Здравствуйте, уважаемые читатели! С Вами инженер Рик. В статье поведу о устройстве – автоматическом электронном трехфазном переключателе фаз. Также вы узнаете, как выбирать этот прибор, познакомитесь с схемами его подключения и принципом работы.
Что такое ПЭФ
Существуют приборы и оборудования, отключение которых может быть нежелательным или даже опасным. Например, электродвигатели конвейера или система видеонаблюдения. Зачастую установка аккумуляторов для бесперебойного питания недостаточно.
Можно использовать проверенный временем способ решения проблемы бесперебойного подключения – установить преобразователь трехфазного тока в однофазный, способный переключаться между тремя входящими фазами. При этом необязательно, чтобы все 3 фазы были от одного источника энергии. Это может быть общая электросеть и два генератора.
Пример Автоматического электронного трехфазного переключателя от НТК «Приборэнерго» представлен на изображении:
Важно
Если ни одна из подключенных фаз не соответствует заданным параметрам, устройство отключит подачу нагрузки. Это обеспечит полную защиту питаемого оборудования от скачков, просадок или отключения питания сети.
Схема подключения автоматического электронного трехфазного переключателя
В качестве примера рассмотрим процесс установки и подключения автоматического реле фаз на устройстве ПЭФ-301. Следует отметить, что если общая мощность оборудования, подключаемого к устройству, не превышает 3.5 кВт или 16А, его питание может осуществляться напрямую от реле. Если этот параметр превышает указанное значение, подключение нагрузки к устройству ПЭФ-301 должно осуществляться через контактор.
Представленное автоматическое трехфазное реле фаз оснащено возможностью настройки минимального и максимального порога напряжения. Для этого на передней панели устройства ПЭФ-301 предусмотрены соответствующие регуляторы, установка которых в нужное положение осуществляется до подачи напряжения.
Подключение трехфазного питания осуществляется через клеммы L1, L2, L3 и N (нейтраль). Обратите внимание, что L1 является основной фазой для прибора, поэтому переключение на другие фазы происходит только в случае, если она не соответствует запрограммированным параметрам. Время срабатывания – 0.2 секунды. Когда напряжение на основной фазе восстанавливается, устройство автоматически возвращается к ней.
Пользователь может самостоятельно установить время задержки (от 5 до 200 секунд) для перехода на основную фазу. Если необходимо отключить функцию приоритетной фазы, достаточно переключить тумблер TB на символ бесконечности.
Итог
Автоматический электронный переключатель фаз служит для бесперебойного питания оборудования. Он позволяет переключаться между разными входящими фазами, обеспечивая стабильное напряжение. Прибор также защищает оборудование от скачков и просадок напряжения, отключая подачу нагрузки при необходимости.