Здравствуйте! С вами Рик, инженер компании «Приборэнерго». Сегодня я расскажу об использовании реле контроля изоляции — устройства, позволяющего контролировать ток в цепях постоянного, переменного или выпрямленного напряжения. Компания выпускает реле контроля изоляции РКИ-1 и реле контроля тока утечки РКТУ-1 — эти устройства помогут вовремя обнаружить токи утечки и предпринять меры.

Повреждение изоляции может быть вызвано следующими факторами:

  • физическое старение материала,
  • механическое повреждение,
  • прогорание изоляционного слоя при некачественном соединении,
  • разрушение изоляции под действием климатических факторов — температуры, влаги, солнечного излучения и т. п.,
  • загрязнение изоляции маслом, сажей и химически активными материалами, разрушающими поверхность изоляционного покрытия.

Подключение реле контроля сопротивления изоляции позволяет вовремя узнать о снижении качества изоляции и сохранить работоспособность дорогостоящего электротехнического оборудования.

Что такое реле контроля изоляции

Реле контроля изоляции позволяет непрерывно контролировать ток цепи (постоянного, переменного или выпрямленного напряжения) и сигнализировать о превышении величины выбранной установки. Пороговое значение сопротивления изоляции устанавливается с помощью регулируемого потенциометра, DIP- переключателя на лицевой панели или интерфейса.

Наиболее часто реле контроля изоляции применяют для непрерывного контроля цепей постоянного тока на объектах энергетики, включая газовую защиту трансформаторов, устанавливают на электрооборудовании с трансформатором с изолированной нейтралью, экскаваторах, кранах и т. п. Разработаны специализированные схемы реле контроля изоляции для шахтного оборудования, которое поставляются во взрывозащищённом исполнении.

Реле устанавливается со стороны питания и при замыкании на землю или обнаружении тока изоляции отключает вводной автомат, включает индикаторы с разным свечением и т. п. Современные реле контроля могут передавать информацию о параметрах электросети в систему мониторинга. Это очень удобно: при разветвлённой сети электрооборудования оператор имеет возможность отследить, как измеряется сопротивление изоляции реле на конкретном участке сети, что значительно облегчает поиск и устранение аварийной ситуации.

Принцип работы

Ток и напряжение являются основными параметрами работы любой электроустановки, а значит, их контроль позволяет оценить работоспособность самого оборудования. Уменьшение тока в сети говорит о снижении нагрузки, а его увеличение — как об увеличении нагрузки (или перегрузке), так и появлении неисправности. Длительный режим работы с повышенным номинальным током является явным сигналом неисправности.

Реле тока ориентированы на минимальное и максимальное значение порогового тока срабатывания и могут выпускаться в электромагнитном, электронном и цифровом исполнении. За счёт простоты конструкции электромагнитные реле надёжны и отличаются невысокой ценой. Срабатывание реле происходит за счёт электромагнитной связи, которая создаётся при прохождении тока через катушку. По мере увеличения тока и достижения определённого значения, наводимая на катушку ЭДС преодолевает сопротивление пружины и происходит замыкание контактов.

Принцип работы электронного РКИ основан на управляющем контуре из одного или двух транзисторов (или тиристоров, ограничивающих резистор). Схема предусматривает наличие элементов преобразования тока для питания и модуль выполнения отключения, который так же может иметь и механические элементы.

Наглядные схемы

Цифровые устройства используются всё чаще. Их принцип работы основан на преобразовании поступающей информации о значениях тока в бинарный код, что позволяет отслеживать постепенное ухудшение качества изоляции и удалённо контролировать состояние сети. Такие устройства функциональны, имеют повышенную точность и широкие настройки входных параметров.

Схема работы
Схема работы РКТУ-1 А
Схема
Схема работы РКТУ-1 Б
Схема
Схема работы РКИ-1 А

Реле контроля изоляции НТК «Приборэнерго»

Реле контроля изоляции РКИ-1 DIN

Устройство предназначено для измерения сопротивления изоляции всей цепи и выявления присоединений с поврежденной изоляцией. РКИ-1 DIN позволяет контролировать сопротивление каждого полюса относительно уровня «земли», контролировать ток аккумулятора, мониторить понижение/повышение тока на шинах оперативного тока. РКИ-1 DIN обеспечивает связь по интерфейсу RS-485 с протоколом MODBUS RTU.

