель магнитный ПМЛ-2110 0*2Б, 25 А, 380 В, ЭТАЛ, 2010 г/в, без ЗИП 6 штх 620 руб/шт. 4. Пускатель магнитный ПМ12-010270 У3, 220 В, с РТТ5-10-0.25-1, 4 шт х 1400 руб/шт. Заводская упаковка, фото по запросу. Доставка ТК, самовывоз со склада в Твери.
Ченцов Алексей · ООО Интеграл · 28 мая · Россия · Тверская обл
Пускатели магнитные ПМЛ, ПМ12

ПРОДАМ: Поставляем магнитные пускатели: КМ, КМИ, КНЕ, ПМ12, ПМЕ, ПМЛ!

Торгово-производственная компания ООО «Реле и Автоматика» много лет подряд успешно поставляет на рынок качественное и современное низковольтное оборудование, в частности — электромагнитные пускатели. Магнитные пускатели предназначены для подключения к сети, остановки и реверсирования трехфазных электродвигателей и других потребителей при напряжении до 660В переменного тока, а в исполнении с трехполюсными электротепловыми реле — для защиты управляемых потребителей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Хочется выделить наиболее популярные типы магнитных пускателей, которые мы поставляем: КМ, КМИ, КНЕ, ПМ12, ПМА, ПМЛ, подвижные и неподвижные контакты, и другие. Со всем ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте: http://www.rele.ru Наш офис продаж и склад находится по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 73Б, офис 15 (будни с 9 до 17:00). Отгружаем товар (от 1шт) в любую точку России.
Мареев Сергей · Реле и Автоматика · Вчера · Россия · г Москва
Поставляем магнитные пускатели: КМ, КМИ, КНЕ, ПМ12, ПМЕ, ПМЛ!

ПРОДАМ: Пускатели ПМ12-100200 УРАЛЭЛЕКТРО

Пускатели ПМ12-100200 предназначены преимущественно для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, защиты от перегрузки и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Пускатель магнитный ПМ 12-100 200 откр с РТЛ, 220В-4914 Цена с НДС. За нал-4423р Оплата: по безналу, наличными, на банковскую карту. УРАЛЭЛЕКТРО
Агафонова Анастасия · ЭНЕРГОЦЕНТР-ЕК · Вчера · Россия · Свердловская обл
Пускатели ПМ12-100200 УРАЛЭЛЕКТРО
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.