Реле контроля изоляции
РКИ-1

Реле контроля тока утечки РКТУ-1

Прибор, позволяющий контролировать ток в цепях постоянного, переменного или выпрямленного напряжения. РКТУ-1 может контролировать ток утечки и качество изоляции цепей газовой защиты — факт срабатывания реле сигнализирует о значительном снижении сопротивления изоляции, выключает газовую защиту и формирует сигнал для включения предупредительной сигнализации. Настройка порогового значения тока срабатывания задается DIP- переключателем на лицевой панели реле. РКТУ-1 может применяться при номинальном напряжении от 24 до 220 В.

Реле контроля изоляции
РКТУ-1

Продукция НТК «Приборэнерго» позволяет следовать требованиям ПУЭ и обеспечивать защиту промышленных электротехнических устройств от снижения качества изоляции и появлении токов утечки.

Заключение

Реле контроля тока — это автоматическое устройство, которое защищает промышленное оборудование и при этом не чувствительно к временному увеличению силы тока в цепи. Срабатывание устройства происходит при резких изменениях тока — короткое замыкание, недопустимая нагрузка или форс-мажор. При этом цифровые устройства позволяют отслеживать токи утечки, накапливая данные.

Мониторинг токов утечки позволяет прогнозировать будущие аварии и заблаговременно предпринимать соответствующие меры.

Источник: НТК «Приборэнерго»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» — предприятие, в основе деятельности которого лежит научный подход и применение современных технологий при создании оборудования. Организация образована в 2016 году в г. Чебоксары. «НТК Приборэнерго» специализируется на выпуске изделий для шкафов РЗА. Кроме этого, компания занимается изготовлением низко- и высоковольтных устройств.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле контроля тока утечки типа РКТУ–01

Реле контроля тока утечки типа «РКТУ–01» предназначено для реализации следующих функций: контроль сопротивления изоляции; контроль целостности общесекционных шинок. Принцип действия реле основан на непрерывном контроле тока в цепях постоянного, переменного или выпрямленного напряжения (в том числе контроля изоляции цепей газовой защиты) и выдачи сигнала срабатывания при превышении контролируемым током величины выбранной уставки (задается пользователем с помощью DIP-переключателя на лицевой панели). Срабатывание реле указывает на недопустимое снижение сопротивления изоляции, приводит к выводу газовой защиты из действия и действует в схему предупредительной сигнализации. Широкий диапазон уставок срабатывания «РКТУ–01» делает возможным его применение при различных номинальных значениях оперативного напряжения от 24 до 220 В. Выбор уставки срабатывания может быть осуществлен на основании требований ПУЭ, согласно которому сопротивление изоляции каждого присоединения вторичных цепей должно быть не менее 0,5 МОм. Таким образом, например, для номинального оперативного напряжения 220 В значение допустимого тока утечки составляет не более 440 мкА, соответственно уставка срабатывания реле «РКТУ–01» выставляется равной 500 мкА. В случае замыкания контакта газового реле во входной цепи «РКТУ–01» протекает ток, определяемый нагрузкой цепи газовой защиты и заведомо превышающий фиксированную уставку блокировки. При этом устройством автоматически обеспечивается запрет на выдачу сигнала срабатывания цепи контроля изоляции. Входная цепь «РКТУ-01» допускает длительное протекание тока величиной до 3 А, падение напряжение на входной цепи устройства при максимальном токе не превышает 4 В.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 29 сентября · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле контроля тока утечки типа РКТУ–01

ПРОДАМ: Переносное устройство контроля изоляции сети постоянного тока СЕНСОР-ПМ

Предлагаем к поставке устройство контроля изоляции сети постоянного тока СЕНСОР-ПМ от производителя ГК ЭнергоЗапад. СЕНСОР-ПМ — это российское автоматическое переносное устройство контроля изоляции сети постоянного тока. Предназначено для контроля состояния изоляции сети постоянного тока с напряжением 24-220В. Переносное устройство СЕНСОР-ПМ измеряет ток утечки фидеров сети постоянного тока, обусловленный снижением сопротивления изоляции элементов сети постоянного тока. Объекты контроля: оперативные цепи питания устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации, а так же распределительные сети постоянного тока напряжением 24-220В. Реализуем продукцию с доставкой на территории: России, Казахстан, Беларусь, Армении, Киргизии. Купить переносное устройство контроля изоляции сети постоянного тока СЕНСОР-ПМ по выгодной цене, Вы можете по телефону или e-mail, наши специалисты проконсультируют Вас в рабочее время.
Иванов Сергей · ООО "ГК "ЭТАЛОН" · 15 сентября · Россия · г Санкт-Петербург
Переносное устройство контроля изоляции сети постоянного тока СЕНСОР-ПМ

ПРОДАМ: Реле тока утечки РТУ-300-15 и РТУ-300-50

Реле контроля изоляции «РТУ-300» предназначено для: 1. Контроля дифференциального тока утечки в однофазных и трехфазных сетях переменного тока питания цифрового оборудования, где отключение питания является недопустимым. 2. Контроля уровня тока утечки в цепях системы защитного и рабочего (технологического, функционального) заземления. Трансформатор тока в комплекте. Реле РТУ-300 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. В комплекте с реле поставляется токовый трансформатор. Для установки токового трансформатора на шину отдельно поставляется втулка крепления токового трансформатора («Втулка трансформатора РТУ-300»). На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «Сеть», светодиодная шкала уровня тока утечки (дифференциального тока), переключатель уровня тока утечки, регулятор времени задержки на срабатывание, кнопка «ТЕСТ» и «СБРОС». Контакты «ТТ1» и «ТТ2» — подключение токового трансформатора, «N» и «L» — контакты подключения питания модуля, 14 и 11 — «сухие» контакты реле сигнализации. Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены. РЕЛЕ ТОКА УТЕЧКИ РТУ-300-15 Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В ~220 +10/-20%, 50 Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС -40 … +60 °С Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max 5 А Потребляемая мощность, не более 1 Вт Уставка тока утечки 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 мА Гистерезис вкл./выкл. сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная задержка на вкл. сигнализации при превышении уставки тока утечки (регулир.) 0-4 с Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 17516.1-90) М25 Масса, кг 0,15 кг Габаритные размеры, мм 35Х90Х65 мм РЕЛЕ ТОКА УТЕЧКИ РТУ-300-50 Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В ~220 +10/-20%, 50 Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС -40 … +60 °С Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max 5 А Потребляемая мощность, не более 1 Вт Уставка тока утечки 5, 10, 20,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
Реле тока утечки  РТУ-300-15 и РТУ-300-50

ПРОДАМ: Реле контроля тока утечки РТУ-300

Реле тока утечки РТУ (дифференциальное реле) предназначено для контроля дифференциального тока утечки или контроля величины тока утечки в проводниках защитного заземления. Имеет «сухие» контакты для подключения сигнализации или исполнительного устройства. Трансформатор тока идет в комплекте. РЕЛЕ ТОКА УТЕЧКИ РТУ-300-15 Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В ~220 +10/-20%, 50 Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС -40 … +60 °С Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max 5 А Потребляемая мощность, не более 1 Вт Уставка тока утечки 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 мА Гистерезис вкл./выкл. сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная задержка на вкл. сигнализации при превышении уставки тока утечки (регулир.) 0-4 с Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 17516.1-90) М25 Масса, кг 0,15 кг Габаритные размеры, мм 35Х90Х65 мм Гарантия, мес 24 РЕЛЕ ТОКА УТЕЧКИ РТУ-300-30 Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В ~220 +10/-20%, 50 Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС -40 … +60 °С Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max 5 А Потребляемая мощность, не более 1 Вт Уставка тока утечки 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 мА Гистерезис вкл./выкл. сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная задержка на вкл. сигнализации при превышении уставки тока утечки (регулир.) 0-4 с Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 17516.1-90) М25 Масса, кг 0,15 кг Габаритные размеры, мм 35Х90Х60 мм Гарантия, мес 24 РЕЛЕ ТОКА УТЕЧКИ РТУ-300-50 Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В ~220 +10/-20%, 50 Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС -40 … +60 °С Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max 5 А Максимальный (кратковременный) ток, не более 85 Вт Потребляемая мощность, не более 1 Вт Уставка тока утечки 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 мА Гистерезис вкл./выкл. сигнализации...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
Реле контроля тока утечки РТУ-300

ПРОДАМ: Разъемы изолированные РпИо HLT Electric

Назначение – Разъёмы РпИо позволяет создать разъемное соединение с ответвлением от основной цепи. Применение – Для оперативного размыкания/замыкания цепи. Для переключение различных контуров электрических схем в новые конфигурации. Материалы – Никелированная латунь. Преимущества: – Цвет изоляции показывает соответствующую величину максимального тока (А) этого разъёма. – На групповой и индивидуальной упаковке указывается типоразмер, что облегчает подбор необходимого разъема.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 2 октября · Россия · г Москва
Разъемы изолированные РпИо HLT Electric
Компания LEDVÁNCE — один из ведущих мировых производителей осветительной техники: традиционных источников света, энергоэффективных светодиодных ламп, светильников, инновационных светотехнических решений для «умного дома». Продукция компании предназначена как для профессионального, специализированного применения, так и для конечного потребителя.